Bonjour à tous,

Je reviens faire appel a vos connaissances

Tout d'abord prochainement une entreprise va venir poser mon compteur et mon disjoncteur de branchement.
Par contre mon fourreau EDF n'arrive pas exactement sous mon tableau (voir photo). Donc je me demandais comment faire pour la rapprocher du tableau? Casser le béton, la noyer et recouler du béton? Ou est-ce autoriser de faire un coffrage bois d'une dizaine de centimètre de haut pour cacher les gaines?

Fourreau edf

Sinon je viens de voir que pour les boitier DCL plafonnier il fallait qu'il soit fixer dans la structure. Hors je n'ai pas prévu ça et je suis sur du placo et donc pas forcement de structure au dessus... :/ (et en plus membrane a ne pas percer).

Autre question concernant les mise à la terre. Pour la salle de bain c'est bon j'ai tout compris et fait correctement j’espère . Par contre pour la liaison équipotentielle principale je vient de voir sur une site qu'il fallait relier tous les éléments métallique allant à l'extérieur (pour ma part aucun) et également les structures métalliques de la maison????

Dernière petite question, pour mes circuit (PC, éclairages et volet roulants) j'ai fait des liaison de boitier en boitier (pas de boite de dérivation). Est ce que cela pose problème?

Merci d'avance pour vos explications ;)

Seb 
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 300 message Drome
Citation: Bonjour à tous,

Bonjour!


Citation: Ou est-ce autoriser de faire un coffrage bois d'une dizaine de centimètre de haut pour cacher les gaines?

Peut être ais-je tort, mais je ne pense pas qu'un coffrage au niveau du sol ne pose de problème particulier. Garder à l'esprit par contre que cela élargit l'espace "dédié" à la GTL et que rien d'autre ne peut y être placé.


Citation: Sinon je viens de voir que pour les boitier DCL plafonnier il fallait qu'il soit fixer dans la structure

Pour ça je n'ai pas de solution, à part les déplacer? Sinon attention à ne pas y suspendre trop de poids sinon badaboum par terre!


Citation: Par contre pour la liaison équipotentielle principale je vient de voir sur une site qu'il fallait relier tous les éléments métallique allant à l'extérieur (pour ma part aucun) et également les structures métalliques de la maison????

Ce dernier point vaut surtout je pense pour les maisons à ossature métallique, je ne pense pas que ce soit ton cas?


Citation: Dernière petite question, pour mes circuit (PC, éclairages et volet roulants) j'ai fait des liaison de boitier en boitier (pas de boite de dérivation). Est ce que cela pose problème?

Pas de problème du moment que les raccordements sont accessibles sans avoir à ouvrir le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Cotes D'armor
Merci pour tes réponses.

Pour le coffrage je vais encore y réfléchir et attendre d'autre réponses. Je pensais autrement faire un coffrage béton mais vu la taille du fourreau recasser un peu la dalle avant pour ne pas avoir trop de hauteur.

Pour les DCL je vais les retirer pour vérifier si j'ai possibilité de me fixer quelques part au moins pour les endroit ou une suspension est prévu.

Non effectivement ma maison n'est pas a ossature métallique.

J'ai une autre question

Je viens de commencer a câbler mon tableau et il me manque de la place sur la barrette de terre (pour 2 fils maximum). Peut-on en relier quelques un avec des wago ou en visser 2 sur les bornes prévu pour les grosses sections?

Merci encore

Seb
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Drome
Il existe des accessoires pour fixer des connecteur WAGO sur rail, ça peut être pratique pour ça!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Cotes D'armor
J'ai pensé à quelque chose cette nuit par rapport au DCL plafonnier. 

Si j'enlève mais DCL que j'installe deux calles en bois de chaque côté et que j'arrive a visser un tasseau au dessus de mes DCL pour venir en buté sur les calles. Comme sur la photo. Pensez vous que c'est faisable et que ce sera plus solide?DCL plafonnier
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Vous ne pouvez pas mettre l'arrivée EDF dans votre goulotte
Il faut un compartiment dédié avec un couvercle dédié et il ne me semble pas que ce soit le cas
Ca résoud donc le problème

2/ Pour les DCL, se reprendre sur un tasseau est une solution.
Le plus simple est de mettre une vis au fond du boitier DCL qui se fixe dans le tasseau

3/ Pour la LES : arrivée eau, arrivée gaz, sortie chaudière. Si rien n'est metallique et que vous n'avez pas un batiment à ossature métallique, pas grand chose d'autre à mettre

4/ Pour les prises aucun problème pour faire du repiquage
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Cotes D'armor
Bonjour,

Non effectivement je ne souhaite pas et ne peux pas mettre l'arrivée EDF dans ma goulotte.
Mon interrogation portait plus sur comment rapprocher le fourreau le plus prêt de ma goulotte proprement. Pour ne plus <u'on vois le fourreau au sol. Ainsi que le fourreau telecom qui doit aller de l'autre cote de ma goulotte pour rentrer dans ma baie de brassage. Donc je pensais soit a faire un coffrage (bois ou béton) soit a casser la dalle mais au vu de la taille du fourreau ça fait casser beaucoup.

Merci également pour les autre réponses qui conforte ce que je pensais
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous mettez une goulotte horizontale
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Cotes D'armor
Merci je vais réfléchir à la meilleur solution

Nouvelle petite interrogation en continuant le tableau.

J'ai pris du câble 4g2.5 pour mes convecteur. Le problème c'est que les couleurs sont noir,gris,marron et jaune/vert. Peut-on utiliser le gris pour le neutre?

Sur ce même câble, les convecteurs ne seront pas installé tous de suite (selon l'efficacité du poêle). Je doit donc mettre des wago dans le boitier et donc couper le disjoncteur. Mais faut-il que je branche le fil pilote ou je le laisse en volant avec un wago?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est pas idéal (voire pas autorisé)
Mettre de la gaine thermorétractable bleu sur le fil gris

Soit vous branchez le fil pilote, soit vous le mettez en attente sur un Wago
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Cotes D'armor
Bonjour,

Si "pas autorisé", le consuel peut refuser?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En théorie oui
En pratique je ne sais pas s'il le fait

Voici l'extrait du texte, en particulier les points en gras

"514.3 Repérage des conducteurs isolés

Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :

a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la double coloration vert-et-jaune.

Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :

- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.

Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :

- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.

b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).

Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la couleur bleu clair.

c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).

Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.

d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de l'isolation n'est pas nécessaire.

Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors de l'installation :
- par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
- par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.

Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à celle des conducteurs de phase correspondants.

Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.

e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion. Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c ci-dessus."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Cotes D'armor
Très bien merci pour toutes c'est informations.

Je vais quand même tenter de mettre de la Gaine thermoretractable le plus proprement possible en recouvrant tout le gris et j'espère que ça le fera
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 19h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir