Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage PAC - plancher chauffant - Atlantic Alfea Extensia duo

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 148 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour,

Après avoir parcouru beaucoup de fils sur ce forum (bravo et merci notamment à ytec palantino ou IIndicible84 pour les explications !!) 
Je commence néanmoins à tourner en rond et sollicite un peu d'aide ! 

Maison récente de 2023, 170 m², orientée Nord-Sud, RT2012 avec bonne isolation (ITE, traitement des ponts thermique) étiquette A
PAC Atlantic Alfea Extensia Duo
Plancher chauffant à RdC
Radiateurs basse température à l'étage.

A l'installation, usage confortable. Mais je trouvais l'UE de la PAC très bruyante, ronronnement très fort et gênant quand elle se mettait en marche. Ça n'inquiétait ni l'installateur ni le mainteneur... Je comprends aujourd'hui que c'est car elle se mettait dans des cycles courts de forte intensité donc ce qu'il ne faut pas faire !

Puis le plancher chauffant s'est mis en sécurité plusieurs fois...

- Le mainteneur m'a alors fait remarqué que le raccordement était fait à l'envers : circuit mélangé mis sur les radiateurs au lieu du plancher chauffant donc eau trop chaude dans le circuit, ce qui le mettait en sécurité.
- Le plombier installateur a inversé le branchement en août 2025
- Fin 2025 je m'aperçois qu'on consomme beaucoup plus et je commence à suivre plus précisément. En particulier, fin décembre alors que la maison était vide une semaine, chaudière programmée à 17°C, on était à 40kWh/j.
- En m'intéressant enfin au sujet je découvre les réglages de base de ma PAC qui vont faire hurler les spécialistes de ce forum !!

RDC - PC : 
Influence sonde : 80%
T° -10°C : 55°C
T 20°C : 22°C 
soit pente 1.3.

Etage - radiateurs :
Influence sonde : 80%
T° -10°C : 40°C
T 20°C : 22°C 
soit pente 0.7.

Au moins je comprends l'explosion des conso en notre absence quand les T° extérieures étaient très basses. 

Suite aux reco du forum :
- je diminue un peu la T° d'ECS à 50°C au passage histoire d'économiser un peu

- je passe l'influence des sondes à 0 pour régler les lois d'eau

- sur l'étage je me rends compte que sans sonde, on a globalement plutôt 20.5°C que 19°C souhaités, je vais ajuster doucement pour récupérer ce degré puis remettre l'influence de la sonde à 30 ou 50% --> RAS

- je corrige le PC sur la base des recommandations trouvées pour commencer un premier test avec pente proche de 0.5

RDC - PC : 
Influence sonde : 0%
T° -10°C : 35°C
T 20°C : 21°C 
soit pente 0.467.

Ça caille sévère le lendemain !! 
T = 17°C au matin 24h après le changement - on souhaite entre 19°C et 20°C
Text = 3°C dehors/temps gris. 
T° consigne d'eau = 29°C dans le plancher mais le sol était très froid. (mixte parquet / carrelage)

Je fais des recalages depuis sur plusieurs jours.
Dernier réglage d'hier toujours insuffisant
RDC - PC : 
Influence sonde : 0%
T° -10°C : 36°C
T 20°C : 25°C 
soit pente 0.36.
--> T = 18.5°C dans le salon, alors que la T° est remontée à 10°C cette nuit. Surtout, sensation d'inconfort global.

La météo prévoit du 6/12°C les prochains jours, j'aimerais bien déjà trouver le bon point d'équilibre avec cette T° !

Finalement :

A partir des tests faits avec 3°C et 10°C extérieurs, si je fais une loi d'eau théorique à partir de mes tests il me faudrait au moins une T° de consigne :
32°C à 3°C ext
30°C à 10°C ext

Soit un loi d'eau théorique qui me paraît étrange (pente ok mais décalage que je n'arrive pas à paramétrer)
T° -10°C : 36°C
T° 20°C : 27°C 
Mon raisonnement est peut-être faux, mais j'ai l'impression que pour mon PC je n'arrive pas à avoir mes 19°C avec la loi d'eau "attendue" pour un PC dans une maison récente... Qu'il faudrait que je remonte la pente genre à 0.8 ou 1 et arriverait à des T°C élevée  -10°C, finalement proche de mon réglage précédent...

Donc je m'interroge sur mon plancher chauffant : est-il assez puissant, bien réglé ?
- j'ai 6 départs avec les longueurs indiquées pour chaque zone. 
Je m'aperçois déjà que le débit n'est pas équilibré, et bien plus élevé dans des petites pièces (4L/min) où on a trop chaud (chambre à rdc et wc) que dans les 3 zones de la pièce de vie (2L/min, 3L/min et 4L/min) . 
Je baisse donc les débits des 2 petites pièces autour de 1 ou 1.5 L/min pour monter au maxi la pièce de vie. Je ne parviens pas à dépasser 2.5 L/min, 2.5L/min et 3L/min sur mes 3 zones.


Aussi, après ce long message (désolée!) :
- est-ce que cela vous semble bizarre que je ne trouve pas de loi d'eau qui convienne pour mon PC ? 
- est-ce que je n'ai pas été assez patiente pour laisser le temps au PC de s'équilibrer ?
- est-ce qu'il y a des réglages à faire au niveau du PC, par exemple augmenter le débit de circulation global (je n'ai pas trouvé comment faire)
- est-ce qu'il peut y avoir une autre raison à laquelle je n'ai pas pensée ?

Merci d'avance, 
Please aidez-moi ! maintenant que j'ai ouvert cette boîte de pandore, le sujet m'obsède !!  
Je rêve de le régler et suis admirative de ceux qui ont trouvé le bon réglage   
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Le pavé.
Tout ça pour résumer que oui ton pc doit avoir un soucis car une pente 0,4 0,5 est largement suffisante.
Tu es sur que ta PAC tournait au moins? C est pas plutôt un pb de ton influence a la sonde ou thermostat?
Tu as observé les températures de sorties et retours PAC machine en fonctionnement ces derniers jours?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Isere
Bonjour [pseudo]Elodiedu44[/pseudo, 
A ce jour dans mon logement, 6°C extérieur, consigne départ eau à environ 24.2C, débit dans les pièces de vie d'environ 2.5L/min. Le température de retour est d'environ 22.2°C. Tes valeurs semblent en effet assez haute pour un réglage sans prise en compte de la sonde intérieure.
Avec ta sonde à 0, est-ce que tu constate bien que la circulation d'eau se fait 24/24? Par ces températures faibles et peu de soleil ta PAC devrait également tourner en permanence, mais pas à 100%, peux être 30 à 50% hors chauffage de l'ECS.
Quel est la différence de température entre l'aller et le retour? 
Est-ce que tu as des volets extérieures sur tes baies vitrées, est-ce qu'ils sont fermées la nuit?
Avec les grandes longueurs de tuyaux tu as plus de perte de charge, ça sera plus compliqué d'avoir des haut débit. Le réglage du débit de la pompe se fait directement sur l’unité intérieure, il faut enlever la façade pour y parvenir.
Le pas de pose (distance entre tuyaux) à également sont importance, une distance trop écarté pourrait compliquer la chauffe.
Le mode de pose des tuyaux joue également sur le confort, une pose en escargot permet un ressentit plus agréable a mon sens, sur une pose en serpentin tu risque d'avoir des zones plus froide en fin de boucle.
Est-ce que les tuyaux sont noyés dans le dallage (inertie plus importante) ou noyé dans une chape liquide ou tradi au dessus d'un isolant suffisamment épais?
Le parquet est-il collé ou alors flottant. Pour une pose flottante, la résistance thermique du parquet + sous couche doit être inférieure ou égale à 0,15 m² K/W (idem pour pose collé). Au dessus de ces valeurs tu limiteras fortement les échanges thermiques.
Les tapis de sol sont également déconseillés, il devront être très fin. Les enlever si il y en a pour vérifier les réglages.
Les réglages semblait en effet inversé entre le RDC et l’étage ...
Voilà un premier ressentit de ma pars...
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Merci pour vos retours !

- Oui la PAC tournait, parfois via le générateur, parfois avec l'appoint élec à basse température extérieure

- avec la sonde à 0 oui j'ai bien la circulation d'eau constante je pense à 24/24
le générateur ne tourne pas en permanence. 


- au niveau des T°, à l'instant :
 11° extérieur, temps gris.
générateur à l'arrêt
circulateur en marche
T° départ : 28°C
T retour : 28°C (bizarre, c'est la même valeur ? et sur d'autres photos prises hier j'avais aussi la même valeur ?)

En bas : PC : 
  • Température 18.9°C 
  • Consigne T° départ : 28°C
  • T° départ : 28°C

En haut : radiateurs :
  • Température : 20.5°C 
  • Consigne T°C départ : 23°C

Ce qui m'étonne c'est  qu'avec ces lois d'eau, j'ai une température de consigne plus froide en haut qu'en bas, sur le circuit supposé être mélangé...


Pour les autres questions :
- oui VR sur toutes les baies, fermeture automatique dès le coucher du soleil

- tuyaux posés en escargot, écartement approximatif 20 cm, coulé dans une chape liquide. 

- Parquet stratifié en pose flottante, on avait veillé au respect de la résistance sous-couche + parquet. Pas de tapis.
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Euh c pas l inverse? Départ 23 dans le pc pour 19 ambiant et 28 dans le circuit radiateurs pour 20,5 ambiant
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Exocet a écrit:Euh c pas l inverse? Départ 23 dans le pc pour 19 ambiant et 28 dans le circuit radiateurs pour 20,5 ambiant

Non c'est bien comme ça que c'est affiché...

Je me suis posée la même question :
- car à l'étage il fait plus chaud,
- parce qu'avec l'inversion des réseaux je me dis qu'ils sont capable de ne pas avoir corrigé sur la PAC. Mais de mémoire si, ça c'est bien inversé et ils ont précisé "rdc circuit mélangé" et "étage"
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Il y a donc un pb de circulation de l eau dans ou a destination de votre pc ou une erreur qq part car 28 départ pour 19 ds la maison c est un score très très mauvais. Ss compter un retour a 28.
C est vraiment bizarre.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Isere
On dirait effectivement qu'il y a inversion sur les circuits, c'est étrange... Est-tu sur de ne pas inverser la lecture des circuits entre les radiateurs et planchers chauffant?
Est-ce que la personne ayant effectué les travaux récemment a bien purgé les réseaux? J'ai eu le cas sur mon installation qui a été déplacé cet été, le chauffagiste avait mal purgé, fonctionnement au ralentit puis mise en défaut. J'ai d'abord enlevé le trop plein d'air dans les nourrices (opération réalisé en plusieurs fois, il y en avais beaucoup), puis j'ai finalisé avec une fonction sur la pompe de circulation, il y un cycle de dégazage qui dure une dizaine de minutes. De mémoire il y avait quand un petit bruit de glouglou.
Quel puissance fait la PAC pour 170m², 6, 8, 10, ...?
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Oui je trouve ça aussi bizarre.
Avant que je m'intéresse à cette loi d'eau, donc avec une pente à 1.3 sur le PC et une influence sonde à 80%, le PC était chaud.
Relevés pris ce jour là:
générateur : arrêt,
circulateur : marche
T° ext = 6°C
consigne T° départ rdc = 36°C
T° départ rdc = 33°C
T° consigne départ étage = 33°C


C'est clairement écrit "Rdc circuit mélangé" et "étage" donc non, je ne me suis pas trompée en lisant. Mellow
Maintenant est-ce qu'ils ont inversé les noms...

Purge des réseaux, je ne sais pas.
Mon mari a purgé les radiateurs il y a quelques jours parce qu'il faisait un peu de bruit (ça n'a rien changé on entend toujours l'eau circuler un peu)
PAC de 8kW
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Elodiedu44 a écrit:
PAC Atlantic Alfea Extensia Duo

AI R32 je suppose 


Citation:
Finalement :

A partir des tests faits avec 3°C et 10°C extérieurs, si je fais une loi d'eau théorique à partir de mes tests il me faudrait au moins une T° de consigne :
32°C à 3°C ext
30°C à 10°C ext

Soit un loi d'eau théorique qui me paraît étrange (pente ok mais décalage que je n'arrive pas à paramétrer)
T° -10°C : 36°C
T° 20°C : 27°C 

Si vous paramétrez par points cela inclue le décalage sans décalage vous auriez T°20°C : 20°C 
Citation:
Mon raisonnement est peut-être faux, mais j'ai l'impression que pour mon PC je n'arrive pas à avoir mes 19°C avec la loi d'eau "attendue" pour un PC dans une maison récente... Qu'il faudrait que je remonte la pente genre à 0.8 ou 1 et arriverait à des T°C élevée  -10°C, finalement proche de mon réglage précédent...

Ce qui est anormal pour un PC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Isere
Un petit test en augmentant franchement la loi d'eau des radiateurs avec une eau d'environ 40°C serait conseillé pour éliminer tous risque d'erreur de leur pars. Les radiateurs étant bien plus réactif, le teste pourrais être fait en moins de 1h00, juste en testant avec la main sur les radiateurs.
Pour la purge du plancher chauffant, il y a normalement des purgeurs manuel sur chaque nourrices. Si de l'air sort quelques secondes il faudrait alors ce concentrer sur ce point.
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Elodiedu44 a écrit:
Exocet a écrit:Euh c pas l inverse? Départ 23 dans le pc pour 19 ambiant et 28 dans le circuit radiateurs pour 20,5 ambiant

Non c'est bien comme ça que c'est affiché...

Je me suis posée la même question :
- car à l'étage il fait plus chaud,
- parce qu'avec l'inversion des réseaux je me dis qu'ils sont capable de ne pas avoir corrigé sur la PAC. Mais de mémoire si, ça c'est bien inversé et ils ont précisé "rdc circuit mélangé" et "étage"

Vous pouvez vérifier en mettant en mode protection le circuit mélangé et vérifier au tableau de bord la consigne de température ambiante qui devrait passer à 8°C.

A vérifier aussi :
La sonde de température départ du circuit mélangé (fait partie du kit 2 zones) est ajoutée sur la tuyauterie de départ du circuit mélangé lors de l'inversion des circuits l'ont-ils bien déplacer sur le départ vers le plancher chauffant ? à moins que ce soit différent sur les PAC récentes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Elodiedu44 a écrit:Merci pour vos retours !

- Oui la PAC tournait, parfois via le générateur, parfois avec l'appoint élec à basse température extérieure

- avec la sonde à 0 oui j'ai bien la circulation d'eau constante je pense à 24/24
le générateur ne tourne pas en permanence. 


- au niveau des T°, à l'instant :
 11° extérieur, temps gris.
générateur à l'arrêt
circulateur en marche
T° départ : 28°C
T retour : 28°C (bizarre, c'est la même valeur ? et sur d'autres photos prises hier j'avais aussi la même valeur ?)

Non ce n'est pas bizarre lorsque le générateur est à l'arrêt il ne produit pas de chaleur dans le condenseur les températures de départ PAC et de départ circuit mélangé s'abaissent pour remontées ensuite et peuvent dépasser leur consigne respective 
Citation:
En bas : PC : 
  • Température 18.9°C 
  • Consigne T° départ : 28°C
  • T° départ : 28°C

Consigne T ambiante ?
Influence ambiance 0% ?
Citation: En haut : radiateurs :
  • Température : 20.5°C 
  • Consigne T°C départ : 23°C

Consigne T ambiante
Influence ambiance 0% ?
Citation: Ce qui m'étonne c'est  qu'avec ces lois d'eau, j'ai une température de consigne plus froide en haut qu'en bas, sur le circuit supposé être mélangé...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Ok merci !! Je vais tester de ce pas de monter les radiateurs voir si d'ici ce soir ça monte aussi fort.

Pour la purge du PC je ne sais pas du tout faire, je vais regarder comment faire ça.
Idem je n'ai pas à première vu trouvé de sonde de circuit mélangé. a voir si je trouve àa (si vous avez une photo de ce que je dois chercher je suis preneuse Laugh) j'ai ouvert la PAC cet aprèm mais je l'ai refermée pas plus avancée CryingLaugh
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sur ma PAC la sonde de départ circuit mélangé se trouve à l'extérieur sur le tuyau de départ.
Désolé mais le ménage n'est pas fait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Merci pour la photo (j'avoue qu'en passant des heures à 4 pattes la dedans j'y ai fait le ménage c'était dans le même état avant Laugh)

J'ai bien une sonde comme ça... sur le retour du circuit étage, donc non mélangé OhmyOhmyOhmy
On est d'accord qu'il n'y a qu'une seule sonde de T°, sur le circuit mélangé ?

Sur le départ du circuit mélangé j'ai uniquement la sécurité du plancher chauffant.

Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Citation:
Citation:
En bas : PC : 
  • Température 18.9°C 
  • Consigne T° départ : 28°C
  • T° départ : 28°C

Consigne T ambiante ?
Influence ambiance 0% ?


Consigne 19.5
Influence 0%


Citation: En haut : radiateurs :
  • Température : 20.5°C 
  • Consigne T°C départ : 23°C

Consigne T ambiante
Influence ambiance 0% ?

Consigne 19.5
Influence 0

Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Indicible84 a écrit:Un petit test en augmentant franchement la loi d'eau des radiateurs avec une eau d'environ 40°C serait conseillé pour éliminer tous risque d'erreur de leur pars. Les radiateurs étant bien plus réactif, le teste pourrais être fait en moins de 1h00, juste en testant avec la main sur les radiateurs.
Pour la purge du plancher chauffant, il y a normalement des purgeurs manuel sur chaque nourrices. Si de l'air sort quelques secondes il faudrait alors ce concentrer sur ce point.


J'ai monté la loi d'eau à l'étage
T-10°C : 48°C
T 20°C : 26°C
histoire d'avoir bien chaud

sur le tableau de bord :
générateur 16%
circulateur PAC : marche
consigne départ : 39°C
T° départ : 40°C
T retour : 39°C
T ext : 11°C toujours (une belle journée de pluie à 11 °C!)

étage :
T consigne : 22°C (je l'ai montée au cas où cela bloque pour une quelconque raison)
influence sonde : 0
Consigne T° départ : 39°C

RdC :
Consigne T° départ : 28°C
T° départ 28°C
circulateur : marche
vanne : arrêt

30 minutes après :
je sens déjà la chauffe, sur les tuyaux dans mon local technique, les radiateurs sont chauds. Donc je pense bien que sur ma PAC, étage = radiateurs étage, circuit non mélangé.


En revanche dans mon local technique, les tuyaux de départ et retour du PC sont vraiment très froids.
Et en regardant de plus près je m'aperçois que j'ai des thermomètres en amont de la clarinette, qui indiquent 14°C en aller et 16°C au retour. Comme s'il balançait de l'EF dans mon plancher chauffant ???
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
J'ai vérifié la doc du kit 2 zones, et effectivement ils avaient laissé la sonde mélangée sur le circuit non mélangé... Je l'ai changée à l'instant de réseau.
J'ai remis les lois d'eau programmée comme elles devraient être.

Différence directe, sur le plancher chauffant il m'indique dans le tableau de bord :
vanne : ouverte !
je pense donc qu'avec la baisse de température que j'ai demandée dans le circuit du plancher chauffant, il mesurait la température sur le circuit radiateur plus chaud, et donc fermait totalement la vanne de chauffe du plancher. D'où le froid glacial...

Je teste comme ça pour cette nuit, je verrai si on passe la nuit dans une fournaise ou un igloo ...

Un grand merci pour vos conseils, je n'aurais jamais pensé à cette sonde !!!!
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Il ne faut pas être trop pressée avec un pc sur circuit mélangé son inertie et le positionnement de la vanne mélangeuse est très lente.(Sur mon installation)
Autre chose à vérifier que le thermostat de sécurité du pc coupe bien le circulateur du circuit mélangé (pc).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Elodiedu44 a écrit:
Différence directe, sur le plancher chauffant il m'indique dans le tableau de bord :
vanne : ouverte !
je pense donc qu'avec la baisse de température que j'ai demandée dans le circuit du plancher chauffant, il mesurait la température sur le circuit radiateur plus chaud, et donc fermait totalement la vanne de chauffe du plancher. D'où le froid glacial...

Vous pensez juste.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Autre vérification à faire :
S'assurer que les sondes d'ambiance sont bien associées à leur zone respective, pas seulement la connexion sur les cartes de régulation et d'extension.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
Ytec a écrit:Autre vérification à faire :
S'assurer que les sondes d'ambiance sont bien associées à leur zone respective, pas seulement la connexion sur les cartes de régulation et d'extension.


Merci du conseil !
Le mainteneur avait bien changé les sondes en ma présence.
Sur la PAC la sonde "étage" correspond bien à la température indiquée sur ma sonde à l'étage.
Idem au RdC.

après j'avoue que la connexion je n'en sais rien...

En tout cas ce matin au réveil, le plancher est tiède et il fait autour de 20°c au rdc et en haut !! il restera à affiner la loi d'eau mais le coup de la sonde a toute changé...!!!
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
 
Env. 20 message Isere
Bien vu pour la sonde Ytec!
Messages : Env. 20
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bien content que cela résolve ce disfonctionnement.
Un mauvais point pour l'installateur qui avait mis les radiateurs sur le circuit mélangé et un autre mauvais point pour celui qui s'est trompé pour la sonde départ.
Mais ces systèmes de chauffage sont tellement compliqués que parfois je regrette les convecteurs électriques de mon ancienne maison ! Pas pour le confort mais pour la charge mentale, pour les économies ok au bout de 10 ans mais je croise les doigts.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 20 message Loire Atlantique
C'est clair ! la bonne chaudière gaz monozone dans ma maison précédente avec des radiateurs à eau, ça fonctionnait bien (moyennant un bel impact carbone...)
En tous cas je pense que nous sommes arrivés au bout du sujet et que je vais réussir à affiner les réglages. Un grand merci pour votre aide !
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le vendredi 16 janvier 2026 à 15h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir