Retour
Menu utilisateur
Menu

Fondations pour mur de soutènement et montage mur Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 982 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Besancon (25)
Bonjour,

C'est un sujet déjà largement abordé. Toutefois, avant de me lancer je soumets mon projet afin de recueillir quelques avis éclairés.
je vais monter un mur de soutènement en bloc à bancher de 20 avec 4 escaliers. Longueur 20 ml, hauteur 1,80 ml sur 14 ml  puis 1,50 ml sur 6 ml.
Ce mur est réalisé pour me permettre de niveler mon terrain, ma maison est en amont. Le mur est positionné dans le sens de la pente, donc moins de contrainte. Actuellement mon terrain se termine par un talus, et ce mur me permettra de remblayer une hauteur de 1,80 sur environ 2 ml de largeur au plus haut et ainsi ne plus avoir de talus.
Ce que je prévois, fondation de 1,10 ml avec semelle symétrique de 15X35 sous le mur et semelle filante SL 35 avec 2 rangées de fer à béton sur l'arrière de la fondation ainsi que des équerres en fer de 10 qui courent depuis le talon de la fondation. 
Pour le mur fer de 10 en vertical et fers de 8 ou 6 en horizontal. Sur la partie supérieure ceinture avec chainage de 10X10.
Voici mon projet, merci des renseignements que vous pouvez me transmettre.
Messages : Env. 30
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,

CJY a écrit:Bonjour,

C'est un sujet déjà largement abordé. Toutefois, avant de me lancer je soumets mon projet afin de recueillir quelques avis éclairés.
je vais monter un mur de soutènement en bloc à bancher de 20 avec 4 escaliers. Longueur 20 ml, hauteur 1,80 ml sur 14 ml  puis 1,50 ml sur 6 ml.

Très largement abordé, en effet :
Soutènement de hauteur 1.80 en bloc à bancher non reconnu.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
CJY a écrit:Bonjour,

C'est un sujet déjà largement abordé. Toutefois, avant de me lancer je soumets mon projet afin de recueillir quelques avis éclairés.


Bonjour,

exact, sujet plusieurs fois abordé. Mais apparemment, çà ne l'est pas encore assez.
Donc on y va.



CJY a écrit:je vais monter un mur de soutènement en bloc à bancher de 20 avec 4 escaliers.
Longueur 20 ml, hauteur 1,80 ml sur 14 ml puis 1,50 ml sur 6 ml.


1.80m en soutènement, ça ne se fait pas en bloc à bancher, a moins que vous teniez à assassiner quelqu'un.

CJY a écrit:
Ce mur est réalisé pour me permettre de niveler mon terrain, ma maison est en amont. Le mur est positionné dans le sens de la pente, donc moins de contrainte. Actuellement mon terrain se termine par un talus, et ce mur me permettra de remblayer une hauteur de 1,80 sur environ 2 ml de largeur au plus haut et ainsi ne plus avoir de talus.

Ce que je prévois, fondation de 1,10 ml avec semelle symétrique de 15X35 sous le mur et semelle filante SL 35 avec 2 rangées de fer à béton sur l'arrière de la fondation ainsi que des équerres en fer de 10 qui courent depuis le talon de la fondation. 


Non, non et encore non, plusieurs armatures de fondations mise côte à côte ne font pas une armature unique. A moins de rajouter des cadres qui englobe le tout.
1.10m me semble un peu juste en largeur.


CJY a écrit:Pour le mur fer de 10 en vertical et fers de 8 ou 6 en horizontal. Sur la partie supérieure ceinture avec chainage de 10X10.
Voici mon projet, merci des renseignements que vous pouvez me transmettre.


Les barbacannes, non ? un drain, non ?


Vous ne vous apprêtez pas à construire une cage à lapin, donc le minimum serait d'aller voir un bureau d'étude béton qui pourra vous dimensionner le mur afin de le rendre viable et sans risque pour vous, votre famille, vos amis, etc...
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
+1 !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Besancon (25)
Merci Bred et Richard 45,

Compris vos propos.


Quand au professeur,+1 ?????????????????????????????????? et oui, et persuadé que d'autres restent à venir.

Cordialement,
Messages : Env. 30
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Merci Richard j'ai eu la flemme hier!
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Le fait de le faire en BAB de 27 ça change quelque chose ou pas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Non.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
j'en ai fait un chez moi de 28ML en 25. je préfère pas dire ici la hauteur pour pas faire des esclandres
Ca te permet de passer correctement les fers de grands diamètres et d'avoir un enrobage des aciers corrects.
Fimurex réalise des semelles qui peuvent te correspondre, il y a une boite à Sorgues dans le Vaucluse.
Concernant ta largeur de ferraillage tu n'est pas bon.
La hauteur du mur c'est hauteur de mur visible, + les agglos enterrés, + la hauteur de fondation, qui s'augmente avec le hors gel

Derrière ce mur c'est encore chez toi?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Il y a le cicabloc qui avait un avis technique pour faire du soutènement, je ne sais pas si ils l'ont toujours.

Si vous ne pouvez/voulez pas le faire en béton, dirigez vous plutôt sur ces types de blocs.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Besancon (25)
Richard45 a écrit:Il y a le cicabloc qui avait un avis technique pour faire du soutènement, je ne sais pas si ils l'ont toujours.

Si vous ne pouvez/voulez pas le faire en béton, dirigez vous plutôt sur ces types de blocs.

Bonjour Richard 45,

Il semble que la boite a été placée en liquidation.

Merci
Messages : Env. 30
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Y'a 2-3 ans de ça je leur avais demandé un devis pour monter une paroi enterrée rapidement en économisant un blindage (je sais c'est pas bien).
Ben vu le tarif pour des plaques de plastique moulé (pour du coffrage perdu en plus!) ça ne m'étonne pas vraiment qu'ils se cassent la gueule...
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Besancon (25)
nescafe80 a écrit:Salut
j'en ai fait un chez moi de 28ML en 25. je préfère pas dire ici la hauteur pour pas faire des esclandres
Ca te permet de passer correctement les fers de grands diamètres et d'avoir un enrobage des aciers corrects.
Fimurex réalise des semelles qui peuvent te correspondre, il y a une boite à Sorgues dans le Vaucluse.
Concernant ta largeur de ferraillage tu n'est pas bon.
La hauteur du mur c'est hauteur de mur visible,   les agglos enterrés,   la hauteur de fondation, qui s'augmente avec le hors gel

Derrière ce mur c'est encore chez toi?

Bonjour nescafe 80,

La hauteur, fondation comprise sera de  l'ordre de 1,80 à 2,00 ml selon si je nivelle le terrain ou si je laisse une légère pente.
Pour la semelle je revois ma copie. D'une part Largeur fondation 1,20 et ferraillage type épingle je vois une boite dans le 25 qui fabrique sur mesure et BAB de 25.

Pour la petite histoire, il y a  25 ans j'ai déjà monté un mur de ce type, j'étais vraiment débutant. Je me souviens avoir donné un peu de faux aplomb, ferraillé en vertical et horizontal, un béton 350Kg. Depuis la maison a été vendue, le mur n'a pas bougé d'un iota. J'avais suivi les prescriptions d'un PRO.
Oui, ce mur sera placé en limite de propriété dans la sens de la pente (et non perpendiculaire) et d'un terrain vague.

Un membre a eu la gentillesse de me transmettre une étude détaillée. Toutefois comme je m'intéresse beaucoup aux techniques, je suis toujours preneurs de conseils et remarques.

Merci encore et très cordialement.
Messages : Env. 30
De : Besancon (25)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Finistere
Il y a Innobloc de Alkern.

https://www.alkern.fr/professionnel/murs-beton/203-bloc-innobloc.html

Ils évoquent le fait de faire de réaliser des mur de soutènement avec leurs blocs dans l'avis technique.

Je sais pas ce que ca vaut...
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Et voilà : on retombe toujours sur la même chose.
Les soutènements en BAB, c'est hors DTU, donc il faut les faire selon un Avis Technique CSTB.
Par le lien envoyé par Sumba, on trouve sur le site Alkern l'AT de l'Innobloc, qui est valable pour les soutènements, mais dans certaines limites et conditions, et s'il y a étude de sol et de béton armé.

Donc, comme d'hab, le cursus c'est de contacter un BET qui dira comment faire ce mur, et s'il peut ou non être fait en BAB (et lesquels ) dans votre cas.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 15h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir