Bonjour

Nous avons fait construire notre maison avec des combles "aménageables".
Nous avons récupéré non sans mal la note de calcul du charpentier et je souhaiterais m'assurer que les combles sont bien aménageables avant de commencer les travaux.
Si je ne me trompe pas on devrait trouver 150kg/m² en charge d'exploitation mais je ne trouve rien sur la feuille de calcul de 77 pages !

Voici les éléments que nous avons :
HYPOTHESES DE CHARGES ET SURCHARGES
Charges permanentes:
Couverture : 0.300 Plafond haut : 0.200
Plancher/Cloison : 0.550 Plafond bas : 0.200
Surcharge d'exploitation:
Permanente 20% : 0.300 Temporaire 80% : 1.200
Surcharge de neige:
Region de neige : A1 Altitude : 200 m
Surcharge de vent:
Région de vent : II Nature du Site : Normal
Combinaisons de charges vérifiées:
Cas 1: Charges Permanentes + Neige Normale (Cas 1)
Cas 2: Charges Perm. + Charges d'Exploitation Maj. 20% (Cas 1bis)
Cas 3: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2)
Cas 4: Charges Permanentes + Neige + 1kN Entrait (Cas 2bis)
Cas 5: Vent Normal G->D Depression Interne (Cas 3)
Cas 7: Vent Normal D->G Depression Interne (Cas 3)
Cas 11: Charges Permanentes + Neige Extreme (Cas 4)
Cas 13: Vent Extreme G->D Surpression Interne (Cas 5)
Cas 15: Vent Extreme D->G Surpression Interne (Cas 5)
Cas 16: Vent Extreme Parallele Surpression Interne (Cas 5bis)
Cas 17: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (1)
Cas 18: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (2)
Cas 19: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (3)
Cas 20: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (4)
Cas 21: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (5)
Cas 22: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (6)
Cas 23: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (7)
Cas 24: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (8)
Cas 25: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (9)

Merci d'avance pour tout retour
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
C'est juste une question d'unités (et de pondération)... dans l'ancien règlement, on devait considérer 20% de la charge d'exploitation comme permanente, d'où la ligne :
Permanente 20% : 0.300 Temporaire 80% : 1.200

puisque 20% de 150kg, ça fait 30 ou 0,3, ou 300... ça dépend en quelle unité c'est exprimé... (mais les logiciels de calculs ont des systèmes d'unités homogènes) donc, le calcul a bien considéré une charge d'exploitation "normalisée"
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 60 message Nantes (44)
Merci beaucoup pour votre retour.
Si je comprend bien nos combles sont bien aménageables?
les 150kg/m² se décomposent de la manière suivante si je comprend bien :
- 30kg/m² en permanence (donc plancher, cloison, plafond, meuble), est ce suffisant?
- 120kg/m² en temporaire (deux personnes sur un même m²)

Est ce que j'ai bien interprété votre réponse?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
aubrydam a écrit:Merci beaucoup pour votre retour.
Si je comprend bien nos combles sont bien aménageables?
les 150kg/m² se décomposent de la manière suivante si je comprend bien :
- 30kg/m² en permanence (donc plancher, cloison, plafond, meuble), est ce suffisant?
- 150kg/m² en temporaire (deux personnes sur un même m²)

Est ce que j'ai bien interprété votre réponse?

pas vraiment... ne cherchez (pas trop) à comprendre le code de calcul... 150, c'est une valeur règlementaire...
elle se décompose en 20% de permanent (canapé, piano, etc...) et temporaire (les copains 'éméchés' qui vont faire la chenille autour du piano pour le nouvel an...
Bon,d'un autre côté, il est rare qu'on mette un piano dans un comble pour faire une salle de bal

Ce serait sympa que, une fois de temps en temps, on arrive à faire confiance aux pros
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 60 message Nantes (44)
Mais rien n’apparaît sur notre note de calcul que la charge maximale est bien de 150kg/m².
Ou trouvez vous l'information dans notre note de calcul?
Je veux etre sur que ce soit bien aménageable car on voit malheureusement beaucoup de gens du forum qui se sont fait entubé par leur constructeur...

Merci encore pour votre intervention
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
aubrydam a écrit:Mais rien n'apparait sur notre note de calcul que la charge maximale est bien de 150kg/m².
Ou trouver vous l'information dans notre note de calcul?
Je veux etre sur que ce soit bien aménageable car on voit malheureusement beaucoup de gens du forum qui se sont fait entubé par leur constructeur...

Merci encore pour votre intervention


J'ai dit ce qu'il y avait à dire...
Le doute est une pratique louable... contrairement à la défiance...
Si vous pensez que tous les constructeurs sont des "entubeurs"... il vous reste le chemin de l'auto-construction...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 60 message Nantes (44)
En aucun cas je généralise les méthodes des constructeurs. Visiblement vous avez mal interprété mes propos. Je demandais tout simplement une explication sur une note de calcul et je n'ai au final pas la réponse à ma question. Comprendre certaines choses n'est pas forcément mettre en doute la parole d'un professionnel.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Calvados
Bonjour,
OUI vos combles sont aménageables (au regard de la note de calcul)
Au lieu de penser à laisser une meilleure planète à nos enfants ,il serait mieux de laisser de meilleurs enfants à notre planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 60 message Nantes (44)
Merci Jmd14 pour votre reponse simple et efficace
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
aubrydam a écrit:En aucun cas je généralise les méthodes des constructeurs. Visiblement vous avez mal interprété mes propos. Je demandais tout simplement une explication sur une note de calcul et je n'ai au final pas la réponse à ma question.


Faut pas exagérer non plus... Vous dites : "Si je ne me trompe pas on devrait trouver 150kg/m² en charge d'exploitation mais je ne trouve rien sur la feuille de calcul"
Je vous réponds : "donc, le calcul a bien considéré une charge d'exploitation normalisée"

Il vous faut quoi ? que je la peigne en jaune ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
aubrydam a écrit:Mais rien n’apparaît sur notre note de calcul que la charge maximale est bien de 150kg/m².
Ou trouvez vous l'information dans notre note de calcul?

Là :
Voici les éléments que nous avons :
HYPOTHESES DE CHARGES ET SURCHARGES
Charges permanentes:
Couverture : 0.300 Plafond haut : 0.200
Plancher/Cloison : 0.550 Plafond bas : 0.200
Surcharge d'exploitation:
Permanente 20% : 0.300 Temporaire 80% : 1.200

Surcharge de neige:
Region de neige : A1 Altitude : 200 m
Surcharge de vent:
Région de vent : II Nature du Site : Normal

Finalement, j'ai mis du rouge, ça se voit mieux

PS : en unités actuelles, 150kg/m2 ça correspond à 1,5 kN/m2
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je ne sais pas de quand date votre construction, mais il y a (encore actuellement) deux séries de normes utilisables pour les constructions bois :
Soit les Eurocodes (1 et 5), les plus récentes
Soit les « anciennes » normes, NF P 06-001 et règles CB 71

La note de calculs faisant état de « vent extrême », et d’une pondération de 20 % de la charge d’exploitation, j’en déduis que la note a été faite sur la base de CB 71.

Le DTU 31.3 des charpentes assemblées par connecteurs, renvoie aux CB 71, et en son 3.1, pour ce qui est des charges et surcharges, à la norme P 06-001.

Ce qui apparaît dans les hypothèses de la note de calcul, c’est qu’il a été pris en compte pour les fermes, les charges réparties suivantes :
30 kg / m² de toiture (je me demande quel matériau, pour ce faible poids)
20 kg/m² pour un plafond de combles (valeur courante pour placo et isolation moyenne)
20 kg /m² de plafond suspendu (au RdC)
55 kg/m² de cloisons en combles (c’est pas mal)
Rien pour le poids du plancher des combles et son revêtement – ça manque ; il faudra se rattraper sur le poids des cloisons.
150 kg/m² de surcharge d’exploitation (habitation), dont 20% soit 30 kg sont considérées comme permanentes, et 80 % soit 120 kg sont variables. C’est normal.
Les surcharges climatiques de neige et vent.

ET

Les charges ponctuelles de 100 kg, une fois sur l’arbalétrier (en toiture – charge d’entretien) et une fois sur l’entrait (plancher – en flexion et poinçonnement).
Là, je me pose une question : la norme P 06-001 prévoit ;
En son article 2.5 que la charge d’exploitation ponctuelle sur plancher est de 200 kg (valeur de l’eurocode aussi).
En son article 4.1, que la charge d’exploitation ponctuelle en toiture est de deux fois 100 kg (une fois 150 dans l'eurocode).

Comment le charpentier justifie-t’il ses 100 kg au lieu de 200 ?

A part cela, on ne voit pas comment le calcul est fait ensuite, c'est-à-dire comment sont pondérés les différents cas de charge, comment est prise en compte la déformation de fluage, et quels sont, avec les sections retenues, les résultats en termes de flèche et de taux de travail.

Si le calcul est trop « tiré », il aboutit à un dimensionnement ultra-limite, qui même en admettant qu’il soit conforme (sous réserve notamment des 100kg) vous conduira à un plancher de combles qui sera souple (mauvais confort vibratoire) et déformable.

Il faudra vraiment faire au plus léger, entretoiser les entraits, limiter les cloisons, mettre un bon OSB d’au moins 22 mm, bien cloué, ce qui n’est pas facile (et pas vraiment conforme) sur juste l’épaisseur des entraits qui est surement de 35 mm au plus. Et pourquoi pas, le coller aussi.

Pour bien faire, il faudrait donner cette charpente à vérifier par un BET, sur la base du plan précisant bien les cotes et les sections des pièces, si vous avez ce plan.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Photographe Env. 60 message Nantes (44)
Bonjour,

Merci pour vos explications.
Nous avons été livré en Octobre 2015 et Début de construction en Avril 2015.
Notre CCMI a été signé en Octobre 2014. A partir de quand les nouvelles normes EUROCODES sont elles applicables?
Le charpentier est il dans son droit avec son calcul pour des combles aménageables?

Pour le plancher, je pense lambourder car nous avons des entraxes de 62cm mais le poids supplémentaires des lambourdes pourra t il etre absorbé par la charpente?

Merci encore pour votre retour
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Nantes (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Les anciennes normes sont de fait encore utilisées bien qu’officiellement elles ne devraient plus l’être (depuis 2012 au moins). Selon l’analyse de cette situation par la FNB, si vous démontrez (au bon vouloir d’un expert) que vous subissez un préjudice parcequ’on vous a construit selon les anciennes normes au lieu des nouvelles, vous pourriez en demander réparation. Sinon, les bâtiments construits selon CB 71 continuent (heureusement) de bien se porter …

Voyez déjà si votre marché prévoyait ou non l’application des eurocodes.

Par ailleurs si le poids du plancher n’a vraiment pas été compté dans la note de calcul (revérifiez), ce pourrait être un motif de réclamation. Au minimum, incidence 12 (osb) + 4 (lambourdes) + 9 (parquet) = 25 kg / m² (ou 0.250 KN/m²), ce qui compte quand-même. Et cela, sans compter une isolation.

Si vous voulez savoir ce qu’il en est de tout, vous aurez à faire la vérification complète : note de calculs, plans, et relevés sur place de la correspondance entre documents et réalité (notamment relevé des dimensions de sections, de cotes, de dimensions de connecteurs, et matériau de toiture compté à 30 Kg/m²).

Juste un détail en plus : les assemblages des jambettes (car je suppose que vous avez des fermes en A sans appui intermédiaire) doivent être bien vérifiés. Ces jambettes seront sollicitées en traction lors de la mise en charge des entraits par le plancher, leurs connecteurs doivent être dimensionnés en conséquence.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 17h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir