Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Aie je pensais la mettre cote froid directement sur le mur en brique.

Il me manque 6 metre carré et ca m embete de racheter une rouleau complet pour si peu.

vu qu il me restait du stopvap je pensais que ca ferait l affaire
Messages : Env. 500
De : Andernos Les Bains (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

Poulz a écrit:Aie je pensais la mettre cote froid directement sur le mur en brique.

Il me manque 6 metre carré et ca m embete de racheter une rouleau complet pour si peu...


sur mur briques ? il y aura un enduit extérieur ? et iso + placo à l'intérieur ?
pas sur que ce manque de 6m2 impacte les résultats.

isover a écrit:En construction traditionnelle (parpaings, briques, etc.), on constate très souvent des défauts d’étanchéité à l’air aux jonctions murs/plancher, murs/plafond ou murs/menuiseries. Or, l’étanchéité à l’air des parois est indispensable pour atteindre les exigences de basse consommation d’énergie du bâti.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Courbevoie (75)
Bonsoir Poulz,

Poulz a écrit:Aie je pensais la mettre cote froid directement sur le mur en brique.

Il me manque 6 metre carré et ca m embete de racheter une rouleau complet pour si peu.

vu qu il me restait du stopvap je pensais que ca ferait l affaire

La membrane Opt'Air est uniquement une membrane d'étanchéité à l'air. Elle n'a pas de résistance à la diffusion de vapeur d'eau, c'est pourquoi elle peut être posée du côté froid de la paroi (elle ne bloque pas la vapeur d'eau).
Par contre, en tant que pare vapeur (Sd >18mètres), la membrane Stopvap doit uniquement être positionnée du côté chauffé des parois. Vous ne pouvez donc l'utiliser pour compléter votre installation d'étanchéité à l'air du côté froid du mur. Pour les 6m2 manquants, n'hésitez pas à consulter les petites annonces ;) car certains y vendent leur chute de chantier.
Messages : Env. 10
De : Courbevoie (75)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 200 message Vosges
BONJOURS

attention le saviez vous !!!!!!

DERNIEREMENT J AI EU FINI MA LAINE DE VERRE ET MON PLACO GENIAL  tout chez isover !!!!! MAIS  DEHORS -8C interieur 9°C genial sans chauffage  !!!!! par contre soucie en demontent une plaque de placo  et un morceau de l aine de verre oups l aine de verre et l etencheite a l aire humide ???? avez vous eu se meme soucie  !!!! a savoir que tout et faire dans les regle et que la maison et a 53% d humidite !!!! les fenetres sont sec !!!
a savoir:
monomur 20 CM ensuite optair blanc ensuite gr32  bA13
charpente  laine de roche 200 optair jaune  ensuite ba13
IL Y A TIL UNE ERREUR  !!!

je pense pas mais sa condence !!!!! j ai beau appeller tout mes potes personne ne peut verifier car c est fini !!!!  alors c est meilleur oui mais humide !!!! que faire j en sais rien en faire personne ne sais vue que personne ne demonte apres !!!! et comme dans la maison tout et bien sec on sais pas !!!!! que faire pour resoudre le soucie !!!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour,
La grande force de ce genre de produit, c'est que personne ne va vérifier derrière l'isolant quand c'est fini.
Il gère l'étanchéité à l'air au mauvais endroit en isolation par l'intérieur, c'est à dire côté froid.
Il permet de poser l'isolant plus vite et moins cher sans pare-vapeur indépendant le tout devant une maçonnerie pas étanche et de passer le test d'étanchéité à l'air, mais ne gère pas les transferts de vapeur d'eau par diffusion et convection.
Perso j'ai déjà évoqué ce risque sur plusieurs fils, que ce soit o....r ou a.....ue, c'est le même problème.
Reste à bien ventiler (53% en hiver dans une région froide que je connais bien... c'est beaucoup), et bien soigner l'étanchéité à l'air au niveau des placo en doublon...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 07h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations