Retour
Menu utilisateur
Menu

Toutes les questions sur le Consuel

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 20.093 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet

Avez vous eu votre certificat de conformité à la première visite?

oui (15 votes)
 94% 
non (1 vote)
 6% 
16 participants
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je créé ce post pour tous ceux qui font eux mêmes leur installation électrique, et qui se pose des questions sur le consuel.

Le but est de partager nos expériences!


Qu'a t'il vérifié en priorité?

Quelles sont les remarques?

Quels papiers sont à fournir pour le contrôle?

Durée du contrôle?

Temps d'attente après avoir renvoyer le certificat?


Etc...

Je remplirai ce post, avec mes expériences car contrôle durant décembre.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 90 message Nice (6)
excellente idée c epost.... j'ai recu aujourd'hui le papier du consuel a remplir et renvoyer pour le rdv!! Deja il faut que je mesure ma terre pour noter le chiffre sur le papier, mais trouver l'appareil risque d'etre compliqué!
http://laurent-don.over-blog.com/

Renovation à l'ancienne : murs en chaux, tuyaux en cuivre, menuiseries en bois, finitions en platre...
Messages : Env. 90
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui mesurez la terre cela évitera au consuel de refusé l'install pour mauvaise terre, bon en pratique moi perso, si vous avez une terre qui va bien et de bons piquets, la terre a de grande chance d'etre en dessous de 100ohm si vous jugez qu'elle sera bonne que c'est sur, alors le consuel la mesurera directement et il donnera le verdict bon ou pas, dans ce cas mettez sur le papier une valeur en dessous de 100ohms o pif... vous aurez bien d'autres choses dans votre install a controler avant sa venue qu'une terre qui est quasi sur d'etre bonne ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
yoda_51 a écrit:oui mesurez la terre cela évitera au consuel de refusé l'install pour mauvaise terre, bon en pratique moi perso, si vous avez une terre qui va bien et de bons piquets, la terre a de grande chance d'etre en dessous de 100ohm si vous jugez qu'elle sera bonne que c'est sur, alors le consuel la mesurera directement et il donnera le verdict bon ou pas, dans ce cas mettez sur le papier une valeur en dessous de 100ohms o pif... vous aurez bien d'autres choses dans votre install a controler avant sa venue qu'une terre qui est quasi sur d'etre bonne ^^



heimm heimm!!
je fait pareil en general je demande un chiffre entre 30 et 60 a une personne!! et hop je la note!!!
lol ba oui j'ai pas l'appareil et j'ai confiance en mes terre a chaque fois!!!!

Ca a tjs marché!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 90 message Nice (6)
ok, merci pour l'info, maintenant j'hesite juste entre 42 et 53ohms!!
http://laurent-don.over-blog.com/

Renovation à l'ancienne : murs en chaux, tuyaux en cuivre, menuiseries en bois, finitions en platre...
Messages : Env. 90
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Alors Quels papiers sont à fournir pour le contrôle?
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
pas besoin de papier, tu pensais a quoi?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
un schéma électrique de l'installation par exemple

Il faut juste l'identification du tableau électrique, et remplir le papier que l'on a à la commande, c'est tout?
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Bordeaux (33)
Oui c'est tout.

Pour la mesure de la terre j'ai fait au pif également (40ohms)
Le consuel a mesuré 19. Cool

En fait lors du controle, il a mesuré la terre, regarder en details le tableau elec (il nous a fait une petite remarque sur une rangée de dijoncteur qui lui semblait trop chargée) puis il a testé la terre de chaque prise elec de la maison.

Il n'est pas monté dans les combles

Il a aussi regardé attentivement le tableau de communication (VDI) mais plus par curiosité.
Il n'a pas trop aimé le fait que j'ai mis 3 prises dedans fixées sur le rail din (et cablées par 3 fils au lieu d'un gros cable gainé)

Il nous a fait raccorder à la terre les tuyaux de cuivre de l'installation de la chaudière.

Il a regardé les spots (verifier l'indice de protection) mais dès qu'il a vu que ce n'était pas des basses tensions il a coupé court.

Voili voilou.
Emménagement Noel 2009.

Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
Messages : Env. 600
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
merci de ton retour,

je vais raccordé rapidement les tuyaux cuivre de ma chaudière à la terre
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Parlan (12)
super sujet

perso j'ai rdv avec le consuel jeudi 17/12 ,donc je vous ferait part de sa visite si il a des remarques qui peuvent servir pour d'autre personne,
niveau papier je lui ai fait un shemas du tableau avec n° sur disjoncteur et quelle lumiere ou prise ca alimente,
le dossier que le consuel envoie est quelque peut anbigü sur certain points,d'ailleur si quelqu'un pouvait confirmer ce que je vais dire ca serais bien
- lorsqu'il faut marquer le nombre de foyer lumineux ,c'est bien le nombre de lampe (12 ou 220v) qu'il faut mettre ? exemple dans ma S.A.M. j'ai 9 spots 12v + 2 applique murales 220v ,donc 14 foyers lumineux ,quand on sait qu'on est limité a 5 "point" lumineux par disjoncteur ca met le doute au moment de remplir le dossier ,

un truc que certain zappent complet (comme moi) toutes les menuiseries ALU a la terre ,
Messages : Env. 30
De : Parlan (12)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Idem pour nous, grosse flippe quand il est venu. Il est resté 1h15 et a vérifié la terre partout. Il m'a fait démonté deux lustres, un spot.
J'ai eu une remarque sur une rangée un peu chargée également.
Petit truc à bien faire, il faut tirer la terre pour les spots meme si elle n'est pas branchée. Il faut simplement qu'elle soit là.
Il a aussi vérifié le raccordement des nourrices à la terre.
Il nous dit en arrivant qu'il venait de faire trois maisons en autoconstruction et qu'elles avaient été toutes non conformes. On a réussi à casser cette série .
Une bonne chose de faite!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message St Sandoux (63)
Bonjour,

Pour ma part visite du consuel lundi dernier , et tous ok

Il était plutot sympa il m'a fait une remarque sur l'éclairage exterieur, qu'il fallait normalement des boites étanches, moi j'avais mis des douilles de chantier, mais celà ne l'embetté pas plus que ça, il m'a dit aussi qu'il venait de demander des modif au chantier précédent sur des spots posée dans du lambris (bon avec bois car chauf trop). Sinon n'esitez pas à demander le dossier au consuel des le début de votre chantier celui-ci et valable 2 ans, pour ce qui est de la mesure de la terre je les faite avec un ami electricien qui avait un vielle appareil on avait mesuré environ 26 homs alors que lui à trouver 17, ce qui n'avait pas l'air de le dérenger .

Voilà maintenant on attend que monsieur EDF veuille bien nous proposer une date pour mettre les fusibles
Car lors de sa visite le consuel remplis tous sur un miniPC et envoi directement le rapport via une connection 3G et on reçoit le courrier le surlendemain. si j'ai su j'aurai entisiper le RDV avec EDF car à priori il ne prenne le certificat que le jour de la mise en place des fusibles !!!
Messages : Env. 20
De : St Sandoux (63)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour a tous et toutes
réponse a Bruntch
si il y a plusieurs lampes sur le meme allumage il faut compter 1 lampe par tranche de 300w

Trés bon sujut en éffet.
bon soir @+
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Parlan (12)
intherock a écrit:
réponse a Bruntch
si il y a plusieurs lampes sur le meme allumage il faut compter 1 lampe par tranche de 300w

Trés bon sujut en éffet.
bon soir @+


ah ok donc pour 9 spots de 30w ca fait 270w donc equivalent a une "source" ca c'est bon a savoir car je ne l'ai lu nulle part
merci pour l'info
Messages : Env. 30
De : Parlan (12)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Parlan (12)
quote="gaetlem"]Bonjour,

Je créé ce post pour tous ceux qui font eux mêmes leur installation électrique, et qui se pose des questions sur le consuel.

Le but est de partager nos expériences!


Qu'a t'il vérifié en priorité?
1-le tableau:je lui ai fourni un schemas de chaque rangées de disjoncteur et quel organe il alimente

2-la continuité de la terre
Quelles sont les remarques?

1-sur le tableau ,je n'avais pas mis de prise seule pour le lave-linge(sur l'I.D. type A)
j'avais un petit peu chargé cette même rangée (10 disjoncteurs sur 12 places alors que juste dessous j'aurais pu en caler 2 ou 3 de +)
2- a la salle de bain j'ai une baignoire balnéo,le raccordement doit se faire dans une boite plexo de cloison alors que j'avais mis juste une sortie fils
Quels papiers sont à fournir pour le contrôle?

un schemas du tableau semble suffir


Durée du contrôle?

30 a 40 mn


Temps d'attente après avoir renvoyer le certificat?
avant son passage? c'est marqué sur le dossier du consuel:au verso du dossier: a partir du moment où ils le recoivent ,ils ont 20 jours maxi pour venir


Etc...

Je remplirai ce post, avec mes expériences car contrôle durant décembre.[/quote]

desolé je sais pas citer morceau par morceau pour faire
Messages : Env. 30
De : Parlan (12)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour a tous et toutes
visite du conuel ce matin (15 jours pile entre l' envoi du papier et la date de visite)
il a vérifié:
valeur de la resistance de terre 27 homs..... Bon
continuité de la terre sur les prises ect. ......Bon
liaison equipotentiel sur la baignoire ..........Bon
ouverture du tableau verification des section....Bon
controle des protection dif. 30ma type A et AC ...Bon
il a pas ouvert une seule prise ni inter
meme pas regardé mon chemat (fait avec 1 2 3 chemat)
meme pas tirer sur les crochets des DLC
Temps passé 35 minutes
Donc installation acceptée je doit recevoir mon papier mardi ou mercredi
Anecdote !!!! Je n' ai pas mis de protection sur le parafoudre .... pas de remarque (le constructeur ne le préconnise pas)
une autre anecdote!!!! je lui ai montré les ancienne protection , disj. diff.30 ma et disj. modulaire que je n' ai pas reutilisé,
marque Medex avac le neutre a droite il m' a dit que j'aurrai pus il n' y a pas de norme qui l' interdisse juste une convention
32 ans d' électritien toujour mis le neutre a gauche ( on en apprend tous les jours)
Dernier point: je voudrais dire un grand MERCI a Carminas pour son aide sur le forum ne change rien tu es super.
bonne journée a tous et toutes.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Gironde
Re boujour
J y pense maintenant il a mesuré la terre depuis le tableau sans ouvrir la barette de terre (bien sur)
avec la liason équipot. branchée sur la pénétration du tuyau d' eau (tuyau plomp puis compteur puis tuyau cuivre )
c' est pour ça qu' il a trouvé que 27 homs, moi j' avais mesuré 48 homs
Aller @+
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
bruntch a écrit:super sujet

perso j'ai rdv avec le consuel jeudi 17/12 ,donc je vous ferait part de sa visite si il a des remarques qui peuvent servir pour d'autre personne,
niveau papier je lui ai fait un shemas du tableau avec n° sur disjoncteur et quelle lumiere ou prise ca alimente,
le dossier que le consuel envoie est quelque peut anbigü sur certain points,d'ailleur si quelqu'un pouvait confirmer ce que je vais dire ca serais bien
- lorsqu'il faut marquer le nombre de foyer lumineux ,c'est bien le nombre de lampe (12 ou 220v) qu'il faut mettre ? exemple dans ma S.A.M. j'ai 9 spots 12v + 2 applique murales 220v ,donc 14 foyers lumineux ,quand on sait qu'on est limité a 5 "point" lumineux par disjoncteur ca met le doute au moment de remplir le dossier ,

un truc que certain zappent complet (comme moi) toutes les menuiseries ALU a la terre ,


Bonjour,

Alors ce consuel ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
De : 76960 (76)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Parlan (12)
Koalyptus a écrit:
bruntch a écrit:super sujet

perso j'ai rdv avec le consuel jeudi 17/12 ,donc je vous ferait part de sa visite si il a des remarques qui peuvent servir pour d'autre personne,
niveau papier je lui ai fait un shemas du tableau avec n° sur disjoncteur et quelle lumiere ou prise ca alimente,
le dossier que le consuel envoie est quelque peut anbigü sur certain points,d'ailleur si quelqu'un pouvait confirmer ce que je vais dire ca serais bien
- lorsqu'il faut marquer le nombre de foyer lumineux ,c'est bien le nombre de lampe (12 ou 220v) qu'il faut mettre ? exemple dans ma S.A.M. j'ai 9 spots 12v + 2 applique murales 220v ,donc 14 foyers lumineux ,quand on sait qu'on est limité a 5 "point" lumineux par disjoncteur ca met le doute au moment de remplir le dossier ,

un truc que certain zappent complet (comme moi) toutes les menuiseries ALU a la terre ,


Bonjour,

Alors ce consuel ?


nickel juste 2-3 petites remarques...
j'ai fais une ch'tite synthèse juste au dessus des reponses de intherock
Messages : Env. 30
De : Parlan (12)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Chambery (73)
Bonjour à tous,

Consuel passé le 17-12.
Il vérifie la concordance du schema élec et du tableau. J'ai deux ID courbe "D" pour PAC et Pompe, il regarde un peu le branchement en 10².
Il m'a fait passer le l-linge sur le Typa A, et demander d'ajouter les pictogrammes sur le tableau. Attention, la bonne organisation des fils dans le tableau joue un role important pour la 1er impression du consuel. Alors soignez le.

Il m'a demandé de rajouter un 10² terre sur les tuyaux de chaufferie.
Verif de toutes les terrres + équipo. J'ai du rajouter un conducteur 2.5² sur le seche serviette et sur la prise du lave linge. Donc 2 terres sur ces appareils. Une au tableau, l'autre à la LES. (me demandé pas mon avis sur l'éfficacité de cette mesure ).
Mesure de la distance entre le mur de la prise du lave linge et le coin du bac de douche. Je suis juste à 1.2m, ouf...
Il a démonté un inter pour voir le branchement.
Mesure de la terre : 9ohms
Demande d'ajout des protections mécaniques sur gaines (ben oui, quand j'ai fini) puis petite remarque sur le fait de bien séparer les courant fort et faible.
Mais comme tout arrive au même endroit...
Durée, 40min. Ah oui, ils ne donnent plus de conseils technique par téléphone. Alors il m'a laissé sa carte de visite si j'ai besoin.
Assez cool le gars.
Le sur-lendemain j'ai recus le rapport avec les Pts à corriger.
Il faut remplir et retourner leurs papier en expliquant les modifs effectuées. Ce n'ai pas sur qu'ils repasse, c'est un engagement sur l'honneur.
Feuille renvoyé le 22-12, j'attends un retour.

Attention pour le raccord EDF, il m'a dit qu'en général il faut les appeler pour le branchement lors du "horsd'eau-hors d'air" car ils sont pas trop pressé pour venir faire l'instal du disjoncteur. 4 à 6 mois de délai.

EDF m'a donné 4 à 6 semaines de délai, à suivre....

Conclusion, il m'a dit qu'en ce moment seulement 23% des chantiers sont OK du premier coup, pro ou particulier confondues.
Bonne installation pour ma part, il me dit que les particuliers ne sont pas forcément les pires instal qu'il ai vu.
Tcho!
Messages : Env. 50
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir