[Problème] chauffage au sol : zone froide + nourrices

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 84.796 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Il doit donc y avoir un bouchon d'air ou de la boue car j'ai réduis toutes les pièces de la maison au max et la zone B de la salle a manger reste désespérement froide...

Donc j'attends les beaux jours et avant le prochain hiver je ferai entretenir les circuit et j'en profiterai pour les faire purger (en fonction du prix sinon ça sera feu de bois dans le salon pour l'hiver prochain )
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
L'eau est propre au niveau des débimetres? pas de colorations?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
On dirait qu'il y a un léger voile jaunatre mais je pense que c'est le reflet de toute la tuyauterie de couleur cuivrée mais elle a l'air propre
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
tu as une purge quelque part pour prélever de l'eau et faire une photo?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
le problème c'est que je sais meme pas à quoi ça ressemble...

Je peux le faire à partir de là ou non ? :

Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
et au niveau de ta chaudiere?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Je vais aller te faire une photo de la chaudière

Ya bien un endroit où un technicien était venu nettoyer le filtre mais il m'a dit que l'installation avait été mal faite de ce coté la car pour nettoyer le filtre ya pas de valve pour arrêter l'eau et donc faut isoler la pac du plancher chauffant car sinon tout l'eau se vide (enfin un truc dans le genre... lol )
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour

sauf erreur de ma part sur ton collecteur retour en bas ce sont des vannes d'arrêt (pouvant être équipées d'un moteur thermique commandé par un thermostat) et non des vannes de réglage. Les vannes de réglage du débit (permettant l'équilibrage de ton installation) devrait se situer sur le collecteur départ. Dans ton cas il est probable que le débitmètre assure deux fonctions (réglage et mesure du débit). Tu doit pouvoir soulever (avec un petit tournevis) la baque blanche et ainsi avoir accès à l'organe de réglage. Sur certains modèles c'est même la baque qui une fois retourner te sert "d'outil" pour effectuer le réglage.

Si tel est le cas il te faut ouvrir toutes les vannes d'arrêt. Puis ne te servir que du débitmètre en haut. Il serait intéressant que tu nous donne les débits "mesurés" pour chaque boucle (surtout bien sur celui correspondant a ta zone B de ton séjour) pour les comparer avec ceux "très théoriques" indiqués sur le plan.

Le fait que le delta de température entre ton départ et ton retour est bien au delà des bases de dimensionnement d'un PC indique bien entendu un problème d'équilibrage hydraulique de ton installation.

A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
J'avais deja essyé d'enlever la bague en plastique blanche présente sur chaque débi-mètre mais je vois rien qui me permettrai de les tourner pour régler quoi que se soit ...








Donc les vannes du bas seraient juste des vannes ON/OFF ? En gros, soit j'ai 16° dans une pièce soit j'ai 25° ? ( mini/maxi autrement dit )

Car je veux bien ouvrir toutes les vannes du bas mais je vois pas comment ouvrir celles du haut ? car avec le capuchon blanc en place ( pour les vannes dy haut avec debit-metre ), ça ne tourne pas, ya une sécurité (encoche en bas, on les voit sur les photos ) et pour les vannes du bas, le capuchon blanc ne s'enlève pas
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Re

Regardes bien utilise la bague en la retournant pour faire tourner le corps du débitmètre c'est cela l'organe de réglage du débit. Cela permettra de jouer sur le débit. Cela ne réglera peut être pas tout ... mais chaque chose en son temps.

A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)


Si je comprends bien, tu veux que j'utilises la bague blanche ( 3 ), que je la mette tête en bas, que je la fasse coulisser le long du debi-metre ( 1 ), comme si je remettais la bague à l'envers, et que je fasse tourner le debi-metre a l'aide de cette bague ? Si c'est ça, ça fait tourner le debit-metre d'un millimetre à droite ou a gauche, c'est tout... Huh
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
re

oui c'est bien à cela que je pense. Et en regardant tes photos de près et avec une petite recherche sur le net je pense que tes collecteurs sont ceux avec la fiche technique suivante http://www.caleffi.fr/fr_FR/Technical_brochures/01144/01144.pdf

Alors deux solutions ou je me trompe ou tes débitmètres sont grippés.

A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Tout à fait, c'est exactement ça !



Alors j'avais peur de forcé mais effectivement ça tourne !!!

Par contre, comme dit précédemment, la pression du débit-metre sur 6 nourrices ne bouge pas d'un poil...
J'ai donc ouvert a fond les vannes de départ et j'ai essayé sur la vanne de départ avec le débit mètre qui fonctionne et oui le débit varie de 1 à 5 ( la tige du débit-mètre s'enfonce carrément dans la tuyauterie ou inversement en fonction du débit souhaité )
Par contre, pour les 6 autres, vu que le niveau de pression ne fonctionne pas ça va être tendu (et j'espère surtout que ça fonctionne)

Donc je vais deja tester avec la nourrice qui fonctionne pour apprendre à maitriser le système (ça va deja me prendre 2 jours avec l'inertie du plancher chauffant) et ensuite je m'attaquerai (une par une) aux autres nourrices en faisant les réglages à "l'aveuglette" mais bon comme je vois la tige du débit mètre s'enfoncer (ou se soulever) ça va m'aider pour les réglages



Meme si les problemes ( zone froide en zone B de la salle a manger n'est pas régler + pression du débit-mètre statiques sur 6 nourrices ) je tenais a remercier tout ceux qui m'aide a avancer dans la résolution de ce problème et à soulever quelques interrogations , on va finir par y arriver
(merci Nico24 pour avoir trouvé le réglage des températures , reste à arriver a le faire fonctionner )
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
re

pour les six qui "ne fonctionnent pas" tu veux dire que tu ne peux pas faire tourner le corps du débitmètre (organe de réglage) ou que l'indicateur de débit ne bouge pas ?

A+
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Dordogne (24)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Le corps de chaque débimètre tourne parfaitement, c'est l'indicateur qui ne bouge pas...
Messages : Env. 200
De : Proche Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 20h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir