PAC erreur basse pression

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 34.390 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Emeric_Amandine a écrit:Je pense qu'il s'agit d'un manque de fréon, il faut rechercher une fuite vérifier en premier lieu sur les raccords à visser qui lient l'unité int. et l'unité ext. et faire le complément en gaz ensuite.


Non désolé Emeric_Amandine, il faut respecter une méthodologie pour dépanner.
Avant de rechercher une fuite, il faut faire des mesures pour orienter les recherches.
D'autre part s'il y avait une fuite, le complément de fluide ne serait possible qu'avec certains gaz, mais pas avec du R407, il faudrait tout remplacer à cause des caractéristiques spécifiques du R407
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 20 message St André De Cubzac (33)
Oui, il est préférable (si la panne est bien un manque de fréon) que la charge contenue dans l'installation soit récupérée et q"une nouvelle soit réintroduite à l'aide d'une balance, seul le frigoriste pourra le faire.
J'ai relu le post depuis le début et il est dit "l'installation est préchargée d'avance" par contre il faut savoir qu'elle est préchargé avec comme limite une distance entre les 2 unités maximum et qu' il faut compléter de quelques grammes pour chaque mètre de plus. c une idée comme çà... généralement chez les particulier la distance reste courte donc pas de problème.
Demande à ton installateur de faire venir un frigoriste pour régler SON problème.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : St André De Cubzac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Indre Et Loire
Bonjour a tous,
Un frigoriste est venu hier pour la PAC. Il a fait le tour de l'installation. puis a pris des mesures de pression.
Hier température extérieur a 8°C.
Pompe de marque Danfoos chargé en gaz 407, HP 14bar, BP 3.4bar.
Selon lui la BP reste normale mais faible. Il a ensuite regardé le circuit d'eau et notament le filtre monté entre le plancher chauffant et la PAC.
Le filtre n'a pas pu être démonté complètement car placé trop près de la dalle béton !! Mais il apparait qu'il soit encrasé. Ce qui pourrait être la source du problème.

L'intervention s'est arrêté là en indiquant que le plombier doit intervenir pour pouvoir retirer le filtre ...
Messages : Env. 50
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
En principe si le filtre se bouche, on peut constater un deta T° entre le départ retour eau anormalement élevé.
Et je ne trainerais pas dans cette situation !
Mais il y a peut être un contrôleur de circulation d'eau en protection, auquel cas le matériel est protégé. Mais seulement si !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Gironde
revo a écrit:Bonjour a tous,
Un frigoriste est venu hier pour la PAC. Il a fait le tour de l'installation. puis a pris des mesures de pression.
Hier température extérieur a 8°C.
Pompe de marque Danfoos chargé en gaz 407, HP 14bar, BP 3.4bar.
Selon lui la BP reste normale mais faible. Il a ensuite regardé le circuit d'eau et notament le filtre monté entre le plancher chauffant et la PAC.
Le filtre n'a pas pu être démonté complètement car placé trop près de la dalle béton !! Mais il apparait qu'il soit encrasé. Ce qui pourrait être la source du problème.

L'intervention s'est arrêté là en indiquant que le plombier doit intervenir pour pouvoir retirer le filtre ...



14bars au R407C =35C°
3.4bars =-1C°

Valeur a revoir apres le nettoyage du filtre ,car si le filtre est vraiment sale lors de son nettoyage ,les valeurs devront etre reprise car si la hp baisse la bp en fera de meme .
IL faudra faire en fonctionnement valeur BP,HP,sous refroidissement et delta temperature entre l'entrée et sortie d'eau . Le technicien pourra deduire sa panne (fuite de gaz ,detendeur ,deshy ou pressotat bp defectueux, etc)
CED

www.cedcontainer.over-blog.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour le forum, j'ai des soucis depuis un certain temps avec ma pompe, elle passe régulièrement en alarme basse pression, j'ai remarqué que le manomètre oscille entre 1bar et 3bars, de ce fait le groupe de sécurité relache de la pression et met la pac en alarme, quelqu'un peut il me dire quoi faire.
Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Les Pac sont livré préchargées tout a fait mais pour une longueur de tube frigo donné .
Au delà suivant la longueur une charge de gaz (d'un certain volume ) est donné par le constructeur

Pour profiter de la garantie en cas de probleme de pac ne pas hesiter a appeller les representant de la marque de la PAC de votre département, la vous demandez les coordonnées des entreprises agréer par la marque
(ces personnes on des formation obligatoire de la marque et c'est mis continuellement au courant des différante amélioration ou point faible des produits afin de les dépanner rapidement.
Aucun rique que la garantie soit cassé si ont recharge le gaz, par contre si cela vient d'un manque de gaz et que la PAC n'a pas été mis en service par l'artisant agréer...la il n'y a plus de garantie, et votre installateur (plombier ) ne pourra jamais avoir un échange de pièce sous garantie

Dans le cas ou ont fait poser par des artisant autres seul la garantie pièces de la PAC est pris en compte (et meme pas les frais de transport)

Ce qui ne faut pas oublier de faire poser sur le circuit chauffage d'une PAC pour eviter a la longue les colmatages de filtre ou du circuit de chauffe, c'est un pot anti boue et un degazeur automatique.

Le vous assurer la périnité de votre PAC.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Doubs
Avez vous trouvé une solution à votre problème (j'espère depuis 2011!) ; j'ai un problème identique

Pompe à chaleur EcoAir 111 combinée avec le module EcoEl 1550/1800 TARIFF V3

Alarme : "Pressostat Basse press" sur le panneau en façade de la centrale de gestion (EcoEl), et "A E 2" sur l'affichage de la pompe à chaleur (EcoAir) ; au vu de la notice en suédois le code E02 correspond à "Pressostat lågtryck utlöst" soit en traduction littérale "pressostat basse pression déclenché", donc la même chose.


un frigoriste a vérifié la pression du gaz : OK, en fonctionnement : OK, température et intensité du compresseur : OK, température échangeur : OK, delta T 8, vitesse ventilation : OK.


le problème se pose de façon aléatoire en principe lorsque la PAC et davantage sollicitée mais il est arrivé que par - 15°C elle ne se mette pas en alarme! Elle a par ailleurs très bien fonctionné pendant 2 ans...


pour l'heure je n'ai pas de diagnostic. Merci pour vos infos...
Messages : Env. 10
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Gironde
Delta T 8 c un un trop . il faut delta sur l'eau de 5 degres
CED

www.cedcontainer.over-blog.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
+ 10 dB de plus pour une pompe a chaleur c'est inaudible surtout en extérieur.

Le Bruit exemple concret:

de 0 à 10 dB = Seuil d'audibilité, le désert
de 30 à 40 dB = foret
de 60 à 70 db = sonnerie de telephone
de 80 à 90 dB tondeuse à gazon / klaxon de voiture

de 30 à 40 db est le seuil d'endormissement....
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
De 30 à 40 db est le seuil d'endormissement....
bah j'aimerais pas dormir chez toi
c'est plutot 20 à 30db voir 25 dba max recommandé dans une chambre la nuit
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

comme il est dit plus haut, votre installateur doit faire venir un frigoriste (éventuellement agréer par la marque) il contrôlera le gaz restant et fera une recharge de gaz si nécessaire.

a moins qu'une pièce soit défectueuse ayant créer la fuite, dans ce cas il faudrait la changer avant la nouvelle recharge de gaz
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonsoir,

Nous avons un système couplé avec pompes à chaleur et chaudière fioul de marque Zaegel. Une des pompes se met régulièrement en panne avec soir un problème de Haute Gaz Pac Temp, soit un problème de Pressostat Bass pression.

Le soucis est que Zaegel a fermé depuis le 31 octobre 2015 et que dans notre région le technicien ne donne plus signe de vie. Du coup nous avons fait appel a un frigoriste qui ne connait pas particulièrement cette marque. En allant sur le pilotop, il a remis tous les paramètres d'usine. Or, l'installateur avait changé un certain nombre de paramètres usine. Depuis la régulation n'est plus bonne, les délais entre le démarrage des pompes et de la chaudière sont trop longs L'installateur qui avait mis le système en route pourrait remettre les paramètres, mais il faut un code à 3 chiffres. Or l'installateur ne travaillant plus ne l'a pas gardé. Il semble que cela soit le même pour tous les pilotop de la marque Zaegel.

Quelqu'un pourrait-il nous fournir ce fameux code?
Si quelqu'un a également une idée pour nos deux messages d'erreur, cela nous intéresse. J'ai remarqué en faisant des relevés régulièrement que la PAC qui pose problème ne passe jamais en grande vitesse au niveau du ventilateur. Au moins un des problèmes doivent venir de cela.

Merci à ceux qui pourront nous aider. Nous serions très reconnaissant si un ex-technicien de cette marque avait la gentillesse de nous guider pour notre système.

Bien à vous,
Axbal
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
 
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
Vous avez essayé 000 ou 123  ?
sinon çà fait que 999 combinaisons, d'ici la fin de l'hiver en les essayant 1 par 1 vous l'aurez trouvé Blush
plaisanterie mise à part, vous avez essayé d'envoyer un message sur leur site via la formulaire ?
http://www.zaegel-held.com/contacts/
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonsoir

Merci pour votre réponse. J'ai en effet envoyé un message via le site de Zaegel, mais je n'ai pas eu de réponse. Espérons que quelqu'un va quand même suivre malgré la fin de la société.
Nous avons essayé les codes basiques... il nous reste quelques semaines pour tester les 990 autres!
Si vous connaissez un ex-technicien de Zaegel, nous sommes à l'écoute.

Bien à vous,
Axbal
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 02h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir