Retour
Menu utilisateur
Menu

Installation électrique longére

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 6.060 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Bonjour,

Dans le cadre de la rénovation de notre longére, nous devons refaire le réseau electrique.
Je précise que je ne suis pas du métier et je suis loin de tout maitriser mais je souhaite apprendre.

Nous avons donc en fonction du plan de notre maison établis un premier plan d'implantation des équipements électrique.
Le plan n'est pas à l'échelle, et les emplacements assez grossier pour le moment.

Merci de me donner vos avis et conseils.
Ensuite je ne sais pas sur le plan comment faire pour représenter et prévoir :
- Alarme
- Portail électrique
- Porte de garage electrique
- Prises Home cinéma
- Prise réseau RJ45
- Interphone du portail
- Allée extérieur d'éclairage , environs 5 lampes.
- Eclairage des combles au dessus du 1er étage

- Eclairage extérieuEtude 1r d'un appenti situé a 10m de la maison
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Bonjour,

Mon précédent post n'a pas vraiment attiré votre curiosité...
Je remet donc un plan représentant mieux l'installation électrique.


Cave
RDC
Etage
Qu'en pensez vous ?
Je pense déjà que je manque de prises électrique..... Sinon je dois prévoir quoi pour mettre un portail électrique ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Tes plans m'ont l'air pas mal!!

je dirai que dans le garage tu manque de prise (avis d'un mec qui bricole pas mal) prévoi aussi un éclairage éventuel au dessus d'un établi si tu compte en mettre un

pour ton portail éléctrique, pour l'instant tu fait sortir une gaine de 40 que tu amène pret d'un pilier,comme ça tu peut passer la motorisation et l'interphone. après tu mettra une autre gaine enterré pour aller à l'autre pilier

pour l'alarme, ba c'est sans fil !!!

au niveau des TV je mettrai un bloc de 2 prises minimum

dans la salle à manger je dirai qu'il manque aussi un ou deux prises

dressing: pourquoi ne pas mettre une prise aussi, si jamais tu veut mettre l'éclairage dans les placards.....

et dans le grenier non aménagé, je mettrai la lumière et au moins une prise, sauf si tu veut l'aménager plus tard
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Normativement il vous faut un prise pour 4m² dans le séjour jusqu'à 40m² (au delà vous pouvez vous limiter à 10)

Même si normativement correct, je trouve le nombre de prise juste dans :
- la cuisine (frigo, grille pain, cafetière, hotte, micro-onde...)
- les chambres en particulier les chambres d'enfant (radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, ordi, console, hifi, chargeurs divers...)
en tout cas si vous voulez éviter les multi prise disgracieuse et peu sécurisante.

Pensez à mettre des prises double, triple, quadruple qui comptent respectivement pour 1,2,2

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Essonne
Et un truc tout bête, dans ton salon, pour la commande à 4 inters ... ça ne fonctionne pas BP + Télérupteur en remplacement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Bonjour,

Alarme sans fil = Donc je prévois quoi au niveau du tableau électrique et sortie de fil ?
Portail électrique = Au niveau du tableau il faut un disjoncteur spécifique ? ensuite ok je tire des fils (3*2.5mm²) jusqu'au portail.
Prise électrique = Dans le séjour je vais en mettre beaucoup plus, au moins 2 par 2
Dressing = Pour l'éclairage des placards je vis plutot avec le luminaire, par expérience cela suffit-il ?
Grenier aménagé = Je prévois rien car il sera aménagé plus tard...
La cuisine = Je ne sais pas comment elle sera aménagée, je peux quand même tirer des cables et prévoir cela plus tard ?
Chambre = Ok je vais mettre + de prises
Télérupteur = Oui obligé dans mon séjour (salle a manger et salon) et aussi dans mon couloir d'étage. J'ai mis des interrupteurs, mais ce sera des boutons poussoirs bien sur.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Alarme sans fil, c'est sans fil !! lol

pour le portail, passe la gaine, attend d'avoir ta motorisation pour savoir quel fil mettre

dressing, s'il est grand prévois d'autre point lumineux, genre quand tu ouvre les portes, s'il y'en a : la lumière s'allume...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Bonsoir ,

J'ai passé un peut (beaucoup) de temps pour faire le schéma de mon tableau électrique.
Si les connaisseurs peuvent me donner leur avis , sachant que ce qui est inscrit en tout petit (et illisible ) est simplement l'affection des disjoncteurs.

Quelques questions qui me vienne :
- Je n'ai pas trouver d'ordre précis sur la façon de répartir les disjoncteurs, est-ce correct quand même ou je peux faire mieux ?
- Quoi prévoir pour un futur poele ?
- Je veux un coffret de communication et tout passer en RJ45, que dois-je prévoir en partance du tableau vers le coffret de communication ?
- Est-il nécessaire de rajouter une prise électrique sur le tableau ?
- Mon parafoudre est bien branché ? il me semble pas servir à grand chose là.... ?
- Dois-je rajouter sur mon tableau un système permettant de voir la consommation instantanée.... ?

Compteur électrique

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Remarque sur la répartition :
-Le 1er ID est bien chargé alors que les 2 et 3ème ne le sont pas.
Répartissez les gros consommateurs sous tous les ID
- Pas de four ? Pas de congel ?
- Un consuel pourrait concerner la hotte comme un circuit spécialisé et le refuser sous le type A
- Je trouve qu'il y a beaucoup de circuits d'éclairage comparer au nombre de circuit prises
- Sous l'ID extérieur, pas de portail, sonnette, visiophone... ?
- Si vous le pouvez utilisez un peigne vertical plus pratique

Pour un poele, je pense que vous faites allusion à la souflerie. Un disj 16A suffira

Je vous conseille de prévoir des câbles coaxials pour la TV qui arrivent au tableau de com

Mettre 2 PC à proximité du tableau de com, pas dans le tableau

Pour le parafoudre le 1er ID se branche en aval du parafoudre
Mettre le parafoudre le plus près possible du bornier de terre

La conso instantané est déjà donnée par le compteur électronique
A vous de voir si vous voulez faire d'autres mesures plus fines

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Pour la répartition des disjoncteurs, ca n'a pas trop d'importance!

oui c'est conseillé d'avoir une prise au tableau

par contre les prises c'est 20 A et l'éclairage 16A

poru le boitier de com, je ne peut pas te dire, je n'y cconnai rien.

pour le poele je suppose que tu parle d'un poele a granulé, donc il te faut une prise

pour le parafoudre, je ne sais pas


le mieux est d'acheter un bouquin qui traite des normes éléctriques, et tu sera sauvé!

PS: tu est vraiment un fou furieux des plans!!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
+1 pour le peigne vertical! c'est vraiment top!

bon apprement Carminas s'y connait mieux que moi! c'est cool
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les prises c'est 20 A maxi et l'éclairage 16A maxi
Donc respectivement 16A et 10A conviennent bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Oui mais autant passé en 20 A avec de 2.5mm² ça permet de mettre jusqu'a 8 prise sur la ligne, alors qu'en 16 A, c'est moins
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Bonsoir,
Alors pour répondre à tous :

- Je n'ai effectivement pas chargé les ID de la même manière, je ne souhaite pas charger le 3 éme car c'est celui de l'étage et je veux garder de la place si jamais j'agrandie pour mettre à la suite.
- Pas de four ni de congél, mais autant prévoir , faut-il un circuit spécifique ? Si oui Quel puissance , quel section de fils ?
- Pour la hotte , Ok je la déplace sans soucis
- Sur le type A je vois souvent des prises et éclairage, je dois mettre quoi dans mon cas en plus ?
- Effectivement peu d'éclairage car 1 plafonnier par pièce , et je peux en mettre jusqu'à 5 par disjoncteurs donc ça va vite contrairement aux prises...
- Pour l'extérieur j'ai mis sur le module 4 un type AC avec :
1 disjoncteur éclairage comprenant les 4 éclairages extérieurs de façade + 2 éclairage d'appentis
1 disjoncteur prise comprenant Portail électrique + Portail de garage électrique + sonnette (visiophone)
- Pour l'extérieur je n'ai rien prévus pour l'alarme vus que cela semble sans fil, par contre que prévoir si je veux plus tard une allée avec des éclairages pour quand je rentre la voiture tard le soir dans la nuit ?
- Peigne verticale : Désolé je ne connais pas, c'est quoi la différence avec ce que j'ai dessiné ?
- Pour le poêle je ne sais pas encore si j'en prend un, donc autant prévoir....
- Pour les câbles coaxiaux il faut que je me renseigne...
- Pour les prises si j'ai mon tableau dans le garage avec les prises du garage à coté c'est bon ?
- Pour le branchement du parafoudre je n'ai pas compris , j'ai fait comme sur la doc LEGRAND pourtant....
- Pour la puissance des disjoncteurs pour les prises, je vais voir avec leur nombre exact qui va figurer sur mon plan remis à jour.

PS : OUi j'aime les plans , comme ça pas besoin de réfléchir quand j'aurais plus qu'a mettre en œuvre !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ludwig a écrit:Oui mais autant passé en 20 A avec de 2.5mm² ça permet de mettre jusqu'a 8 prise sur la ligne, alors qu'en 16 A, c'est moins

Non cela n'a rien à voir.
Le nombre de prises et lié à la section, pas au disjoncteur.
Donc on peut très bien mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A.
La seule restriction c'est qu'on sera limité à 3600W en usage simultané, ce qui est en général suffisant pour des usages standard de prises sur un circuit non spécialisé.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
herbe10 a écrit:
- Je n'ai effectivement pas chargé les ID de la même manière, je ne souhaite pas charger le 3 éme car c'est celui de l'étage et je veux garder de la place si jamais j'agrandie pour mettre à la suite.

OK mais le premier est bien chargé quand même

herbe10 a écrit:
- Pas de four ni de congél, mais autant prévoir , faut-il un circuit spécifique ? Si oui Quel puissance , quel section de fils ?

Oui circuit spécialisé en 2,5².
Disjoncteur 20A pour le four
Disjoncteur 16A ou 20A pour le congel

herbe10 a écrit:
- Sur le type A je vois souvent des prises et éclairage, je dois mettre quoi dans mon cas en plus ?

Sous un 40A type où il y a déjà plaques et LL on peut ajouter au maximum un ou deux circuits non spécialisé (prises ou éclairage), de préférence pas trop consommateur.
Au delà il faut passer en 63A

herbe10 a écrit:
- Effectivement peu d'éclairage car 1 plafonnier par pièce , et je peux en mettre jusqu'à 5 par disjoncteurs donc ça va vite contrairement aux prises...

Au contraire, je trouvais qu'il y avait beaucoup de circuit d'éclairage (le maxi c'est 8 points d'éclairage par circuit)

herbe10 a écrit:
- Pour l'extérieur j'ai mis sur le module 4 un type AC avec :
1 disjoncteur éclairage comprenant les 4 éclairages extérieurs de façade + 2 éclairage d'appentis
1 disjoncteur prise comprenant Portail électrique + Portail de garage électrique + sonnette (visiophone)

Cela me semblerait pertinent de prévoir également un circuit pour des prises extérieures.
Je mettrais les 2 portails sur 2 circuits séparés afin qu'en cas de problème on puisse couper l'un sans perturber l'autre

herbe10 a écrit:
- Pour l'extérieur je n'ai rien prévus pour l'alarme vus que cela semble sans fil, par contre que prévoir si je veux plus tard une allée avec des éclairages pour quand je rentre la voiture tard le soir dans la nuit ?

Par exemple Un circuit d'éclairage avec un détecteur de mouvement côté portail + une commande manuelle côté habitation et ou garage

herbe10 a écrit:
- Peigne verticale : Désolé je ne connais pas, c'est quoi la différence avec ce que j'ai dessiné ?

Voir ce lien
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/CF2013/cm213600_215.pdf
Cela n'existe pas dans toutes les marques

herbe10 a écrit:
- Pour les prises si j'ai mon tableau dans le garage avec les prises du garage à coté c'est bon ?

Ces prises servent à alimenter les équipent du tableau de communication : Box ADSL, ampli TV...
Il est donc préférable de les mettre à proximité

herbe10 a écrit:
- Pour le branchement du parafoudre je n'ai pas compris , j'ai fait comme sur la doc LEGRAND pourtant....

Voir mon lien ci-dessus

herbe10 a écrit:
- Pour la puissance des disjoncteurs pour les prises, je vais voir avec leur nombre exact qui va figurer sur mon plan remis à jour.

16A ou 20A, pas très important.
Pour les prises cuisines préférez 20A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Non non, four éléctrique et plaque éléctrique c'est 32 A avec une ligne par appareil en 6mm²
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non le four n'est pas sur un circuit 6² 32A mais sur un circuit 2,5² 20A

Voir extrait de l'original de la norme ci-dessous



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Dans ce cas c'est pourquoi la ligne en 6² dans la cuisine ? Les plaques inductions ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui pour les plaques électriques.
cf doc ci-dessus

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Bonjour,

Je remonte ce sujet pour faire suite avec quelques questions :
1 - Pour économisé du fil et faire simple j'ai vus que les boite de dérivations sont souvent utilisée. Est-il possible dans une boite de dérivation d'amener depuis le tableau électrique 2 gaine ITCA : 1 pour les prise électrique et 1 pour l'éclairage ? ensuite dans ma boite je fais mes raccordement pour les prise d'un coté et l'éclairage d'un autre sans mélanger entre eux !
2 - Est-il utile ou interessant de passer par une boite de dérivation pour l'éclairage avec télérupteur ?
3 - Si je passe tous par boite de dérivation, je vais avoir un nombre de boite très importantes ?
4 - je peux passer mon électricité entre les poutres du plancher de mon étage et redescendre à chaque pièces ou cela est nécessaire ? avec aucune boite de dérivation planquer dedant et inaccessible bien sur....

Merci d'avance !
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Bonsoir,

Tout aide ou conseil est bienvenue donc je vous expose mon problème :
Installation GTL


Alors Sur la photo ci dessus on voit ma Goulotte de GTL installée.
Au niveau de la dalle, il y a un tuyau Ø90 qui vient de dehors pour la futur arrivé d'EDF (vus avec la personne venue pour me faire un devis de déplacement de compteur).
Depuis le plafond arrive mes différentes gaines : Courant fort et courant faible.
J'ai positionné sans rien fixé dans ma goulotte pour le moment, car je ne sais pas comment positionner tout cela.
En effet a terme je vais avoir :
- Panneau de contrôle avec afficheur digital
- Tableau de répartition 4 rangée pour RDC
- Tableau de communication Optimum manuel
- Tableau de répartition 2 rangée pour étage (plus tard).

Je ne sais pas comment mettre tout cela pour avoir un câblage simple déjà et bien entendu respecter la norme.

Faut-il mettre le PC en bas ? le tableau de communication a droite ? Les tableaux de répartition a coté du PC mais il faut percer les goulottes pour la cablage ? .....
Merci d'avance
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Déjà il faut voir les hauteurs mini maxi possibles

L'axe des manette des organes de protection des tableau et du disjoncteur de branchement doivent se trouver entre 0m90 et 1m80
Avec 6 rangées cela va être difficile
En revanche pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de com

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Ca va pas, votre GTL doit avoir deux compartiments, un sera spécifiquement réservé à EdF
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
kersu a écrit:Ca va pas, votre GTL doit avoir deux compartiments, un sera spécifiquement réservé à EdF


Alors la GTL n'est pas complétement monté mais elle dispose de cloisons ( 2 cloisons) pour avoir 3 zones :
- 1 zone EDF
- 1 zone courant fort ( éclairafe/ prises....)
-1 zone courant faible.

Si je ne me trompe pas tout cela est bon. IL faut simplement je monte ces cloisons
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
Carminas a écrit:Bonsoir

Déjà il faut voir les hauteurs mini maxi possibles

L'axe des manette des organes de protection des tableau et du disjoncteur de branchement doivent se trouver entre 0m90 et 1m80
Avec 6 rangées cela va être difficile
En revanche pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de com

@+


Alors ma platine disjoncteur ( 4 011 81 LEGRAND) fait 225mm de haut avec axe de commande a mi hauteur ?
Mon tableau electrique rangée ( 4 012 14 LEGRAND) fait 625mm de haut.

Donc d'après la norme je pense mettre ma platine disjoncteur en haut avec l'axe à environ 1m70 ( norme 1m à 1m80)
En desous mon tableau de répartition donc la rangée de commande du bas devrais être à environ 1m
Ensuite une deuxième goulotte à droite pour aceuillir le tableau de communication.

Cela convient ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 400 message Loiret
herbe10 a écrit:
Carminas a écrit:Bonsoir

Déjà il faut voir les hauteurs mini maxi possibles

L'axe des manette des organes de protection des tableau et du disjoncteur de branchement doivent se trouver entre 0m90 et 1m80
Avec 6 rangées cela va être difficile
En revanche pas de hauteur mini/maxi pour le tableau de com

@+


Alors ma platine disjoncteur ( 4 011 81 LEGRAND) fait 225mm de haut avec axe de commande a mi hauteur ?
Mon tableau electrique rangée ( 4  012 14 LEGRAND) fait 625mm de haut.

Donc d'après la norme je pense mettre ma platine disjoncteur en haut avec l'axe à environ 1m70 ( norme 1m à 1m80)
En desous mon tableau de répartition donc la rangée de commande du bas devrais être à environ 1m
Ensuite une deuxième goulotte à droite pour aceuillir le tableau de communication.

Cela convient ?

Je me repond a moi même car cela poura aider d'autres personnes :
J'ai mis ma platine de disjoncteur EDF en haut avec Axe a 1m70 et en dessous mon tableau de répartition. Je vais ensuite mettre mon tableau de communication en dessous car la hauteur mini est de 5cm pour ce dernier.
J'aurais quelques question relative a la norme :
1 - Pour les étiquettes/ identification / repères je ne sais pas quoi mettre pour les éléments suivants :
- Parafoudre
- Inter diff
- Poêle a granulé
- Chauffe eau avec ses protection 2A et 20A

2 - Ma VMC ne sera pas en place et fonctionnelle quand le consuel va passer. Est-ce que je passe le câble et raccorde quand même le disjoncteur 2A ?

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 26 mars 2024 à 14h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir