Retour
Menu utilisateur
Menu

Salle de bain et compréhension de la norme

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 9.161 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Quimper (29)
bonsoir à tous,

il y a des points de la norme que je n'arrive pas à comprendre :


les volumes autour de la baignoire : le volume 2 se trouve entre le plan vertical qui passe par les bords de la baignoire et le plan vertical qui se trouve à 60 cm des bords.
Oui mais est ce toujours vrai qu'il y ait ou non un rideau ou un pare baignoire ? (d'apres la norme, pas besoin de rideau ...)
Si cette baignoire sert de douche, il faut considérer la baignoire comme un receveur ?
Concrètement, la baignoire doit être équipée d'un rideau ou pare baignoire le jour de la visite du consuel ?


La norme dit : les circuits d'une salle de bain doivent être protégés par un dispositif haute sensibilité DRHS 30mA.
Pour moi, l'inter différentiel 30mA qui protège tous les circuits fait l'affaire. Si c'est la même chose, pourquoi cette redite dans la norme ?


Merci pour vos éclaircissement !
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Nord
pour moi avec ou sans rideau tu dois respecter les 60cm, si c'est pour un point lumineux, il peut etre placer au dans les 60cm a condition qu'il y ait au moins 2.25m entre le fond de ta baignoire et le plafond

un interdif classique suffit pour le consuel
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le volume 2 s'étend 60cm au dela du bord de la baignoire
La présence d'un rideau ne change rien.
En revanche la présence d'une paroi fixe d'au moins 1m80, limite de le volume 2 par contournement vertical et horizontal.

Le 30mA de la sdb peut être commun avec d'autres pièces.
C'est vrai que la norme fait une redite.
Je suppose que c'est pour insister en cas de rénovation partielle si le reste de l'habitation n'est pas sous 30mA.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour,
merci pour vos réponses.


Donc vous me confirmez que je peux présenter ma SDB avec baignoire (qui sert de douche) au consuel, sans aucune protection en place le jour de la visite (pas de rideau, pas d'écran en verre) . Le soucis, c'est qu'avant de mettre en place un pare douche, il faut déjà avoir fait le carrelage ... et je compte habiter avec une seule SDB dans un premier temps.
Par contre, pour présenter une SDB avec receveur de douche, là j'ai l'impression qu'il faut que le pare douche soit en place le jour de la visite.


Autre question : la norme fait une différence entre pare douche à porte coulissante et à porte battante. Bizarre .. sachant,que les deux laissent passer les projections si on les laisse ouverts.
Par contre, je ne trouve pas le cas du rideau souple pour protéger la douche receveur, est ce que vous avez des infos la dessus ?


Merci et bonne journée.
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas dit cela.

Si vous ne mettez pas de parois fixes à la baignoire, le volume 2 s'étendra 60cm autour de la baignoire et donc vous ne pourrez mettre dans ce volume que ce qui y est autorisé
Pour une douche c'est le même principe. Sauf que si pas de paroi, le volume 2 s'étend à 1m80 à partir de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.

La norme ne fait pas de différence entre une porte battante et une porte coulissante.
Le volume 1 se mesure portes fermées
Le volume 2 se mesure 60cm au dela du volume 1 portes ouvertes en appliquant la règle de contournement.

Le rideau de douche ne modifie pas les volumes, c'est comme si il n'y avait rien

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour,
j'aurais du préciser que'il n'y a pas de prise/inter/luminaire à moins de 60cm du bord du receveur ou de la baignoire. Si je comprends bien, c'est suffisant pour la baignoire, mais pas pour la douche ou ma prise 16A+T à 1m5 de l'origine du flexible ne convient pas.


Carminas a écrit:
Pour une douche c'est le même principe. Sauf que si pas de paroi, le volume 2 s'étend à 1m80 à partir de l'origine du flexible ou de la pomme de douche fixe.
La norme ne fait pas de différence entre une porte battante et une porte coulissante.
Le volume 1 se mesure portes fermées
Le volume 2 se mesure 60cm au dela du volume 1 portes ouvertes en appliquant la règle de contournement.

Le rideau de douche ne modifie pas les volumes, c'est comme si il n'y avait rien

@+



volume 1 mesuré portes fermées et volume 2 portes ouvertes, ça veut donc dire que les parois de la douche ne modifient pas le volume 2 (donc volume 2 jusqu'à 1.80m de l'origine du flexible), sauf là où les parois sont fixes et fermées et d'au moins 1.80 m de haut ?
Donc, même si c'est assez pratique pour ne pas tout mouiller, les parois mobiles de douche (coulissantes, battantes) sont inexistantes au sens de la norme ?
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non ce n'est pas cela

Je vais tenter d'illustrer mes propos avec ces schémas :





Le volume 1 part de l'origine du flexible et est limité par les parois de la douche ou la porte coulissante en position fermée avant d'atteindre les 1m20
Le volume 2 va 60cm au dela du volume1 porte en position ouverte
Vers la gauche les 0m60 ne sont pas limité les 0m60
Vers le bas, les 0m60 contournent la cloison fixe
Vers le haut, les 0m60 contournent la porte coulissante ouverte


On voit également que le contournement est vertical


On voit bien que la porte limite le volume 1 et est bien existante au sens de la norme







Le volume 1 part de l'origine du flexible et fait 1m20
Il est limité en bas par la paroi fixe
Il serait limité par la porte en position fermée si elle était à moins d'1m20

Le volume 2 va 60cm au dela du volume1 porte en position ouverte
Vers la gauche les 0m60 ne sont pas limité
Vers le bas, les 0m60 contournent la cloison fixe
Vers le haut, la porte ouverte limite le volume 2.

On voit bien que la porte limite le volume 2 et est bien existante au sens de la norme

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Quimper (29)
Bonjour,
merci Carminas pour toutes ces explications, c'est très clair comme ça.
Messages : Env. 300
De : Quimper (29)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60000 message
Bonsoir,

Je profite de ce post pour vous demander quelques précisions sur cette norme.
L'obtention de mon permis de construire date de septembre 2008, et depuis des modification ont été apportées sur les définitions des volumes des salles de bain.
Sur quelle norme dois-je me baser ?
Il n'y a pas de receveur (et c'est sur cette partie que la norme a évoluée...), je vais poser ce week-en une porte vitrée ouvrante droite vers l'intérieur qui fait 1,90M de hauteur (j'essaye d'apporter un maximum de précisions).

Je n'arrive pas à déterminer si une prise de courant se trouve dans le volume 3, peut-être pouvez vous m'aider à le déterminer.
Ci dessous quelques images du délit :




Merci d'avance pour vos réponses

TkonekT
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour les douches sans receveur (à l'Italienne) la norme a peu changer avant ou après 2008.

C'est en présence d'un receveur que cela change nettement plus.


De toute façon sans porte, vous en volume 2 avant ou après 2008.

Avec une porte vous serez en volume 3.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
pour cette réponse rapide !

Je pensais que la porte n'était pas prise en compte, surtout que dans mon cas , elle va s'ouvrir vers l'intérieur de la douche...
Est-ce sa hauteur supérieure à 1,80 qui permet de dire que cette partie "amovible" limite le volume 1, et permet de mettre une barrière à 60cm de l'ouverture pour le volume 2 ?
De manière générale, dois-je m'appuyer sur l'ensemble des normes actuelles, ou celles correspondant à la date d'obtention du permis de construire ? (car j'ai d'autre interrogations hors salle d'eau...)

TkonekT
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En théorie c'est celle du permis de construire.

Par rapport à votre porte
Depuis le 15/11/2008, la porte en position fermée d'au moins 1m80 limite le volume 1.
Le volume 2 s'étend 60cm au dela du volume 1

Avant le 15/11/2008 la norme est nettement moins précise, mais indique que les dimensions tiennent compte des mur et des paroi. Je pense qu'on peut donc considérer que la porte fait que la prise est en volume 3.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Merci pour ces informations
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour,
Je ne comprends rien !!!! Help
Mon électricien me dit que mon implantation de salle de bain n est pas possible , car il faut 1.80m entre la base du flexible de douche et le sèche serviette(class 2 donc autorisé dans le volume 2????) mais si il y a une porte ce n'est plus d'actualité ces 1.80m si???ma douche est une 80*80 sans receveur avec une porte battante et en fait si je respecte les 1.80m je ne peux pas mettre ma baignoire gain de place de 90*160 car je n ai pas assez de place il faut que je passe a une baignoire de 70 pour que les 60cm soit respectés!! Quelle embrouille §§§
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

S'il y a une paroi et une porte d'au moins 1m80 de haut, cela limite automatiquement le Volume 1 et votre sèche serviette est en volume 2.

Faites un petit plan pour qu'on comprenne bien et qu'on confirme.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Je n'arrive pas a entre une photo , à la copier !
Effectivement ma douche aura porte et paroi!
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 21h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir