PAC Alfea extensa duo+ / Circulateur marche 24h/24

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 4.324 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonsoir à toutes et à tous,

J'ai une PAC Atlantic extensa duo+ 6Kw en fonctionnement depuis début d'année. La pac assure le chauffage de 2 circuits (PC + Radiateurs BT) + ECS.
Lorsque le mode chauffage est en route (depuis 1 mois), j'ai le circulateur du circuit radiateurs (CC2) qui reste 24h/24 en fonctionnement. Le circulateur de PC (CC1 celui ajouté avec le Kit 2 zones) lui s'arrête lorsqu'il n'y a pas de besoin en chauffage.

Paramètre 44 = CC1 et CC2 Indépendant
PC sur ambiance 100% (sonde T55)
Radiateurs chambres sur loi d'eau (pas de sonde intérieure)

CC1 : Automatique
06h00 à 22h00
Consigne confort : 19.5
Consigne réduit : 18.5

CC2 : Automatique
05h00 à 09h00 et 17h00 à 22h00
Consigne confort : 21
Consigne réduit : 20

ECS : Automatique
05h00 à 09h00 et 12h00 à 14h00 et 18h00 à 22h00
Consigne confort : 47
Consigne réduit : 40
Cycle anti-légionelles tous les dimanches de 14 à 15h (60°C)

Est-ce normal d'avoir ce circulateur toujours en fonctionnement ?
Vous remerciant par avance
PARINGIL
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 80 message Pugnac (33)
Hello,

As-tu réellement 2 circuits ? (en general 2 circuits quand tu as RDC + 1).
Bref, j'ai eu le meme souci quelques jours jusqu'à me rendre compte que le chauffagiste avait programmé la PAC sur 2 circuits alors que nous n'en avions qu'un.
Ca peut etre une piste,
Bon courage.
Messages : Env. 80
De : Pugnac (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonjour,

Oui j'ai bien 2 circuits.

Cordialement
Paringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Bonjour,

En fait comme le circuit radiateur est paramètré en "loi d'eau" , il marche comme suit:

En fonction de la température extérieure , on demande une température d'eau de chauffage prècise.
Elles évoluent en fonction de l'hiver.

Avec ce fonctionnement, si il est bien paramétré, tu as le confort et pas besoin de piloter l'installation par un thermostat d'ambiance.

Alors comment on fait ??

On fait tourner l'eau constamment dans le circuit de chauffage et on en mesure sa température de retour dans la PAC. Ensuite, la régulation de la PAC va réchauffer l'eau si besoin .On a donc besoin que la circulation se fasse continuellement.


Si cela peut t'aider..
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Badinieres (38)
Bonjour,

J'ai également le même problème depuis le début de la semaine .
J'ai une PAC Atlantic Duo Extensia qui produit de l'eau chaud avec ballon ECS + 2 circuits de chauffage ( 1 par chauffage au sol  , l'autre par radiateur )
Je me suis aperçu mardi soir ,alors que nous allumons le chauffage uniquement le soir depuis près d'un mois .  Que mon circuit de chauffage radiateur ( car l'autre n'est pas en demande ) est trop chaud .
Les températures de départs et retours PAC sont largement au dessus des consignes ( Ex : 27,5 ° de consigne et + de 50° détecter avec les sondes !)
La température extérieur n'est cas 12-13 °
La PAC Extérieur tourne en permanence et ne s'arrête jamais .
Du coup j'éteins le mode chauffage pour ne pas entrainer + de problème sur la PAC .
Il n'y as pas de thermostat d'ambiance sur ce circuit radiateur, uniquement des radiateurs basse température avec tête thermostatique .  
Pour ma part, je pense que la régulation températures du circuit ne se fait plus, ce qui doit entrainer un fonctionnement constant et faire monter la température du circuit .
Pensez-vous a la même chose et avez-vous une idée du problème ?
Autre information, pas de défaut sur la PAC d'afficher .
Un dispositif de sécurité plancher a été poser sur le tuyau départ , mais n'est actuellement pas brancher, car en attente du branchement du technicien .
Cordialement .


 
Messages : Env. 20
De : Badinieres (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Ok merci gaillou76 pour ta réponse.

Cordialement
PAringil
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Henouville (76)
Salut,

Je connais pas plus ces PAC que çà car je les trouve merdiques (avis purement perso je precise)

Cependant je pense que ton problème a 2 sources possibles:

1-ta régulation a un soucis peut-etre , confirmes-tu que les departs et retours chauffage sont à la meme valeur de 50°C?? Car on régule sur le retour d'eau la plupart du temps...
Si oui, ouvres à fond tes vannes thermostatiques pour voir ce qu'il se passe.
As-tu vérifier les paramètres de régulation et ta courbe de loi d'eau sur la machine?

2-Tes vannes thermostatiques se ferment car la température est déjà atteinte dans les pièces et ta PAC est toujours en production du fait de la loi d'eau.
Gestion loi d'eau  + vannes thermostatiques = galère à régler et à équilibrer.
Ta loi d'eau est là pour te donner l'energie suffisante pour dissiper via tes emetteurs en fonction de la termpérature extérieur.
Tes vannes thermostatiques sont là pour adapter la diffusion en fonction d'une temperature fixe (enfin inventées pour çà.
Du coup , peut-etre ta PAC a-t-elle un peu de mal à s'y retrouver.

Je suis pas sur d'avoir été assez clair lol

Bon courage

PS: ta sécurité plancher te sert en cas de problème sur la vanne 3 voies motorisées que tu as dans la machine.
C'est pas urgent mais laisse pas trainer ;)
Messages : Env. 60
De : Henouville (76)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonsoir,

J'ai finalement modifié les paramètres de la PAC.

Paramètre 44 : CC2 Commun à CC1 (au lieu de indépendant)
J'ai basculé CC2 à 100% sur l'ambiance.

CC2 : Automatique
05h00 à 09h00 et 17h00 à 22h00
Consigne confort : 21
Consigne réduit : 15 (pour essais)

Malgré cela, le circulateur fonctionne toujours 24h/24 (même pour une consigne de 15° en mode réduit) et même lorsque la charge ECS est active.

Donc cela ne vient pas de la "loi d'eau".
Y-a-t-il d'autres utilisateurs d'une PAC Alféa Extensa Duo+ qui pourrait me dire si ils constatent le même phénomène ?

Vous remerciant par avance
PARINGIL
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonsoir,
Quel est la valeur du paramètre 760 sur le CC1? normalement 0.5
Quel est la valeur du paramètre 1060 sur le CC2????

Cordialement,

Bécamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 200 message Loire
Bonsoir Bécamel,

Paramètres :
760 --> 0,5
1060 --> 0,5
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
gaillou76 a écrit:Salut,

Je connais pas plus ces PAC que çà car je les trouve merdiques (avis purement perso je precise)


Bonjour,
J'aimerais bien connaître ton avis
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
paringil a écrit:Bonsoir Bécamel,

Paramètres :
760 --> 0,5
1060 --> 0,5


Je n'ai pas de soucis particulier, mais je n'ai qu'un circuit CC1, un de refroidissement et l'ECS.

Quelque fois j'ai vu la PAC s'emballer (ECS off, température ambiante >consigne) et départ et retour élevé >30°C il me semble. Alors que d'habitude ces températures ne dépassent pas 26°C.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Re,

Ok 0.5 est le mini, tu ne peux régler plus bas, mais de toute façon la paramètre 1060 est inopérant sur le CC2 si tu n'as pas une sonde d'ambiance.
J'avais lu rapidement ce qu'il ne faut pas faire.
Sur le CC2 tu n'as pas de sonde d'ambiance donc il est normal que le circulateur tourne en permanence car tu es en loi d'eau pure.

L'explication de gaillou76 est parfaite:
gaillou76 a écrit:Bonjour,

En fait comme le circuit radiateur est paramètré en "loi d'eau" , il marche comme suit:

En fonction de la température extérieure , on demande une température d'eau de chauffage prècise.
Elles évoluent en fonction de l'hiver.

Avec ce fonctionnement, si il est bien paramétré, tu as le confort et pas besoin de piloter l'installation par un thermostat d'ambiance.

Alors comment on fait ??

On fait tourner l'eau constamment dans le circuit de chauffage et on en mesure sa température de retour dans la PAC. Ensuite, la régulation de la PAC va réchauffer l'eau si besoin .On a donc besoin que la circulation se fasse continuellement.


Si cela peut t'aider..

Si vraiment tu souhaites un arrêt il te faut une sonde d'ambiance sur le CC2.


Cordialement,

Bécamel.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60000 message
Salut Bécamel,

Peux tu me fournir le document de la PAC d'où tu as tiré cet extrait?

Le mien semble incomplet!

Merci
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Complément d'explication sous forme de courbe:

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 16h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir