Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous, 

Après avoir chercher sur le forum et trouvé pas mal de sujet et réponse, je bloque sur un point de mon projet d'installation.

Situation actuelle:
-maison 2018 et consuel ok 2018
-branchement type 1 enedis
-GTL dans le cellier sur toute la hauteur - resi9 13 modules toute la hauteur avec tableau de répartition entre 0.9m et 1.5m et coffret de com entre 1.5m et 1.8m (rouge et vert sur schéma)
-Platine linky+ DBA (AGCP) avec goulotte classique du sol à la platine accolé la GTL schneider resi9
voir schéma ci-après
-espace entre bord goulotte schneider et mur gauche 33,5cm
-pas de point d'eau à proximité ni source de chaleur etc

Projet:
-ajout d'un champ PV 2.5kWc avec micro onduleur enphase IQ7A + Q relay + tout ce qu'il faut.
-pas de stockage (pas de batterie)
-pas d'IRVE
- demande de passage Consuel (attestation bleue) que je souhaite faire une fois l'installation faite(obligatoire de toute façon)
-date d'installation courant été donc risque de s'approcher de la date d'application de la NF C 15-100 de 2024 (applicable obligatoirement au 1er septembre 2024 si je dis pas de bêtise?)
-afin d'éviter un éventuel refus du Consuel, je souhaite considérer la nouvelle NF C 15-100 dés maintenant.

Situation Future envisagée:
-je ne touche pas au tableau actuel
-je souhaite rajouter un coffret de répartition d'Energie (Schneider Energy Center ref R9HPV118A13) afin de me conformer à la norme si j'ai bien compris?
-je n'ai pas la place de l'ajouter à gauche de la GTL actuelle 33.5cm dispo pour 35.6cm de largeur de coffret 18m (energy center voir description dans le lien ci-dessous)

Energy Center:
1 dispositif de protection contre les surtensions (SPD) - 1P + N à 230 V
1 switch-disconnector - 2P - 63 A à 440 V
1 disjoncteur miniature (MCB) - 2P - 63 A à 440 V - C courbe
1 disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P + N - 20 A à 230 V - 30 mA - C courbe type F
-https://www.se.com/fr/fr/product/R9HPV118A13/coffret-pv-ac-mono-3-kwc-onduleur-centralis%C3%A9-18mod-1-rang%C3%A9e/







Solution n°1 envisagée:
-mettre ce coffret energy center sur le mur gauche du cellier et relier les différents éléments par cable 16² en passant par une goulotte horizontale (voir schéma, goulotte en bleue)
1-A-est ce autorisé d'avoir ce cheminement de cable horizontal sous goulotte? n'est ce pas considéré en dehors de l'ETEL?
1-B-peut-on passer un cable 16² N+P dans la goulotte bleue du DBA jusqu'au Energy Center (longueur de 80cm environ) sur arrivé réseau (interrupteur sectionneur2P 63A 440v)  et repartir de maison sur 80cm en cable N+P 16² (disjoncteur 2P 63A 440V) pour aller alimenter les borniers du tableau elec?
-ceci me permettant de connecter mon champs PV 2.5kWc sur le disjoncteur différentiel 20A type F départ PV 1 de l'energy center


(pas à l'échelle)



Solution n°2 (plus complexe):
-mettre ce coffret energy center à la place du coffret communication en retirant la Goulotte Schneider 13 modules partie haute (plafond) et en la remplaçant par une goulotte partie haute 18 modules (ajout d'un élargissement plafond 18m et d'un embout de goulotte 18 modules pour faire la "jonction" goulotte 13m et goulotte 18m (limite energy center et tableau de répartition actuelle) 
-câblage en 16² comme solution 1
2-A-est ce autorisé de procéder comme ceci, à savoir goulotte basse + tableau de répartition en  largeur 13 modules et goulotte haute + energy center en largeur 18m? Avec embout sur la goulotte 18m pour éviter une partie visible de l'intérieur de la goulotte (différence largeur 13m et 18m)


Questions additionnelles:
3-A- Nous sommes d'accord que le Consuel ne va regarder que la partie ajouté de l'installation (photovoltaique), c'est à dire l'energy center + partie photovoltaïque? Donc Consuel bleue?
3-B- Faut-il un Consuel "jaune" pour la partie ajout energy center et un Consuel "bleue" pour la partie photovoltaïque ou peut-on considérer cette ensemble lié au photovoltaïque et donc que Consuel bleue?
3-C- Si je fait la demande Consuel pour juillet et qu'il n'intervient qu'en septembre, va-t-il appliquer l'ancienne norme ou la nouvelle (date de la demande ou date de la visite)?
3-D- Voyez vous d'autres solution?
3-E- Des remarques?

Merci pour vos commentaires et votre aide.

Cordialement,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, quelqu'un aurait-il une partie de réponse à m'apporter svp?

Carminas ?
Rfco?

Merci par avance 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

Je suis dans la même réflexion que vous : je rénove entièrement mon tableau électrique et j'ajoute du PV.
Quel est le calibre max de votre disjoncteur de branchement ? SI vous avez un DB 45A max, l'ajout de 2.5kWc de PV vous fait un courant max inférieur à 63A, et vous devriez pouvoir vous passer d'un Energy Center.

Dans mon cas j'ai un DB 45A et j'envisage 7.5 kWc de PV. De ce fait là, l'energy center est requis. Toutefois, on peut le faire soi meme : chez Schneider, en Acti9, on trouve des peignes 100A sur lesquels on peu connecter des sectionneurs et disjoncteurs C63. C'est ce que je fais en ce moment chez moi. Sur une rangée d'un tableau 13 modules, j'ai 6 sectionneurs ou C63 sur un peigne 100A qui reçoivent l'arrivée réseau, l'arrivée PV, les départs maison, PAC et VE.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Merci de votre retour,

Concernant la solution je vais finalement partir sur un changement de goulotte au dessus du coffret actuel. J'aurais goulotte 13m avec tableau en partie basse et goulotte avec 18m et énergumène center en partie haute avec embout sur goulotte 18m pour éviter les trous liées à la différence 13/18 modules.

L'énergy center sera à moins de 1,8m de hauteur donc ras de ce côté .

Pour l'intensité de mon DBA ( AGCP) il est réglé sur 63A et normalement vous devriez avoir la même chose , en général Enedis ne pose plus que du 63A et c'est le linky qui contrôle soit 30-45-60A. Donc on doit se baser sur le max qu'on peut avoir soit 60A venant du réseau. Car rien ne dit que vous ne passiez pas à 12kVa donc 60A plus tard.

Pour l'energy center j'ai essayé de le «  construire moi » ça coûte moins cher sauf qu'il faut un peigne spécifique que je ne trouve pas au détail chez Schneider ( trop récent) ou volonté encore pour mieux entuber les gens! Enfin bref trop tard c'est acheté .

Ne faut-il pas que le parafoudre soit situé sur le même peigne que la répartition réseau/maison/ pompe chaleur / irve / photovoltaïque?

Vous aurez deux champs PV ou un seul?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

Dans mon cas j'ai un DB 15-45.

Pour le montage, en 13 modules, j'ai pris :
- un peigne 100 A Acti 9 A9XPH212
Sur ce peigne 6 modules 36 mm :
- 5 sectionneurs iSW 63 A pour l'arrivée EDF, les départs PV, PAC, VE A9S65263
- 1 disjoncteur C50 pour alimenter la répartition actuelle de la maison en 16 mm2 A9F74250
Bien sûr les départ PAC, PV, VE sont ensuite protégés par des ID et des disjoncteurs, et cela est déporté ailleurs dans le tableau
Pour le PV, j'utilise un ID 40A type A, suivi d'un C16 et d'un C20 chacun des 2 champs PV

J'ai prévu un parafoudre R9PLS qui sera repiqué en 10 carré sur le peigne 100A par des fiches A9XPCM04
Le parafoudre est placé sur la rangée juste en dessous de la rangée de tous les sectionneurs.

il y a des longueurs de fils à respecter entre le parafoudre et l'amenée de terre et les point de P N que l'on veut protéger, mais rien n'indique qu'il doit se trouver sur la rangée du peigne de distribution principale.

Jetblack

EDIT : c'est la configuration que j'ai choisie avec des sectionneurs, mais ceux-ci peuvent être remplacés par des disjoncteurs de la gamme Acti9 ou des disjoncteurs différentiels. Et souvent dans cette gamme Acti9, les protection bipolaires sont moins chères que les protections 1P + N.

EDIT 2 : pour éviter le morceau de goulotte en 18M, vous pouvez aussi utiliser une rehausse de coffret.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Merci de votre retour,

La rehausse j’y est pensé mais j’ai trouvé une goulotte moins cher ( chute sur leboncoin) donc je part sur de la goulotte.

Je posterai des photos  quand je ferais la modif.

Bonne journée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 11 mai 2025 à 10h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir