Bonjour à tous,
j'ai depuis 6 mois un système PAC Air/air mitsubishi + airzonze
Pac 10W airzone 7 soties Maison 125m2 3 sorties salon / Sam / cuisine + 1 sortie pour chaque chambre (4)
Je suis satisfait dans l'ensemble avec quelques réserves:
 Bruit de souflerie lorsque 1 seule sortie est active (chambre)
Régulation: variation importante autour de la température cible , environ 1.5°
J'aimerais avoir vos retours d'expérience pour une installation similaire, réglages, conseils, consommation...

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.

Pour le bruit de soufflerie quand une seule bouche est active, c'est souvent lié à un déséquilibre de débit et à une vitesse de ventilateur trop élevée pour la taille d'ouverture. Quelques pistes générales : réduire la vitesse mini du ventilateur si possible, vérifier le r\u00f4le des volets motorisés Airzone (réglage d'ouverture), contrôler la tenue et l'isolation des gaines et grilles, et ajouter des entr`ees d'air ou silencieux si la pression est trop forte.

Pour la régulation et l'oscillation d'environ 1,5°C : vérifier les paramètres de hystérésis ou PID de l'Airzone/Mitsubishi, la position et la représentativité des sondes (loin des baies vitrées ou bouches), et imaginer une temporisation de cycles plus longue pour lisser les arrêts/départs. Les mises à jour firmware et un recalibrage par l'installateur peuvent aussi aider.

Côté consommation, elle dépend surtout de l'écart de consigne, de l'isolation et du temps de fonctionnement. Optimiser consignes/schedules, utiliser modes éco, entretien filtres et commissioning correct limitent la consommation. Pour tout réglage fin ou contrôle des débits, fais intervenir l'installateur ou un spécialiste pour un bilan.

Reviens régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils pour affiner ces pistes.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Paris
Bonjour, pour faire simple le gainable 10kW a des caractéristiques minimale/nominale/maximales que ce soit pour la puissance délivrée ou le débit soufflé. Souvent le débit de l'unité intérieure peut varier entre 60 et 100% de sa valeur maximale, il ne va pas être divisé par 4 parce que vous avez fermé 3 bouches sur 4 par exemple.

Donc forcément quand on ferme trop de bouches il s'en suit un report de débit sur les bouches restées ouvertes et même à son débit minimum cela envoie trop de débit au regard de la section de ces bouches, donc surpression, bruit etc. C'est souvent un argument qu'on retrouve chez les vendeurs de zoning "vous pouvez activer pour une seule pièce etc", si l'on fait cela cela va marcher mais cela ne va pas bien marcher.

Pour la température c'est pareil quand on ferme plusieurs bouches. Le gainable a des caractéristiques minimales en puissance entre 3 et 5 kW disons. En envoyant autant de chaleur ou de froid dans une seule pièce (même deux) il va y avoir des variations de températures très rapides. Il faut noter qu'en mode chauffage, le gainable Mitsubishi a une phase d'une dizaine de minutes à puissance nominale avant de réduire progressivement sa puissance donc si pendant cette phase vous n'avez pas assez de bouches ouvertes cela va chauffer très rapidement jusqu'à dépasser assez fortement la consigne et couper. Egalement lorsqu'il fait moins de 7°C ou plus de 35°C extérieur le gainable fonctionne forcément à puissance nominale (constaté avec mon Home Assistant), donc beaucoup de chaleur ou de froid sera envoyé.

Pour contrer le phénomène il faut un bypass mécanique (une sorte de court-circuit) au niveau du plénum de soufflage qui s'ouvre quand plusieurs bouches sont fermées et que la pression devient importante dans celles restées ouvertes. Mais il n'est à peu près jamais installé "de base". Pour limiter légèrement, vous pouvez mettre des débits de fuite (ou débit minimum) réglables sur chaque bouche de soufflage ce qui fait qu'un peu de débit passera par ces bouches même en position fermée et cela peut soulager celles restées complètement ouvertes : mais il ne faut pas s'attendre à un miracle. Sinon vous devez faire en sorte que le salon (et ses 3 bouches de soufflage) soit toujours en demande.
Messages : Env. 200
Dept : Paris
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 20 juillet 2026 à 00h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleur air/airArtisan
Devis pompe à chaleur air/air
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir