Retour
Menu utilisateur
Menu

Explication sonde chauffage au sol

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 244 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour, je vous explique j'ai un chauffage au sol air/eau avec un thermostat principal dans la partie jour puis j'ai un second thermostat dans une des chambres pour contrôler la température de la partie nuit. Je précise que celui-ci fonctionnement par abaissement de température. Il existe deux situations: 1) Le temps est couvert toute la journée donc mon thermostat principal déclenche plus régulièrement et donc fait aussi souvent chauffer la partie nuit, dans ce cas c'est moins économique mais plus confort. 2) Il fait un super soleil et j'ai 25/26 voir même 27 dans la partie jour et donc le thermostat va se déclencher aucune fois la journée (normal) et peut être une seule fois dans la nuit et dans ce cas il ne permettra pas de chauffer correctement ma partie nuit. J'aurais alors 2 ou 3 questions:

1) Es-ce que ce que je décris au dessus est exact ? 
2) Dans ce cas pourquoi le thermostat principale n'est pas installé en partie nuit (endroit de la maison toujours plus frais ce qui permet de ne pas être influencé par la chauffe du soleil, par le passif). J'ai un collègue qui à justement un thermostat non filaire et qui lui à déplacé celui-ci dans une des chambres. Quel est votre avis sur tout cela ?
3) Comment dois-je procéder selon vous pour palier ces différences de températures entre un temps couvert et un temps ensoleillé ? Puis-je déporter mon thermostat principal (de la partie jour) vers une chambre et si oui comme il est filaire ai je des solutions d'installation d'un autre thermostat qui prendrai la place de mon principale ?

PS: 2ème hiver dans une maison neuve RT2012.

Je vous remercie de prendre le temps pour me répondre, je conçois que cela fait pas mal de question.

Cordialement Monsieur Brunel Samuel.
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...

Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Barges 21910 (21)
Salut, avec un plancher chauffant les thermostat sont superflus, le mieux est de trouver le bon réglage avec la loi d'eau et ne plus rien toucher.
il faut regarder du coté de ce réglage.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Tout dépend de la PAC, du type de thermostat (on/off ou modulant) de ce qu'il commande 1 ou 2 zones......etc.
Je ne trouve pas "superflus" qu'une régulation qui définie la température de départ/retour prenne en partie (réglable sur certaines PAC) la température ambiante et son écart avec sa consigne surtout si des apports de chaleurs externe à la PAC sont conséquents.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Ytec a écrit:Bonjour,
Tout dépend de la PAC, du type de thermostat (on/off ou modulant) de ce qu'il commande 1 ou 2 zones......etc.
Je ne trouve pas "superflus" qu'une régulation qui définie la température de départ/retour prenne en partie (réglable sur certaines PAC) la température ambiante et son écart avec sa consigne surtout si des apports de chaleurs externe à la PAC sont conséquents.

Bonjour et merci, j'ai une Daikin EHBH08EF6V avec un thermostat Altherma 3 Madoka en principale dans ma pièce principal et un thermostat manuel "Oventrop" dans une de mes chambres. J'ai 10 circuit d'eau dont 4 pour les chambres avec dessus une électrovanne pilotée par ce thermostat manuel mais seulement en abaissement de température. Mon soucis est comme tout de suite j'ai 26 degrès dans ma partie jour à cause (ou grâce) au soleil par les baies vitrées donc mon thermostat va se déclencher une fois dans la nuit pas avant ce qui empêche ma partie nuit exposée plus au nord de chauffer d'ici là ... 

Vous comprenez mon soucis ? Je pense ne pas être le seul. Pour résumer plus le temps est couvert plus il fait chaud dans ma partie froide parce que le thermostat se déclenche dans la partie jour et au contraire plus le temps est au soleil, il coupe directement le thermostat partie jour ce qui empêche en fin d'après midi par exemple de chauffer ma partie nuit.

PS: C'est pour cela qu'un collègue à moi ayant un thermostat non filaire à déplacé celui-ci dans la partie nuit car il n'est pas "faussé" par le soleil par les baies vitrées.

Cordialement Monsieur Brunel Samuel.
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Je comprends mieux votre problème, mais je n'ai pas la connaissance des PAC Daikin pour une réponse pertinente.
Le remplacement du thermostat principal filaire par un thermostat sans fil peut être envisagé mais vous continurez à surchauffer le séjour pour permettre de chauffer les chambres.
Donc pas plus avantageux que de désactiver les thermostats et de ne fonctionner qu'avec la loi d'eau qui ne prend en compte le thermostat extérieur comme l'évoque mistergues à condition que celle-ci soit bien définie.
Autre solutions qui demande des travaux est d'y adjoindre un kit 2 zones qui pourrait faire fonctionner chaque zone casi indépendamment, je ne sais pas si dispo pour votre PAC Daikin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Ytec a écrit:Je comprends mieux votre problème, mais je n'ai pas la connaissance des PAC Daikin pour une réponse pertinente.
Le remplacement du thermostat principal filaire par un thermostat sans fil peut être envisagé mais vous continurez à surchauffer le séjour pour permettre de chauffer les chambres.
Donc pas plus avantageux que de désactiver les thermostats et de ne fonctionner qu'avec la loi d'eau qui ne prend en compte le thermostat extérieur comme l'évoque mistergues à condition que celle-ci soit bien définie.
Autre solutions qui demande des travaux est d'y adjoindre un kit 2 zones qui pourrait faire fonctionner chaque zone casi indépendamment, je ne sais pas si dispo pour votre PAC Daikin

Bonjour et merci. Ben si je mets mon thermostat jour dans la partie nuit avec une consigne à 20/21 degrés et celui qui abaisse la température à 18/19 degrés il chauffera toujours ma partie jour mais avec la température de la nuit qui ne sera pas influencé par l'ensoleillement ou non et donc il chauffera le jour et nuit a cette température en tout cas je pourrais trouver plus facilement un réglage moyennant les deux zones. Cela évite que le soleil me fasse couper le thermostat partie jour car il faut que lui même soit allumer pour chauffer la partie nuit moins bien exposé c'est en cela que je trouve la faiblesse de ces installations.

Ce que je disais encore à ma femme tout à l'heure: Quand on laisse les stores ouverts avec du soleil il fait environ 26 degrès et le chauffage ce déclenche environ qu'une fois pendant la nuit (ce qui est pas assez pour mettre à température la partie nuit).

En revanche si je fermes la journée par exemple toute la partie SUD de la maison et que je contiens par exemple la température à 24 degrés, la nuit le chauffage va peut être se déclencher 2 fois mais donc la température de la partie nuit ne tombera pas trop bas par rapport à la consigne.

Comprenez vous mon raisonnement ? 

Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sam63000 a écrit:
Ytec a écrit:Je comprends mieux votre problème, mais je n'ai pas la connaissance des PAC Daikin pour une réponse pertinente.
Le remplacement du thermostat principal filaire par un thermostat sans fil peut être envisagé mais vous continuerez à surchauffer le séjour pour permettre de chauffer les chambres.
Donc pas plus avantageux que de désactiver les thermostats et de ne fonctionner qu'avec la loi d'eau qui ne prend en compte le thermostat extérieur comme l'évoque mistergues à condition que celle-ci soit bien définie.
Autre solutions qui demande des travaux est d'y adjoindre un kit 2 zones qui pourrait faire fonctionner chaque zone casi indépendamment, je ne sais pas si dispo pour votre PAC Daikin

Bonjour et merci. Ben si je mets mon thermostat jour dans la partie nuit avec une consigne à 20/21 degrés et celui qui abaisse la température à 18/19 degrés il chauffera toujours ma partie jour mais avec la température de la nuit qui ne sera pas influencé par l'ensoleillement ou non et donc il chauffera le jour et nuit a cette température en tout cas je pourrais trouver plus facilement un réglage moyennant les deux zones. Cela évite que le soleil me fasse couper le thermostat partie jour car il faut que lui même soit allumer pour chauffer la partie nuit moins bien exposé c'est en cela que je trouve la faiblesse de ces installations.

En effet c'est une faiblesse dans votre cas (zone jour avec ensoleillement et zone nuit sans) et le chauffage de la zone nuit dépend entièrement du fonctionnement de la zone jour. 
Si vous mettez le thermostat principal dans la zone nuit vous obtiendrez la température souhaitée dans les chambres, mais dans le séjour en plus de l'ensoleillement vous risquez d'augmenter encore la température à moins que ce ne soit pas prépondérant par rapport à l'apport de l'ensoleillement.

Le mieux est de faire un test en déportant votre thermostat filaire dans la zone nuit en le reliant avec un câble provisoire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
Sam63000 a écrit:1) Le temps est couvert toute la journée donc mon thermostat principal déclenche plus régulièrement et donc fait aussi souvent chauffer la partie nuit, dans ce cas c'est moins économique mais plus confort. 2) Il fait un super soleil et j'ai 25/26 voir même 27 dans la partie jour et donc le thermostat va se déclencher aucune fois la journée (normal) et peut être une seule fois dans la nuit et dans ce cas il ne permettra pas de chauffer correctement ma partie nuit.


Bonjour,

J'ai exactement le même problème avec mon plancher chauffant, le thermostat est en plein sud dans la pièce de vie avec baie vitrée, donc dés qu'il y a un peu de soleil, cela ne chauffe pas du tout.

Pour moi, c'est une fumisterie de la RT2012 afin de pouvoir dire qu'une maison avec cette norme est économique en chauffage, et pour m'être renseigné auprès du constructeur au moment de la MAP sur l'emplacement de celui-ci, il m'a été dit que la position de celui-ci c'est le thermicien qui le décide, donc voilà toute la supercherie...

La seule solution possible c'est de déplacer ce thermostat, et le mettre au départ de l'espace nuit (couloir ou autre) mais je ne l'ai pas encore fait, d'ailleurs dans toutes les anciennes maisons que j'ai pu avoir c'était conçu ainsi.
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
C'est pas très compliqué de déplacer un thermostat ou de le remplacer par thermostat sans fil.
La rt 2012 n'est pas responsable de l'incompétence du thermicien et du chauffagiste concernant la position du thermostat.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
Et bien non ce n'est pas compliqué à déplacer, il suffit d'aller dans les combles, tirer le fil et le redescendre dans une autre cloison où on veut le mettre.

En sans fil, je ne suis pas sûr que cela puisse fonctionner avec ma chaudière gaz

Le thermicien n'est pas incompétent tout comme le chauffagiste, mais il fait tout simplement ce que dit la RT2012, donc c'est bien cette norme qui est une fumisterie.
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Parce que la rt 2012 indiqué l'emplacement du thermostat ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire
Citation: gilles2776 
mais il fait tout simplement ce que dit la RT2012, donc c'est bien cette norme qui est une fumisterie.


Non, il aurait pu faire autrement tout en respectant la RT2012 et en ayant votre entière satisfaction. Idem avec le RE2020.
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
paringil a écrit:
Citation: gilles2776 
mais il fait tout simplement ce que dit la RT2012, donc c'est bien cette norme qui est une fumisterie.


Non, il aurait pu faire autrement tout en respectant la RT2012 et en ayant votre entière satisfaction. Idem avec le RE2020.


Et bien non, puisque je n'ai pas eu le choix !



Ytec a écrit:Parce que la rt 2012 indiqué l'emplacement du thermostat ?


Faut croire que oui, car je n'ai pas eu le choix !
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Vérifiez vos croyances !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
Ce n'est pas des croyances, mais une réalité, toutes les personnes que je croise et qui sont en RT2012 ont exactement le même souci.
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire
Ma maison est RT2012 avec PAC + thermostat dans salon avec baie plein SUD et je n'ai pas ce souci.
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
gilles2776 a écrit:
Sam63000 a écrit:1) Le temps est couvert toute la journée donc mon thermostat principal déclenche plus régulièrement et donc fait aussi souvent chauffer la partie nuit, dans ce cas c'est moins économique mais plus confort. 2) Il fait un super soleil et j'ai 25/26 voir même 27 dans la partie jour et donc le thermostat va se déclencher aucune fois la journée (normal) et peut être une seule fois dans la nuit et dans ce cas il ne permettra pas de chauffer correctement ma partie nuit.


Bonjour,

J'ai exactement le même problème avec mon plancher chauffant, le thermostat est en plein sud dans la pièce de vie avec baie vitrée, donc dés qu'il y a un peu de soleil, cela ne chauffe pas du tout.

Pour moi, c'est une fumisterie de la RT2012 afin de pouvoir dire qu'une maison avec cette norme est économique en chauffage, et pour m'être renseigné auprès du constructeur au moment de la MAP sur l'emplacement de celui-ci, il m'a été dit que la position de celui-ci c'est le thermicien qui le décide, donc voilà toute la supercherie...

La seule solution possible c'est de déplacer ce thermostat, et le mettre au départ de l'espace nuit (couloir ou autre) mais je ne l'ai pas encore fait, d'ailleurs dans toutes les anciennes maisons que j'ai pu avoir c'était conçu ainsi.

Je suis tout à fait d'accord avec vous, on vous dit super la RT vous n'avez pas besoin de chauffage l'hiver mais sans clim tu meurs l'été et ça en vivant dans le noir et tout cela personne ne le dit ! Surtout que mon thermostat est dans la partie jour juste avant une porte à galandage que j'ai qui mène au couloir des chambres, si j'avais su je l'aurais au moins mis de l'autre côté de la porte mais cela personne ne vous le dit ! On vous dit juste que ça consomme pas l'hiver mais ils te disent pas non plus que même avec -6 ou -7 dehors j'ai toujours plus de 26°C dans la partie jour ..... Mon collègue a mis son thermostat non filaire en partie nuit il est moins emmerdé sans le soleil qui tape dessus, c'est une cocotte minute ma partie jour été comme hiver quand il y a du soleil ....
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Ytec a écrit:C'est pas très compliqué de déplacer un thermostat ou de le remplacer par thermostat sans fil.
La rt 2012 n'est pas responsable de l'incompétence du thermicien et du chauffagiste concernant la position du thermostat.

Bonjour j'ai un thermostat Daikin Madoka Altherma 3 filaire comment puis je en mettre un en filaire quitte à conserver l'existant en "OFF"  ?

Merci à vous
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Déjà le principe de base de l'abaissement je trouve pas ça top je m'explique. Si vous avez les chambres réglées à 19°C et la partie jour à 22°C si vos chambres descendent à 15°C mais que votre partie jour est toujours au dessus de 22°C ben ça chauffe pas les chambres ..... C'est ce qui m'arrive avec le soleil donc si je résume plus il fait soleil la journée plus il fait chaud dans ma partie jour et plus il fait froid dans ma partie nuit ... logique ... Là où c'est le plus confortable c'est quand le temps est couvert car le thermostat jour chauffe plus régulièrement et entraîne donc la chauffe des chambres aussi, c'est un comble ...
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Je suis d'accord le principe de l'abaissement n'est pas bon pour la configuration de votre maison, mais ce n'est pas la rt 2012 qui veux ça !!! c'est bien ceux qui ont conçu votre chauffage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
Ceux qui ont conçus le système de chauffage, ce sont les thermiciens en appliquant les normes de la RT2012, c'est pas plus compliqué que cela !
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sam63000 a écrit:
Ytec a écrit:C'est pas très compliqué de déplacer un thermostat ou de le remplacer par thermostat sans fil.
La rt 2012 n'est pas responsable de l'incompétence du thermicien et du chauffagiste concernant la position du thermostat.

Bonjour j'ai un thermostat Daikin Madoka Altherma 3 filaire comment puis je en mettre un en filaire quitte à conserver l'existant en "OFF"  ?

Merci à vous

Comment déjà écrit, je ne connais pas Daikin .
Mais pour le mettre en off vous le débrancher et brancher un autre à la place.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
gilles2776 a écrit:Ceux qui ont conçus le système de chauffage, ce sont les thermiciens en appliquant les normes de la RT2012, c'est pas plus compliqué que cela !

Donc vous n'avez jamais lu la RT 2012 !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
Pas besoin de la lire pour s'en rendre compte, il suffit voir autour de soi que tout le monde a le même système, c'est flagrant, tout comme le nez au milieu de la face Biggrin
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Ytec a écrit:Je suis d'accord le principe de l'abaissement n'est pas bon pour la configuration de votre maison, mais ce n'est pas la rt 2012 qui veux ça !!! c'est bien ceux qui ont conçu votre chauffage.

Oui mais dans ce cas je suis victime d'une erreur de placement du thermostat. En effet par rapport à la taille de mon séjour salon et cuisine j'ai pas mal de vitrage (2 baies vitrées et une porte de cuisine vitrée) pour environ 65/70 mètres carrés....
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Si le déplacement du thermostat vous semble impossible vous n'avez plus qu'à boucher une ou deux baies vitrées.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Ytec a écrit:Si le déplacement du thermostat vous semble impossible vous n'avez plus qu'à boucher une ou deux baies vitrées.

Ben c'est pas évident avec les pieuvres etc.. pour déplacer un fil quand on y connait rien lool.

Vous pensez pas que je pourrais acheter un sans fil le mettre ou je veux et le mettre par défaut pour ma PAC et conserver l'existant sur "OFF" si besoin ? 

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Ne déplacer pas le fil, vous en ajoutez un entre l'emplacement actuel que vous reliez au fil existant et rebranchez votre thermostat au bout de ce fil à l'endroit qu'il vous convient.
Cela pour tester le nouvel emplacement, ensuite si ok vous pourrez soit cacher le fil ajouté, soit mettre ou faire mettre un thermostat sans fil compatible avec votre pac.
Pour ce qui est de conserver l'existant avec un thermostat sans fil, je ne pense pas mais à vérifier avec ceux qui connaissent les systèmes PAC Daikin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
Sam63000 a écrit: En effet par rapport à la taille de mon séjour salon et cuisine j'ai pas mal de vitrage (2 baies vitrées et une porte de cuisine vitrée) pour environ 65/70 mètres carrés....


ça c'est encore un truc de RT2012, j'ai eu la même problématique soit 1 baie vitrée et 1 porte fenêtre ; la porte fenêtre je n'en voulais pas car je savais très bien que je n'allais pas m'en servir, mais une simple fenêtre me suffisait.

Et bien non, car toujours la RT2012 oblige une certaine superficie de surface vitrée en fonction de la superficie de la pièce de vie.

Encore une fois c'est pour couplé/croisé avec l'emplacement du thermostat, qui de ce fait se met en route le moins possible, donc tous ces artifices additionnés donnent une bonne pub à la RT2012 Biggrin

En fait en construction neuve, on ne fait vraiment pas ce que l'on veut avec ces normes, tandis qu'en réno on est un peu plus libre.

Pour ma porte fenêtre, peut être un jour la remplacerai par une fenêtre normale, il y a rien de compliqué

Ytec a écrit:Ne déplacer pas le fil, vous en ajoutez un entre l'emplacement actuel que vous reliez au fil existant et rebranchez votre thermostat au bout de ce fil à l'endroit qu'il vous convient.
Cela pour tester le nouvel emplacement, ensuite si ok vous pourrez soit cacher le fil ajouté


Pas bête, j'avais pas pensé, d'autant plus que j'ai déjà une idée depuis longtemps de l'emplacement car presque toujours 2°C avec l'actuel, mais cela me permettrai de vraiment tester en réel, avant d'implanter définitivement. Rolleyes
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire
Bonjour,

Citation: Sam63000
On vous dit juste que ça consomme pas l'hiver mais ils te disent pas non plus que même avec -6 ou -7 dehors j'ai toujours plus de 26°C dans la partie jour ..... Mon collègue a mis son thermostat non filaire en partie nuit il est moins emmerdé sans le soleil qui tape dessus

Si je comprends bien votre thermostat dans le salon reçoit directement les rayons du soleil ? Si c'est bien cela votre chauffagiste n'a par respecté les règles de pose du thermostat...donc rien à voir avec la RT2012
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
paringil a écrit:Bonjour,

Citation: Sam63000
On vous dit juste que ça consomme pas l'hiver mais ils te disent pas non plus que même avec -6 ou -7 dehors j'ai toujours plus de 26°C dans la partie jour ..... Mon collègue a mis son thermostat non filaire en partie nuit il est moins emmerdé sans le soleil qui tape dessus

Si je comprends bien votre thermostat dans le salon reçoit directement les rayons du soleil ? Si c'est bien cela votre chauffagiste n'a par respecté les règles de pose du thermostat...donc rien à voir avec la RT2012

Non non pas directement mais avec le soleil ma partie jour fait cocotte minutes un peu et coupe directement le thermostat qui empêche donc de chauffer les nuits. Il n'y a pas le soleil direct sur celui-ci.

Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sam63000
Quelle est votre loi d'eau ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
Une amélioration possible de votre installation serait de fonctionner à 100% sur loi d'eau sans la sonde de température qui pilote la PAC.
ET dans les piéces sous influence du soleil, sur ces boucles, mettre des têtes electrothermique pour collecteur de Plancher chauffant avec une sonde déportée dans ces lieux exposés au soleil .
Ainsi lors d'apport solaire seuls les boucles des pièces en surchauffe sont coupés, les chambres restent en chauffe.
C'est ce que j'ai sur ma maison de 1989.
Cependant, comme les maisons et P.C de cette époque ont une forte inertie, l'énergie solaire est captée par les masses lourdes, ce qui limite fortement la hausse des températures et a l'avantage de restituer Ces calories une fois le soleil déclinant.
je l'ai vite débranché, inutile.
Maintenant, si vous avez peu d'inertie, cela pourra peut-être améliorer votre confort et surtout permettre le chauffage continu des pièces froides.
Messages : Env. 500
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
C'est à dire ? J'ai vu qu'il y avait ce paramètre sur ma PAC mais quelles données voulez vous exactement ?

Cordialement
Ytec a écrit:Sam63000
Quelle est votre loi d'eau ?
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sam63000 a écrit:C'est à dire ? J'ai vu qu'il y avait ce paramètre sur ma PAC mais quelles données voulez vous exactement ?

Cordialement
Ytec a écrit:Sam63000
Quelle est votre loi d'eau ?


La pente de la loi d'eau et son décalage .
Ou bien la température de départ PAC en fonction de la température extérieure à -5° et à 15° par exemple.
Et aussi la température mini de départ, l'influence de la température ambiante.
Les thermostats sont ils modulant où on/off ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome


Point de consigne mini 12, maxi 30
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome


Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Loire
Citation:  kitus
....Une amélioration possible de votre installation serait de fonctionner à 100% sur loi d'eau sans la sonde de température ....


C'est une idée, à voir pour la mise en oeuvre, mais j'ai quand même une préférence pour le kit 2 zones proposé par Ytec, kit 2 zones qui je pense est disponible sur les PAC Daikin.
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour pour faire juste à mon sujet et en exemple ce jour. Aujourd'hui temps couvert et humide se qui devrait permettre de faire déclencher mon thermostat principal et donc faire chauffer ma partie nuit mais .... comme nous cuisinons depuis ce matin le thermostat jour descend péniblement ce qui empêche les nuits de chauffer .... J'ai 18.3 dans les chambres avec un consigne que j'ai volontairement montée à 22°C donc ce système d'abaissement avec un thermostat principal en partie jour ç clairement ses limites car quand les chambres ne chauffent pas à cause de l'effet "cocotte minute" dans la partie jour avec le soleil cette fois-ci c'est à cause de la préparation de divers compote, purée et soupe pour les enfants. Je ne sais pas quoi faire...

Merci à vous
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message . (1)
Sam63000 a écrit:B Je ne sais pas quoi faire...


il faut faire un test en déplaçant le thermostat, tout comme évoqué précédemment
Bonjour
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : . (1)
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 23h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir