Menu utilisateur
Menu

Fais-je des économies en reglant mon ECS à 45°C ?

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 618 fois
ITWT
Auteur du sujet

Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
Le 13/01/2017 à 14h05
Fais-je des économies en reglant mon ECS à 45°C ?
Bonjour à tous,

Je possède une PAC (aérothermie) qui chauffe mon planché chauffant ainsi que mon ECS.
Je règle mon ECS à 45°C. Outre la question de la légionellose, fais-je réellement des économies par rapport à un réglage de 50°C ou 55°C ?

Je lis pas mal de chose ci et là, mais rien de très concret.
Je sais qu'il est impossible à calculé précisément, mais j'aurais aimé avoir vos avis.

Merci d'avance
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Hm4 Invité

Messages : Env. 60000
Le 13/01/2017 à 14h18
Bonjour
A moins de 55]...risque de légionellose (maladie du légionnaire) et risque de contamination du voisinage.

Il y a d autres moyens de faire des économies, Isolation Capteur solaire, etc...
2
Partager
ITWT
Auteur du sujet

Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
Le 13/01/2017 à 14h22
Merci infiniment pour ta réponse.

Cependant je suis conscient du risque de légionellose, c'est pour cela quand dans mon message je marque "Outre la question de la légionellose, ..."

C'est juste une question qui m'intéresse.
0
Partager
visionmasterpro

Picto recompense Membre super utile

Messages : Env. 3000
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 12 ans
Le 13/01/2017 à 14h31
Moyen simple pour faire des économies sans risque : sur-isolation du chauffe eau. En effet, l'isolation d'un chauffe eau est vraiment bas de gamme, il n'est pas rare de perdre 1/3 et plus de sa consommation d'energie en pertes thermiques surtout si on est un petit consommateur d'eau chaude
1
Partager
mnel

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 3 ans
Le 13/01/2017 à 14h35
Oh ce n'est pas une question d'avis, c'est une réalité physique :

amener et/ou maintenir une eau à 45°C demande moins d'énergie que de l'amener et/ou de la maintenir à 55°C.

maintenant de là à chiffre le gain économique précisément ...
... La question à se poser est celle du juste besoin :

on considère le seul de la douleur aux alentours de 50-55°C ... en pratique 45°C suffisent amplement pour tes applications ECS.

Reste la question de la legionnellose. A moins de 400l la régementation prévoit un maintien de l'ECS au-dessus de 50°
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_chaude_sanitaire.

pousser ton ECS à 55° ne devrait pas engendrer un surcoût énergétique significatif.
le seul autre impact que je vois est celui de la sollicitation de ta PAC (Démarrages - Arrêts plus fréquents => Usure prématurée, maintenance)
1
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 13 ans
Le 13/01/2017 à 14h57
Re: Fais-je des économies en reglant mon ECS à 45°C ?
Bonjour


économies en chauffant à 45° : sur le long terme peut-être , même certainement car plus l'eau est chaude plus le calcaire (le tartre) sera important
=> non seulement il faudra + de puissance pour amener l'eau à bonne T° mais le ballon sera à changer plus rapidement (chez moi dans le 21, les ballons ont une durée de vie de 3-5 ans maxi).

en plus d'isoler le ballon, isoler également les conduits.
1
Partager
ITWT
Auteur du sujet

Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
Le 16/01/2017 à 09h29
Mon ballon fait monter la température une fois par jour contre la légionellose. Donc je peux régler mon ECS sur 45°C.

En fait ma question initiale était plutôt : Fais-je des économies significatives à réglant à 45 au lieu de 50 ?
0
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 13 ans
Le 16/01/2017 à 15h05
Bonjour à toi aussi

fais le calcul : http://www.ddmagazine.com/1004-Combien-coute-votre-eau-chaud[...]u-chaude-sanitaire.html

"économies significatives" : c'est en réduisant toutes les dépenses non significatives qu'on obtient un bénéfice pour tous (le porte-monnaie et la planète)
0
Partager
YannB18

Messages : Env. 50
De : Moulins Sur Yevre (18)
Ancienneté : + de 4 ans
Le 17/01/2017 à 09h40
Bonjour
je me permets d ajouter mon grain de sel
par le caclul peut etre
ecart entre temprature entree eau froide et t° voulu
12 degré en moyenne jusqu a 45 degré soit 33 degré de delta T
volume du ballon multiplié par 1.163 multiplié par delta T= ca donne la puissance pour chauffer l ensemble en w/h
il suffit de faire le meme calcul en changant le delta T et y a je pense un moyen de comparaison

en espérant avoir aider un peu , bonne journee
0
Partager
ITWT
Auteur du sujet

Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
Le 17/01/2017 à 12h05
En fonction de vos réponses j'ai fait ce calcul.

Coût annuel eau chaude = ((((T - 12) x 1.162 * C / 1000) + (Q * 365)) / COP) * P

T : température désirée (en °C)
C : eau chaude consommée dans l'année (en L)
Q : consommation d'entretien du ballon (en kWh/24h)
COP : COP de la pompe à chaleur
P : prix de l'électricité (en €/kWh)


Explications :
T - 12 : Température désirez - 12°C : cela donne le nombre de °C à chauffer (12°C étant la température moyenne de l’eau en entrée d’habitation)
1.162 : il faut 1.162 Wh pour chauffer 1 litre d’eau de 1°C
C : nombre de litres d'eau chaude consommée dans l'année. Je l'ai estimé à 1/3 du total de l'eau consommée.
/ 1000 : pour passer de Wh à kWh
Q : "consommation d'entretien" du ballon en kWh/24h. C'est à dire que la ballon à besoin de x kWh par jour pour maintenir l'eau à 65°C dans le ballon qui est dans un pièce à 20°C.
/ COP : je divise par le COP de ma pompe a chaleur qui produit mon ECS. J'ai ainsi l'énergie électrique consommée
* P : je multiplie par le prix du kWh


Du coup pour moi, en chauffant à 45°C cela me coûte 104€ à l'année contre 126€ pour 55°C.

Qu'en pensez-vous ?
0
Partager
bifim

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 600
Dept : Isere
Ancienneté : + de 3 ans
Le 17/01/2017 à 12h23
Citation: Qu'en pensez-vous ?
j'en pense que tu n'as pas pris en compte le prix de la chauffe quotidienne à 55°C contre la légionellose.
Citation: Mon ballon fait monter la température une fois par jour contre la légionellose
0
Partager
ITWT
Auteur du sujet

Messages : Env. 400
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
Le 17/01/2017 à 12h43
C'est vrai.
Je vais essayer de l'inclure.

Mais avec ce calcul je me rends compte que la chauffe consomme peu à côté du maintien en température.
0
Partager
Franchou

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 7000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
Le 17/01/2017 à 13h15
Il faut sur-isoler le ballon pour limiter les pertes.

De mémoire c'est 70€ d'économie par an pour 15cm d'isolant ajouté autour du ballon.
0
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Partager
Spectrals

Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
Le 19/01/2017 à 10h37
Quand on voit combien coûte l'ECS sur l'année c'est à dire presque rien, je trouve con de risquer de développer de la legionnel pour économiser 15€....
0
Partager
ladenree

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
Le 19/01/2017 à 11h59
Bonjour,

Pour savoir si l'économie est réelle, il faudra - faudrait - aussi inclure la conso et le dimensionnement du ballon, car avec une eau à 45° tu consommera plus d'eau en provenance du ballon qu'avec de l'eau sortant à 55° pour une même t° souhaitée...

Aussi par exemple, pour 3 ou 4 douches successives, restera-t-il assez d'eau "chaude" si seulement chauffée à 45° pour le dernier utilisateur ?
Si la réponse et non, il faudra augmenter la taille du ballon et donc surcoût...

D'autre part, l'eau chaude qui en sort est, de suite, remplacée par de l'eau froide qui y entre...qui va donc refroidir l'eau chaude qui y reste...Et si l'eau et déjà pas très chaude eu départ, ben...
1
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Partager
En cache depuis hier à 02h59

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Ballon thermodynamique odyssée Atlantic Error 004 »
Discussion lancée par - 6 réponses
« Evacuation trop-plein cumulus dans ventilation de fosse ? »
Discussion lancée par - 7 réponses
« Cumulus 200L petit diamètre ? »
Discussion lancée par - 4 réponses
« Cumulus dans garage »
Discussion lancée par - 30 réponses
« Plus de condensats sur altech bt300i »
Discussion lancée par - 1 réponses
« Probleme pour trouver la panne du cumulus »
Discussion lancée par mr deric - 5 réponses
« Consommation en marche forcée (NUOS2) »
Discussion lancée par Bastos - 13 réponses
5
personnes
surveillent ce sujet
  Suivre ce sujet
Voir