Emile73
Bonjour 
je viens de tomber sur ce sujet.
Mon logement est équipé d'une hotte avec filtre à charbon , donc pas d'expulsion d'air à l'extérieure et également équipé d'une double flux duolix max Atlantic .
Si je vous comprend bien , pour vous le système double aspiration de la VMC est une aberration dans mon cas .
Pouvez vous préciser ? 
Messages : Env. 200
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Bonjour,
une hotte à extraction externe n'a pas de filtre à charbon Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour tout le monde,
Un soucis sur ma duolix max, j'ai la fonction cuisine qui ne coupe pas l'extraction des sanitaires. En clair, ça sur-ventile mais de partout.
Où est situé le clapet permettant de bloquer les sanitaires et de laisser ouvert la cuisine ?
Je vous remercie par avance

Nico
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Surfnico a écrit:Bonjour tout le monde,
Un soucis sur ma duolix max, j'ai la fonction cuisine qui ne coupe pas l'extraction des sanitaires. En clair, ça sur-ventile mais de partout.
Où est situé le clapet permettant de bloquer les sanitaires et de laisser ouvert la cuisine ?
Je vous remercie par avance

Nico


Bonjour, démonter la façade, puis la plaque isolée en façade, tiroir au-dessus de l'échangeur, il y a le clapet en question.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
president13
Merci beaucoup !
C'est piloté par un moteur j'imagine ?
Qu'est ce qui peut être en cause à votre avis ?
Panne habituelle ?

Bonne soirée et merci encore de votre réactivité Biggrin
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Haute Garonne
Surfnico a écrit:president13
Merci beaucoup !
C'est piloté par un moteur j'imagine ?
Qu'est ce qui peut être en cause à votre avis ?
Panne habituelle ?

Bonne soirée et merci encore de votre réactivité Biggrin


Sur le côté du tiroir en polystyrène il y a un moteur compact orange. Vous verrez, tout se démonte facilement. Essayez d'enlever le clapet noir. Attention à l'axe assez fragile. Une fois moteur seul commandez le mode cuisine pour voir s'il tourne.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
president13 a écrit:
Surfnico a écrit:Bonjour tout le monde,
Un soucis sur ma duolix max, j'ai la fonction cuisine qui ne coupe pas l'extraction des sanitaires. En clair, ça sur-ventile mais de partout.
Où est situé le clapet permettant de bloquer les sanitaires et de laisser ouvert la cuisine ?
Je vous remercie par avance

Nico


Bonjour, démonter la façade, puis la plaque isolée en façade, tiroir au-dessus de l'échangeur, il y a le clapet en question.



Merci 🙏
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
president13 a écrit:
Surfnico a écrit:president13
Merci beaucoup !
C'est piloté par un moteur j'imagine ?
Qu'est ce qui peut être en cause à votre avis ?
Panne habituelle ?

Bonne soirée et merci encore de votre réactivité Biggrin


Sur le côté du tiroir en polystyrène il y a un moteur compact orange. Vous verrez, tout se démonte facilement. Essayez d'enlever le clapet noir. Attention à l'axe assez fragile. Une fois moteur seul commandez le mode cuisine pour voir s'il tourne.


Merci 🙏
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

J'ai l'impression que le temperature affichée d'arrivée d'air neuf est fausse sur ma duolix max. Certainement lié à ce sujet, le by pass est enclenché. Avez vous déjà eu ce genre de soucis? Peut être un problème de sonde?
Merci d'avance pour votre aide!
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

J'ai l'impression que le temperature affichée d'arrivée d'air neuf est fausse sur ma duolix max. Certainement lié à ce sujet, le by pass est enclenché. Avez vous déjà eu ce genre de soucis? Peut être un problème de sonde?
Merci d'avance pour votre aide!
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 00h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

63
abonnés
surveillent ce sujet
Voir