Defaut 1 60 sur chaudière THRi 5-25M 75H

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 20.503 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Scaër (29)
Defaut 1 60 sur caudière THRi 5-25 M 75H,de temps en temps, j'enlève le capot et s'est reparti, je le remets quelque jours après et ça dure environ 2mois, mais j'aimerais trouver une solution!Un conseil peut être(j'oubliais defaut 1 60=le seuil de vitesse minimale du ventilateur n'est pas atteint)?
Messages : Env. 20
De : Scaër (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour,

J'ai le même problème que vous et également sur une THRi 5-25 M 75H VENTOUSE.
Mon installateur à contacté géminox qui pense à une baisse de tension edf. Je n'ai fais le rapprochement du capot ouvert qu'à Noël.
Géminox pendant n'était pas joignable il devait les re contacter en début janvier.
Moi je pense plus à un composant sur le LMU (carte électronique) qui chaufferait plus lorsque le capot est fermé.
(575€ non posé) chère la pièce pour une chaudière de 3 ans et demi peut être un défaut de conception mais cela risque d'être compliqué de leur faire admettre.

Cordialement

Raymond
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Scaër (29)
Possible pour le composant, mais j'ai pas mal d'air qui circule déjà, j'ai retiré complétement l'obstructeur du dessus!!!
Tiens moi au courant!Merci
Messages : Env. 20
De : Scaër (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vendee
Hier j'ai remis le capot "après une semaine de bon fonctionnement sans" et ce matin de nouveau ce code 1-60 donc je retire de nouveau le capot, lundi je rappelle l'installateur, pour savoir s'il a réussi à joindre GEMINOX.
En attendant j'aimerai tester votre solution,pouvez vous me dire où se trouve l'obstructeur du dessus, merci.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vendee
claireetmathieu,

J'ai trouvé sur le net la réponse suivante à une question semblable à la votre du 27/12/2008.

_Bonjour, votre chaudière possède un brûleur modulant et de par ce fait un extracteur à vitesse variable. Plusieurs paramètres sont à vérifier et un réglage précis est à faire sur le régulateur gaz, mesure de la tension aux bornes de l'extracteur, etc.
Faites venir un SAV de GEMINOX car vous risquez de tomber sur un dépanneur qui restera devant la chaudière sans rien trouver (SAV de GEMINOX pendant 17 ans), de plus il faut une mallette électronique de contrôle de combustion ainsi qu'un mano d'inspecteur pour régler le régulateur gaz.
G. B.

En avez vous connaissance, qu' en pensez vous.

Raymond
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Scaër (29)
-Pour l'obstructeur, il se trouve en haut à gauche, juste à côté de la sortie, c'est un capuchon en plastique noir!
-Pour le SAV, pourquoi pas, mais ça n'explique pas pourquoi ça marche sans le capot!

En attente de réponse, salutations!!!
Messages : Env. 20
De : Scaër (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vendee
_J'ai tardé à vous répondre, test oblige. Pour l'obstructeur noir près de la sortie j'ai assayé mais cela n'a pas résolu le problème, j'avais de nouveau ce code 1.60 qui revenait une à deux fois par jour.
_Géminox préconise à mon installateur de changer le LMU, je trouve la réponse simple et chère, donc depuis une semaine elle fonctionne sans capot et pas de soucis, le problème est autre que l'arrivée d'air.
_ Je n'ai pas de sonde (reg 73) peut-être que je vais en faire poser une, lors du prochain entretien, pour accéder au réglages.

Merci encore et salutation.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Scaër (29)
Facile de changer la LMU, quel prix???!
Pour la REG 73, moi j'en ai une mais c'est les mêmes reglages depuis 2 ans!!!
Que faire?A part laisser une capot encombrant au sol et attendre?
Ce n'est pas professionnel pour Geminox!!!
Messages : Env. 20
De : Scaër (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vendee
J'ai demandé à Géminox l'adresse d'une station thechnique proche de mon domicile. Deux semaines de bon fonctionnement depuis leur l'intervention.
Le technicien semblait sur que le défaut 1-60 venait du ventilateur il en avait un dans sa voiture (par prudence il à téléphoné chez géminox la réponse fut claire "changer le ventilateur").selon mon installateur "voir plus haut" il fallait changer le LMU. Ici une réponse différente pourquoi? mais ça marche, 250€ tout de même.
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Scaër (29)
Merci pour la suite des évenements!!!
Pour ma part, depuis la dernière fois, la chaudière fonctionne toujours capot retiré(sans 1 defaut)!!
J'attends la fin de l'hiver pour intervenir, tiens moi au courant pour savoir si toujours pas de problème!!
Merci et en attente d'une réponse!
Messages : Env. 20
De : Scaër (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vendee
OK, si je ne donne pas de nouvelles c'est que tout va bien.
Pour info: j'ai regardé l'échange du ventilateur ce n'est pas bien compliqué.
_ Retirer les fils de connection, enlever la durite et 3 vis du support
puis faire l'opération inverse.
Mais avec une TVA 5.5% au lieu de 19.6% cela paie la main d'oeuvre.
Cordialement.
Raymond
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Rennes (35)
Bonjour,


J'ai la reponse a votre probleme regarder ma signature en plus je suis agrée Geminox.....


En fait le defaut 160 correspond a un probleme de limite de vitesse ( Fonction assechement sur le LMU version 2.08)
ou Le seuil minimal de la vitesse n'est pas atteint ......

Si la version de votre LMU est le 2.08 la seul solution est de migrer vers un module 3.00 au mini.

Si vous avez une station technique competente pres de chez vous, vous devriez pouvoir negocier une prise en garantie par Geminox moi je l'ai deja fait a mes clients ........


De plus le simple fait de remplacer le ventilateur ne reglera en rien le probleme......... Dans ce cas si c'est un probleme ventilateur c'est le code 135 qui apparait........

Ensuite une petite chose a verifier Dans les parametres chauffagiste aller sur la ligne N°646 et verifier qu'il y a un 8% de regler ce qui permet d'assecher le foyer de la chaudiere ...... il ne l'est pas d'origine sur le LMU 2.08......
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
Messages : Env. 90
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Scaër (29)
Peut-être la personne qui nous fallais!!!
pour ma part, pourquoi la chaudière fonctionne sans interruption capot enlevé???
je n'est pas le paramètre 646(je passe de 629 à 718!
Et si c'est ça, combien le changement(en sachant que j'ai acheté la maison il y a 2 ans et la chaudière doit avoir environ 5ans)?
Messages : Env. 20
De : Scaër (29)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Rennes (35)
Bonjour,

La chaudiere fonctionne probablement capot ouvert car votre ventouse (conduit d'evacuation des fumées) crée une resistance a la prise d'air ralentissant ainsi le ventilateur..... et ainsi il est en dessou de la vitesse mini regler sur les LMU 2.08 le LMU 3.00 descend cette valeur de uelques dizaine de tour minute et evite ce defaut........


Quel est la version de votre module ?????

Une petite chose a verifier en plus votre sortie de ventouse n'est elle pas obstruée par une toile d'araignée ou autres saloperies....... Est elle bien etanche ?

Concernant le prix je ne l'ai plus en tete car je les presque tous fait passer en garantie je vous retiendrai au courant demain.......
Sachant qu'il faut environ 30 Mn pour le remplacer et le reconfigurer......

Si vous n'avez pas le parametre 646 c'est que la version de votre LMU est la premiere generation surement. Ce qui fait qu'ils ont presques tous été remplacer sous garantie.......
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
Messages : Env. 90
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Rennes (35)
Concernant le cout d'un LMU il vaut environ 250 euros (Tarif 2009) hors pose et reglage......
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
Messages : Env. 90
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 10h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir