VMC double flux atlantic duolix max

Ce sujet comporte 295 messages et a été affiché 137.282 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
63
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Korsan, si tu veux connaitre le rendement du caisson, il faut se baser sur le rejet et pas sur l'air neuf.
En mesurant l'air neuf, moins un caisson est isolé et plus le trajet piquage/échangeur est grand, et plus tu augmente artificiellement la température de soufflage.

ηt,eff = (( Air Extrait - Air Rejet ) /( Air Extrait - Air Extérieur )

Dans tous les cas, c'est pas normal. La Duolix a un rendement sur air extrait de 78% selon le CETIAT, pas 42%.
Je miserais sur le fait que le by pass est fuyant/pas fermé.
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
ou as tu recuperer ce calcul car c'est de mémoire que j'ai donner le calcul et je suis sur que l'on ne prenait pas en compte l'air rejeter
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Avec des températures mesurée au niveau de l'échangeur
- t1 : température air insufflé
- t2 : température air extrait
- t3 : température air extérieur
et débit extrait = débit insufflé

Rendement = (t1-t3) / (t2-t3)
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Pour Ivaldir,
J'ai trouver , les deux calculs sont bon je donne le lien pour un pdf des calcul et explication
http://www.enertech.fr/pdf/46/methodes-determination-efficac[...]hangeur-double-flux.pdf
je ne sais pas comment mettre le lien en directe.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Bien sur qu'ils sont bons, je ne mettais pas en cause la formule, je dis juste que le rendement sur air neuf est inutilisable pour qualifier le rendement du caisson. On en a l'illustration parfaite ici, ou l'air sort à 19°C parce qu'il chope un max de calories du local technique.

Comme le dit ton document :

Citation: Le problème de l’équation 1 est que des flux de chaleur « perturbateurs » sont pris en compte et
biaisent le calcul du rapport des températures. En effet si, comme le montre la figure 1, le caisson est
dans un local chauffé à 20°C, des transferts de chaleur peuvent avoir lieu entre la pièce chauffée et le
caisson, à travers le caisson, à savoir :
- Réchauffement de l’air extérieur, ce qui implique une température plus élevée en entrée de
l’échangeur, une température plus élevée de l’air rejeté (pertes thermiques) et surtout une
température plus élevée de l’air soufflée et donc une efficacité « observée » plus élevée.
- Réchauffement de l’air rejeté à travers le caisson : Pertes thermiques directement vers
l’extérieur
- Dans les conditions de tests réalisés par le TZWL, Text=-3°C, Tab=21°C, Tambiance=20°C,
un apport de chaleur de 143 W a été mesurée à travers la paroi du caisson, de la pièce
chauffée vers le caisson. Sans cet apport, la température de l’air soufflé serait de 16,4°C au
lieu de 18,7°C avec apport. L’écart sur l’efficacité de récupération de chaleur est important :
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Ah oui la c'est pas efficace si on gèle l'échangeur .

Il faudrait que l'air arrivant de dehors traverse sur une distance suffisante , une zone de l'habitat ou il se réchaufferait partiellement afin d'être moins froid !

par exemple le sous-sol ou un vide sanitaire !? .......................
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Saint-orens (31)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
j'envisage un puit canadien qui reglerais ce probleme et qui m'amenerais un confort l'été non négligeable.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Loire
Pour Information : J’attends le passage du commercial Atlantic pour qu'il constate par lui même mon soucis de bruit ( Le 1er soucis du rendement étant pour moi partiellement résolu).

Autre info, suite à l'achat d'un anémomètre, la mesure de débit est :
Cuisine : 50,76 m3/h Sdb : 47,34 m3/h WC : 21,96 m3/h Total : 120,06 m3/h
Le réglage étant à 90m3 en V1 et V2 .... par contre, comment est divisé le débit par la VMC ?? sachant que,au WC et à la Sdb, les bouches d'aération régulée sont celles de Atlantic ... 15 et 30 m3
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Tiens sinon, j'ai un client qui avait un mauvais rendement de VMC (genre sortie pulsion à +5°C sur un caisson certifié passif). Le problème venait de l'encrassement du filtre d'air vicié, qui ajoutait une perte de charge telle que le débit d'extraction était largement inférieur au débit d’insufflation.

Sur ton caisson tu pourrais avoir le mm problème, qui expliquerait ton mauvais rendement (car ton rendement n'est pas bon, ne te laisse pas avoir par le discours d'Atlantic, le rendement sur air vicié de la duolix doit être à 78%, ta mesure à 51%).
Messages : Env. 800
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
Bonsoir à tous,

je vais faire installer une DUOLIX max. Je souhaiterai connaître la différence entre le répartiteur NEO CD 80R et le NEO CD 80S ?

Comment avez-vous isolé les Té en galva ?

merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint Genis Laval (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
Bonsoir,

je vais installer une VMC double flux dans ma maison en cours de construction. Il s'agit d'une maison de plain pied, la VMC sera installée dans la buanderie chauffée.
Pourriez-vous me donner votre avis sur ce type de réseau ?:



Les gaines en diamètre 80 seront a peu prés toutes de la même longueur,environ 6 m, contrairement à ce que pourrait laisser croire le schéma.

d'avance merci:
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint Genis Laval (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
le montage a l'air pas mal....
assure toi que les pieges a son sont fournis par ton installateur.
Nota contriarement aux informations du constructeur les filtres sont bien collematé au bout de 6 mois, je pense que cela peu t faire ou mois de plus mais surement pas an.

donc prévois de te faire fournir par ton installateur un jeux complet de filtres
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
Bonsoir,
Merci pour les remarques.
Juste une question: concernant le réseau d'aspiration, j'ai un doute.
Suivant le schéma, j'aspire en 80 le WC et la salle d'eau en passant par un caisson de répartition d'un coté et de l'autre coté, j'aspire en 125, les deux brins se retrouvant sur un Té 125/125 . Est-ce que cela ne va créer un déséquilibre ?
Ne serait-il pas mieux de faire un réseau en 80 aspirant le WC et la salle d'eau d'un coté, de l'autre coté une aspiration de la salle de bain en 80, les deux brins se raccordant sur un Té 125/80 ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint Genis Laval (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Non,
il aurrait meme mieux valut aspirer avec une gain de 125 sur le wc et la salle de bain.
les aspirations doivent etre réalisé en 125mm, les kit bouche d'aspiration fournis par les fabriquant sont toutes en 125mm

en 80mm tu a une perte de charge, c'est pas terrible mais cela peu faire...
.l'inconveniant possible c'est d'avoir un sifflement sur les bouches de c'est locaux un peu plus perceptible que la normale.
j'ai constaté une fois un sifflement important, un regulateur meme posé en amont dans la ligne ne pouvait attenuer ce sifflement il a fallut changer la gaine...

a voir ... si cela ne te pose pas de probleme
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Saint Genis Laval (69)
Bonsoir,

je suis surpris, car chez ATLANTIC seule la bouche d'aspiration de la cuisine est de 125; les autres sont en 80.

Dans mon cas, je peux encore passer toute l'aspiration en 125, mais est-ce indispensable ?

merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Saint Genis Laval (69)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 23h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

63
abonnés
surveillent ce sujet
Voir