Implantation cassier d'infiltration

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 162 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous, 

Je viens à vous pour avoir des éléments de réponses concernant l'implantation de casiers d'infiltrations par rapport à la maison. 

Les données du problème : 
Parcelle petite (400m2)
2 zones d'infiltration (nord et sud) avec des casiers type rigofill inspect (60 cm de hauteur) 
De part la configuration de la parcelle je n'ai pas ou peu de possibilité de mettre ma zone d'infiltration à 5m de la maison comme j'ai pu le lire (d'ailleurs s'agit il d'une recommandation ou d'une réglementation/obligation ?) 
Le sol est de type sablonneux avec une perméabilité de 62mm/h
Nappe présente à -1m70 (relevé fait en période de pluie au mois de mars. J'ai de bon espoir que ça soit une hauteur plutôt haute donc) 
Profondeur fondation :-50 cm/-60cm

Zone 1:
Profondeur des casier zone 1 :-50cm à-1m10
Distance de la maison 4m

Est ce que ça vous semble OK ou il y a t il un danger pour les fondations

Zone 2 : 
Profondeur des casiers zone 2 :-30cm à-90cm
Distance de la maison : 2m60

Est ce que ça vous semble OK ou il y a t il un danger pour les fondations de la maison ? 

Si il y a danger, qu'est ce que je peux faire pour revenir dans une situation convenable ? 
Jouer sur la profondeur ? Mettre en place une membrane epdm sur un ou plusieurs côté du casier pour limiter l'infiltration par ce côté ? Une membrane directement sur la maison ? 

Dans l'attente de vos lumières sur le sujet
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 6000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
A priori, le rapport distance/hauteur est acceptable
A priori, dans la mesure OU si c'est une nouvelle construction. et QUE le rapport d'étude de sol ne stipule aucune disposition particulière.

Kroquette a écrit:...Le sol est de type sablonneux avec une perméabilité de 62mm/h...


La perméabilité n'est pas mauvaise, elle a été faite par un laboratoire ?
On est bien d'accord que l'indice de perméabilité est de 1.72222.10-5 m/s ??

Que mentionne précisément le PLU pour la gestion des eaux pluviales ?
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 6000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour DDM,

Merci pour ta réponse.

J'ai donc 2 rapports d'étude,

un d'étude de sol ou des sondages et test au pénétromètre ont été réalisé.

Le rapport d'étude de sol indique (de façon générique selon moi) de s'éloigner à + de 5m des façades.

Pourquoi je pense que c'est générique ? C'est que au moment de la rédaction de ce rapport, pas de test de perméabilité réalisé, donc ce sujet n'avais pas été creusé.


Puis un rappor d'étude ANC qui indique la perméabilité testé in situ (méthode Pörchet)qui a mis en évide une perméabilité entre 62 et 91 mm/h (1.71E10-5 m/s - 2.52E-05 m/s)

le PLU mentionne : Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur la parcelle. A condition que le pétitionnaire démontre l'impossibilité d'infiltrer sur sa parcelle, les eaux pluviales peuvent être rejetées dans le réseau public (avec l'accord du gestionnaire) ou le réseau hydrographique superficiel avec un débit
limité à 3 l/s/ha maximum.

Sachant que je n'ai pas de réseau public à proximité..

Rejeté dans le réseau Hydrographique superficiel = Rejeté directement dans la nappe à 1m70 ?
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 6000 message Lourdes 65 (65)
Kroquette a écrit:....
Rejeté dans le réseau Hydrographique superficiel ..
.
Ça peut être un ruisseau, une rivière, un étang....

La zone d'infiltration des 5 mètres et conforme au Dtu 64.1.
Voir avec le spanc pour cette contrainte.

La perméabilité à été établie à faible profondeur. Possible qu'à une profondeur plus importante, la nature du sol offrira une perméabilité identique.

Pourquoi vous diriger vers des casiers ?
Pourquoi pas une noue ou une tranchée ?
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 6000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je me suis dit casier = caché sous la surface donc je perd pas de place.

J'ai un volume total de 8m3 à stocker/infiltrer (calcul fait avec le dtu).
Noue, pas suffisamment de place.
Tranchée drainante : il faut tout de même stocker l'eau d'un orage en attendant de l'infiltrer non ?

Puit: je n'ai pas le droit de descendre le puits jusqu'à la nappe c'est ça ? Si oui, ça me fait un puit énorme en diamètre car je peux pas descendre trop profond.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 6000 message Lourdes 65 (65)
Citation: .. Je me suis dit casier = caché sous la surface donc je perd pas de place..
.
Pas faux.
Les structures alveolaires sont un excellent compromis.
Citation: ...J'ai un volume total de 8m3 à stocker/infiltrer (calcul fait avec le dtu)...

Curieux de savoir de quel Dtu vous parlez.

Pour les tranchées drainantes, oui, elles vont servir de rétention avant infiltration totale.

Citation: ...
Puit: je n'ai pas le droit de descendre le puits jusqu'à la nappe c'est ça ? Si oui, ça me fait un puit énorme en diamètre car je peux pas descendre trop profond...


Exactement. Raison pour laquelle je n'en ai pas parlé.
Il est obligatoire de conserver environ 1 mètre entre le fond du puits et le plus haut niveau hivernal de la nappe
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 6000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je n'arrive pas à retrouver le DTU ou autre document. Il parlait d'un orage de 10 min, d'infitlrer l'eau dans les 24h etc.. Mince je ne sais plus ou j'ai trouvé ça.
J'ai fait le calcul de 2 façons :
- Quantité d'eau d'un orage de 10min avec une intensité pluviométrique de 0.06l/s/m2 multipliée par la surface étanche (Projection horizontale de toiture + terasse)

- 50mm (Pluviométrie sur 24h) x Surface étanche

ça m'as donné un volume total de 8.2m3 que j'ai réparti sur mes 2 zones d'infitlration au prorata surface de toiture traité par gouttière collectés dans chaque zone.

ça m'as donné une zone Sud à 2m3 -> Je fait un ouvrage de 2.4 m3

une Zone Nord à 4.6m3 -> Je fait un ouvrage de 4.8 m3


Du coup, au vu des éléments,cela ne vous semble pas risqué de ne pas respecter les 5m entre fondation et ouvrage d'infitlration ?

La coupe lithologique est la suivante :
0 - 20 : terre végétale
20-50 : Sable brun
50- 100 : Sable aliosés
100 - 160 : Sable marrons
170 : Nappe


Les fondations de la maison sont à -50, posées donc sur l'aliose.

Est ce qu'il y a un risque qu'avec le temp l'eau dégrade l'assise des fondations ?
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 6000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,

Projection horizontale + terrasse = 164 m²
C'est bien celà ?


Citation: ...Du coup, au vu des éléments,cela ne vous semble pas risqué de ne pas respecter les 5m entre fondation et ouvrage d'infitlration ?...

Non, cela ne me semble pas risqué.
Au début quand vous parliez des 5 mètres, c'était pour la zone de filtration.

Avec les fondations ancrées à 0.50 m du TN et la profondeur des casiers que vous avez prévu, pas de risque.

Citation: ..
Est ce qu'il y a un risque qu'avec le temp l'eau dégrade l'assise des fondations ?..

Je ne vois pas de risque, d'autant plus que vous avez une étude de sol avec les dispositions constructives, notamment l'ancrage des fondations.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 6000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 6000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour Kroquette,
Je rebondis sur le Dtu ou autre document qui vous a permis le calcul du volume pour infiltration des eaux Pluviales sur votre parcelle.
J'attire juste votre attention de faire valider votre calcul par un professionnel (bureau étude ou équivalent).
Ce serait dommage qu'il soit sous-dimensionné
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 6000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 30 mars 2026 à 18h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir