Le calcul n'est pas toujours si basique que cela.

La formule donnée est faites avec une hyptothèse de chute de tension de 2%. Elle convient bien si le disjoncteur de branchement est à l'intérieur à côté du tableau de répartition principal.
En revanche s'il est à l'extérieur en limite de propriété, il y aura déjà une chute de tension pour atteindre le tableau principal et une autre pour la liaison avec le tableau secondaire. Il faut tenir compte de tous ces paramètre pour dimensionner.

La conclusion n'est pas bonne non plus.
Le résultat avec 26A 35m donne du 10².
Vu que le calcul a été fait avec 26A, il ne faut pas mettre un disj 40A au départ.
Si on refait le calcul dans l'autre sens et avec la bonne protection (avec une hypothèse de chute de tension de 2% max)
- disj 25A sur 35m et 10² cela fait : 1,8% de chute de tension ce qui est tout à fait correct
- disj 32A sur 35m et 10² cela fait : 2,2% de chute de tension c'est limite mais éventuellement acceptable
- disj 40A sur 35m et 10² cela fait : 2,8% de chute de tension c'est un peu trop.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Isere
Carminas a écrit:Le calcul n'est pas toujours si basique que cela.

La formule donnée est faites avec une hyptothèse de chute de tension de 2%. Elle convient bien si le disjoncteur de branchement est à l'intérieur à côté du tableau de répartition principal.
En revanche s'il est à l'extérieur en limite de propriété, il y aura déjà une chute de tension pour atteindre le tableau principal et une autre pour la liaison avec le tableau secondaire. Il faut tenir compte de tous ces paramètre pour dimensionner.

La conclusion n'est pas bonne non plus.
Le résultat avec 26A 35m donne du 10².
Vu que le calcul a été fait avec 26A, il ne faut pas mettre un disj 40A au départ.
Si on refait le calcul dans l'autre sens et avec la bonne protection (avec une hypothèse de chute de tension de 2% max)
- disj 25A sur 35m et 10² cela fait : 1,8% de chute de tension ce qui est tout à fait correct
- disj 32A sur 35m et 10² cela fait : 2,2% de chute de tension c'est limite mais éventuellement acceptable
- disj 40A sur 35m et 10² cela fait : 2,8% de chute de tension c'est un peu trop.

@+


Pour mon cas, mon disjoncteur de branchement est dans mon garage a coté de mon tableau principal
car ma logette EDF est à 10m de mon disjoncteur et de mon tableau electrique.
Donc si je suis ton raisonnement cela conviendrait.

Concernant le disjoncteur je n'ai pas tout compris :
pour un chauffage 6000w + pompe 1000w + eclairage 100w = 7100w soit 31 ampères

dois je mettre un disjoncteur 32A au départ de mon cable 3G10 et un interrupteur différentiel 30mA/40A
ou mettre un disjoncteur différentiel 30mA/32A en tete seulement ?
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Préfère la 1ère solution :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Chris a écrit:Moi, j'ai gardé la terre de la maison pour tout l'appareillage.
Pour la mise à la terre de l'électrolyse, j'ai planté un piquet de mise à la terre


As tu assuré la continuité equipotentielle avec les autres terres de la maison?
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 30000 message Gironde
bastide a écrit:
Chris a écrit:Moi, j'ai gardé la terre de la maison pour tout l'appareillage.
Pour la mise à la terre de l'électrolyse, j'ai planté un piquet de mise à la terre


As tu assuré la continuité equipotentielle avec les autres terres de la maison?


Euh, qu'est ce qui dit la ???

Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 21 ans
 
Env. 60 message Isere
Carminas a écrit:Bonsoir

Préfère la 1ère solution :



@+


Merci Carminas
Ok pour un disjoncteur au départ de mon cable 3G10 et un interrupteur différentiel 30mA/40A à l'arrivée
Faut il mieux un disjoncteur 32A ou un 40 A ?
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les 2 sont possibles, sur 25m la chute de tension reste acceptable même avec 40A.
- 32A te limiterons à 7,3kW
- 40A te permettrons 9,2kW
Vu l'usage prévu, je prendrai 40A qui te laissera plus de marge.
Par contre on n'en trouve pas en GSB. Il faut aller chez un grossiste en électrité.
Tu peux éventuellement mettre 32A et voir à l'usage si cela suffit. Si cela disjoncte trop souvent, tu changeras pour un 40A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60 message Isere
merci pour toutes ces infos
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe Env. 3000 message Gironde
bonjour

au final tu as installé quoi ??
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 5000 message Bouches Du Rhone
Quel optimisme becerapa !

Vu la chaleur de la journée, bizonnes doit être en train de se baigner
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com

en terre sainte !


Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 5000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Si il a trouvé le bon cable Laugh
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 21 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonjour Je dois alimenter ma PAC en monophasé 220V qui se trouve a environ 40m de mon tableau electrique.
Ma PAC est une 13KW en puissance de chauffage et en conso electrique 2.1KW temp air 27 et eau 27 degrés.

et 8.75 KW en puissance chauffage et et en conso electrique 1.84 Kw avec temperature air 15 et eau 27 degrés.

Pourriez vous me dire en quelle section je dois alimenter ma PAC. Je vais tirer un cable uniquement pour alimenter ma PAC.
Un cable en 3x8 mm serait il suffisant?
Merci de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Les sections de câble sont normalisées (1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 ... mm² ) vous ne trouverez donc pas de 3x8 mm² ;)

Dans votre cas (PAC) on prend on compte la puissance consommée maximale (puissance Electrique) et non la puissance restituée (chauffage / froid ...)

Pour le dimensionnement d'un câble, Nexans (un câblier) met a disposition une appli web et des appli pour smartphone, je l'utilise régulièrement : https://www.nexans.fr/eservice/France-fr_FR/navigate_321336/Nexans_EASYCALC.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Vendee
Bonjour,

Je prépare l'arrivée de ma piscine sous 1 mois. Je dois amener un câble 3G10 à mon local (à 45m de mon tableau électrique). Mon local, qui est en fait mon abris de jardin, à déjà une alimentation en 3g2,5. Je ne trouve pas dans mes GSB de proximité de câble 3g10 mais plutôt du 2G10 (donc pas de terre sur ce câble). Est-ce que possible de récupérer la terre de mon alimentation en place (en 2,5mm2) et y rajouter un piquet de terre à proximité du local qui lui sera en 10mm2 ? mon alimentation "piscine" serait donc raccordé à la fois à un piquet de terre et à la fois à la maison par le cable 2,5mm2 ? 
cela évite, je pense, ce contrôle de terre par un appareil spécifique ...
Messages : Env. 10
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Achetez votre cable sur une boutique en ligne.
Ainsi vous aurez une installation aux normes sans vous prendre la tête de recréer une terre :

Par exemple :
https://www.comptoir-du-cabl[...]ouleur-noir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 03 juin 2026 à 22h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
9
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir