Retour
Menu utilisateur
Menu

Fondation sur sol argileux

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.634 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous,

Je n'ai pas trouver ma réponse dans les posts déjà présents...désoler si je fais un doublon.

J'ai projet de construction dans un lotissement, le lotisseur m'a remis l'étude de sol de l'ensemble du lotissement.


L'étude me parait sur-dimensionné et j'aimerai vos avis, il est écrit:
Les sol argileux provoquent des phénomène de gonflement et de retrait, qui sont préjudiciables aux maisons qui y sont fondées superficiellement, avec un encastrement insuffisant, notamment pour les construction légères.( Je construit en euromac2, maison très lourde environ 390kg par M² de mur)

1.Fondations par semelles continues armées et rigidifiées;les semelles isolées seront liaisonnés par des longrines.

2.Coulage des fondations à pleines Fouilles.

3.La profondeur minimale des fondations au dessous de terrain fini extérieur, ou intérieur en cas de sous sol et/ou de vide sanitaire, sera partout au moins égale à 1.2 M.

4.Les fouilles de fondation extérieur et intérieures seront complétement remplies de coulé en pleine fouille, ou de grave ciment, jusqu’à niveau du terrain fini intérieur et extérieur,
pour assurer une bonne étanchéité des fondations aux eaux de surface.

ect.....

Ma 1ére impression est de dire que cette personne ce protège plus qu'il ne le faut pour sont études...
Au départ je faisais le tour des constructeurs qui font les maisons dans le lotissement aucun de ce que j'ai rencontré n'a fait cela me disant que c'était trop et trop chères.(je veux bien y croire mais si il faut, il faut.) généralement il propose une étude secondaire par un de leurs partenaire qui sera moins dur, et fond des fondations plus légères...j'ai pas eu confiance en eux et de toute manière je suis parti en Euromac par après.
En baladant sur le lotissement je n'ai pas vu de trou de 1.20m de profond...

Tous le monde autour de moi me dit que c'est fou creuser autant...moi même j'ai jamais ça dans le coin qui est remplie de sol argileux pourtant...les bunkers de la ligne maginot ne doivent pas avoir mieux que ça...Bref j'ai un peu du mal à avaler le truc.

Euromac me dit que leurs procédé est anti-sismique quoi que vous choisissiez, vous ne devriez pas avoir trop de soucis(ils n'ont rien a gagner leurs conseils est gratuit), le commerciale m'a présenté une personne qui parait plein d'expérience et qui m'a fait un devis pour mes fondations selon l'étude et il m'a aussi donné son avis:
Pour lui c'est trop et en plus pas vraiment efficace, il parle de faire une fondation plutôt de 40 à 50 cm de profond sur une largeur entre 80 et 100 cm avec un double ferraillage pour le poids de la maison.Pour lui l'étude de sol c'est comme enfoncé son doigt dans le sable et la sienne c'est comme enfoncé le plat de sa main dans le sol...

Je suis depuis le début, avant même de rencontrer cette homme, dans la même logique et mon entourage aussi.

Quels sont vos avis????

Désoler pour le pavé
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Salut.

Un avis? Faire une étude de sol de type G2 avec l'implantation de ta maison pour avoir des fondations bien dimensionné à ton projet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Je suis en plein dedans moi aussi avec à peu pres les memes indications...

Les sondages n'ont pas été faits que sur ton terrain si je ne me trompe pas? (Je suis dans la meme situation...)

Après réflexion je pense obter pour une G2AVP (anciennement G12) que sur mon terrain avec mon plan de maison pour etre sure des dimensions des fondations et surtout ne pas avoir de mauvaises surprises du style fondations de 1,60 au lieu de 1,20m...

Et 1,20m n'est pas du tout choquant (de ce que je me suis renseignée) sur un terrain argileux...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Oui je pense que je passerai par cette étude pour les assurances mais bon...
Depuis que je me lance dans l'aventure de construire soit je rencontre des gens qui surdimensionne pour ce protégé soit les autres qui minimise pour réduire les coûts et cela me donne l’impression de ne rencontrer aucun pro du bâtiment mais que des commerciales ou des ingénieurs qui ne voit que la théorie et pas la pratique...Et la logique est souvent oublié dans tout cela.
J'ai vu le cas d'une personne qui a fait son étude pour son terrain, le gars est venu sondé, le terrain parfait, la construction commence et là...c'est le drame...2M à coté de là où il a sondé une nappe d'eau...Pas de bol...


Enfin c'est pour cela que je veux le plus d'avis possible avant de me retrouver devant une autre étude...
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Non,tu as raison jenseb, c'est une étude pour tout le lotissement mais même si je n'avais pas eu cette étude n'importe qui du coin aurait pu dire de quoi est composé le sol...Et pourtant personne n'a jamais vu ce genre de fondation ici et d’ailleurs ceux qui on commencé à construire sur ce lotissement n'ont pas suivi les 1.20m x 60cm remplis de béton...
Et ils ont des construction plus légère que moi pourtant.
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Firedesperado a écrit:Non,tu as raison jenseb, c'est une étude pour tout le lotissement mais même si je n'avais pas eu cette étude n'importe qui du coin aurait pu dire de quoi est composé le sol...Et pourtant personne n'a jamais vu ce genre de fondation ici et d’ailleurs ceux qui on commencé à construire sur ce lotissement n'ont pas suivi les 1.20m x 60cm remplis de béton...
Et ils ont des construction plus légère que moi pourtant.


Mais non le béton coulé est "que" en "pleine fouille" ça veut dire (enfin ce que j'ai compris et que je me suis renseignée pour moi mais on a bcp bcp de points communs sur le terrain) 60cm et béton coulé et 60cm de vide sanitaire par exemple... Appelle le bureau d'étude de sol et pose leur la question à proprement dit!!

Sinon moi aussi ça me parait démesuré mais on voit de tout lol
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Oui c'est bien rempli complet regarde le point 4...et si je te monterai le schéma c'est encore plus compréhensible.
Et m'a compagne les a appeler et elle s'est fait prendre de haut car elle leurs disait que c'était impressionnant.Le gars doit en avoir marre que tout le monde l'appelle pour lui dire que c'est énorme Dry
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Firedesperado a écrit:Bonjour à tous,

Je n'ai pas trouver ma réponse dans les posts déjà présents...désoler si je fais un doublon.

J'ai projet de construction dans un lotissement, le lotisseur m'a remis l'étude de sol de l'ensemble du lotissement.



Déjà, je vous arrêtes tout de suite ici, cette étude du lotissement ne vaut rien pour votre terrain. Afin d'être sûr de faire de bonnes fondations bien associé à votre projet, faites faire une étude de sol sur votre terrain. G2 AVP.

Firedesperado a écrit:
L'étude me parait sur-dimensionné et j'aimerai vos avis, il est écrit:
Les sol argileux provoquent des phénomène de gonflement et de retrait, qui sont préjudiciables aux maisons qui y sont fondées superficiellement, avec un encastrement insuffisant, notamment pour les construction légères.( Je construit en euromac2, maison très lourde environ 390kg par M² de mur)

1.Fondations par semelles continues armées et rigidifiées;les semelles isolées seront liaisonnés par des longrines.

2.Coulage des fondations à pleines Fouilles.

3.La profondeur minimale des fondations au dessous de terrain fini extérieur, ou intérieur en cas de sous sol et/ou de vide sanitaire, sera partout au moins égale à 1.2 M.

4.Les fouilles de fondation extérieur et intérieures seront complétement remplies de coulé en pleine fouille, ou de grave ciment, jusqu’à niveau du terrain fini intérieur et extérieur,
pour assurer une bonne étanchéité des fondations aux eaux de surface.

ect.....

Ma 1ére impression est de dire que cette personne ce protège plus qu'il ne le faut pour sont études...
Au départ je faisais le tour des constructeurs qui font les maisons dans le lotissement aucun de ce que j'ai rencontré n'a fait cela me disant que c'était trop et trop chères.(je veux bien y croire mais si il faut, il faut.) généralement il propose une étude secondaire par un de leurs partenaire qui sera moins dur, et fond des fondations plus légères...j'ai pas eu confiance en eux et de toute manière je suis parti en Euromac par après.
En baladant sur le lotissement je n'ai pas vu de trou de 1.20m de profond...

Tous le monde autour de moi me dit que c'est fou creuser autant...moi même j'ai jamais ça dans le coin qui est remplie de sol argileux pourtant...les bunkers de la ligne maginot ne doivent pas avoir mieux que ça...Bref j'ai un peu du mal à avaler le truc.

Euromac me dit que leurs procédé est anti-sismique quoi que vous choisissiez, vous ne devriez pas avoir trop de soucis(ils n'ont rien a gagner leurs conseils est gratuit), le commerciale m'a présenté une personne qui parait plein d'expérience et qui m'a fait un devis pour mes fondations selon l'étude et il m'a aussi donné son avis:
Pour lui c'est trop et en plus pas vraiment efficace, il parle de faire une fondation plutôt de 40 à 50 cm de profond sur une largeur entre 80 et 100 cm avec un double ferraillage pour le poids de la maison.Pour lui l'étude de sol c'est comme enfoncé son doigt dans le sable et la sienne c'est comme enfoncé le plat de sa main dans le sol...

Je suis depuis le début, avant même de rencontrer cette homme, dans la même logique et mon entourage aussi.

Quels sont vos avis????

Désoler pour le pavé




Ce n'est pas à vous, ni à votre vendeur de vous dire comment est le sol et quel type de fondation il faut faire. Chacun son métier et ses connaissances. Quand vous ferez votre étude de sol sur votre terrain, si il faut mettre les fondations à 1.50m de profondeur, faites-le, çà vous enlèvera bien des soucis pour plus tard.

Vos voisins ne veulent pas suivre l'étude de sol, trop profond, trop chère, c'est une grosse bêtise, la fondation est l'élément le plus important de la maison, faites de mauvaises fondations et vous vous retrouverez avec de grosses fissures et des problèmes de partout qui vous couteront bien plus chère que ce que vous auriez mis en plus pour les fondations.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Je ne parle pas de coût de l'opération mais de la logique de ce que cela apporte de faire un trou de 1.20M x60cm remplie de béton. Des études c'est très bien...mais quelle est le test ou le calcul fait pour en arriver à cette conclusion car c'est très étonnant.

Moi ça me dérange pas de faire ça mais je veux le comprendre avant de le faire les yeux fermé.Je ne veux pas faire le mouton.Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Jenseb j'ai voulu mettre le schéma mais j'ai pas réussi apparemment désoler
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Firedesperado a écrit:Je ne parle pas de coût de l'opération mais de la logique de ce que cela apporte de faire un trou de 1.20M x60cm remplie de béton. Des études c'est très bien...mais quelle est le test ou le calcul fait pour en arriver à cette conclusion car c'est très étonnant.

Moi ça me dérange pas de faire ça mais je veux le comprendre avant de le faire les yeux fermé.Je ne veux pas faire le mouton.Biggrin


C'est pas une question de remplir de béton.

Il faut aller chercher le bon sol pour que les fondations appuie sur ce bon sol.

Si vous ancrez vos fondations à 60cm de profondeur sur un sol qui bouge sans arrêt (argile), le mauvais sol va bouger et les fondations ne pourront supporter la reprise entière des charges de la maison sans casser.

Ce qu'il faut c'est aller chercher un bon sol qui ne bougera pas si on met des charges dessus. Ensuite, vous pouvez remplir de gros béton (faiblement dosé en ciment) ou créer un vide sanitaire plus important pour ne pas avoir trop de hauteur de béton de fondations. (çà peut revenir moins cher, tout se calcul).

D'autant plus que selon se qui est inscrit sur l'étude de sol que vous avez, vous êtes en présences d'argiles gonflante, il ne faut pas faire n'importe quoi la dessus.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
[img][/img]
Messages : Env. 10
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Firedesperado a écrit:Jenseb j'ai voulu mettre le schéma mais j'ai pas réussi apparemment désoler


Pour mettre les photos ou docs je les mets dans mon récit sinon il faut passer par un site hébergeur et je sais pas comment on fait là
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Firedesperado a écrit:[img]<a[/img][img]http://www.zimagez.com/miniature/capture86b6b3b8199f26077fbcdd170f750960.jpg" />[/img]


Avec sous sol donc VS donc pas 1,20m de béton coulé!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 13h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir