Bonjour,
J'ai cherché à résoudre les deux problèmes séparément sans succès et ce n'est peut-être pas la bonne approche, des informations faisant peut-être défaut.
Quelle est la probabilité que nos deux systèmes de chauffage tombe en panne en même temps ?
Infime je pense...
Mais quel est donc le problème ?
Installation :
Une
chaudière fioul de 1999 avec radiateurs acier
Une PAC DAIKIN RZQ125 B + AJTECH 125 de 2006 installée en relève de chaudière fioul.
Ayant un contrat tempo, la chaudière fonctionne les jours rouge et la PAC le reste du temps.
En début de saison de chauffe, une fuite est identifiée sur un tuyau cuivre (départ de la PAC vers les radiateurs).
Fuite étanchée mais dysfonctionnements présents sur les deux systèmes.
- PAC
Le module extérieur Daikin fonctionne, la chaleur arrive (via le gaz) sur le module intérieur Ajtech mais n'en ressort pas.
Le circulateur fonctionne.
Radiateurs purgés.
Programme sur la télécommande DAIKIN déportée OK.
En appuyant sur la touche test un code défaut E4 apparait.
Apparemment :
Activation du pressostat de basse pression Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
Pressostat shunté mais aucun changement.
Le défaut E4 n'apparaissant que dans les tests, ce dernier n'est donc plus d'actualité.
J'ai consulté l'historique des derniers codes défaut, j'ai dans l'ordre :
1-E4 : Activation du pressostat de basse pression
2-U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante
3-H3 : Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de haute pression
4-L5 : Surintensité instantanée de l'Inverter (sortie CC)
5-C9 : Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré
Sont-ils récents ou anciens : aucune idée de leurs dates d'apparition.
Une chose est certaine, actuellement aucun défaut affiché.
En faisant quelques recherches, cause potentielles :
- E4 : Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- U0 : Quantité de réfrigérant insuffisante / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Vanne d'arrêt fermée
- H3 : Pressostat de haute pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse
- L5 : Vanne d'arrêt fermée / Compresseur défectueux
- C9 : Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'aspiration d'air défectueuse
Je discutais du problème avec un frigoriste qui m'indiquait que s'il y avait un problème de gaz, le module extérieure ne démarrerait pas.
Il s'agirait d'un problème hydraulique.
Filtre et circulateur OK.
- Chaudière fioul Geminox FT30S
Les radiateurs restent froids malgré la température de consigne demandée.
Radiateurs purgés, programme sur le boîtier de commande OK, continuité entre le boîtier de commande et la chaudière OK.
Par contre, le servomoteur qui commande la vanne 4 voies ne fonctionne pas, ce dernier est pourtant bien alimenté.
Il est possible d'obtenir des radiateurs chauds en positionnant le servomoteur en position manuel.
Mais nécessairement en manuel, plus de régulation : les radiateurs sont brûlants, la température ne cesse de monter et mettre la chaudière en veille sur le boitier de commande situé dans la maison n'y change rien, elle continue à chauffer.
Donc c'est du tout ou rien soit nous avons beaucoup trop chaud soit beaucoup trop froid, elle ne régule plus et il est difficile de le faire à sa place, nos besoins en chauffage fluctuant en fonction des changements de température extérieure.
Le servomoteur semblait donc en cause...
Servomoteur et vanne 4 voies changés mais aucun changement !
Qu'en pensez-vous ?
Que dois-je chercher / tester / vérifier ?
Vous remerciant par avance de vos retours.