Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC Alfea extensa duo+ / Circulateur marche 24h/24

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 4.324 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
La limite de chauffe existe aussi sur la version AI, Config. chauf./raf et de 18°C par défaut normalement.

Par contre magie chez Atlantic, ils n'ont pas été fichu d'afficher la température moyenne sur l'afficheur, chose possible sur les anciennes versions, c'est pratique...

Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas 2 thermostats à vrai dire puisque vous avez deux circuits différents. Le seul cas où la sonde est normalement inutile, c'est pour des ventilos-convecteurs, c'est votre cas ?
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
La régulation d'une zone de chauffage sans sonde d'ambiance se fait uniquement par la loi d'eau (courbe de chauffe) avec les 2 paramètres; pente et translation à définir suivant le type de l'émetteur de chauffage (PC; radiateur...) et de la déperdition thermique de la zone.
la régulation se fait donc uniquement en fonction de la température extérieure.
la sonde d'ambiance permet de "corriger" les éventuelles imperfection des paramètres de la courbe de chauffe et surtout de prendre en compte les apports de chaleur (ensoleillement, présence, appareils....)
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Oui bien sur ça c'est la théorie mais en pratique, ça dépend de ce à quoi s'attend la carte de régulation.

Et sur ce point, je constate que même en l'absence totale de la compensation (---) de la sonde d'ambiance, elle est quand même utilisée au moins pour le rafraichissement (pas vérifié pour le moment en chauffage) dans la modulation de la loi d'eau en complément de la température extérieure.

Comme la température moyenne, dite sur 24h alors que c'est totalement erroné. Il s'agit de la température extérieure atténuée, qui en réalité est la température composite (qui se base en gros sur le déphasage de la construction) filtré 2 fois.

Citation: The composite outside temperature is the outside temperature filtered by the "Time constant building" (line 6110). Also, a 50% direct impact of the outside temperature is considered. Temperature variations are slightly averaged
· The attenuated outside temperature is the outside temperature filtered twice by the "Time constant building" (line 6110). Temperature variations are strongly averaged.


La doc Atlantic est quand même très superficielle.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Jura
Pour avoir eu un peu de nouvelle, le technicien a appelé Atlantic et pour eux c’est normal que le circulateur tourne en permanence du faite de la loi d’eau et également du faite qu’il n’y ai pas de sonde.

Seul moyen si je veux que le circulateur s’arrête régulièrement c’est de mettre une sonde ou un thermostat à l’étage.

Je vais voir avec mes plombiers cette semaine ce qu’il en pensent et si jamais j’en mettrait un.

Car un circulateur en fonction toutes la journée consomme quand même.

Pensez vous le technicien est cohérent avec sa ?
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjou,
Tout à fait d'accord et comme je l'écrivais, pour le vérifier il suffit
d'attribuer la sonde d'ambiance de la zone du PC à la zone du haut.
Pour que le circulteur ne tourne pas en été il faudrais abaisser la limite de chauffe/rafraîchissement mais il me semble que tu le coupes.
Les avantages d'une sonde d'ambiance si elle est bien placée ! sont apréciable.
Néanmoins les techniciens t'avais dit qu'il n'était pas normal que le circulateur tourne pour rien, maintenant il te dit qu'il tourne en permanence car il n'y a pas de sonde => ce sont eux les spécialistes, ils (constructeur, chauffagiste) te doivent un système de chauffage régulé et au point.
Ne pas confondre sonde d'ambiance et thermostat, ici c'est bien une sonde d'ambiance.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Jura
D’accord comment sa ce n’est pas pareil car il y a des thermostat avec une sonde à l’intérieur car je pensais mettre sa sur le palier de l’étage ce n’est pas une bonne idée ?

Oui c’est vrai qu’ils sont content quand on met un système comme sa mais ont diraient que eux même ne sont pas au point et sont obligé de demander au fabricant en l’occurrence Atlantic.

Vu que j’ai 2 radiateurs à l’étage faut t’il que je mette 2 sondes ou une suffit ?
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Julien-39, possible d'avoir la config de votre seconde zone ? Notamment la partie bascule hiver/été et rafraichissement.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Oui c'est une bonne idée c'est une question d'appellation sans importance.
Pour moi, un thermostat délivre un contact sec en fonction d'un seuil de température mesuré (ce type d'appareil ne marchera pas avec la PAC),les sondes d'ambiance équipant les PAC Atlantique transmettent et reçoivent des informations au régulateur de la PAC (suivant les modèles de sonde; température ambiante, mode chauffage souhaité ...etc) par liaison BUS.
On ne peut équiper qu'une seule sonde d'ambiance par zone, il faut donc la placer judicieusement, mais si tu met une sonde A59 comme pour le PC elle est déplaçable soit sur le palier ou soit dans une chambre. C'est donc la température ambiante mesurée par la sonde qui va participer à la régulation, et à l'arrêt du chauffage de la zone (du circulateur) en fonction des paramètres choisis.
Néanmoins, ayant une PAC avec 2 zone de planchers chauffants je n'ai pas l'expérience de la meilleur solution de régulation avec un étage de 2 radiateurs.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Jura
D’accord je te remercie de ton aide et de tes conseils je te tiendrais au courant voir si avec une sonde mon problème est résolu.
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Jura
Je sais pas du tout faire ..comment on va ça ?

Pense tu qu’avec la sonde le circulateur ce coupera quand il a pas lieux de tournée ?
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Il faut aller sur la PAC et passer en mode installateur, touche menu et en même temps tourner la molette jusqu'au message.

Et ensuite dans les paramètres, Config chauf./raf.

Normalement en bi-zone vous avez 2 pages d'info qu'il serait intéressant de connaitre.

Pour le thermostat, oui, ça coupera le circulateur mais la "T°ext. passage été/hiver" devrait aussi jouer son rôle.

Mais comme dit plus haut, la carte de régul étant une siemens et pas le fruit d'un développement interne d'Atlantic, on découvre des incohérences entre la doc Atlantic et celle relative à la carte, et avec des bizarreries impossible à corriger sans ce connecter d'une autre façon au bus...
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Jura
D’accord je te remercie je vais essayer d’y faire et dès que j’y ferais je reviendrais vers vous.

Merci pour les info
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Jura




Désolé du retour tardif j’ai pris en photo les 2 graphique de la loi d’eau. Pour le plancher et pour les radiateurs.

De plus le menu installateur s’enlève comment ? 


Minasu a écrit:Il faut aller sur la PAC et passer en mode installateur, touche menu et en même temps tourner la molette jusqu'au message.

Et ensuite dans les paramètres, Config chauf./raf.

Normalement en bi-zone vous avez 2 pages d'info qu'il serait intéressant de connaitre.

Pour le thermostat, oui, ça coupera le circulateur mais la "T°ext. passage été/hiver" devrait aussi jouer son rôle.

Mais comme dit plus haut, la carte de régul étant une siemens et pas le fruit d'un développement interne d'Atlantic, on découvre des incohérences entre la doc Atlantic et celle relative à la carte, et avec des bizarreries impossible à corriger sans ce connecter d'une autre façon au bus...
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Cette partie semble correct mais il faudrait plutot la configuration sur T°ext. passage été/hiver dans Config chauf./raf.

Le menu installateur est normalement désactivé tout seul après une dizaine de minutes mais sinon même procédure pour activer, pour désactiver.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Jura


Tu peux me dire quelle chemin prendre pour trouver ceci car je n’ose pas trop fouiller de peur de tout déréglé.


Car configuration hydraulique c’est ce que j’ai envoyer avant.

Et configuration PAC APRÈS il a soit PAC ou appoint électrique à choisir est ce la ? 




Minasu a écrit:Cette partie semble correct mais il faudrait plutot la configuration sur T°ext. passage été/hiver dans Config chauf./raf.

Le menu installateur est normalement désactivé tout seul après une dizaine de minutes mais sinon même procédure pour activer, pour désactiver.
Messages : Env. 20
Dept : Jura
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 11h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir