Retour
Menu utilisateur
Menu

Givre/glace sur pompe à chaleur

Ce sujet comporte 135 messages et a été affiché 89.493 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
32
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
champion33 a écrit:Bonsoir,

Sur la pac daikin il y a tous simplement des reglages a effectuer .
Sur la telecommande altherma il y a trois parametres a modifier pour forcer le groupe a tourner et lancer son degivrage .Pour verifier si le degivrage s'effectue il faut regarder si le groupe exterieur degivre toute les 26 .30 mn  lorsqu'il tourne non stop .En tous cas si vous voulez des infos je peut vous aidez ,je depanne depuis de nombreuse année .

bonjour,
J'ai également une installation DAIKIN, et j'ai un contrat d'entretien toutes les années, et ma pompe se forme de givre avec des gros blocs de glace qui forment à l'interieur. 
L'année passée la société d'entretien m'a dit que c'était normal! 
Pouvez vous me renseigner?
Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous,
j'ai une PAC Amzair avec un régulateur Siemens, j'ai également des problèmes de givre sur l'évopa quand la température est en dessous de 0.
Je suis intéressé par les compétences de RC60 sur les réglages du cycle de dégivrage, j'ai bien trouvé les paramètres qui gèrent le dégivrage mais je ne sais pas quoi mettre.
Merci et bonne année à tous
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, 
Je souhaiterais connaître si possible  la procédure  permettant de régler les 3 paramêtres ( évoqués par un interlocuteur du forum il y a quelques temps ) relatifs au  dégivrage  de ma PAC Daikin . Modèle Altherma de 2010 :12 kW  groupe externe  ERHQ011BAV3  à 2 ventilos et module intérieur EKHBH016BA
Je serais très intéressé de régler notamment la fréquence du dégivrage , et le seuil à partir duquel le dégivrage pourrait être déclenché  pour éviter  une trop grosse épaisseur de givre dans des conditions météo trelles que Température extérieure autour de +/- 2 °C  et humidité importante  ( brouillard ) .
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Bernard 
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour, j'ai un souci a chaque fois que le mode dégivrage ce met en route ma pompe ce coupe et me met une erreur de débit d'eau ? Quelqu'un peut m'aider???
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 3 ans
 
Photographe Env. 60 message Evrecy (14)
Bonjour.
Sur une PAC Daikin altherma haute ou même basse température, à partir du moment qu'elle prend en glace, je remplace systématiquement toutes les sondes de l'unité extérieure (coût pour le client environ 450 euros 8 sondes au total + main d'oeuvre + déplacement + 1ere intervention incluse). Il y a 3 lots de sondes à commander. Les clients ne rappellent jamais pour le même problème... Daikin préconise de les remplacer de temps en temps (tous les 5 ans je crois)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Evrecy (14)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Mayenne
Bonjour ,
J'ai une alfea extensa duo,

et je trouve qu'elle est en mode dégivrage très souvent. 
par 0 deg elle fait des cycle env. toutes les 50min
(du coup elle a très du mal a chauffer le plancher ne monte pas a la température de la consigne) 

aujourd'hui, il fait 9° et elle fait des cycles de dégivrage de temps en aussi. 

Est ce normal à cette température ?
j'ai un installateur qui est passé et il trouve que tout est normal . 
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonsoir,
thomious a écrit:,J'ai une alfea extensa duo,
et je trouve qu'elle est en mode dégivrage très souvent. 
par 0 deg elle fait des cycle env. toutes les 50min

Des cycles de 50' paraissent normaux à priori!
Exemple: Un enregistrement d'une extensa 6 sur PC.
T°C ambiante 21.5°C
Température la plus basse observée : -4.1°C vers 4H proche de la température de base de -6°C de la région.
T°C sortie PAC maxi autour de 29.2°C,une entrée PAC de 26.2°C : Delta T de 3.0°C (une température moyenne 27.7°C)  
6 dégivrages avec 4 cycles espacés de 1H environ (de 3H à 6H) avec une T°C extérieure fluctuant entre -3°C et -4°C puis 1H20 et 2H  avec une T°C extérieure proche de 0°C
thomious a écrit:(du coup elle a très du mal a chauffer le plancher ne monte pas a la température de la consigne) 

Là par contre, ce n'est pas normal
Puissance PAC inadaptée?
Isolation trop faible?
Pas du PC trop grand?
Volume total d'eau trop faible?
thomious a écrit:aujourd'hui, il fait 9° et elle fait des cycles de dégivrage de temps en aussi. 
Est ce normal à cette température ?

Non à 9°C elle ne  givre pas et donc ne devait pas lancer un dégivrage
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Mayenne
bécamel a écrit:
Des cycles de 50' paraissent normaux à priori!
Exemple: Un enregistrement d'une extensa 6 sur PC.
T°C ambiante 21.5°C
Température la plus basse observée : -4.1°C vers 4H proche de la température de base de -6°C de la région.
T°C sortie PAC maxi autour de 29.2°C,une entrée PAC de 26.2°C : Delta T de 3.0°C (une température moyenne 27.7°C)  
6 dégivrages avec 4 cycles espacés de 1H environ (de 3H à 6H) avec une T°C extérieure fluctuant entre -3°C et -4°C puis 1H20 et 2H  avec une T°C extérieure proche de 0°C
thomious a écrit:(du coup elle a très du mal a chauffer le plancher ne monte pas a la température de la consigne) 

Là par contre, ce n'est pas normal
Puissance PAC inadaptée?
Isolation trop faible?
Pas du PC trop grand?
Volume total d'eau trop faible?
thomious a écrit:aujourd'hui, il fait 9° et elle fait des cycles de dégivrage de temps en aussi. 
Est ce normal à cette température ?

Non à 9°C elle ne  givre pas et donc ne devait pas lancer un dégivrage


Merci
beaucoup pour votre réponse, Et votre exemple en comparaison.


J'ai une maison rt20212 plutôt très bien isolé , la maison garde bien la température mais ça laisse aussi pas mal le temps au plancher de refroidir entre 2 cycles .

J'ai fait comme relevé l'autre jours a 0°
Consigne de départ : 33
Départ pac 24.5
Ça fait un sacré delta

La maison a 7ans , avant elle fonctionnait très bien a -3° , rarement des températures en dessous.

Pas du PC trop grand? ( Vous voulez dire quoi par PC?)


Volume d'eau c'est bon.

J'irai vérifier dehors si je remarque un autre cycle de dégivrage a 9° voir si elle givre vraiment.
L'autre jour a 5° je l'ai vu dehors les lames était bien givré.
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
thomious a écrit:J'ai une maison rt20212 plutôt très bien isolé , la maison garde bien la température mais ça laisse aussi pas mal le temps au plancher de refroidir entre 2 cycles .

Obligatoirement entre deux cycles de dégivrages la PAC doit fonctionner ! donc le plancher ne peut se refroidir ? (voir l'enregistrement des kW sur le diagramme)
thomious a écrit:J'ai fait comme relevé l'autre jours a 0°
Consigne de départ : 33
Départ pac 24.5
Ça fait un sacré delta
La maison a 7ans , avant elle fonctionnait très bien a -3° , rarement des températures en dessous.

Si avant elle fonctionnait correctement, cela ressemble fortement à un manque de gaz (fuite sur le réseau fréon)

thomious a écrit:Pas du PC trop grand? ( Vous voulez dire quoi par PC?)

PC = plancher chauffant.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Mayenne
bécamel a écrit:
thomious a écrit:J'ai une maison rt20212 plutôt très bien isolé , la maison garde bien la température mais ça laisse aussi pas mal le temps au plancher de refroidir entre 2 cycles .

Obligatoirement entre deux cycles de dégivrages la PAC doit fonctionner ! donc le plancher ne peut se refroidir ? (voir l'enregistrement des kW sur le diagramme)
thomious a écrit:J'ai fait comme relevé l'autre jours a 0°
Consigne de départ : 33
Départ pac 24.5
Ça fait un sacré delta
La maison a 7ans , avant elle fonctionnait très bien a -3° , rarement des températures en dessous.

Si avant elle fonctionnait correctement, cela ressemble fortement à un manque de gaz (fuite sur le réseau fréon)

thomious a écrit:Pas du PC trop grand? ( Vous voulez dire quoi par PC?)

PC = plancher chauffant.


Entre 2 cycles de chauffe, je voulais dire, vu que la maison est bien isolé le plancher a le temps de bien refroidir aussi.
Je pensais à un manque de gaz aussi , j'ai fait venir une entreprise pour vérifier .

quand il est venu, il faisait bon dehors, il a poussé le chauffage a fond et il a vérifié avec un appareil (qui mesure si il y du gaz dans l'air) si il y avait des fuites au niveau des connections.
Il m'a dit ç'est bon ça monte en température pour lui pas de fuite. (Il n'a pas attendu non plus que la consigne soit atteinte)

Après il n'a pas branché d'appareil en direct sur le réseau comme ils fond pour les voitures,
Il m'a dit aussi que si c'était une fuite de gaz j'aurais avant un problème avec l'eau chaude.
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Les résistances sont actionnées ou non?
Perso je mettrais les résistances toujours en fonctionnement , la PAC s'en portera bien mieux plutôt que lui demander de se fatiguer avec le compresseur et donc usure prématurée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Mayenne
w36xb2w a écrit:Bonjour
Les résistances sont actionnées ou non?
Perso je mettrais les résistances toujours en fonctionnement , la PAC s'en portera bien mieux plutôt que lui demander de se fatiguer avec le compresseur et donc usure prématurée.


Je ne sais pas , comment je peux faire pour vérifier ?
Sur le plancher chauffant je ne doit pas avoir de résistance.
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour

Citation: Cette marque n’est pas spécialisée dans la pompe à chaleur mais dans absolument tous types de systèmes de chauffage, mais également de ventilation et de climatisation. Que ce soit sur le marché du logement individuel, collectif ou encore pour des bureaux, Atlantic est présent autant pour du neuf que pour de la rénovation.


Dans le panneau de commande tu dois pouvoir le voir les résistances ainsi que les messages d'erreur .

Je n'ai plus de PAC dans ma nouvelle maison pour raison d'espace pour en mettre une.

Un forum ou tu peux poser tes questions sur ton modèle
http://www.chaleurterre.com/[...]um.php?f=69
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
thomious a écrit:Entre 2 cycles de chauffe, je voulais dire, vu que la maison est bien isolé le plancher a le temps de bien refroidir aussi.

Si je comprends bien ? il y a un arrêt de 50’ environ entre chaque chauffe. Si tel est le cas 50 ‘ minutes d’arrêt sur un PC entre deux chauffes engendre une baisse dérisoire de T°C.
Un lien qui vous démontre cette affirmation (baladez la souris sur le graphe pour voir l’évolution de T°C du plancher.)
http://itow.fr/itow/index.ph[...]21&d=24
Pour une lecture plus claire vous pouvez décocher les cases bleus  et laisser apparaître seulement:
T°C extérieure
T°C Salon
T°C retour PAC
T°C départ PAC
1H 00 36 arrêt de la PAC T°C retour PAC 22.2°C (correspondant à la T°C du PC)
5H 09 36 démarrage PAC T°C retour PAC 15.4°C
Un arrêt de 4H environ.
5H 12 36 (soit seulement 3’ de fonctionnement) T°C retour PAC 22°C (correspondant à la T°C du PC)
Vous voyez bien que 4H d’arrêt n’engendre pas de baisse significative de T°C du PC tout à fait logique vu la grande inertie de celui-ci.

En admettant que l’entreprise est fait son boulot correctement (normalement pour être sur l’on pèse le gaz)
En admettant qu’avant il n’y avait pas de problème.
En admettant que le fonctionnement de l’eau chaude soit correct.
Il faut voir du côté Plancher chauffant :
Mauvais débit d’eau dans les différents circuits?
La solution préconisée par w36xb2w n’est pas la bonne car cela serait « se voiler la face » en occultant partiellement le problème.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Mayenne
bécamel a écrit:
thomious a écrit:Entre 2 cycles de chauffe, je voulais dire, vu que la maison est bien isolé le plancher a le temps de bien refroidir aussi.

Si je comprends bien ? il y a un arrêt de 50’ environ entre chaque chauffe. Si tel est le cas 50 ‘ minutes d’arrêt sur un PC entre deux chauffes engendre une baisse dérisoire de T°C.
Un lien qui vous démontre cette affirmation (baladez la souris sur le graphe pour voir l’évolution de T°C du plancher.)
http://itow.fr/itow/index.ph[...]21&d=24
1H 00 36 arrêt de la PAC T°C retour PAC 22.2°C (correspondant à la T°C du PC)
5H 09 36 démarrage PAC T°C retour PAC 15.4°C
Un arrêt de 4H environ.
5H 12 36 (soit seulement 3’ de fonctionnement) T°C retour PAC 22°C (correspondant à la T°C du PC)
Vous voyez bien que 4H d’arrêt n’engendre pas de baisse significative de T°C du PC tout à fait logique vu la grande inertie de celui-ci.

En admettant que l’entreprise est fait son boulot correctement (normalement pour être sur l’on pèse le gaz)
En admettant qu’avant il n’y avait pas de problème.
En admettant que le fonctionnement de l’eau chaude soit correct.
Il faut voir du côté Plancher chauffant :
Mauvais débit d’eau dans les différents circuits?
La solution préconisée par w36xb2w n’est pas la bonne car cela serait « se voiler la face » en occultant partiellement le problème.


50 minutes c'est entre chaque dégivrage quand le plancher est en chauffe, mais une fois que la maison est chauffé à son point de consigne le plancher a le temps de redescendre (surtout si il y a du soleil)
La par exemple j'ai du soleil , il ne se mettre pas en route avant cette nuit , il va facilement ce passer 10h avant qu'il redémarre
Messages : Env. 40
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 19h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
21
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

32
abonnés
surveillent ce sujet
Voir