Retour
Menu utilisateur
Menu

Nombre de depart autorisés par disjoncteur ?

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 38.595 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, j'ai attaqué le cablage de mon tableau, et a certain moment je me retrouve avec 6 fils (3 phases et 3 neutres) a connecter sous un meme disjoncteur Crying

Par exemple, j'ai sous un meme disjoncteur 3 depart, sur le premier j'ai 3 PC en repiquage, sur le deuxieme j'ai 1 PC et sur le troisieme j'ai 2 PC donc ca fait 6 PC, ce qui est correct par rapport a la norme, mais peut t'on mettre 3 fils sur les bornes des disjoncteurs ?

J'ai relu en diagonale la norme et j'ai pas vu de restriction a ce niveau Unsure

Il me semble avoir lu sur ce forum qu'on pouvait connecter sur une meme borne d'un disjoncteur 2 fils en 2.5 mm² ou 3 fils en 1.5 mm², qu'en pensez vous ?

Sinon est ce que je peux connecter mes 3 depart sur un domino, dans la GTL ou dans le tableau, et relier ce domino a mon disjoncteur avec juste une phase et un neutre ?

Bref comment il faut faire W00t

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
salut !

Citation: Il me semble avoir lu sur ce forum qu'on pouvait connecter sur une meme borne d'un disjoncteur 2 fils en 2.5 mm² ou 3 fils en 1.5 mm², qu'en pensez vous ?
2 oui sur, 3 je ne sais pas... me semble que la question a déja été posée mais j'ai oublié la réponse Laugh

Sinon est ce que je peux connecter mes 3 depart sur un domino, dans la GTL ou dans le tableau, et relier ce domino a mon disjoncteur avec juste une phase et un neutre ?

voui mais... dans une tite boite de dérivation, pas qui s'balade.
c'est ce que j'ai fait juste sous plafond, en haut de la GTL et d'autres en amont (mais toujours accessibles) mais c'est pas la peine de tirer des longueurs complètes si c'est pour les regrouper à l'arrivée... autant les regrouper au plus court.
_________________________________________
Elisa, la radin en cables !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
2 fils maxi par borne quelle que soit la section
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
***** a écrit:
voui mais... dans une tite boite de dérivation, pas qui s'balade.
c'est ce que j'ai fait juste sous plafond, en haut de la GTL


En fait tu as mis une boite de derivation a l'interieur de ta GTL !

Si je met des domino dans la GTL sans boite, c'est pas correct ?

Il me semble que certaine personne ont fait comme ca, et le consuel n'a rien dit Unsure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Vienne
il est interdit de faire des connections dans la GTL, en revanche, tu peux le faire dans le tableau ;)
donc connecte tes 3 départ dans un wago et branche seulement un fil par borne sur ton disjoncteur;)
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
banzai861 a écrit:il est interdit de faire des connections dans la GTL, en revanche, tu peux le faire dans le tableau ;)


Tu est sur de ça ?

Tu as un extrait de la norme qui dit ça ?

Ca ne m'arrange pas trop si c'est vrai, j'ai deja fait des connections en haut de ma GTL Unsure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,
. a écrit:
Citation: il est interdit de faire des connections dans la GTL,
Ah bon??? J'ai toutes mes connections dans une goulotte de la GTL et le consuel n'a rien dit. Il m'a fait un cadeau??? Pourtant, il ne pouvait pas les louper.
A+


c'est la suite qui m'étonne le plus :
Citation: il est interdit de faire des connections dans la GTL, en revanche, tu peux le faire dans le tableau ;)

Mellow Unsure les "Wago" DANS le tableau ??? ou alors j'ai toujours pas compris ce qu'est une GTL et un tableau Mellow Unsure
faut que j'aille réviser, vais avoir du boulot Crying
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
J'ai appelé le consuel cette apres midi pour en avoir le coeur net et il est tout a fait possible de faire des connections avec des dominos ou des wagos aussi bien dans la GTL que dans le tableau.

J'ai egalement demandé combien de fil on pouvait brancher sous un disjoncteur, et le max autorisé et de 2 fils par borne.

Voila, j'espere que ca servira a d'autre car moi j'ai cherché un moment pour trouver des reponses a mes questions, surtout que sur un forum, on entend tout et son contraire donc il faut faire attention Unsure
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci Marty McFLY ,
et cette fois on va essayer de s'en souvenir. Wink

ps : je continue à ne pas comprendre on peut mettre des Wago dans un tableau Unsure mais bon, on est pas obligé non plus donc çà va Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Meuse
***** a écrit:merci Marty McFLY ,
et cette fois on va essayer de s'en souvenir. Wink

ps : je continue à ne pas comprendre on peut mettre des Wago dans un tableau Unsure mais bon, on est pas obligé non plus donc çà va Wink


moi perso je fait tjr mes raccords ds la goulotte jamais ds le tableau sinon sa te prends de la place pour rien
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 600 message Bordeaux 33 (33)
Oui et en plus, le jour ou tu veux faire une extension de tableau, ils vont te gener.

***** a écrit:merci Marty McFLY ,
et cette fois on va essayer de s'en souvenir. Wink

ps : je continue à ne pas comprendre on peut mettre des Wago dans un tableau Unsure mais bon, on est pas obligé non plus donc çà va Wink

Tu peut le mettre la ou tu a des emplacement libres. On peut aussi mettre des bornes de raccordement, c'est plus propre.
Autoconstruction:
Début le 04/03/2008.
Aménagement le 01/06/09
Maintenant, on profite!!!

http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Bordeaux 33 (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
merci Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
Bonjour à tous,

Je suis en pleine rénovation des extérieures et j'aimerais me repiquer sur une lampe extérieure pour en mettre une deuxième dans mon parterre. 
Je me rends compte que la lampe extérieure se trouve sur le même disjoncteur que l'éclairage de mon RDC.
sur ce disjoncteur se trouvent deux circuits électrique et si je fais le compte de mes points lumineux sur celui-ci je me retrouve avec ce qui suit:
1 lampe bureau -3 lampes led escalier - 2 spot led hall - 8 spots led salon - 1 lampe Sam- 8 spot led cuisine - 2 spot led Hall arrière - 1 lampe Buanderie - 2 lampes extérieures.
Mon ex beaufrère électricien s'était occupé de l'installation.
Mais j'ai bcp de point lumineux sur ce disjoncteur C10.
Est ce normal? est ce authorisé?
Un grand merci d'avance 
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme limite à 8 le nombre de points d'éclairage.
Pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce.
Donc vous n'en etes pas si loin.

Mais c'est avant tout un critère de confort de la norme.
Le principe est d'avoir un nombre raisonnable d'éclairage HS lorsque le circuit est coupé.
Donc pas essentiel si pas respecté.

A noter par ailleurs que 10A vous autorise 2300W, ce qui vous laisse encore beaucoup de marge.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 09h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir