Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonour

Vous auriez du ouvrir un nouveau sujet

Déjà, il y a un un gros problème.
Vous ne pouvez pas mettre plus de 8 disjoncteur par ID.
Avec 4 ID cela fait donc 32 disjoncteurs maxi, hors vous en avez nettement plus

Une solution pourrait être de regrouper les éclairage avec plusieurs pièces par disjoncteur dans la limite de 8 points d'éclairage et sachant que dans le cas des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300W dans une même pièce

En passant j'ai vu 3 non conformité :
- le circuit des PC cuisine qui doit comporter 8 PC maxi.
- le circuit du sèche linge doit être en 2,5²
- le DD du congélateur doit être 30mA

Sinon pour la répartition, c'est simple vous faites comme vous voulez en respectant les règles suivantes :
- 8 disjoncteur maxi par ID
- plaque et LL oblitoirement sous le type A (et pour les autres type A ou type AC)
- circuits prises et éclairage répartis sous au moins 2 ID
- circuits extérieurs sous un ID dédié à l'extérieur (si non attenants au batiment)

Je n'ai pas compris ce qu'était la VMC extérieure
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Manche
Merci pour ces précisions, pour la VMC je me suis trompé, elle se trouve dans les combles, je vais refaire mon équilibrage du tableau, merci encore, je vous renvoie mon équilibrage de tableau après correction.
Bonne journée.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Manche
Bonjour à tous, j'ai fait ma répartition de mon tableau 5 rangées, je suis en OB avec RT 2012.

Rangée 1 : Inter Dif Type A 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Cuisine plaque Dij 32 A 6 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Pc LL Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Pc LL Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
XXXXXX HC Dij 2 A 16 mm² 2 conducteurs.
XXXXXX HC Contacteur 20 A 2.5 mm².
Garage HC Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB Sèche Serviette 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ch1 + Ch2 + Séjour + Salon Ecl 8 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 2 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Garage PC Sèche-Linge Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC Frigo Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC LV Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC Four Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB + WC + Couloir + Cuisine Ecl 6 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Couloir TL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs.
Salon PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage + Bureau PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 3 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Ch1 + Couloir PC 11 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ch2 + SdeB PC 11 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Séjour + Bureau + Couloir PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC 8 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Bureau + Garage + Comble Ecl 6 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
xxxxxx Garage TL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs.
Garage Congélateur DD Type SI 30 mA 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 4 : Inter Dif Type AC 30 mA 40 A 16 mm² 2 conducteurs.
Séjour PC Poêle Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB PC Baignoire Bal-néo Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Comble VMC Dij 2 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Tableau PC GTL 2 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Tableau PC 1.
Tableau PC 2.

Rangée 4 : Inter Dif Type AC 30 mA 40 A 16 mm² 2 conducteurs.
Ext PC 3 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ext ECL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ext ECL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Volets Roulants 8 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.


Quand pensez-vous ? La correction est-elle faite, merci d'avance à tous.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est pas mal mais vous aviez évoqué 4 ID 63A.
Même si normativement correct, il y a beaucoup de puissance sur la rangée 1 et peu sur la rangée 3.
Si on a le choix éviter d'avoir des composants souvent proches de leur puissance maxi.

Je vous déconseille de mettre les VR avec l'extérieur.
Ce sont des circuits sujets à défaut. Si cela arrive vous ne pourrez plus ouvrir un seul volet.
Je vous conseille également de ventiler les VR sur 2 circuits, afin qu'en cas de panne d'un circuit, vous puissiez ouvrir au moins la moitié des VR

Il me semble qu'il y a 2 LL, mais c'est peut être normal
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Manche
Merci, oui il y a 2 LL, vu le nombre de modules je suis passé à 3 ID 63A et à 2 ID 40A. Est ce correct? Que feriez vous sur les rangées 1 et 2 et ou mettre les 2 circuits VR ?
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Perso je mettrai 4 ID 63A (afin d'avoir de l'évolutivité possible) + 1 40A pour l'extérieur
Vous mettez les VR sur 2 ID différents où cela vous arrange (cela ne consomme pas grand chose)

J'ai voulu dire rangée 3 et pas 2.
Permuttez le chauffe-eau avec un circuit prises (sauf cuisine)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Manche
Merci encore, mais si je met 1 ID VR sur 2 rangées différentes je met 9 ID au lieux de 8 ?
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est pour cela que je vous suggère 4 ID 63A afin de pouvoir mieux répartir les circuits sur 4 ID
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Manche
Merci beaucoup je vais finaliser tout cela, bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Manche
RE bonjour, j'ai fait ma répartition de mon tableau 5 rangées avec les corrections, je suis en OB avec RT 2012.

Rangée 1 : Inter Dif Type A 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Cuisine plaque Dij 32 A 6 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Pc LL Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Pc LL Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC Four Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB + WC + Couloir + Cuisine Ecl 6 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB Sèche Serviette 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ch1 + Ch2 + Séjour + Salon Ecl 8 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Couloir TL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs.

Rangée 2 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Garage PC Sèche- Linge Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC Frigo Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC LV Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Cuisine PC 8 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Bureau + Garage + Comble Ecl 6 points Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Salon PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage + Bureau PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Volets Roulants 4 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 3 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Ch1 + Couloir PC 11 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ch2 + SdeB PC 11 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Séjour + Bureau + Couloir PC 12 Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
XXXXXX HC Dij 2 A 16 mm² 2 conducteurs.
XXXXXX HC Contacteur 20 A 2.5 mm².
xxxxxx Garage TL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs.
Garage HC Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Garage Congélateur DD Type SI 30 mA 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 4 : Inter Dif Type AC 30 mA 63 A 16 mm² 2 conducteurs.
Séjour PC Poêle Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
SdeB PC Baignoire Bal-néo Dij 20 A 2.5 mm² 2 conducteurs+T.
Comble VMC Dij 2 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Tableau PC GTL 2 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Tableau PC 1.
Tableau PC 2.
Volets Roulants 4 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.

Rangée 5 : Inter Dif Type AC 30 mA 40 A 16 mm² 2 conducteurs.
Ext PC 3 Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ext ECL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.
Ext ECL Dij 16 A 1.5 mm² 2 conducteurs+T.



Quand pensez- vous ? La correction est-elle faite, merci d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca me semble pas mal.

A noter (s'il vous manque de la place) qu'il n'y a aucune obligation de mettre 2 PC dans le tableau.
Par contre la norme demande désormais une prise dans le tableau de com
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Manche
Ok merci de tous vos remarque très utiles, pensez vous que pour le consuel cela passe ?
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, pour moi cela respecte la norme, donc cela passe, en tout cas pour cette partie de l'installation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Manche
Vraiment très sympa pour toutes ces données, encore merci.
Messages : Env. 20
Dept : Manche
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En refaisant une dernière vérif, je vois qu'il y a 8 prises sur le circuit des prises de la cuisine.
C'est 6 maxi.
S'il y en a plus il faut les mettre sur un autre circuit, éventuellement commun avec d'autres pièces
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 15h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir