Bonjour,

Ma maison ossature bois sera sur dalle terre plein. Ma question concerne le passage des gaines EDF/FT/Eau. Doivent elles passer:
1) sous les fondations de la maison (donc dans ce cas on creuse les tranchées avant le culage des fondations, on rebouche a l'endroit des fondations puis on coule les fondations) en laissant les gaines ressortir dans le périmètre intérieur de la maison.
2) dans les fondations
3) au dessus des fondations, dans ce obligation de percer les parpaings du mur de soubassement (dans mon cas deux rangs de parpaings sur lesquels reposeront maison ossature bois).

Merci pour votre aide

p.s. à noter que je parle pas des évacutation eaux usées en pvc qui elles passent à travers les parpaings du mur de soubassement.
Messages : Env. 20
De : Seignosse (40)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

on les passe souvent comme les pvc d'évacuation, dans les parpaings
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Seignosse (40)
Merci Elisa. C'est ce que je pensais mais bon cela fait pas mal de trou si on doit passer comme dans mon cas une dizaine de gaines (5 rouges, 3 bleues et 1 verte)...

Sinon pour le passage dans les parpaings faut-il prévoir un foureau spécial? OU juste on rebouche avec genre mortier hydrofuge?

Merci
Messages : Env. 20
De : Seignosse (40)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ferte Sous Jouarre (77)
a l'hydrofuge
Messages : Env. 100
De : Ferte Sous Jouarre (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, dans mon cas, j'ai fais passer les gaines rouge, verte, bleu, sous les fondations, commeta solution numero 1.

a+
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Seignosse (40)
Ok Idian je vois donc que cette solution est possible. Dans ce cas, combien de cm es tu en dessous de tes fondations, quelle profondeur sont enterrées tes gaines? Merci
Messages : Env. 20
De : Seignosse (40)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, oui, c'est ce que mon constructeur m'a dit de faire.

je te post des photo ce soir,mais que tu soit 10 ou 80 en dessous, c'est pareil, tout depend de la profondeur de tes fondations. attention a pas faire une trop grosse boucle.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
On ne fait jamais passer des gaines sous des fondations pour des problèmes de décompression du terrain ou d'éventuels changements des câbles passant à l'intérieur.
Par contre, elles peuvent passer dessus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Seignosse (40)
Bon dans le doute je crois que j evais tout faire passer dessus meme si c'est un peu galère de percer les parpaings et de passer mes 9 gaines.
Messages : Env. 20
De : Seignosse (40)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
jpaul a écrit:On ne fait jamais passer des gaines sous des fondations pour des problèmes de décompression du terrain ou d'éventuels changements des câbles passant à l'intérieur.
Par contre, elles peuvent passer dessus.


bonsoir, decompression??? peu tu expliquer stp. pour le changement des cables, je vois pas ou est le pb, puisque dans le terrain aussi les gaines sont enterrés, la preuve en est que mes gaines sont sous les fondations depuis le mois de juin, et que j'ai passé le pe de l'eau il y a un mois, et erdf a passé le cable electrique (35²) la semaine derniere sans pb. il me reste le telephone a passer.

par contre, je me suis fais avoir car mes gaine ne resortaient pas bien contre le futur mur, mais a environ 20-30cm, du coup, j'ai dû faire une petite courbe pour qu'elles arrivent contre.

je ne sais plus a quelle profondeur je les ai mise, mais environ 20cm sous la fondation, qui etait deja plus profonde pres des porte de garage qu'ailleurs.





oui je sais, y a pas de bleu.......!!!
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_76662.php][/URL]
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Seignosse (40)
Merci pour les photos c'est très clair.
Messages : Env. 20
De : Seignosse (40)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
de rien Biggrin
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Sur quoi porte une fondation sous laquelle on a passé des gaines?
Tu fragilises tes fondations pour rien.
Bien sur qu'il y a les gaines mais souvent, on est obligé de terrasser pour réparer un câble parce que justement à cet endroit, la gaine est détériorée ou autre chose.
Comment faire pour terrasser sous une semelle?
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Seignosse (40)
Le jour ou les fondations descendent sur les gaines alors la je crois qu'il faudra s'inquiéter sérieusement car c'est toute la maison qui descendra d'un bloc. Mais bon comme Idian est en ossature bois ce qui est léger je crois pas qu'il doive s'inquiéter.
Messages : Env. 20
De : Seignosse (40)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
pourquoi fragilisé? parce que j'ai creuser 20cm de large sur 20cm de profond pour passer mes gaines et reboucer ensuite, puis couler les fondations? tu crois que ça fragilise beaucoup ça?

j'ai pas compris la question comment terrasser sous une semelle!
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 05h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir