Retour
Menu utilisateur
Menu

Second tableau électrique au départ du disjoncteur EDF ?

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.775 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si votre DB est un 15/45A, du 10² sur 22m maxi ne nécessite pas forcément un disjoncteur au départ.

Mais si votre DB est un 30/60A, il faudra mettre un disjoncteur au départ du 10² :

Pour 9kW maxi :
Disjoncteur 40A
et
Interrupteur sectionneur 40A
ou plus visible avec sa manette rouge :
Interrupteur sectionneur 40A de tête

Pour 11,5 kW maxi :
Disjoncteur 50A
et
Interrupteur sectionneur 63A
ou plus visible avec sa manette rouge :
Interrupteur sectionneur 63A de tête
 
A noter que les disjoncteur, il faut mieux les clipser sur un rail, donc plutôt un tableau qu'une boite de dérivation

Vous pouvez mettre l'interrupteur sectionneur dans le tableau, mais également dans un mini tableau à côté si plus de place



Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci beaucoup pour votre aide.
Le sectionneur interrupteur est donc une sorte d'interrupteur robuste.
J'espérais ne pas avoir à parcourir les 20 mètres jusqu'au disjoncteur 40A que je placerai à côté de la boite de dérivation, en cas de disjonction, mais peut-être que l'exercice sera bon pour moi.
Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
Cela permet (notamment en cas d'urgence) de couper l'installation électrique en une seule action.

Après si vous dimensionnez correctement le disjoncteur au départ en fonction de vos besoins en puissance, pas vraiment de raison qu'il saute, sauf cas très exceptionnel.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Aube
Carminas a écrit:Bonjour

Oui vous avez bien compris

Vous pouvez mettre un disjoncteur au départ de chaque batiment
Si c'est du 16², 63A maxi :


Toutes les terres à l'intérieur d'un même batiment doivent être interconnectée, afin que tout soit au même potentiel dans le batiment.
Mais vous etes dans le cadre d'une rénovation. Si vraiment vous ne pouvez pas, 2 terres séparées, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.


Bonjour,
Je me permets de rebondir sur votre message.
Mon installation est de type 2 avec l'AGCP 60A à 55 ou 58m de mon arrêt général (un interrupteur sectionneur 63A dans un coffret 1R placé au dessus du tableau principal).
Le raccordement sera donc soit en 2x35mm² soit en 2x50mm² (je préfère le premier cas si la configuration le permet).

J'ai deux tableaux secondaires qui j'aimerais relier directement entre mon tableau principal et l'interrupteur sectionneur comme sur votre image.
J'ai pour projet de mettre 3 nouveaux interrupteurs sectionneurs (1 de 63A et 2 de 43A) dans le coffret de 1R. 1 interrupteur sectionneur servira a couper toute l'installation. Les autres permettront de couper le tableau principal, le 1er divisionnaire ou le 2nd divisionnaire, au choix.

Je suis résolu à utiliser cette solution a cause des distances et des sections de câbles nécessaires.
R2V 2x35 ou 2x50 depuis l'AGCP, R2V 3G25 (25m) pour le 1er tableau divisionnaire et R2V 3G35 (32m) pour le 2nd tableau divisionnaire.

Vous ne voyez aucun problème vis à vis de la norme NF C 15-100 ?
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si je comprend bien c'est à partir du tableau principal que seront alimenté les 2 tableaux divisionnaires

Donc vous n'etes pas dans le cas de figure évoqué ci-dessus

Ce qui faut faire c'est :
- liaison en 2x50² sur 55m -->interrupteur sectionneur 63A --> 2x16² --> bornier du tableau principal, soit une chute de tension maxi de 1,3% pour 60A.

Pour le 1er tableau divisionnaire (9kW maxi) :
- borniers du tableau principal --> 2x10² --> disjoncteur 40A --> 3G25² --> Interrupteur sectionneur 40A (ou directement interrupteur différentiel 30mA 40A s'il y en a un seul) soit une chute de tension maxi de 0,8%

Pour le 2èmer tableau divisionnaire (9kW maxi) :
- borniers du tableau principal --> 2x10² --> disjoncteur 40A --> 3G25² --> Interrupteur sectionneur 40A (ou directement interrupteur différentiel 30mA 40A s'il y en a un seul) soit une chute de tension maxi de 1% maxi

Dans le cas le plus défavorable on a une chute de tension cumulée dans le 2ème tableau de 2,3% ce qui reste acceptable



Vous pouvez éventuellement déporter les 2 disjoncteur 40A dans un coffret à côté du tableau principal, mais je n'en vois pas l'intérêt
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Aube
Bonjour, merci pour cette réponse rapide et complète.

L'intérêt du coffret avec 4 interrupteurs sectionneurs est de faciliter la mise à l'arrêt des différents tableaux pour les personnes les moins compétentes du foyer. Il n'y a qu'une porte à ouvrir sur le coffret 1 rangée pour trouver le bon interrupteur sectionneur. Et puis, pouvoir couper rapidement l'arrivée d'électricité sur un tableau éloigné du domicile sans devoir chercher le bon disjoncteur sur la bonne rangée m'arrange un peu.

Je joins le schéma de ce que je pensais faire:

Je possède déjà la composition des trois tableaux. Mais ce n'est probablement pas bon de disposer des interrupteurs sectionneurs de 43A derrière l'AGCP de 60A.. et comme mes inter diff sont en 40A pour les tableaux 2 et 3.. je vais devoir partir sur votre solution pour respecter la NF C 15-100, sauf erreur.

Entre l'interrupteur sectionneur 63A et le bornier du tableau principal, ainsi qu'entre le 2ème tableau divisionnaire, je ne comprends pas le choix de la section de câble. Après avoir lu le livre Le grand livre de l'électricité de Thierry Gallauziaux et David Fedullo, j'ai cru comprendre qu'il fallait diviser les longueurs si le tableau de répartition n'est pas accolé au panneau de comptage et que la section de câble jusqu'au bornier principal devait être la même que celle entre l'interrupteur sectionneur et l'AGCP.. était-ce peut-être une généralité..

Je vais faire confiance en vos calculs, je ne savais pas qu'il suffisait de calculer les chutes de tension entre les différents interrupteurs/disjoncteurs/borniers et de les additionner simplement pour obtenir la chute de tension de l'appareillage le plus éloigné.
Je suppose par ailleurs que vous avez fait le choix du 2x50 au lieu du 2x35 sur les 55m pour éviter d'avoir une trop grande chute de tension sur les tableaux divisionnaires (je viens de faire le calcul avec 2x35 (55m) et 2x35 (32m), soit 2.69%).

Merci pour votre aide, je vais partir sur votre schéma et intégrer les disjoncteurs 40A directement dans le coffret 1 rangée qui se trouve au dessus du tableau principal.
Messages : Env. 20
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Votre solution est acceptable également avec au départ des tableaux divisionnaires, non pas des interrupteurs sectionneurs 40A (43A ce la n'existe pas) mais des disjoncteurs 40A (afin de limiter l'intensité à 40A).

Dans chaque tableau divisionnaire : interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée puis vos 2 interrupteurs différentiels 30mA

Pour 60A du 16² suffit.
Sauf que sur 55m, il y a de la chute de tension et qu'on augmente la section à 35² ou 50² pour en tenir compte.
Mais sur la dizaine de centimètres à l'intérieur du tableau, il n'y a pas de chute de tension, donc on peut rester en 16².

Pour la chute de tension l'usage est qu'entre le DB et le tableau divionnaire on ait une chute de tension maxi d'environ 2%
Cette chute de tension se répartit dans la 1ère liaison et la 2ème.
J'ai effectivement fait le choix de passer à 50² la 1ère liaison afin de limiter la chute de tension dans ce tronçon

Votre calcul à la fin est bon et donne un résultat un poil élevé.
Reste que ces calculs se font avec des valeurs aux limites que dans la réalité on n'atteint pas. Donc peut être que votre 35² est recevable.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 14h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir