Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation Triphasée

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.136 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Rhone
Bonsoir

Me reservant l'installation électrique, je me pose une question sur la partie triphasée.

Je suis obligé de passer en triphasé à cause de la pompe à chaleur.

Donc je vais avoir le disjoncteur de branchement en 3P + N, ensuite je

vais mettre les différentiels monophasés....., ma question porte sur la partie tri.

Après le disjoncteur de branchement dois-je prévoir un différentiel ou bien directemement les disjoncteurs pour PAC, Cumulus, plaque de cuisson ?

Auriez vous un schéma d'une installation résidentielle afin d'y voir plus clair

merci à vous
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Au Vert (51)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Perpignan (66)
il faut bien sur un differentiel 30mA derriere le disjoncteur de branchement qui lui est de seulement 500mA
la PAC, le cumulus et les plaques sont en tri? n'est-ce pas possible de les brancher en mono pour avoir un abonnnement plus abordable.
sinon prevoir un inter diff 3p+N et derriere des disjoncteurs pour chaque depart. ou bien on peut mettre des disjoncteurs differentiel sur chaque depart mais c'est plus cher et ca prend de la place dans le tableau.
attention a l'équilibrage des phases pour les departs monophasés pour éviter de tirer que sur 1 phase et faire declencher le disjoncteur EDF (j'ai eu le cas y'a pas longtemps)
Messages : Env. 200
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Aviseur Env. 20 message Brive (19)
STOP ! en triphasé, tu doit pas mettre de differentiels mono, en general, dans l'ordre c'est :
Disjoncteur differentiel 3P+N 500mA
Interupteurs differentiel 30 mA
Disjoncteurs de circuits
Picto recompense Aviseur
Messages : Env. 20
De : Brive (19)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message
Bonsoirs ,


-Arrivé EDF en 3P+N
-Disjoncteur 500mA
-Ensuite disjoncteur tétrapolaire pour la protection des éléments en triphasé ( ici la PAC )
-Puis équilibrage des phases en alimentant les interrupteurs différentiels équitablemebt.
Sachant toujours que pour maison >100m² il vous faudra minimum 4 interdiff.


Quel est votre pompe à chaleur ? avec appoint élec?

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Nassou a écrit:Bonsoirs ,


-Ensuite disjoncteur tétrapolaire pour la protection des éléments en triphasé ( ici la PAC )

Sachant toujours que pour maison >100m² il vous faudra minimum 4 interdiff.


Quel est votre pompe à chaleur ? avec appoint élec?

Nassou


Bonjour

Ok si je suis ce qui est dit je n'ai pas besoin de mettre un disjoncteur différentiel en tete de ligne pour le triphasé, juste 3 disjoncteur pour PAC, plaque et cumulus ? c'est ça ?

Ma pompe à chaleur sera avec appoint electrique en effet (9 KW je crois)

Auriez vous un schéma avec la distribution et tri et la partie mono pour light et PC ?
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message
Bonsoir

Si votre cumulus , plaque et PAc sont en tri , le mieux :

Interdifférentielle 40 A type AC tétrapolaire
Suivie des 3 disjoncteurs d'alimentation des différents éléments.
(suivre vos données constructeurs )

winette : avez vous un plan de votre maison ( jpeg , tiff , pdf ) que je puisse un peu près évalué tout sa ?
Vous faites votre installation vous même ?

Faite un petit tour sur mon forum , je suivrais votre projet sans probleme.

Nassou
Messages : Env. 50

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Nassou a écrit:Bonsoir

Si votre cumulus , plaque et PAc sont en tri , le mieux :

Interdifférentielle 40 A type AC tétrapolaire
Suivie des 3 disjoncteurs d'alimentation des différents éléments.
(suivre vos données constructeurs )


Nassou


Ok , par contre pour la partie mono, je repars de l'inter diff pour mettre mes disjoncteurs ou bien suis je obligé de mettre des disjoncteurs différentiels comme dans la norme (3 AC et 1 A)
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
bonjour,

J'ai posé la question par fax au consuel de dijon, on peut remplacer les disjoncteurs diff. type AC, et n'utiliser que des disjoncteurs type A (c'est plus facile pour repartir les machines electriques).

@+
Reservation Terrain 20/04/06
terrain acheté le 16/05/07
permis de construire nov/07
premier coup de pelle 11/03/08
Dans la maison depuis 01/08/10
Messages : Env. 20
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Rhone
peut mais pour ma partie mono personne n'a d'info ?

ou un schéma explicite ?

merci
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
je serais toi tu mets une protection tétra 4x 20A (suivant la puissance de ta pac) 30 mA et ensuite tu mets des inter différentiel 4*40A 30 mA et des ces inter différentiel tu alimentes des disjoncteur monophasè
par contre voir si tu peut mettre ta cuisinière en mono ainsi que ton cumulus car renseigne toi sur les tarif des disjoncteur tétra par rapport au du mono à mon avis tu vas être gagnant
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Ok

donc selon toi pas besoin de mettre des disjoncteur différentiels pour les départs en mono si je pars des différentiels tri.

Je pensais mettre ma plaque de cuisson et cumulus en tri pour avoir ça de moins à équilibrer.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
non pas besoin de remettre des inter diff mono si tu mets des inter diff tertra
si ta besoin d aides pour ton tableau envoi moi en mp la puissance de ta pac ,ton cumulus ainsi que le nb de depart 10A 16A 20A je te ferais une ebauche pour ton tableau
par contre fait attention sa sera des inter diff tetra qu il te faudras (3 ph+n)
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
J'ai semble t-il trouvé la réponse avec un schéma d'une install en tri :


http://www.volta-electricite.info/dwnld.php?lng=fr&pg=4751


Si ça peut servir, profitez en
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
winette a écrit:J'ai semble t-il trouvé la réponse avec un schéma d'une install en tri :

Si ça peut servir, profitez en


Icon_idea Oui c'est le bon schéma. J'ai réalisé récemment ce type de configuration en tri pour un copain. Consuel OK
Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Bonjour

Toujours dans mon tableau, je me posais une question concernant la pompe à chaleur.

J'ai une PAC aerothermie avec appoint électrique, la PAC consomme 5,5 KW soit 13,75 A sous 400V = env. 4,6 A / Phase.

cependant l'appoint electrique est de 9KW soit 7,5 A / Phase.

Dois je mettre un disjoncteur en prenant compte la puissance de la pac + résistance ou bien 2 départs ? (1 disjoncteur pour PAC + 1 pour résistances )

merci à vous.
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
winette a écrit:Bonjour

Toujours dans mon tableau, je me posais une question concernant la pompe à chaleur.

J'ai une PAC aerothermie avec appoint électrique, la PAC consomme 5,5 KW soit 13,75 A sous 400V = env. 4,6 A / Phase.

cependant l'appoint electrique est de 9KW soit 7,5 A / Phase.

Dois je mettre un disjoncteur en prenant compte la puissance de la pac + résistance ou bien 2 départs ? (1 disjoncteur pour PAC + 1 pour résistances )
Bonjour Winette,
pourquoi avoir choisi une PAC en triphasé??


merci à vous.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
winette a écrit:Bonjour

Toujours dans mon tableau, je me posais une question concernant la pompe à chaleur.

J'ai une PAC aerothermie avec appoint électrique, la PAC consomme 5,5 KW soit 13,75 A sous 400V = env. 4,6 A / Phase.

cependant l'appoint electrique est de 9KW soit 7,5 A / Phase.

Dois je mettre un disjoncteur en prenant compte la puissance de la pac + résistance ou bien 2 départs ? (1 disjoncteur pour PAC + 1 pour résistances )

merci à vous.


Bonjour Winette,
pourquoi avoir choisi une PAC triphasée??
j'ai 9+6 en mono
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Rhone
Pour la bonne raison que toutes les études de j'ai reçu ont chosi des PAC de 17 ou 18 KW et qu'il en existe qu'en triphasé pour ces puissances la.

En effet j'ai un volume de plus 650 m3 à chaufer
Messages : Env. 200
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
winette a écrit:Pour la bonne raison que toutes les études de j'ai reçu ont chosi des PAC de 17 ou 18 KW et qu'il en existe qu'en triphasé pour ces puissances la.

En effet j'ai un volume de plus 650 m3 à chaufer



Je comprend, je ne suis "qu'a" 415m3

Bon courage!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir