Longueur piquet de terre solo 2 mètres mini ? Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Jura
Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation de maison, je vérifie la mise à la terre avant le passage du consuel.
Actuellement il y a un piquet de 1 mètre planté dans la terre directement sous le tableau électrique (il y a un genre de petite fosse, la maison est ancienne, posée directement sur le sol naturel sans remblai ni vide sanitaire).

En mesurant la résistance de terre avec mon appareil non officiel, je suis à 54 Ohm environ.
La terre est dense mais pas trop compacte, je dirais que ça ressemble plutôt à une marne, et très humide (source juste à côté qui passe le long / sous la maison, et pas profond).

Maintenant en vérifiant sur le net, je vois que la NFC 15-100 préconise un piquet de minimum 2 mètres s'il est seul ?
En contactant mon "fournisseur de piquets de terre", il me dit qu'il a seulement des 1m50, que c'est standard et que des 2 mètres, lui il en jamais vu, et que de toute manière ce qui compte c'est la résistance de terre au final et pas la longueur du piquet, et que le consuel s'amuse pas à vérifier des trucs comme ça et à déterrer des piquets de terre pour les mesurer.

Vos avis à ce sujet quant à la norme et ce qui se fait et se vérifie dans la vraie vie ?

Je pense laisser le piquet de 1 mètre, acheter un piquet de 1m50, le planter à l'autre bout de la fosse (distance entre les piquets environ 1 mètre), tout connecter comme terre et vérifier ensuite la résistance finale, histoire d'être sûr que y'ait pas de souci sur cette valeur.

Merci d'avance !
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'essentiel est que vous ayez une terre inférieure à 100 ohms, peu importe la longueur du piquet, même si la préco est de l'enfoncer à 2 mètres, les piquets de grande longueur permettant d'atteindre des couches de terrain de faible résistivité lorsqu'il en existe, en particulier en cas de sécheresse ou de gel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
En réalité , on se fiche pas mal de la longueur réelle de votre piquet de terre.
Il faut un peu de logique.
La résistance de votre prise de terre dépend de beaucoup de choses et en grande partie de la nature du terrain. L'humidité naturelle du sol est un élément très favorable , et il est facile de comprendre que cette humidité est plus probable profondément qu'en surface au contact des courants d'air qui l'assèche. Donc voila pourquoi il est préférable d'avoir un piquet qui descende dans les couches humides. Si vous aviez un piquet de 50cm il est plus probable que vous soyez dans une partie moins humide , donc pas très intéressant car sujet à augmentation de la résistance. D'autre part il entre en jeux un phénomène de dispersion qui sera plus intéressant (pour la foudre)  avec un long piquet qu'avec un court. 
Mais si avec votre soit disant "petit" piquet vous avez une valeur acceptable , ne vous prenez pas la tête
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Jura
Mon "petit" piquet ?!
Mais... mais... mon piquet a une taille tout à fait respectable !
Il y a tout un tas d'hommes avec un piquet de cette taille et qui vivent une vie honorable sous tous les aspects !
Et de toute manière, comme vous le dites, ce qui compte c'est pas la taille mais la résistance !

Merci pour les réponses. Biggrin
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Remarquez que j'ai dis  : 

""soit disant""

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,


Change de fournisseur

Perso, je n'achète que des piquets de 2m


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Jura
Hello,

Au fait, ça intéressera peut être des gens qui cherchent des infos sur ce sujet.

J'ai acheté un piquet de terre de 1m50 à 10€ et je l'ai planté à la massette (ça m'a bien pris 250 coups à taper dessus mais réussi jusqu'à ce qu'il dépasse de 20 cm environ). En le mesurant seul, j'obtiens une résistance de terre de 27 Ohm.

Mon piquet déjà existant de 1m (donc enfoncé de 80-85 cm) a une résistance solo de 54 Ohm.

En combinant les deux j'ai une résistance finale mesurée de 19 Ohm, ce qui me satisfait.

Ça tombe juste car on s'attendrait à une valeur finale de 1/(1/54+1/27) = 18 Ohm.
Messages : Env. 90
Dept : Jura
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
C'est bien , gardez les deux ça ne mange pas de pain
Il est fort probable que vous ayez atteint une couche plus humide , donc plus favorable d'où on voit l'intérêt  des piquets de 2m de Rfco
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Baweh a écrit:Hello,

Au fait, ça intéressera peut être des gens qui cherchent des infos sur ce sujet.

J'ai acheté un piquet de terre de 1m50 à 10€ et je l'ai planté à la massette (ça m'a bien pris 250 coups à taper dessus mais réussi jusqu'à ce qu'il dépasse de 20 cm environ). En le mesurant seul, j'obtiens une résistance de terre de 27 Ohm.

Mon piquet déjà existant de 1m (donc enfoncé de 80-85 cm) a une résistance solo de 54 Ohm.

En combinant les deux j'ai une résistance finale mesurée de 19 Ohm, ce qui me satisfait.

Ça tombe juste car on s'attendrait à une valeur finale de 1/(1/54+1/27) = 18 Ohm.

Bonjour

Perso, enfoncer un piquet ne me fatigue pas, merci à mon SDS-max 12 joules


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 02 mai 2024 à 04h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir