Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon chauffage solaire = Réglé

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 5.965 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
7
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Pour ceux que ça intéresse, je vous montre en détails mon installation chauffage solaire (planchers chauffants RDC et étage). Elle est couplée à un chauffe eau solaire.

Je suis situé à Marseille, la maison n'est pas tout à fait plein sud mais ensoleillée toute la journée (Sud Ouest). Cette installation est censée couvrir tous mes besoins en eau chaude, et 70% de mon chauffage. J'espère que ce sera le cas Laugh L'électricité prend le relai au cas où.

En position "éco" c'est à dire 100% énergie solaire, c'est 18° gratuitement. Pour les 2 ou 3 degrés supplémentaires selon ce qui est désiré, c'est l'électricité ou le bois (je fais la cheminée l'an prochain car j'ai bouffé tout mon crédit d'impôt pour cette année) Bien sur, si on se frappe trois semaines consécutives de mauvais temps, il faudra tirer un peu plus sur l'électricité....

Niveau coût, c'est 30.000€ pour chauffer 170m2, mais ca tombe à moins de 20.000€ avec toutes les aides. Pour info, le même chauffage au gaz me coutait 15.000€... C'est donc très économique et amorti assez rapidement. Quand j'ai vu les hausses incessantes et injustifiées du gaz russe, j'ai pas hésité une seule seconde.
J'ajoute qu'à la revente, c'est un vrai plus...

Niveau confort, à l'usage c'est très appréciable. Exemple je pars une semaine en vacances, je mets sur "éco" et la maison reste à 18° sans que je dépense un centime.
Et quand je me chauffe, je sais que ca ne m'assassine pas le porte monnaie.

L'inertie est réduite grâce à une chape "autolissante".

Il existe des zones de chauffages différentes à définir (jusqu'a 5) : chambres, salon, cuisine... Et on peut régler la température dans ces zones.

On peut également installer une option qui permet de gérer à distance sa température. Ca, je n'en sais pas plus, ça ne m'a pas intéressé. Ca peut se rajouter par la suite, comme sur n'importe quel systeme de chauffage d'ailleurs.

16m2 de capteurs solaires ont été installés sur le toit, exposés sud. Ils sont invisibles de la maison, on peut les apercevoir d'en face (j'habite dans un vallon) sinon on ne les voit absolument pas.



Je trouve que ca gache un peu la maison, mais je rapelle que mis à part de cet endroit, c'est invisible... Donc à priori ce n'est absolument pas gênant.

Un des inconvénients, c'est qu'on aperçoit le tube de l'arrière de la maison, qui redescend sur le toit :



Si mon terrain n'était pas en pente, ce tube serait invisible puisqu'à 7m de haut... J'envisage de le recouvrir par des tuiles ou alors de le repeindre en orangé.. C'est un détail.

Et il redescend en facade dans un coin :



Sur la facade, ce sera en partie caché par le crépis qui sera de la même couleur, de plus c'est sur un coté peu accessible où on ira peu. Il existe des tubes selon la couleurs de votre maison !

Au sol, c'est des serpentins dans lesquels circulent de l'eau chaude :



Ils arrivent tous au meme endroit, caché au fond d'un placard (qui doit rester accessible, j'ai choisi le "vestiaire" de l'entrée)



A l'étage, il existe une autre arrivée du même genre.

Un des inconvénients de ce système c'est aussi la place que ça prend. Comptez 4 m2 dans la maison soit une petite pièce pour installer la "chaufferie".



Perso, j'avais prévu un grand cellier de 10m2, du coup ça tient dedans. Ca doit rester accessible.
La cuve est énorme, elle est doublée par une grosse mousse de 10cm qui n'arrange rien.

Il y a des compteurs et des aiguilles partout, avec des manettes, on dirait un peu le titanic !!







Ce système ne fabrique pas d'électricité. Il ne fait que chauffer l'eau, et le chauffage. Plus tard, si je fais une piscine, je pourrais la chauffer gratuitement grace à ce système (il faut rajouter une dérivation). "chauffer" est un grand mot, en fait ca permet de gagner un mois sur le printemps et un mois sur l'automne, avec 2 ou 3 degrés de plus en été maximum, ce qui est tout de même appréciable, puisque gratuit.

J'envisage d'installer une éolienne à proximité afin de couvrir les 30% restants d'électricité. Je vous tiendrai au courant Wink

Pour l'instant je n'ai pas testé... J'espère que ce sera aussi séduisant que sur le papier Biggrin
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage solaire...

Allez dans la section devis chauffage solaire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
J'ai plein de questions Biggrin
Tu parle de 70 % des besoins de chauffage , c'est le calcul de l'installateur ou le tiens?
Quel est le type de capteur et leur inclinaisons ?
Pourquoi des tuyaux apparents en exterieur dans une maison en construction ?
En attendant la piscine , comment ca gere la surchauffe?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
toufig a écrit:

Tu parle de 70 % des besoins de chauffage , c'est le calcul de l'installateur ou le tien ?


Celui de l'installateur. C'est un minima. Il semble que c'est avéré puisque chez un ami qui à le solaire, il consomme quasiment pas d'électricité à 20° de chaleur en plein hiver.

toufig a écrit:
Quel est le type de capteur et leur inclinaisons ?


Aucune idée du type de capteurs Huh
Inclinaison 30° comme la pente du toit.
Les capteurs vus de près, ca ressemble à ça :





toufig a écrit:
Pourquoi des tuyaux apparents en exterieur dans une maison en construction ?


Le chauffage solaire intervient à la fin des travaux.
Il aurait été possible de prévoir un trou dans le toit (terminé depuis 6 mois) afin de les faire passer, puis dans l'isolation... c'était compliqué et ca craint pour l'étanchéité. C'est plus simple comme ca, mais moins esthétique.

Je pense qu'une fois que ce sera crépis, on ne verra plus rien. Sur le toit, c'est mon terrain en pente qui me permet de voir le tube.

toufig a écrit:
En attendant la piscine , comment ca gere la surchauffe?


Aucune idée ?

Je pourrais surement en dire plus si j'avais la facture sous les yeux, mais elle est dans les caisses du déménagement Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Ah oui c'est la premiere fois que je vois cela, des gaines sur le toit !

On dirait des capteurs sous vides, donc ils encaisseront assez bien la surchauffe.

par contre l'inclianison ne me semble pas optimale, mais les contraintes architecturales ont du l'imposer

C'est tj sympa d'avoir des photos

merci et fais un petit post apres cet hiver pour nous parler de ta conso electrique

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Tu a une démarche totalement contraire a la miene.
Tu fait installer une installation solaire , sans connaitre le materiel , sans calculer quoi que ce soit , sans soucis quoi...
Moi je calcule depuis des mois , je compare , me renseigne , mais finalement j'avance pas...

JF=> au contraire , les capteurs sous vide en surchauffe ca explose.
( du moins ceux equipés de caloducs , ceux a circulation de fluide , je ne trouve pas d'infos)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
t'es sur ?

c'etait un argument de EZINC

mais attention je suis un amateur en solaire, donc je peux allegrement me vautrer.

de toute facon "la reflexion precede l'action" !

toufig tu ne vas acheter une instal cle en mains qd meme ??

j'espere que tu vas bricoler un peu !
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Alpes Maritimes
salut toufig, puisque tu as l'air de t'y connaitre, as-tu des liens web à nous communiquer ?
je suis aussi interesser par le chauffage solaire,dans le 06 on a au moins autant sinon plus de soleil que dans le 13
Messages : Env. 100
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Salut

C'est très intéressant ton installation. Et c'est un jolie maison dans un joli vallon. Par contre faut pas avoir peur des incendies, non ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
en effet zone incendie maximal... Mais bon, si on commence a réfléchir comme ca on ne fait plus rien, donc tant que ca brule pas, on y pense pas

Je ne connais pas le tarif sans le plancher chauffant.

La cuve est une 300 ou 400 litres je crois.

Je vous donnerai plus de détails lorsque j'aurai la facture, au fond d'une malle (déménagement)

En effet je suis allé assez vite, même en admettant que le minima de 70% est faux et que je n'ai que 60% je rentre vite dans mes frais. Puis c'est aussi un geste pour la nature, en construction neuve je trouve ça normal.

Puis au moins je ne pense plus aux hausses incessantes du gaz et compagnie, du moins j'y suis moins esclave.

De plus le fait de défiscaliser est très agréable.

Pour ce qui est des tuyaux qui courrent sur le toit, en effet c'est assez surprenant. Je vais me renseigner davantage. Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas précisé sur mon contrat.
C'est vrai que j'ai ennuyé mon constructeur pour moins que ca... Hélas j'ai soldé le chauffage hier Crying

Qu'en pensez vous et que me conseillez vous ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Refaire

dans 5 ans l'isolation des tuyaux soumises aux uv au vent au soleil au gel sera HS et le rendement va chuter gravement toi aussi si tu essaye de monter sur le toit le bricoler.

Je n'ai Jammais vu cela nulle part !

mais a part ce pepin tu as une belle instal et un bon geste pour la planete

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Ca m'ennuie car le chauffagiste est vraiment sympa et le reste est niquel. Ca demande de gros travaux ou c'est facilement réalisable ?

De toutes facons je vais lui en parler c'est sur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Quest ce que tu as sous la toiture ?

un comble amenage , un etage en sous pente, un grenier des fermettes avec un vide ?

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
un étage en sous pente avec poutres... Pas le plus facile a mon avis. Et sous les tuiles, de la PST (tole ondulée)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
c'est pour cela il n'a pas voulu s'agacer donc hop pose apparente.

mais en pensant a toi je viens de regarder ce matin une install de clim qui est au nord sous un balcon et bien l'isolant autour des gaines est vraiment attaque il est tout granuleux et fendus par endroit. pourtant elle n'a que 4 ou 5 ans pas plus

Ce sera un point a verifier si il n'y a pas d'autres solutions que de "detuiler"

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Il semble que le passage dans le toit ne soit pas obligatoire hélas Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message
Bjr je confirme pour les tuyaux il faut les proteger sous le toit. Une clim a été installé dans sur mon lieux de travail (HYERES, Var) Il y a quatre ans, les protections des tuyaux sont tres abimés l'installateur préconise de les remplacer afin d'éviter les fuites et de les encastrer comme il le conseille à l'époque mais il y a quatre ans il fallait faire des economie donc il faut tout refaire
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
ou trouver la norme pour savoir si c'est obligatoire ? Crying
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message
Il n'y a pa s de norme c'est lui qui avait dit que c'était mieux pour la protection vu les cahleurs et l'expostion au soleil voila ce que je peux t'en dire bon dimanche
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Du nouveau... Nous n'avons plus ni eau chaude, ni chauffage.

Moi qui était si content de mon chauffage...

Je résume :

Je suis donc passé par un chauffagiste indépendant..

Le chauffage a marché lors de la pose... Mais là qu'il commence a faire froid, je me rends bien compte qu'il ne marche plus, et qu'en plus je n'ai absolument pas une goutte d'eau chaude !!

J'ai téléphoné au chauffagiste, personne ne me rappelle jamais. La encore je ne peux que constater un dénigrement total de cette société depuis que j'ai payé les 5%.

La société a été tres pro au départ, elle m'a mit en confiance avec un commercial convaincant. Mon défaut a été de payer un peu vite et de montrer que j'avais confiance en eux. C'était une époque où j'étais en bataille avec le constructeur et le type était sympa car il me disait ce qui allait pas..

Bilan, je suis mis devant le fait accompli d'une tuyauterie apparente alors que le contrat ne prévoit pas cela (le contrat ne précisant rien, la tuyauterie est censée être masquée). Il m'avait endormi en me disant que c'est normal, que c'était partout comme ça.. Je l'ai cru, les réponses sur ce forum m'ont alerté, je me suis renseigné aupres de l'ADEME. Bilan, déperdition d'énergie, inesthétisme, altération de la tuyauterie dans le temps... Pas dans les regles de l'art, bla blabla... Certains tuyaux tiennent par des scotchs, qui se sont déchirés, c'est du grand n'importe quoi.
Cette installation coute tout de meme 30.000euros.

Bilan lettre AR avec mise en demeure de venir réparer, et je demande aussi de masquer les tuyaux.

Aucune réponse !! Quel mépris, c'est incroyable, on nous laisse sans chauffage, sans eau chaude avec les enfants. Résultats on va devoir retourner a nouveau chez la belle famille, je vais devenir fou. S'ils croient que je vais en rester là, ils se trompent.

Des la fin de la mise en demeure, je donne tout a l'avocat, tant pis si ca me coute cher..
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Tu n'a pas une connaissance qui s'y connait un peu?
Ou bien fait venir un autre pro pour au moins faire fonctionner l'installation avec la chaudiere.A moins que tu ne préfere la cuisine de belle maman...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonsoir,
Hallucinant de lire ce post en une fois, et de regarder l'évolution de ton histoire de chauffage en suivant les dates...
Moralité, on a beau être optimiste(s), la vigilance est reine en matière de construction.
Je te soutiens pour cette épreuve hivernale (ou celle des beaux parents, à voir), et on se rend compte à quel point ce forum est d'utilité publique ! Mellow
Tiens nous au courant de l'évolution de tes démarches.
Bizaplous
Wink
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Bon courage dadou

Une explication sur cet arrêt soudain du système ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Aucune... Un voyant rouge est allumé.. En lisant le mode d'emploi, il correspond a une surchauffe. Et quand ca surchauffe, ca se coupe par sécurité. "Consultez votre spécialiste".

C'est surement une broutille, c'est ca qui me rend fou.. Mais comment faire face a des personnes qui ne daignent meme plus répondre aux courriers ?! Je suis passé du statut de client roi au statut de dernier des cons et des emmerdeurs, tout ca parce que je demande de l'eau chaude et le chauffage. On nous laisse crever, moi ma femme et les enfants, en plein mois de novembre a l'approche des fetes de noel. Bilan la maison est inhabitable et ces messieurs s'en foutent royalement, des lors qu'ils ont empoché leur cheque de 30.000€... On doit meme cesser les travaux de finition, il commence a faire tres froid et on ne peut travailler dans ces conditions là.

J'ai rdv avec un huissier pour faire constater le dysfonctionnement et la tuyauterie apparente, qui est vraiment déjà dans un tres sale état (elle a bougé car les scotchs qui la tenait se sont arrachés).

Je vais me rapprocher aussi de l'ademe et de leur fameuse charte "QUALISOL" pour leur dire ce que je pense de cette société. De même, je vais contacter un concurrent afin qu'il essaie de réparer au plus vite.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Saint-lô
Si tu veux gagner un peu de temps, tu peux encore acheter un poelle a petrole et mettre un chauffe eau bas de gamme dans un coin.

A mon avis, prepares toi a passer l'hiver comme ça car qui dit procedure, dit forcement tres long...
Messages : Env. 400
De : Saint-lô
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
. a écrit:Bonjour Dadou,
Bon courage. As-tu contacté directement le fabricant du système. Il semble que tu dois avoir du Dietrich ou du clipsol vu que ta boite installe ces deux marques???

PS : peut être faudrait-il mieux que tu enlèves le nom complet de ton installateur si tu lances une procédure car cela risque de te retomber dessus.
A+


Oui il me disent que c'est du ressort du poseur, mais qu'ils sont concernés et préoccupés car ils ne veulent pas que l'installateur fasse n'importe quoi...

Pour ce qui est de leur nom, aucune crainte, tout ce que je dis est vrai et bientot sur constat d'huissier. Dès lors que tu n'inventes pas, tu ne crains rien. Si en plus ca peut éviter mes ennuis à d'autres Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Boulay (57)
. a raison : dès qu'une procédure judiciaire est lancé, il vaut mieux ne pas citer directement les personnes ou sociétés car même si tu es dans ton bon droit, "tant que tu n'es pas condamné, tu es innocent" : c'est juste une précaution pour ne pas que cela te retombe dessus.
Messages : Env. 400
De : Boulay (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
carolep a écrit:. a raison : dès qu'une procédure judiciaire est lancé, il vaut mieux ne pas citer directement les personnes ou sociétés car même si tu es dans ton bon droit, "tant que tu n'es pas condamné, tu es innocent" : c'est juste une précaution pour ne pas que cela te retombe dessus.


Bon, sur vos conseils j'enlève le nom mais ceux qui cherchent un chauffage solaire sont invités à me contacter par MP afin que je leur dise quelle est la société incriminée..

A ce jour, c'est toujours le silence radio.. Dingue quand meme !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
La société avec laquelle tu est en conflit possede une agence ou des bureaux?
As tu pris le temps d'y passer avant de déclencher une procedure?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
toufig a écrit:Salut.
La société avec laquelle tu est en conflit possede une agence ou des bureaux?
As tu pris le temps d'y passer avant de déclencher une procedure?


Non, j'ai laissé 6 fois un message téléphonique a la secrétaire, le type ne me rapelle jamais. j'ai envoyé un AR, sans réponse. Si j'y vais ca risque de mal tourner car je suis vraiment très agacé donc je préfère ne pas m'y rendre.

Bon, y a du nouveau de toutes facons.. Hier un ami qui s'y connait un peu (il a monté lui meme son chauffage) est venu voir ce qui se passait. Il en a conclu que c'était un probleme électronique bénin très probablement puisque tout marche, il m'a aussi dit que le travail était tres propre (hormis ces satanés tuyaux extérieurs) et qu'il comprenait pas e qui clochait.

Il a fait une "purge" est de l'air est sorti... Puis une remise en pression (une aiguille indiquant 0.2 bars est monté à 2,5 bars) Ensuite un "reset" et voila que ca remarche ! W00t
Ce matin j'avais déjà 20° dans la maison..

Je suis tres content, mais que d'ennuis pour RIEN !! S'ils avaient pris ne setait-ce que la peine de me rapeller, ils auraient pu me guider par téléphone Mad Ce matin l'eau était à 32°, a peine tiède, je pense que c'est normal car la cuve fait 800 litres.

Bon, le chauffage marche, mais le combat continue pour les tuyaux apparents. Maintenant j'ai tout mon temps. Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Brive (19) (19)
tu vas pouvoir lui payer l'apero à ton copain Wink
Messages : Env. 100
De : Brive (19) (19)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 700 message
Ouaip une société de merde comme ca faut pas la lacher, si un jour tu à vraiment une grosse panne tu est dans le jus pour de bon, content pour toi que ca refonctionne, desfois c'est pas grand choses mais la societé qui à fait l'installation ne connait surement pas bien le système, un minimum aurait été d'envoyer quelqun surtout quant on dépense 30'000€
Messages : Env. 700

Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Bon, j'en viens aux nouvelles.
Tout va rentrer dans l'ordre. J'ai contacté un concurrent de celui qui a posé mon système afin de masquer la tuyauterie apparente, ca va me couter 1500 euros (!!!) Mais au moins tout sera propre, et garanti en plus.. Je peux attaquer le poseur original pour qu'il prenne en charge la facture, mais je suis tellement satisfait que je paierais...

Ce nouvel installateur, tres compétent et disponible, m'a expliqué longuement comment régler mon matériel et m'en servir. C'est du "Roth" avec un ballon d'eau chaude de 800 litres.

Concernant le chauffage, j'ai eu l'occasion de le tester depuis que ca remarche. Je suis comblé !! En mode "confort" (qui gère les appoints nécessaires en électricité) je tourne 75% au solaire sans exagérer. Sur la chaudière, c'est simple, lorsque c'est à l'électrique, un voyant s'allume comme quoi je tire sur le jus.. Quand j'ai su que c'était ce voyant, je l'ai surveillé a différentes heures.. Et j'ai cru que ca ne marchait pas, il était toujours éteint !!! Normal, la chaudière électrique se déclenche uniquement vers minuit/1heure lorsque l'inertie de la dalle ne suffit plus (sur 22° dans toutes les pieces !) et l'appoint est intermittent, par courtes phases, juste pour conserver cette chaleur jusqu'au retour du soleil le lendemain matin. Extra !!

En mode "éco" 100% solaire je tiens donc largement les 22° mais ca va légèrement baisser la nuit si l'appoint électrique ne se fait pas. C'est bluffant. Et en masquant la tuyauterie dans les cloisons j'aurais encore moins de déperditions.

Concernant l'eau chaude, c'est pareil, ca fonctionne ensemble. Je regle la température de l'eau avec une grosse molette et la chaudière gere tout. Idem, 75% solaire !!

Je vais vraiment casser ma facture, je consomme nettement moins de chauffage dans 170m2 que dans mon ancien T3 !
Et je ne parle meme pas du confort de chauffe du plancher chauffant. Mais aussi du confort "moral" de se dire que non seulement c'est écologique, mais qu'en plus c'est pas couteux de mettre un bon 23/24...

Je conseille a tous ceux qui font construire de ne pas hésiter, ca revient à peine plus cher une fois déduit le crédit d'impots : 15.000 euros de ma poche, contre 11.500 pour du gaz... Y a pas photo, c'est rentabilisé TRES TRES vite. Et quel confort d'utilisation !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
pour ma part, avec mon mode de chauffage (bois + radiant) il me faudrai environs 25 ans pour rentabiliser ton installation, et en 25 ans je pense que tu devra changer au moins tes panneaux solaire. Ecolo oui, mais faut pas faire n'importe quoi non plus, c la grande mode en ce moment, geothermie, solaire ...etc
Mais il faut vraiment bien calculé si c rentable ou pas, et bien souvent ça ne l'est pas..
Ce n'est que mon avis, pour ma configuration de maison et dans mon departement.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Oui moi il est vrai que je n'ai pas fait que cela pour la rentabilité. Deja déduire une somme des impots ca m'interesse meme si au final j'y suis un peu de ma poche. Mais ensuite je suis surtout séduit par le confort de chauffe et celui d'utilisation. Avec un tel systeme on ne réfléchit plus trop a la dépense liée a la consommation de chauffage, toutes les pièces sont très bien chauffées sans aucun endroit dans la maison où il existe une quelconque variation. Ca c'est l'avantage du plancher chauffant, mais quand on sait que c'est financé par le soleil, c'est encore plus confortable. J'ajoute que quand j'aurais la cheminée, si je la fais tourner en soirée, je serai 100% gratuit vu que le bois suffira à compenser la baisse de température de la dalle. Ne plus payer son chauffage, c'est quand meme un très gros luxe je trouve, et comparé au gaz c'est tres vite rentabilisé. De plus concernant ce poste qui correspond quand meme a une grosse partie du budget énergie, je ne suis plus esclave des augmentations GDF EDF, ou pire, des gaziniers russes.
J'ajoute que je vais pouvoir le rendre rafraichissant avec le soleil en été, et qu'il chauffera également ma piscine gratuitement.

Je ne connais pas le prix de ton installation, mais comparé a d'autres planchers chauffants, c'est vraiment tres vite rentable.

Je suis tellement séduit qu'une fois la maison terminée j'investirai dans du photovoltaique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
je comprend ton enthousiasme !
pour mon instal. : 1200 euros de radiateur elec et 1500 euros de poele à bois.
Prix pour 1 saison d'hiver : 300 euros de bois et disons, 250 en elec.
Mais effectivement j'ai la contrainte de mettre les buches et la T° est bien moins homogene qu'un plancher chauffant...
j'ai 22 à 25° dans salon/cuisine et 18/19 dans les chambre.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

j'avais pas vu le post hier. Et bien suis contente pour toi Dadou, çà doit être agréable quand çà fonctionne.

Citation: ca va me couter 1500 euros (!!!) Mais au moins tout sera propre, et garanti en plus.. Je peux attaquer le poseur original pour qu'il prenne en charge la facture, mais je suis tellement satisfait que je paierais...

si vraiment t'en a en trop, je peux t'envoyer un RIB

je n'hesiterais pas une seconde... et avec les 1500€ que tu vas récuperer tu pourras racheter des panneaux Wink
Sans dec*** tous ou presque sur le forum on passe notre temps à essayer de gratter "1€ 3F 6sous", à rouspeter parce que tout est cher et quand tu te fais escroquer tu vas laisser passer W00t
Et bien moi, je vais m'associer avec un pote pour faire des installations "à 2". Le 1er facture plein pot et fait un boulot de m**de et le 2ème arrive quelques mois plus tard en sauveur et répare... et on partagera les benefs Dry

A part çà, je n'en reviens pas des températures dans vos logements (toi et Batphanou 25° ) W00t W00t chez nous cet aprèm y avait 21°,trop chaud : on a tout éteint. Faut dire qu'ici en février on est pas encore en maillot de bain Cool
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
***** a écrit:

A part çà, je n'en reviens pas des températures dans vos logements (toi et Batphanou 25° ) W00t W00t chez nous cet aprèm y avait 21°,trop chaud : on a tout éteint. Faut dire qu'ici en février on est pas encore en maillot de bain Cool


Elisa .... si tu vais bien lu ma phrase : "effectivement j'ai la contrainte de mettre les buches et la T° est bien moins homogene qu'un plancher chauffant...
j'ai 22 à 25° dans salon/cuisine et 18/19 dans les chambre."

S'etait pour signaler que reguler la t° avec un poele à bois est difficile, je ne me chauffe pas toujour à 25° mais ça arrive que ça monte à cette t°.
Par contre je supporte aisement les 22°, meme sans etre en maillot de bain !
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

effectivement j'avais lu un peu vite Blush je n'ai vu que le 25° W00t
c'est vrai que la température avec ce type de chauffage n'est pas au ° près, cela varie selon le bois, le séchage...
Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60000 message
pour ma part c surtout le matin quand je me leve et que j'ai un peu (bcp ...) la tete dans le cu* et que je charge trop la bestiole ! Apres tu vois les ° qui monte qui monte et au fur et à mesure toi qui enleve le pull, le T-shirt ...etc Laugh
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
c'est vrai que reguler la temperature avec un poele a bois c'est subtil.

une fois je suis monte a 31 et j'y ai laisse une partie de mon plafond PVC.

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
***** a écrit:

Sans dec*** tous ou presque sur le forum on passe notre temps à essayer de gratter "1€ 3F 6sous", à rouspeter parce que tout est cher et quand tu te fais escroquer tu vas laisser passer W00t
Et bien moi, je vais m'associer avec un pote pour faire des installations "à 2". Le 1er facture plein pot et fait un boulot de m**de et le 2ème arrive quelques mois plus tard en sauveur et répare... et on partagera les benefs Dry



C'est trop fatigant, trop long, j'ai plus le courage ni la force Rolleyes Faudrait prendre un avocat, ca va me couter plus cher que de faire faire d'emblée moi meme les travaux. Je sais c'est désolant mais bon... En plus je ne suis pas sur de gagner vu que j'ai quand meme accepté et payé les travaux au départ, puis que je suis revenu dessus en aprenant via ce forum puis d'autres que cette pose n'est pas faite dans les regles de l'art. J'aurais du gueuler plus tot. C'est litigieux car ce n'est pas fait dans les regles de l'art mais c'est quand meme légal ce type de pose. Seulement le contrat ne précisant rien, en tant que particulier je ne pouvais deviner que c'était une tuyauterie apparente. Ce serait s'engager dans des démarches interminables..
La ou je reste sans voix c'est face au comportement de la société AQUASOLIS qui ne me répond meme plus aux courriers.. Avant d'encaisser le cheque (30.000 euros quand meme !!) j'étais un roi et c'est eux qui me téléphonaient.
Ceci dit l'essentiel c'est que hormis la tuyauterie apparente, l'installation a été vérifiée et elle est conforme et propre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 10h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage solaireArtisan
Devis chauffage solaire
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir