Retour
Menu utilisateur
Menu

Contrôler sa VMC avec un anémomètre à hélice

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 1.045 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Bonjour
suite à la réalisation de comble Par Mégacombles , la VMC a du être déportée. pour des raison de passage in suffisant , ils ont remplacé les gaines par des gaines de plus petit diamêtre et ont changé les bouches d'extraction réglable (allez oust poubelle) par des bouches d'extraction fixe.
il s'avère que j'ai des problèmes de condensation et je voudrais contrôler l'équilibrage des débits set avoir une petite idée de leur valeur.
Lea appareils de mesure classiques (canne de pitot,fil chaux , traçage) sont hors de prix.
Comme les nouvelles bouches sont identiques et le diamêtre rétréci des gaines aussi, j'ai pensé utiliser un anémomètre à hélices bon marché qui donne la vitesse du vent en fonction de la vitesse de rotation de l'hélice et avoir ainsi des mesures comparatives grossières. Seulement je ne sais pas si ça fonctionne en extraction(en dépression) et je voudrais votre avis.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 en tant que windsurfeur , je possède cet appareil , je regarde ce soir !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il te faut faire un cone etanche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 je viens de faire l'essai : à 10 cm en sortie de bouche de distribution d'air chaud ....ça tourne !  3 Km/h

 par contre en aspiration : la surface est trop grande

 Anémomètre Skywatch Explorer2
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu avais un cone ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Au pire prend une bouteille de soda, calcule la section et mesure la vitesse

En multipliant le tout tu obtiendras un débit approximatif.

Bon un petit exercice de math t'attend pour avoir les bonnes unités
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Faut que ce soit etanche au plafond et a l'anemometre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
ALAIN47300 a écrit:Tu avais un cone ?

 Bonjour
 Pas de cône ! je voulais juste voir si l'anémomètre fonctionnait sur un petit débit !
 Donc avec un cône pas de problème , mais ce sera de la mesure aléatoire , l'hélice fait 12 mm de diamètre .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ben oui te faut un cône étanche de 12 mm d'un coté scotché et de l'autre que ce soit étanche et englobant la bouche ensuite tu applique la formule pour le cubage Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
500 XT a écrit:
ALAIN47300 a écrit:Tu avais un cone ?

 Bonjour
 Pas de cône ! je voulais juste voir si l'anémomètre fonctionnait sur un petit débit !
 Donc avec un cône pas de problème , mais ce sera de la mesure aléatoire , l'hélice fait 12 mm de diamètre .

il ne faut pas non plus que ce soit une connerie car si on réduit de trop le diamêtre la répartition des débits va changer , donc découper la bouteille de telle façon a conserver une section d'entrée suffisante.
dire que j'ai réalisé de multiples mesures de débit en utilisant de l'hélium comme traçeur pour en arriver à du bricolage chez moi.
j'ai fait aussi des mesures à l'aide d'une canne de pitot et on s'aperçoit qu'on est très dépendant des coudes ou on constate une répartition de vitesse hétérogène.suivant l'enfoncement du tube dans la gaine.
l'idéal étant de se situer dans une portion de gaine qui soit droite et suffisamment longue
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ben non , en extérieur du conduit , sortie de bouche , le cône doit être suffisamment large pour couvrir la bouche , et du diamètre de l'hélice de l'anémomètre pour que tout l'air soit mesuré et ainsi calculer le volume entrant ou sortant de cette bouche
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Je suis bien d'accord que la totalité de l'hélice doit être dans le flux d'air.et déplacé l'hélice pour voir si la mesure est bien homogène ce que je doute.et alors faire une moyenne si on veut se rapprocher du débit réel. ensuite , faire la même mesure sur toutes les bouches en plaçant l'hélice le plus au centre à chaque fois pour que ce soit comparatif.
On ne pourra de toute façon faire qu'une mesure comparative ce qui sera suffisant pour connaitre la répartition du débit entre les gaines
j'avais imaginé des mesures plus précises en créant un flux homogène dans une section de gaine plus petites , mais ce n'est possible d'incorpore ce genre d'appareil
pour le choix de la section d'entrée du cone , il faut faire un compromis pour qu'on aie une sensibilité de mesure suffisante sans créer des pertes de charges qui modifieraient la répartition du débit entre les bouches.

Je vais m'en procurer un et on verra bien ce que ça donne.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bnjour, Vous voulez savoir si ça aspire suffisamment. Déjà, il faut savoir que plus un tuyau est long, moins ça risque d'aspirer. Le rétrécissement des tuyaux n'arrange rien.

Réclamez les anciennes bouches d'aspiration, ou le remboursement, ils n'avaient pas à les mettre à la poubelle.

Il y a un test tout simple : on met un papier toilette devant la bouche, il doit tenir.

Ensuite, on fait un essai avec une demi feuille de papier 21/29. Si ça ne tient pas, c'est que l'aspiration est faible. Et si c'est dans la salle de bain, c'est la cata.

Vous ont-ils changé la VMC ou bien est-ce toujours la même ? Si c'est une VMC Basique, elle a deux vitesses, il faut faire les essais ci dessus avec chaque vitesse.

A quels endroits se trouvent les traces de condensation (dans quelles pièces, et à quel niveau) ??

Il faut voir aussi que dans un WC, on a besoin de moins d'aspiration que dans une salle de bain, nettement moins, et parfois ça aspire très fort si le tuyau est court. Là on se débrouille pour réduire le passage, et ça aspire mieux ailleurs.

On n'a des aspirations qu'une dans la cuisine, une dans la ou les salles de bain, et une dans le ou les WC.

Il est possible qu'il y ait un déséquilibre, et ça peut se voir facilement, même sans anémomètre, mais ça n'empêche pas de vérifier.

Contrôlez bien le passage sous les portes intérieures aussi et les entrées d'air sur fenêtres du séjour et des chambres.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
Suite à vos idées , j'ai commandé un anémomètre et j'ai effectué des mesures qui paraissent cohérentes , j'affinerai plus tard car un peu d'improvisation










Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Sauf qu'il en passe la moitié a coté Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 05h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir