PAC Hitachi Yutaki S avec ECS solaire

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour,

Yutaki S (2019) gère le chauffage et l'ECS . Deux panneaux solaires fournissent la chaleur  pour l 'ECS si possibilité .

Le chauffage est arrêté.
Mais là ,la PAC chauffe les panneaux solaires car elle commande le circulateur solaire alors que les panneaux sont à 18° et l'ECS à 45°. Si je ne m'en aperçois pas en passant devant la PAC je réchauffe l'atmosphère...

Une première fois (peut être 2 il y a quelques mois)) j'ai coupé l'alim de la PAC, attendu 1minute , remis l'alim et ça repartait.

Mais cette solution ne marche plus.

Dans un premier temps j'ai désactivé le mode solaire  et l'est remis : toujours panne .  A force de bricoler et d'observer le matin de la panne ,il était 10h30 et les panneaux se sont mis en température et en réactivant le solaire ça refonctionnait normalement.

Puis nouvelle panne : la désactivation réactivation du solaire ne faisant rien j'ai "sorti " la sonde auxiliaire " qui donne la température des panneaux, des paramètres ( dans la configuration) ai remis le solaire activé , remis la sonde active et là ça marchait à nouveau.

Puis nouvelle panne : hier soir. Même topo :panneau à 16°. Même procédure qui n'a pas cette fois-ci fonctionné. Le solaire est resté désactivé. Ce matin j'ai du faire  deux fois la procédure avec effacement de la sonde pour rétablir le fonctionnement normal... J'aimerais vos avis.

PS: Installé fin 2018, il y a déjà eu le compresseur remplacé, la carte du module extérieur ...et tous les problèmes de mise au point au départ qui ont bien duré 3 mois. Sans compter les malfaçons de l'installateur sur le solaire :fuite , sonde attachée avec un serflex sur la sortie du panneau . Donc je ne souhaite plus le faire venir. 
A chaque orage je coupe l'alimentation.
Je rêve du bon fonctionnement de mon ancienne chaudière au fioul De dietrich. Mais le prix du fioul...
J'ai déjà posté posté un pb avec cette Pac.
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 2 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur air/air...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/air du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_pompe_a_chaleur_air_air.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme vous l'avez demandé.

Votre description oriente vers des causes classiques mais non engageantes : sonde capteur solaire défaillante ou mal connectée, faiblesse de la connexion électrique (soudures, connecteurs, fil abimé), relais/de la carte de commande qui pilote le circulateur resté coincé, ou encore un comportement logiciel/firmware erratique. Le bricolage et le montage approximatif des sondes peuvent favoriser des défaillances intermittentes.

Quelques pistes prudentes à envisager sans diagnostic détaillé : vérifier (ou faire vérifier) l'état et le positionnement de la sonde panneau et son connecteur, consulter le journal d'erreurs de la PAC, noter horaires et conditions des pannes pour repérer un schéma, et si possible isoler temporairement la boucle solaire (arrêt du circulateur via son interrupteur local ou vanne de montage) pour éviter la chauffe inutile de la chaufferie. Evitez tout travail électrique vous-même si vous n'êtes pas professionnel. Au vu des interventions précédentes et des malfaçons, contacter le service après-vente Hitachi ou un technicien indépendant compétent semble raisonnable.

Revenez régulièrement sur ce fil : d'autres membres apporteront bientôt leurs retours d'expérience, conseils pratiques ou compléments qui pourraient vous aider.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
La première, c'est la sonde des panneaux. Vous dites qu'elle a été attachée avec un serflex sur la sortie du panneau. Normalement elle va dans un doigt de gant, avec de la pâte thermique, pour mesurer la vraie température du capteur. Fixée à l'extérieur du tuyau, elle peut lire n'importe quoi selon le soleil, le vent ou la nuit. Et le fait que ça revienne quand vous effacez puis remettez la sonde, puis que ça replante, ressemble beaucoup à une sonde ou un câble qui fait un mauvais contact. Avec les orages en plus, je regarderais de ce côté. Un test simple : quand le circulateur tourne pour rien, comparez la température que la PAC affiche pour les panneaux avec la réalité en touchant le tuyau. Si elle affiche 60° alors que c'est froid, vous avez votre coupable.

La deuxième piste, à vérifier dans les paramètres : certaines régulations solaires ont une fonction de refroidissement du ballon. Si la température max du ballon solaire est réglée trop bas, elle peut faire tourner la pompe la nuit pour évacuer la chaleur dans les panneaux, exactement ce que vous décrivez. Regardez ce qui est réglé comme température max côté solaire.

Je comprends que vous ne vouliez plus revoir l'installateur, mais pour ce genre de souci un technicien agréé Hitachi gagnerait du temps, il a accès aux codes et à l'historique de la carte.
Messages : Env. 100
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Merci INGBTP

Je me suis mal exprimé : la sonde était placée avec un serflex et je l'ai modifié avec un doigt de gant + pâte thermique. Donc là c'est bon.
Effacer la sonde c'est la désactiver au tableau de contrôle. Par contre j'avais vérifier sa résistance à l'ohmmetre c'était de l'ordre de plusieurs kohms.
L'affichage de la température des panneaux est correct : 16° un matin alors que le circulateur solaire tournait , donc c'est le traitement de l'info et sa sortie vers le circulateur qui est erronée me semble-t-il.
A chaque fois qu'il y a erreur je regarde la température des panneaux et elle toujours bien inférieure à la température ECS (inférieure à 20°).

Le solaire est programmé en contrôle total avec Température ECS max à 80°. La température de consigne ECS assurée par la PAC est 47°.
A l'avant dernière panne la température ECS était tombée à 32°.

Pour l'installateur il faut que j'en trouve un qui connaisse Hitachi , cela ne fait pas de doute... Le mien ,lors des réglages initiaux et des premiers problèmes je ne l'ai jamais vu accéder à des codes à travers le panneau ou avec une interface quelconque. Il manipulait avec l'option installateur à laquelle j'ai moi aussi accès, c'est ce qui m'interroge. Car j'ai d'autres interrogations mais qui ne grèvent pas le fonctionnement général.
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Ok, merci pour les précisions, du coup mes deux pistes tombent. La sonde est bonne, et avec 80° de max, ce n'est pas une fonction de refroidissement du ballon.

Je suis d'accord avec vous, ça ressemble plus à la sortie qui commande le circulateur. Un test pour en avoir le coeur net : la prochaine fois que ça plante, désactivez complètement le solaire dans le menu et regardez si le circulateur s'arrête. S'il continue de tourner alors que le solaire est désactivé, ce n'est plus la régulation, c'est le matériel, typiquement un relais qui reste collé sur la carte. Avec les orages que vous évoquez, ça ne m'étonnerait pas. Et si un relais colle de temps en temps, ça expliquerait que ça reparte tout seul certaines fois et pas d'autres.

Regardez aussi, par acquit de conscience, s'il n'y a pas une option du genre capteurs à tubes activée par erreur. Sur certaines régulations, elle fait tourner la pompe régulièrement même quand les panneaux sont froids.

Pour l'installateur, un technicien formé Hitachi pourra lire l'historique des alarmes de la carte, ce que le menu installateur classique ne montre pas forcément. Ça vaut le coup avant de changer des pièces à l'aveugle.
Messages : Env. 100
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,
en effet c'est comme ça que j'arrête le circulateur à chaque fois : je désactive le solaire et il s'arrête. Je sais quel est le relais qui commande le circulateur (il suffit de suivre le cablage ) mais j'ai pas de point de mesure en façade pour mesurer l'alim :c'est à creuser avec le type de relais que je connais , son brochage ....
On peut voir un historique des alarmes mais c'est nul car lorsque'il y a alarme il y a arrêt avec affichage du code de l'alarme. Mais s'il y a d'autres alarmes le menu ne les montre pas...

Pour capteurs à tubes ;je ne me souviens pas mais je vais me repeler la doc et les menus.
Merci. Il va falloir que je trouve un compétent pas une truffe....
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Ok, donc ce n'est pas un relais collé. Si le circulateur s'arrête quand vous désactivez le solaire, c'est la régulation qui décide de le lancer.

Du coup je regarderais l'autre sonde. Le circulateur démarre quand la température des panneaux dépasse celle du ballon, et la sonde du ballon côté solaire est souvent une sonde à part, différente de celle de la consigne ECS. Si elle donne une valeur aberrante, par exemple très basse ou en défaut, la PAC croit que les panneaux sont plus chauds que le ballon et lance la pompe. La prochaine fois que ça plante, regardez la valeur qu'elle affiche à ce moment-là.

Si tout est cohérent, il reste un bug de carte, et là seul un technicien Hitachi pourra voir s'il y a une mise à jour logicielle.
Messages : Env. 100
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir