Env. 10 message Nancy (54)
Bonjour,
Ce forum m'a beaucoup appris à propos l'installation électrique de la maison que je construis. Je souhaitais soumettre à l'avis des participants le tableau électrique que j'ai préparé en grappillant des infos un peu partout, afin d 'être 'nickel' pour le consuel

Maison 5 pieces  115 m²

 ID 30mA 40 A type AC
                         DD 20 A  lave vaisselle
                         DD 20 A  sèche linge
                         DD 20 A  circuit 8 prises
                         DD 20 A  circuit 8 prises
                         DD 16 A  circuit 5 prises
                         DD 16 A  volets roulants
                         DD 16 A  lumières
                         DD 2 A  VMC et soufflerie cheminée (air chaud)

 ID 30mA 40 A type A
                         DD 32 A  plaque cuisson
                         DD 20 A  lave linge
                         DD 20 A  circuit 7 prises
                         DD 16 A  lumière  

 ID 30mA 40 A type AC
                         DD 20 A  four
                         DD 20 A  circuit 8 prises
                         DD 20 A  circuit 8 prises
                         DD 20 A  circuit 8 prises
                         DD 16 A  circuit 4 prises
                         DD 16 A  circuit 2 prises ( coffret communication)
                         DD 16 A  volets roulants
                         DD 16 A  lumière 
                         DD 16 A  lumière 

 ID 30mA 63 A type AC
                         DD 20 A  chauffage électrique chambres
                         DD 20 A  chauffage électrique chambres
                         DD 20 A  chauffage électrique séjour
                         DD 20 A  chauffage électrique salle de bain
                         DD 20 A  chauffage électrique cuisine cellier
                         DD 20 A  chauffe-eau
                         DD 2 A  contacteur jour/nuit

Voila! l'ensemble est il équilibré?
Je voulais aussi savoir si l'on peut grouper la vmc et le ventilateur de la cheminée sans problème avec un disjoncteur 2A qui plus est?

Merci d'avance pour vos remarques.

Cordialement 
A+
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez bien grapillé.
C'est conforme si vous n'avez pas à appliquer l'amendement A5 (permis de construire antérieur au 27/11/15)
A part la VMC. Il faut dédier un circuit à la VMC. Mettre le ventilateur cheminée sur un autre

Pas de circuits extérieurs non attenants au batiment ?

@+



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Nancy (54)
Merci pour votre réponse rapide!
mon permis de construire date de janvier 2012... donc c est en principe bon.C est quoi l'amendement A5 pour ma culture générale?

JE peux brancher ma soufflerie sur un circuit prise (avec une prise) ou il faut faire un circuit dédié 2 10 OU 16A?

Pour l'exterieur je me posais la question concernant les cables que j'ai fait passés dans le sol dans les gaines rouges de 60 mm de diametre pour le portail, la lumiere et un circuit prise pour un abri de jardin qui est construit.
Je les ai mis en attente pour ne pas avoir a refaire le consuel pour un probleme accessoire. Je les mettrais au tableau plus tard (Ce ne sont pour l'instant que des cables réservés dans des boites de dérivation placé dans ldes regard en béton dans le jardin.
Le consuel pourrait se douter de la manoeuvre a votre avis?
Messages : Env. 10
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'amendement A5 est une nouvelle évolution de la norme.
Il vise plutôt à clarifier et à simplifier les choses, mais à rendu plus drastiques les règles de répartition (en gros dans votre cas il faudrait remplacer tous les ID 40A par des 63A et déplacer un circuit de l'ID 3 sous l'ID 2).

Si la soufflerie de la cheminée doit pouvoir fonctionner de manière autonome, je vous conseille de lui dédier un circuit.

Ok pour le regard en attente dans le jardin.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 02h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir