Retour
Menu utilisateur
Menu

Linteau portée 3 m en U de chainage ... fragile ou pas ?

Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 75.101 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonjour, et merci à tous pour vos réponses

en fait le pignon sera sur le coté donc ce linteau va supporter un pan de la toiture

on n' a pas démoli le linteau en U, on a reféraillé au dessus et couler du beton et idem en dessous et tout a été solidarisé ensemble avec des tiges filletées qui ont été insérées dans le premier linteau (j'espère que vous arrivez à me suivre !)
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.c[...]it-3628.php
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 3000
De : En Sologne (41)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bien joué !

c'est vrai que tout cet ensemble n'a pas été coulé en même temps et que de ce fait la résistance est moindre... mais bon... tout dépend de l'épaisseur que tu as rajouté au dessus avec de nouvelles armatures. mais avec tes vis verticales, tu as renforcé un peu le tout, du fait tu as réinventé le lamellé-collé béton... bravo!

Je pense que tu as du mettre le paquet pour rattraper ton erreur, donc pas de soucis, surtout que la surcharge ne sera pas considérable

bonne continuation et bonne route, je vois qu'il reste du taf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 5000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Var
Bonjour à tous !

Concernant ton linteau cocomike, la portée maximale autorisée par l'utilisation de bloc linteau type U est de 120 cm.
Au delà il se doit de procéder par un linteau coffré.
Pour les dimensionnement de ce coffrage une méthode d'approche ( d'approche, ce n'est pas une étude béton) : 
Longueur (de raccord ferraillage à raccord ferraillage) divisé par 14
Donc pour 300 cm il te faut une retombée de 21,5cm.

Ainsi qu'un ferraillage adapté 

Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

cocomike41, il a posé sa question il y a 7 ans
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Var
Mmm j'avais pas vu^^ Ce n'est pas bien grave, si ça peut servir à d'autres
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Tarn
Par chez moi, absolument tous les maçons font l'espèce de linteau/chainage/poutre (je sais pas quel terme est le bon dans ce cas) qui finit l'élévation des murs au dessus du coffre des sacro-saintes baies vitrées de 2 ou 3 mètres de large (qui resteront de toute manière fermées six mois de l'année à cause du soleil dans ma région) avec ça ?? Me suis toujours demandé comment ça tenait ?
Sinon je vais avoir des linteaux de 140 à ma baraque, j'ai lu ici ou là qu'avec les U coquilles et l'armature linteau classique ( http://www.gedimat.fr/chaina[...]8,1,1,5.htm ), c'était bon ? alors juste 120, pas plus ?
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Var
Rouv a écrit:Par chez moi, absolument tous les maçons font l'espèce de linteau/chainage/poutre (je sais pas quel terme est le bon dans ce cas) qui finit l'élévation des murs au dessus du coffre des sacro-saintes baies vitrées de 2 ou 3 mètres de large (qui resteront de toute manière fermées six mois de l'année à cause du soleil dans ma région) avec ça ?? Me suis toujours demandé comment ça tenait ?
Sinon je vais avoir des linteaux de 140 à ma baraque, j'ai lu ici ou là qu'avec les U coquilles et l'armature linteau classique ( http://www.gedimat.fr/chaina[...]8,1,1,5.htm ), c'était bon ? alors juste 120, pas plus ?

 Oui, juste 120, pas plus pour les linteaux avec les blocs U. Le U est prohibé pour les poutres, et préconisé pour les chaînages.
Pour le dimensionnement des aciers, il faut passer par un bureau d'étude, on ne peut pas prendre tel ou tel type de ferraille au petit bonheur la chance. Cela dépendra de la sismicité de la zone, des charges appliquées, etc...
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
+1

l'empirisme en terme de béton armé n'a plus cours...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Tarn
Si tu connais un BET qui va pas rigoler en lui demandant de calculer un linteau de porte fenêtre d'une maisonnette paumée dans le Tarn, je suis preneur, je rigole (jaune) à 30% et suis sérieux à 70%. Quand ça tient jusqu'à la fin de la décennale sur 3m de portée avec une armature de chainage, ça doit être bon avec une vrai armature de linteau sur 1,40 ? Pourquoi 1m20 ? à 1M19 on peut faire une cathédrale dessus et à 1M21 ça casse avec une plume et un souffle de vent ? c'est pas sérieux !!
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Tarn
Et le pire c'est pas de faire un coffrage de 20*20 pour ça, c'est que je vais passer pour un fou ici ...
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Var
Rouv a écrit:Si tu connais un BET qui va pas rigoler en lui demandant de calculer un linteau de porte fenêtre d'une maisonnette paumée dans le Tarn, je suis preneur, je rigole (jaune) à 30% et suis sérieux à 70%. Quand ça tient jusqu'à la fin de la décennale sur 3m de portée avec une armature de chainage, ça doit être bon avec une vrai armature de linteau sur 1,40 ? Pourquoi 1m20 ? à 1M19 on peut faire une cathédrale dessus et à 1M21 ça casse avec une plume et un souffle de vent ? c'est pas sérieux !!

A la base, le bloc U à été conçu pour les chaînage, et autorisé pour des linteaux jusqu'à une certaine limite (limite fixée par les bureaux d'études et fabriquants). Cela ne veut pas dire qu'il va forcement casser à 1,21m.
Cela veut dire que ben si on peut faire 121 avec, on peut faire 140? Et si on peut faire 141 c'est qu'on peut faire 160...300? 
Tant que ça tient pendant la durée de la décennale, c'est tout bon? 
Et non, parce que si ce linteau de 3m en bloc U casse au bout de 11 ans, ils sera établit par expertise qu'il a été réalisé en dehors des règles de l'art, non conforme, donc sera classé comme vice caché, et donc la décennale ne couvrira plus et la société appelée en responsabilité.
Et ce en nonobstant le fait que les clients ont probablement fait un crédit de 20 ou 30 ans pour une baraque qui se casse la gueule au bout de 10...
Pour les BET, je n'en ai encore jamais vu qui se moquait d'un client venu leur demander une étude.
Mais si tu veux t'en passer, je te conseille de coller le plus possible aux normes en vigueur pour la qualité et la durabilité de ton linteau, cad de le coffrer et ne pas employer de bloc U.
Et pour le ferraillage je te conseille de prendre contact avec un technico commercial d'un fournisseur de ferraille de ton dpt. 
Sinon voiçi une image de ce à quoi il devra ressembler.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Tarn
Http://www.cstb.fr/pdf/atec/[...]Q120650.pdf

Avis technique d'un "maxilinteau" ferraillé avec l'armature dont je parle plus haut, 12*16 de béton dedans, charge maxi Charge à l’Elu (kg/ml) en 120 cm 3,6T /ml, 160 2.8T /ml, 180 1,5T /ml ...

C'est pas quand même la terre cuite qui tiens le truc ? c'est bien le béton et l'armature ? 3 briques, des fermettes, des tuiles, et de la neige 1 fois tous les 10 ans ça fait pas 10 tonnes d'ELU /ml ???

Je te parles d'un linteau de porte fenêtre, tu me sors une armature de poutre ... tu vas me répondre sur les tours petronas ou le viaduc de Millau ???

L'image que tu postes, ça vient de https://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130_start-30.php (google image ... )

Le gars déduit à la louche que pour faire sa poutre de plus de 10 mètres sous son plancher en sous sol (!!!), je cite:

 "Alors ca y est je suis decider je part donc pour une semelle de fondation de 35/15 d.10 a chant renforcer de 2 fer tor de 14 en bas et rapprochement des cadres tous les 15cm":

 bref, tout ce que (je trouve à raison), vous expliquez qu'il ne faut pas faire, ici et ailleurs, bel exemple, ou contre exemple ? ...  et quel rapport entre un linteau de porte fenêtre et une poutre de 10m sous un plancher béton ???
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Var
C'est un produit différent du bloc u ciment.
Là tu as une fiche technique du produit certifié et très bien expliqué sur sa mise en oeuvre et ses limites.
Concernant les charges dont tu parles, il va supporter briques, génoises, fermettes, tuiles, isolation du plafond, habillage plâtre plafond, éventuellement hotte de cuisine, etc, ça chiffre très vite. Et neige.
Prend l'exemple de ta fiche pour maxilinteau en 20*20 sur 250 d'ouverture, 700kg au ml.
1ml c'est deux fermettes+ 1m de large de couverture sur la longueur de ta pente de toit, plus l'isolation et le placo , etc, plus si intervants en toiture (nb personnes + outils) plus si il y a de la neige.
Mais cette fiche ne dispense pas de passer par une étude pour le dimensionnement des ferrailles et le calcul de charges.
Faire sa maison soi même en plus du savoir faire, nécessite au minimum une étude de sol et une étude ba, et une étude thermique depuis la rt2012.
Après je ne suis pas ingénieur BA, le seul conseil que je peux te donner comme je t'ais dit avant, c'est de rester dans les clous. De te plier aux normes, et aux conditions et limites d'utilisation de chaque produit. Sans quoi tu prend des risques que je crois inutiles et très préjudiciables.
Ne te fies pas à tout ce que tu as pu voir faire hors normes, c'est la roulette russe.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Et encore : 700 kg/ml, c'est en ELU ! en ELS, ça correspond à environ 500 kg/ml. Trois fois rien.

Pire: c'est avec un béton C25/30 donc sortant de centrale : tu as déjà vu faire livrer une toupie pour couler 3 linteaux ?? Si le béton est fait "à la bétonnière" dosé à 350 kg/m3, la charge ELS tombe à environ 300 kg/ml

C'est bien Rouv de se poser des questions mais il faut aller jusqu'au bout des question (et des réponses).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 50 message Tarn
700 kg/ml c'est à 2.5M, (ce dont on dit depuis le début que c'est complètement déconnant, on tourne en rond !!) Je parlais de linteaux de 1,4M, si c'est pareil, je me fais curé. voir plus haut ...

La poutre de 10m citée en exemple, t'en pense quoi Tournesol ? 

Edit: bon je connais la réponse t'as pas les éléments de calcul ... sauf que moi en ayant appris beaucoup ici grâce à toi je dormirais pas dessous ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 50
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 20h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir