Problème de télérupteur dans maison ancienne de 1965... aie

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 7.453 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
On est quasi sur que gris 2 est le retour lampe

Sur tes 3 poussoirs, tu n'as que 2 fils à chaque fois ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Oui, bonjour Kersu, bonjour Tdc, j ai regardé mes papiers et le montage avec le gris en A1 et 1 ça disjoncte méchant
et oui deux fils branchessur _ les bp.... gris clair et J/V
-dans les lampes gris et vert

de plus aucun des 3 bp ne fait plus sauter le courant ni avec le télérupteur en place ni sans lui
ça c était avant je pense, avec le télérupteur défectueux

déjà on, sait que - les lampes fonctionnent en connectant direct Vert et Gris
je viens de vérifier que - rien ne bouge en connectant vert et gris vert

je dois sortir 1h je pense essayer d autres montages avant te faire les tests a l ohmmètre car çà va être lourd a mettre en oeuvre (merci tdc)

punaise le pire c est que ca marchait avant et on n a rien changé depuis;;;
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Correze
fafa volny a écrit:Oui, bonjour Kersu, bonjour Tdc, j ai regardé mes papiers et le montage avec le gris en A1 et 1 ça disjoncte méchant
et oui deux fils branchessur _ les bp.... gris clair et J/V
-dans les lampes gris et vert

de plus aucun des 3 bp ne fait plus sauter le courant ni avec le télérupteur en place ni sans lui
ça c était avant je pense, avec le télérupteur défectueux

déjà on, sait que - les lampes fonctionnent en connectant direct Vert et Gris
je viens de vérifier que - rien ne bouge en connectant vert et gris vert

je dois sortir 1h je pense essayer d autres montages avant te faire les tests a l ohmmètre car çà va être lourd a mettre en oeuvre (merci tdc)

punaise le pire c est que ca marchait avant et on n a rien changé depuis;;;


Oui mais c’était avant
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
... hier n est plus et demain n est pas encore!!
donc pour aujourd’hui hui j essaie de mettre de l ordre et de prendre de la méthode autant que je peux!! (je vais en faire un roman!)

donc voici en premier les montages testes avec le mang
c pas compliqué il y a 6 config possibles si je ne me trompe
j en ai fait 3.... que pensez vous pour la 4,5 et 6? ça risque de péter encore?


Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Apres... j ai re contrôlé les tensions aux 3 fils dispo pour le télérupteur et contrôlé leur réactions en les contactant 2 par 2


Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Après... j ai ouvert la boite de derivation au dessus , qui distribue le courant dans la maison, pour voir un peu les codes couleurs et savoir qui est qui en vérifiant les tensions... (je m en suis servie pour les tests des fils du télérupteur de façon a être bien sure...


Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
On avait trouvé
Vert 3 phase ou neutre
Gris 2 Ampoule
Vert Jaune 1 Poussoir

Comme tu n'as que 3 fils qui sortent (à moins que tu en ais enlevé 1), c'est un câblage trois fils avec 2 possibilités :
Phase direct à l'ampoule, neutre au poussoir
Neutre direct à l'ampoule, phase au poussoir
dans les deux cas c'est le même cablage.

Tu rebranches comme on avait dit
vert3 en A1 et pontage vers 1
gris2 en 2
vert jaune en A2
Tu débranches tes poussoirs (tous), j'ai l'impression que ce sont tes voyants qui mettent le souk
Et tu testes en faisant toucher les 2 fils des poussoirs
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Zut voici la bonne photo:
et après... j attends vos bonnes lumières messieurs si vous le voulez bien et le pouvez!!

je contrôle les tensions dans les bp car j y ai trouvé des fils venant de l installation initiale peut être


Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Ok Kersu, je te dis tout a l heure;;; merci bien! c fort probable ca!
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Alors.... jai teste les fils du bp il y a
un vert jaune N 50 - PH 220 - T 50
un gris N 290 - PH O - T 290

un qui n est pas utilisé, en réserve, et venant de la même gaine
un gris foncé N 0 - Ph 280 - T 0
(ça a du être branche avec phase aux bp, un jour, ça...)

Bref!! je mets en place le télérupteur, le fusible , et...
ça s'allume!!! ahhhh !!! tout seul!!!

je fais toucher mes 2 fils du bp , j entends un petit bruit furtif au télérupteur et
ça s éteint !!!! ahhhh!!!

je refais toucher les 2 mêmes fils et ça ne s allume PLUS !! ohhhh!!! et piou!!


par contre si je fais toucher le jaune vert (retour bp) avec l autre gris (le fonce qui était en "réserve" derrière l interrupteur et qui est un neutre) ça s eteind!! ahhh???? et je peux rallumer avec l autre hé héééé!!!


mais bon ce n est pas la solution;;; faut voir au niveau du télérupteur les branchements p etre
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Entre le gris clair de l interrupteur et le foncé (reserve) il y a 286 v et ca pète si on les fait toucher (fusible sauté)
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Tu as bien débranché tous les bp pour être certain de ne pas avoir de retour par les voyants?

c'est clair que gris clair et foncé, c'est phase et neutre
et vert jaune le retour BP
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
.... oui on est surs de surs, mais on fait quoi alors pour que ça marche? je mets 6 bp? 3 pour allumer et 3 pour éteindre? ahhhhh !! ballot non? remarques ça fait de la lumière dans l escalier, c'est au moins ça.... cela me rassure un peu quand même que le tele marche et les lampes... faut revoir le branchement ? je ne comprends vraiment pas pk la phase du bp allume et le neutre éteint.... a demain peut être

! je vais essayer d ouvrir le tableau demain, je me demande si derrière il n y a pas un transfo pour le retour bp par rapport aux voyants, j entendais comme un chuintement avant d enlever tous les bp au moment ou je posait le fusible, de 1 ou 2 secondes... parce que cette tension de 40 à 50 v par endroits m interroge... surtout que a l arrivée des fils il n y a pas ce problème, elle est bien à 0 la ou elle doit l être...
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
280 v entre phase et neutre, c'est quand même beaucoup, le maximum doit être 250 volt je crois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Ma foi..... bonjour Kersu! j ai le triphasé chez moi , je vais demander à mon ami google si c est normal ca docteur lol
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir