Bonjour,
on peut lire un p'tit peu de tout sur le forum,

la PAC est en cours d'installation et chauffera le RDC en plancher chauffant, et l'étage en radiateur basse température et produira l'ECS.


9kVA ou 12 kVA ? 9 me parait suffisant vu que la PAC ne consomme que 1,5 kW ?

quel interet d'avoir un HC/HP vu que la PAC produit l'ECS ?

merci pour vos eclaircissements et installations personnelles,
je dois m'abonner demain ...
Messages : Env. 200
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Le mieux serait de prendre 9 kw, qui si vous ne mettez pas le four, le lave linge, le lave vaisselle, le sèche linge en marche à la fois avec le chauffage devrait suffire.

Et vous serez toujours à temps de changer en 12 kw si jamais ça ne suffit pas.

Si vous pouvez faire fonctionner le lave linge, le lave-vaisselle la nuit, vous profiterez du tarif nuit, et vous tâchez de décaler les horaires. Surtout que maintenant beaucoup de ces appareils permettent de les faire démarer plus tard. Sinon il y a les programmateurs journaliers.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Cotes D'armor
LARZAC a écrit:Bonjour,   Le mieux serait de prendre 9 kw, qui si vous ne mettez pas le four, le lave linge, le lave vaisselle, le sèche linge en marche à la fois avec le chauffage devrait suffire.

Et vous serez toujours à temps de changer en 12 kw si jamais ça ne suffit pas.

Si vous pouvez faire fonctionner le lave linge, le lave-vaisselle la nuit, vous profiterez du tarif nuit, et vous tâchez de décaler les horaires. Surtout que maintenant beaucoup de ces appareils permettent de les faire démarer plus tard. Sinon il y a les programmateurs journaliers.

bonsoir,
merci pour vos conseils sur la puissance, je vais partir sur du 9.
par contre, l'abonnement étant plus cher en HP/HC, est ce vraiment rentable sans cumulus ...
Messages : Env. 200
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Normalement les employés EDF peuvent vous conseiller sur ce point, en tenant compte des éléments que vous leur donnerez.

Il faut voir la différence d'abonnement et voir si l'économie n'est pas absorbée par cette différence.

Et là aussi, si vous prenez une formule, vous n'êtes pas condamné à y rester.

Il est certain qu'avec un tarif nuit, on a intérêt à l'utiliser le plus possible.

Tout ce qui fonctionnera la nuit sera au tarif bas, il suffit de rester à l'intérieur des horaires indiqués.
Mais aussi bien le frigo (petite puissance, que tout ce qui est en marche) en profitera.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Cotes D'armor
Après qques recherches, j'apporte une partie de réponse à ma question

chez EDF
Tarif de base :  9kVA abt :117,20€ 15,03 centimes d'€/kWh
tarif HP/HP : 9kVA : 126,52€ HP : 16,36 centimes d'€/kWh - HC 11,50 centimes d'€/kWh

9€ seulement d'écart sur l'abonnement
après tout dépendra de la conso ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Déjà avec un chauffe-eau traditionnel, le tarif HC est à peine rentable.
Donc sans dispositif d'accumulation il ne l'est pas, même en essayant de faire fonctionner l'électroménager la nuit.
En plus le kVA HP est plus cher que le kVA de base.

Donc pour moi, 9kVA en tarif de base.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,
avec une PAC qui consomme 2,5kw un ecs de 3kw, une plaque induction, lave linge, lave vaisselle, sèche linge, volets electriques.....
compteur 6kva 30A
Jamais disjoncté depuis janvier 2015
un peux d'organisation et ça roule.

9kva me parait riche alors 12Kva même pas la peine....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Cotes D'armor
Bonsoir
j'ai souscrit 9kVA sans heures creuses
on verra ...
Messages : Env. 200
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est la bonne décision.
Descendre à 6kVA pour gagner moins de 2€ par mois mais jongler avec les gros appareils en route, me semble peu opportun.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 05h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir