Connection dans la GTL ?

Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 15.167 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila, je fais mon elec par moi même avec bien sur des coup de pouces et conseils...

Mais il reste encore des questions bien sur.

Nottament celle la :
Peut on réaliser des connections entre fils (avec dominos ou connecteur sans fils type "wago") directement dans la gaine GTL ou bien il faut obligeatoirement les faire dans une boite de raccordement.

SI il faut cette fameuse boite de raccordement, peu elle être dans cette GTL, en bas, en haut, ou bien décalé sur le coté....

J'ai bien la norme en vigueur mais pas trouvé dedans...

merci a seul qui pourrons éclairé ma lanterne
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Tu n'a pas de connexions intermédiaires a faire dans la GTL Huh

Pour quels circuits ?
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
la boite de connexion peut se trouver à proximité de la GTL (voir même trés proche) dans le garage ou celier en hauteur et qui ne souvre qu' a l'aide d'un outil.
De part et d'autres du mur de refend par exemple pour facilité la distibution du circuit(une seule traversée) .

en gros c'est le même principe que la pieuvre que tu as dans les combles perdus.Toutes tes connexions se font dans cette boite...pas dans la GTL.

Le consuel veut que tous tes branchements soient accessibles aux depannage.
Le principe ci-dessus est bon.

sinon si ta question etait pour 1 branchement seulement il vaut mieux revoir cette connexion un domino dans la Gtl cela ne fait pas PRO et insiterai le consuel à eplucher ton install

a+ david
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ok, merci, donc je ne peu même pas prévoir une boite de raccordement en haut de la GTL, il faut qu'elle soit décalé, c'est bien ça ?

Mon problème c'est que j'en ai quelque un de branchement à réaliser en amont de la GTL (ou en aval d'ailleur)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Salut SV
tu as besoin de faire des dérivations au niveau de la GTL, c'est ça ?
Ou bien tu parles de ton raccordement des circuits au tableau ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
En fait, j'ai tous mes fils qui arrive soit au pied soit en haut de la GTL mais parfois, certain fils doivent être mis sur le même dijoncteur par exemple.

Genre réseau de prise Chambre et Hall, j'ai 2 départ de la GTL mais les 2 circuits seront protéger par le même dijoncteur. donc il faut que je les connecte ensemble pour avoir une seul arrivé (enfin départ ) de mon dijoncteur vers cette connection)

Pas facile d'expliquer tous ça.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Si si je vois j'ai le même problème pour quelques circuits.
Tu as pensé aux barrettes de connexion ou aux blocs répartiteurs ?
Il me semble que tu peux utiliser ceci en fond de tableau, pourvu qu'ils soient fixés. Enfin c'est ce que je pense faire.

Mais bon, je suis pas sur de la méthode, je vais attendre la réponse comme toi... Mellow
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Moi qui compté sur toi. Pfu...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Biggrin bon c'est une piste déja...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Bonjour,

Soit vous instalez une grande boite de dérivation (300x200) sur le coté de la goulotte GTL pour y éffectuer vos divers raccordements.

Soit vous rajoutez un coffret modulaire 1 rangée et vous y faites vos divers raccordements à l'aide de bornes vicking.

Mais pensez à repérer les connexions.

Perso à l'étage j'ai réalisé une pieuvre en tradi (faite sur place) avec une méga boite pour l'éclairage et une autre pour les prises .

Pour le RDC mini pieuvre pour l'éclairage et une méga boite pour les connections dans le garrage collée à la GTL.

Voili,voilou
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06

protocole d'accord N°3 signé.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 500
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
en gros c'est ce que alex à dit. C'est possible de la mettre à proximite de la gtl, mais je ne trouve pas cela trés beau.
Il vaut mieux la mettre à 2 ou 3mètres sur le même pans de mur au plafond. Cette "grosse" boite de dérivation s'utilise comme une pieuvre.Tu y fais tous tes ponts et branchement pour ne ressortir qu'avec un départ pour ton disjoncteur.

pour limiter les ponts tu peux aussi te repiquer sur tes prises quand elles sont proches l'une de l'autre.

Les circuits specialisés , du disjoncteur à la prise.

Cette boite est surtour pratique pour le circuit éclairage, car c'est la qu'il y a le + de branchements.
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ok, merci à vous.

Bon, je prendrai des photos de la position futur de la GTL pour vous montrez l'étendu de ce que je dis. J'ai peur de ne pas pouvoir trop bouger la GTL, en tous cas pas 3m c'est sur.
Par principe, j'aime pas les boite dans la partie habitable... esthetique oblige.
Bon, effectivement, l'éclairage c'est le pire et donc j'en aurai quand même une mais dans le celier, ça passe.
Pour les prises, effectivement, la plupart, je les ponte de l'une à l'autre, en ligne quoi (mais branchement parralèle bien sur.)
D'ailleurs, même les lumières, c'est possible, les boitiers DCL que j'ai acheter on des doubles connections pour permettre de le faire.

Alex, tu parles d'un coffret en sup avec les truc "vicking", tu as des photos ou doc la dessus...?

encore merci à vous tous
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)


bon je suis désolé de la qualité du shéma, un crash il y a peu sur mon disque dur m'a fait reformaté donc il n'y a que paint pour l'instant Blush

Ce n'est pas la GTL qu'il faut bouger.Tu raccourci ta gaine pour la ramener dans la boite de dérivation.


mais envoi quand même une photo
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben non justement, c'est la GTL que je doit bouger dans mon cas. Et dans mon cas, elle est dans le garage, accolé à la maison.

J'ai des fourreaux dans les dalles (RDC et 1er) donc mes arrivées sont figées...

APrés, mon problème c'est que mes cables sont en partis passé et donc j'ai peur de ne pas avoir assez de longueur (mais bon on repassera au pire, tant pis pour moi)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Posons la question autrement : Vous êtes sur que l'on ne peut pas faire ces quelques connexions de dérivations directement dans le tableau ?

Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas et il y a largement la place. Ca me parait assez débile de rajouter une boite juste à coté du tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je sais que certain electriciens le font mais de la à dire que c'est possible au niveau du texte de loi ??

Sinon, la solution du coffret modulaire l'Alex me plait bien...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Les éléments que je t'indiquais SV, sont destinés à des tableaux et à cet usage il me semble.

Les lois types NFC 15-100 elles commencent à me courir moi. Les trucs débiles faits par des gonz qui n'ont jamais du tenir un tournevis ça commence à bien faire ... Mad
Attention je mords ! Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
fredoche a écrit:Les éléments que je t'indiquais SV, sont destinés à des tableaux et à cet usage il me semble.


Tu parles de quels éléments ?? Ohmy

fredoche a écrit:Les lois types NFC 15-100 elles commencent à me courir moi. Les trucs débiles faits par des gonz qui n'ont jamais du tenir un tournevis ça commence à bien faire ... Mad
Attention je mords ! Biggrin


J'espère que tes vaccins sont à jour, car avec les temps qui cours, pas de risque hein ! Laugh
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
ben les barettes de connexions et les blocs répartiteurs.

Je te dis pas comment je vais l'attendre le consuel : 2 jours avant tranxene et lexomil à haute dose, sinon à la moindre remarque je sens que je vais le bouffer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Idem, quand je pense ce que se permettent les pro sachant que le consuel ne passe pas ou survole leur passage....

Les barettes de connections et bloc répartiteurs, c'est ce que j'appel boite de dérivation ?? j'ai loupé un vagon la.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Non non pour moi les boites c'est à part, une boite, c'est une boite et c'est vide en plus.

Si tu as un catalogue: c'est p178 à 185 chez legrand et F44 à F52 chez Schneider (MG)

Moi si je peux répartir ma puissance avec ça, je vois pas pourquoi je pourrais pas répartir mes circuits aussi avec des éléments similaires ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Comme prevu, voila une photo de la situation actuelle :


Donc comme je disais, j'ai déja des arrivée au niveau du sol, puis d'autre au niveau de plafond du RDC et ce qu'on ne voit pas, c'est un troisième au niveau du plafond du 1er.... et tous ça, bien sur aligné.

J'avais donc prévu de faire ma GTL en plein au milieu de cette alignement.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
elle sont courtes tes gaines....non?
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oui, c'est bien mon PB. Pour moi, elle s'arretait au niveau du sol et apres, les fils courraient dans la GTL.

En fait, je crois que si vous aviez des photos de votre GTL mais ouverte, cela m'aiderai un peu.

Sinon, je mettrais des boites de dérivation au niveau de mes sortie de fourreaux et apres, j'irai vers ma GTL....

Pfu, ù*$$££¨%µ de norme
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
j'ai agrandi la photo au max mais on voit pas tout.

1) tes gaines qui viennent du sol, sont elles scellées déja dans une chape?
2) jusqu'a quelle hauteur sorte tes conducteurs ? (gaines du bas)

Sinon si c'est scellé et qu'il n'y a pas assez de marge pour brancher au disjoncteur, il faudrait prevoir quand même un boitier divisionnaire en bas de la GTL.

pour les gaines du haut c'est pas un pb. Tu les fait revenir de 3m en arrière puis tu repart vers la GTL en derivation (avec de la marge cette fois ci)

un conseil si tu peux les reprendre: il ne faut pas avoir peur de laisser bcp de marge dans tes gaines et aussi dans tes prises.
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ok, bon tu me parle des condusteurs ou des fourreaux ??? pour les conducteurs, beaucoup sont trop cours et aucun PB, les repasser ne me gene pas trop.... peu être une perte de temps mais les condusteur, je les réutiliserai pour l'étage, dans les combles...

Les fourreaux ne doivent allez que juste au niveau de la GTL, plus besoin qu'ils courent à l'interieur ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
Je parlais des gaines ICTA

au sol sont elles scellées dans la chape?

sinon si tu peux reprendre n'ai pas peur de laisser de la longueur.
Les gaines ne doivent pas rentrer entièrement dans la GTL ensuite tu coupes la gaine ICTA en la laissant rentrer de 15cm environ dans la gtl, et les concuteurs tu les coupent au dernier moment en tenant compte du tableau et disjoncteurs.

Même pour les branchements au disjoncteur il faut laisser de la marge, tu fait une boucle de 10cm vers le bas et tu remonte pour le branchement.

Sinon dans ton lotissement il n'y a pas d'electriciens qui travaillent. un petit conseil de pro ne fait de mal à personne.
perso j'ai une formation d'electromecanicien, le batiment c'est un autre metier et je n'ai pas eu peur de faire le tour des lotissements pour discuter.
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben non, les autres maison sont déja habité...

Ok, mes gaines ICTA (ce que j'appel fourreaux) sont bien scéllé....

Mais je ne vois pas en quoi elles sont trop courte étant donné que la GTL doit aller du Sol au Plafond...

En tous cas merci a tous de l'interet porté à mon problème. Comme ça, on reflechi a plusieurs
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 900 message Dunkerque - 59 (59)
la gaine c'est pas un pb ok, c'est les conducteurs, sont ils assez long pour tes branchements ?
PAC en service le 16/11
Messages : Env. 900
De : Dunkerque - 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
J'avoue que certain vont devoir être repassé, mais bon, pas dramatique...

Je vais refaire un point ce WE et voir mes longueurs de cable
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
salut à tous les éléctriciens,

comme vous je me prépare à réaliser mon installation électrique et il me reste encore quelques points flous,notemment celui de la répartition des circuits sous un Disjoncteur Divisionnaire.

J'ai envisagé la solution de bornes viking sur la dernière rangée de mon coffret modulaire, mais ca me fait partir beaucoup de lignes directes.
Sinon j'ai envisagé églement 3 boites de dérivation accessibles (cellier, bureau, grenier) pour les circuits d'éclairage avec les dominons à ressort et leurs supports de chez legrand.

Ma question porte surtout sur le passage du consuel, vis à vis de la répartition des circuits.

Est il passé chez vous?
Avez vous été embété avec des boites de déivations? (j'ai entendu dire qu'ils n'aimaient pas trop)
Est ce que l'un d'entre vous a mis des connections vikings? si oui est ce possible de poster une photo.

Voila merci beaucoup à bientôt

PS : fredoche, t'as pas mangé le monsieur du consuel? rassure nous !
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ils vont te faire ch*** sur le tableau sur les prises sur les couleurs de cables au niveau des prises. Je n'ai jamais vu un contrôleur du consuel ouvrir une boite de dérivation.
Le seul conseil que je puisse te donner c'est d'avoir un schéma propre avec tes disjoncteurs numérotés, que l'ordre de branchement de tes fils de terres soit le même que l'ordre de branchement de tes lignes sur les disjoncteurs. Si tu es un puriste tu numérote tes gaines et tes fils au tableau avec un report sur tes schéma.
A partir du moment où tu fourni cela il va jeter un coup d'oeil rapide à ton tableau pour voir si ça correspond aux plans et ensuite regarder en détail les plans. Il va te faire la salle de bain aussi à fond.
Un conseil, garde lui un os à ronger, que ce ne soit pas parfait. Exemple un volet électrique sur la même ligne qu'une prise. Il faut bien qu'il justifit son travail.
En tout cas bon courage.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
prischois a écrit:

PS : fredoche, t'as pas mangé le monsieur du consuel? rassure nous !


Non non je l'attends en ce moment eek
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
AH, ça, le passage du consuel, sa risuqe d'être un gros moment de stress, quand tu vois que même fais par des pros, quand le consuel passe c'est pas toujours bon, alors quand c'est nous qui le faisons par nous même.....

tiens gilbert06, tu parles de volet roulant... j'ai donc un circuit dédié au volet roulant mais 8 volet roulant sur le même circuit en 1.5², c'est jouable ?? Bon de toute façon, j'ai prévus un circuit 5 volet roulant pour le RDC et un autre 3 volets pour le 1er.. tous en 1.5² et avec un dijoncteur de ?? la je seche, 10 ou 16 A ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
SV_ZX9R a écrit:8 volet roulant sur le même circuit en 1.5², c'est jouable ??


J'en ai mis 14 sur un 10A en 1,5 mm2 et c'est passé comme une lettre à la poste.
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
SV_ZX9R a écrit:En fait, j'ai tous mes fils qui arrive soit au pied soit en haut de la GTL mais parfois, certain fils doivent être mis sur le même dijoncteur par exemple.

Genre réseau de prise Chambre et Hall, j'ai 2 départ de la GTL mais les 2 circuits seront protéger par le même dijoncteur. donc il faut que je les connecte ensemble pour avoir une seul arrivé (enfin départ ) de mon dijoncteur vers cette connection)

Pas facile d'expliquer tous ça.


Mouais, pas facile, j'ai pas compris Huh

Je ne vois pas le problème de faire partir 2 faisceaux du même disj.

Mais, bon, depuis le temps tu as du régler le pb. Par contre moi ça m'intéresse parce que j'ai qq jonctions de ce type à faire... et qq fils à ralonger aussi -> dominos ? Blush

Bien cachés les dominos, hein Blush Blush Blush
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Boite de dérivation.
C'est tout. C'est une règle de l'art, on ne fait pas partir deux fils du bornier d'un équipement.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Nord 59 (59)
merci pour vos réponses nombreuses.

Gilbert je prend note de tes remarques sur le plan et le reperage.

Sinon personne n'a utilisé de brones viking?

A+
Terrain trouvé !!! Le village ou j'ai toujours vécu !
15€ du m2, 1200 m² de verdure, d'arbres et d'oiseaux.
Messages : Env. 90
De : Nord 59 (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
gilbert06 a écrit:Boite de dérivation.
C'est tout. C'est une règle de l'art, on ne fait pas partir deux fils du bornier d'un équipement.


Règle de l'art, OK. Mais est-ce-que c'est interdit par la norme ?
Techniquement, il n'y a rien de bloquant, et rien de dangeureux... non ?
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Ben, à part l'étape de recherche de panne qui peut être un peu plus longue, je vois pas le problème.

En regardant dans la norme, j'ai rien vu qui l'interdisait (mais j'ai regardé rapido) et je sais qu'en pratique, ça s'est fait.

On verra bien de toute façon, j'ai ce type de branchement sur un des mes disjoncteurs..

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
-Tu as le droit a deux fils de meme section par borne de disjoncteur
- tu peux faire des raccordement avec des dominos directement dans le tableau electrique
- tu peux aussi te servir de ta GTL comme boite de derivation sauf pour telephone et tele
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Super, merci ! Icon_idea
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
SUper baside, c'est trés précieux comme infos

Et non ZoD, j'ai pas encore regardé, je prend de l'avance... tableau pévus courant juin si tous va bien...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
J'ai fais passer le consuel il y a trois sem pour des appart que j'ai renové (avec creation de nouveaux compteur: donc consuel oblogatoire).

il a ete tres pointilleux sur beaucoup de details mais ne m'a rien dit sur les trois points evoqués plus haut,
en plus quand tu fais ton installation toi meme et que tu n'es pas un pro, ils controlent systematiquement et je peux te garantir qu'il regarde tout sans exception!!!

j'ai d'ailleurs ete recalé pour d'autres points, j'attends la contre visite...
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Et tu peux nous dir un peu sur quoi ils ont été pointilleux et quels point t'on fait recaler ?? SI c'est possible hein...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 15h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir