Retour
Menu utilisateur
Menu

Shelly 1 gen3 controle Chauffe eau

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 152 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous  

Voici la situation: 

Je viens de déménager et j'ai un chauffe eau en triphasé que je souhaite contrôler avec un shelly 1 gen 3 ( contacteur sec ) afin de programmer et être totalement indépendant avec les HC / HP.
Mon compteur linky est trop éloigné de ma résidence, je ne peux pas m'y raccorder et trop compliqué.

Mon chauffe eau doit être alimenté minimum 8h sur une journée, le reste du temps il peut fonctionner sur batterie.
D'ou l'idée de le contrôler via le shelly, en heure creuse pour le mettre en marche.


J'ai donc investi dans un contacteur J/ N, le shelly 1 gen 3 et un disjoncteur 2A pour proteger le shelly.

-disjoncteur Schneider Acti9 iC60N C2
-contacteur Schneider Multi9 C32N 20A 4P
-Shelly 1 gen 3

Voici donc mon installation ci dessous:
Le contacteur fonctionne bien, le shelly est également bien alimenté ( diode rouge ), je peux le contrôler via l'application ( j'entends bien le petit clic du shelly quand j'active le bouton sur mon tel ) mais le contact sec ne se fait pas sur le contacteur Schneider Multi9 C32N 20A 4P. Donc ça ne communique pas.
Donc le shelly ne charge pas la bobine du contacteur pour lui envoyer l'information de se mettre en marche.
C'est uniquement cela qui coince.
Sinon Le contacteur en marche forcée ( I ), fonctionne parfaitement. 

Je pense que dans mon installation, il y a une petite erreur.
Il manque uniquement l'info du shelly qui doit l'envoyer au contacteur.
Cela est lié au cablage je pense.
Cela je ne suis pas électricien de métier mais j'apprend et je suis motivé à progresser 
Merci d'avance pour ce petit coup de main : )
Chris

 
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Nouveau membre Env. 70 message
Ton câblage est presque bon, le souci vient juste du montage du contact du Shelly. Sur le Shelly 1 gen3 la sortie est un vrai contact sec, il n'envoie aucun courant, il coupe seulement le fil qui alimente la bobine : mets le donc en série dans la phase qui part vers A1 du contacteur, le retour A2 allant au neutre. Si tu as branché les deux fils du Shelly en direct sur A1 et A2 sans autre alimentation, la bobine ne peut pas s'aimanter et tu obtiens exactement ce que tu décris, le clic du Shelly mais rien côté contacteur. Un multimètre entre A1 et A2 te dit tout de suite si c'est ça : tu dois y lire la tension de la bobine, normalement 230 V, en marche forcée comme quand le Shelly colle. Et laisse la bobine sur ton petit disjoncteur 2A plutôt que d'aller chercher la phase sur une autre protection, sur du triphasé c'est le genre de détail qui compte.
Messages : Env. 70

Ancienneté : moins d'1m
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Comme ceci :

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
kazlab a écrit:Ton câblage est presque bon, le souci vient juste du montage du contact du Shelly. Sur le Shelly 1 gen3 la sortie est un vrai contact sec, il n'envoie aucun courant, il coupe seulement le fil qui alimente la bobine : mets le donc en série dans la phase qui part vers A1 du contacteur, le retour A2 allant au neutre. Si tu as branché les deux fils du Shelly en direct sur A1 et A2 sans autre alimentation, la bobine ne peut pas s'aimanter et tu obtiens exactement ce que tu décris, le clic du Shelly mais rien côté contacteur. Un multimètre entre A1 et A2 te dit tout de suite si c'est ça : tu dois y lire la tension de la bobine, normalement 230 V, en marche forcée comme quand le Shelly colle. Et laisse la bobine sur ton petit disjoncteur 2A plutôt que d'aller chercher la phase sur une autre protection, sur du triphasé c'est le genre de détail qui compte.

 
Bonjour et merci Kazlab pour le retour.

Tu as bien cerné le soucis.
( Ce soir je vais tester avec un multimètre entre A 1 et A2 en mode auto avec le shelly en mode 'on' sur mon application.)

Du coup pour le shelly tu m'as écris :
"mets le donc en série dans la phase qui part vers A1 du contacteur, le retour A2 allant au neutre"

Tu peux me détailler :

Le A1 du contacteur va de la phase du shelly ( L ) ?

et le retour A 2 je le branche au neutre du shelly ?

( Sur la notice du shelly, il est indiqué de connecter le NO ( 0 ) vers A1.

Je sais que je ne suis pas loin : )
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
hexamatic a écrit:Bonjour,
Comme ceci :


Bonjour Hexamatic, 
Merci pour ton retour.
J'ai eu la boutique chez qui j'ai acheté le contacteur en début d'aprem midi, j'ai eu quelques infos en supp malgré qu'ils ne sont pas spécialisé sur le shelly.
Apparemment sur la notice du shelly, c'est indiqué que le A1 doit aller au NO du Shelly ( 0 ).
et que le COM du shelly doit être connecté au relay. 
Du coup, il y a une subtilité que je ne comprends pas.  
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Sur le shelly 1 gen3 je ne vois pas de COM ni de NO ?
il y a une entrée I (input) sur laquelle il faut faire arrivée la phase et une sortie O (ouput) qui doit aller vers A2*. A1* étant alimenté par le neutre.
Entre I et O du shelly il y a un contact, comme un interrupteur.
(*) Il n'y a pas de sens non plus pour alimenter A1 et A2 du contacteur, on peut inverser les deux sans que cela n'affecte le fonctionnement
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
hexamatic a écrit:Sur le shelly 1 gen3 je ne vois pas de COM ni de NO ?
il y a une entrée I (input) sur laquelle il faut faire arrivée la phase et une sortie O (ouput) qui doit aller vers A2*. A1* étant alimenté par le neutre.
Entre I et O du shelly il y a un contact, comme un interrupteur.
(*) Il n'y a pas de sens non plus pour alimenter A1 et A2 du contacteur, on peut inverser les deux sans que cela n'affecte le fonctionnement


Le 0 est le (COM)
Le I (NO)
Voici le shelly :  
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Suivre le schéma d'hexamatic, c'est la bonne solution.
A noter que :
- I et O sur le Shelly jouent le même rôle (c'est un contact sec), on peut les permuter
- A1 et A2 sur le contacteur jouent le même rôle, on peut les permuter
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
Carminas a écrit:Bonjour

Suivre le schéma d'hexamatic, c'est la bonne solution.
A noter que :
- I et O sur le Shelly jouent le même rôle (c'est un contact sec), on peut les permuter
- A1 et A2 sur le contacteur jouent le même rôle, on peut les permuter

Merci dans mon cas, j'ai le IC60N C2 1P 2A, je n'ai pas la possibilité de cabler le neutre dessus.

Le petit disjoncteur 2 A protège le circuit de commande du Shelly/contacteur, tandis que le neutre de commande reste directement disponible. ( C'est ce que l'on m'a indiqué.)
Du coup, quelle serait la nouvelle orientation ?
 
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut le changer par un disjoncteur 2A avec phase et neutre.

Et vous évoquez que cela vient du disjoncteur général, ce n'est pas bon. Il faut que cela vienne d'un interrupteur différentiel 30mA 

Je vous donne ce schéma (le module connecté c'est votre Shelly3) dont vous pouvez vous inspirer

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
Bonjour et merci pour le retour.

Je suis tombé sur cette illustration également du montage ( c'est juste qu'il est en monophasé ), je pense que c'est la bonne solution, il est bien complet non ? Aucune erreur dessus je pense non ?


Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui c'est cela

C'est le même que ce qu'on vous a donné au dessus, avec l'interrupteur différentiel 30mA en plus.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Loiret
Carminas a écrit:Bonjour

Oui c'est cela

C'est le même que ce qu'on vous a donné au dessus, avec l'interrupteur différentiel 30mA en plus.

Bonjour et Merci
Je reviens vers vous vous donner des nouvelles, une fois que j'ai reçu le disjoncteur A2 ( Phase + neutre )
Bon dimanche 
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir