Avis pour un distributeur air chaud

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 429 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Allier
Bonjour ,

j ai installer un récupérateur d air chaud dans mes combles ( non isolé en toiture mais au sol , laine de verre ) pour envoyer un peu de chaleur dans 3 chambres.
je me pose plusieurs questions suite a beaucoup de recherche sur le net .
la chaleur est récupérer par le systeme air chaud heress pour poêle a bois ( qui fait bien son boulot ) .
le distributeur air chaud 400 m/h dmo - hbh.
caisson de filtration hbh .
gaine isolé alu souple mo- épaisseur 25mm.

1er question , peut on poser directement les gaines sur la laine de verre et recouvrir ces gaine par un peu de laine de verre de 10 cm , car je trouve que c est gaine sont peu isolé pour être dans des combles assez froid.

2 ieme question , le caisson doit il se trouver avant ou après le distributeur car certains l installe avant et d autres après.

3ieme questions , il préconise de mettre les bouches a l opposé de l ouverture des chambres mais préconise aussi de réduire au maximum les gaines pour éviter les pertes , que choisir ? 
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 Vous pouvez couvrir les gaines .

 Le caisson : ça ne sert à rien , juste à faire surchauffer le moteur quand vous aurez oublier de nettoyer la grille .

 Bouches directionnelles ou pas ?

 Avec des bouches directionnelles vous pouvez réduire la distance .

 Par contre : aspiration en 125 , distribution en 125 sur les deux fois 3 ml et Té et Y en 125 / 100

 gaines en 100 et bouches en 100 , ça fonctionne mieux .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation:  Par contre : aspiration en 125 , distribution en 125 sur les deux fois 3 ml et Té et Y en 125 / 100
gaines en 100 et bouches en 100 , ça fonctionne mieux .

Bonjour,
pourquoi avec des gaines en 100 ça fonctionne mieux ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Allier
Bonjour , oui bouche directionnelles , donc pour vous si je pose les bouche en entree de chambre , cela serait mieux ? car cela me permettrais de gagner en distance et de ne plus avoir le Y et le T , mais a la place du Té je le remplace par une croix , et donc si je remplace les gaines par 100 et les bouche aussi , ca fonctionnera mieux et pourquoi ?
500 XT a écrit: Bonjour

 Vous pouvez couvrir les gaines .

 Le caisson : ça ne sert à rien , juste à faire surchauffer le moteur quand vous aurez oublier de nettoyer la grille .

 Bouches directionnelles ou pas ?

 Avec des bouches directionnelles vous pouvez réduire la distance .

 Par contre : aspiration en 125 , distribution en 125 sur les deux fois 3 ml et Té et Y en 125 / 100

 gaines en 100 et bouches en 100 , ça fonctionne mieux .
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Si vous posez un croix , il faut la prendre en 100 et poser avant la croix une diminution 125/100 .


 ça fonctionne mieux en diminuant en diamètre les dernières longueurs , moins de pertes de charges .

 sur le forum poêles à pellets , j'ai fait un post sur la distribution d'air chaud .

 Système que je pose depuis au moins 25 ans .Une bouche directionnelle :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Allier
Donc si j ai bien compris je supprime le caisson filtrant , je laisse la gaine 125 jusqu a la croix et ensuite je repart sur de la gaine 100 avec bouche de 100
500 XT a écrit:Bonjour

 Si vous posez un croix , il faut la prendre en 100 et poser avant la croix une diminution 125/100 .


 ça fonctionne mieux en diminuant en diamètre les dernières longueurs , moins de pertes de charges .

 sur le forum poêles à pellets , j'ai fait un post sur la distribution d'air chaud .

 Système que je pose depuis au moins 25 ans .Une bouche directionnelle :
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 

 je viens de re regarder le plan de distribution ....

vous avez le DTA de pose ?

 normalement il faut qu'une bouche souffle ou se trouve la prise d'air chaud , donc dans le salon .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Allier
J ai la documentation fourni avec le recuperateur heress que l on fixe autour du tuyau de poele et celle du distribeur d air chaud mais je n ai pas vu qu il fallait qlq chose cotė salon , avec le systeme de recuperation l air passe entre le tuyau du pole et le systeme heress
500 XT a écrit: 

 je viens de re regarder le plan de distribution ....

vous avez le DTA de pose ?

 normalement il faut qu'une bouche souffle ou se trouve la prise d'air chaud , donc dans le salon .
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Allier
Je regarderai mieux ce soir la doc car au taf la
500 XT a écrit: 

 je viens de re regarder le plan de distribution ....

vous avez le DTA de pose ?

 normalement il faut qu'une bouche souffle ou se trouve la prise d'air chaud , donc dans le salon .
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Il faut bien une bouche ou il y a le poêle .

  http://www.forum-chauffage.c[...]-heress.pdf
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Allier
A quel niveau , dsl mais je vois pas , le seul trou que j ai fait dans le salon c est pour passer la.gaine pour puisser la chaleur dans le boitier qui est au plafond du systeme heress
500 XT a écrit:Il faut bien une bouche ou il y a le poêle .

  http://www.forum-chauffage.c[...]-heress.pdf
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Allier
Mais cette bouche qui souffle devrais se trouver ou ? pour etre bien placer ,moi ce que j ai compris en lisant c est que si le poele se trouve dans un endroit ouvert salle salon cuisine et couloir qu il n y avait pas besoin d une bouche a cette endroit , sinon mon poele se situe dans le salon avec salle et cuisine et couloir ouvert , cette bouche si je comprends bien doit etre relier au 3 autre bouche ? cela serait sympa pourriez vous me faire un schema par rapport a ma photo poster en faisant les modifs de tous ce que je devrais changer ou faire et voila une photo ou se trouve le poele.
https://zupimages.net/up/19/[...]41/rozp.jpg
500 XT a écrit:Il faut bien une bouche ou il y a le poêle .

  http://www.forum-chauffage.c[...]-heress.pdf
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Si vous posez un croix , il faut la prendre en 100 et poser avant la croix une diminution 125/100 .
 ça fonctionne mieux en diminuant en diamètre les dernières longueurs , moins de pertes de charges .
 Système que je pose depuis au moins 25 ans .Une bouche directionnelle :

Bonjour,
en diminuant en diamètre les dernières longueurs moins de perte de charge ... vous êtes sûr ?
Votre explication est très ambiguë entre circuit primaire et circuit secondaire !!!!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 Plan de distribution :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Allier
Merci mais quel est l interet d envoyer de l air chaud dans la piece ou est mis le poele , tout est ouvert autour du poele salle salon cuisine couloir , une explication ?
500 XT a écrit:Bonjour

 Plan de distribution :
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 C'est pour éviter de créer une dépression dans la pièce ou se trouve le poêle et d'aspirer les fumées .

 Chacun est libre de poser comme il lui plait ! moi je transmets les documents .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Allier
Ok vu que cette bouche supplementaire se trouve a l opposer des autre , puis je utiliser le Tė en sortie du repartiteur d air chaud pour envoyer du cotė chambre et du cotė salle , cette bouche supplementaire je dois l installer pres du poele dans.mon salon ou je peux la.mettre cote salle / cuisine a 2/ 3 metres du poele
500 XT a écrit: Bonjour

 C'est pour éviter de créer une dépression dans la pièce ou se trouve le poêle et d'aspirer les fumées .

 Chacun est libre de poser comme il lui plait ! moi je transmets les documents .
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: gaines en 100 et bouches en 100 , ça fonctionne mieux . NON
Il faut bien une bouche ou il y a le poêle .  NON

Bonjour,
j'ai un très gros doute sur vos compétences ... ne dites pas le contraire de ce que la documentation d'installation préconise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Emile73 a écrit:
Citation: gaines en 100 et bouches en 100 , ça fonctionne mieux . NON
Il faut bien une bouche ou il y a le poêle .  NON

Bonjour,
j'ai un très gros doute sur vos compétences ... ne dites pas le contraire de ce que la documentation d'installation préconise

 Un petit peu de lecture , surtout en page 5 !
http://www.forum-chauffage.c[...]-heress.pdf
 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
j'avais lu, je connaissais. Je maintiens vous vous trompez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Les Atec sont consultables sur le CSTB

 et cela fait parties des principales exigences des Atec .

 La page 5 :
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
désolé mais l'avis technique CSTB ne dit pas ça. Les transferts d'air oui dont celui important vers la pièce où est installé l'insert.  Mais absolument pas d'obligation de bouche de chauffage dans la pièce du poêle ... au contraire même. Et il est question nul part de gaines et de bouches en 100, minimum 125

J'invite d'ailleurs sérieusement le créateur du sujet à lire l'Avis Technique 14/12-1771 du CSTB. Je crois qu'il va avoir des surprises réglementaires  Blush

Un petit schéma de l'avis technique vaudra mieux qu'un long discours :


Il n'y a pas de bouche dans le salon. Le séjour peut-être fermé ... ça serait idem
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Allier
Bonjour , donc par rapport a mon schéma initial , je suis pas trop mal , ma question est : vu que les bouches sont directionnelles , au lieu de les placer en fond de pièces ( chambres ) comme sur le schéma , es ce que je peux les recentrer prés du conduit principal pour gagner de la distance.
Avec un distributeur 400m/3 heures combien de mètre max peut on avoir de longueur de gaines.
Et de quels surprises réglementaires parler vous ?certaines chose sont pas bonne dans mon schema , je devrais changer certaines choses

Emile73 a écrit:Bonjour,
désolé mais l'avis technique CSTB ne dit pas ça. Les transferts d'air oui dont celui important vers la pièce où est installé l'insert.  Mais absolument pas d'obligation de bouche de chauffage dans la pièce du poêle ... au contraire même. Et il est question nul part de gaines et de bouches en 100, minimum 125

J'invite d'ailleurs sérieusement le créateur du sujet à lire l'Avis Technique 14/12-1771 du CSTB. Je crois qu'il va avoir des surprises réglementaires  Blush

Un petit schéma de l'avis technique vaudra mieux qu'un long discours :


Il n'y a pas de bouche dans le salon. Le séjour peut-être fermé ... ça serait idem
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 200 message Eure Et Loir
Bonjour
j'ai installé également un kit de distribution d'air chaud mais en lisant les diverses remarques présentes sur le site, certains conseillent de mettre les bouches dans les couloirs au lieu des pièces à vivre.
J'ai un foyer fermé qui chauffe fort et quand cela diffuse de la chaleur, ca chauffe fort et d'avoir les bouches dans les couloirs évite de surchauffer les pièces.
Et si les bouches sont au plafond, pas tjs évident d'aller visser le bouton pour fermer la bouche car il faut déjà chaud dans la pièce; il est plus simple de fermer une porte.
Et cela permet aussi de chauffer "indirectement" une salle de bain par exemple avec l'air chaud du couloir qui va dans la sdb.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Bonjour , donc par rapport a mon schéma initial , je suis pas trop mal , ma question est : vu que les bouches sont directionnelles , au lieu de les placer en fond de pièces ( chambres ) comme sur le schéma , es ce que je peux les recentrer prés du conduit principal pour gagner de la distance.
Avec un distributeur 400m/3 heures combien de mètre max peut on avoir de longueur de gaines.
Et de quels surprises réglementaires parler vous ?certaines chose sont pas bonne dans mon schema , je devrais changer certaines choses

Bonjour,
bien évidement une bouche directionnelle peut-être posée au dessus d'une porte ... surtout si ça simplifie l'instal et si ça diminue la perte de charge.

Avec la version 400m3/h ... c'est sans perte de charge, donc il faut s'attendre à 300m3/h environ ... surtout si le réseau principal est en 125. Je suis abasourdi de voir du 125 pour 300m3/h, mais bon c'est le spécialiste en ventilation qui parle pas un chauffagiste 

Pour les surprises "possibles" sur la réglementation, il faut lire complètement l'avis technique CSTB. Je ne me permets pas de commenter.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Allier
Merci pour votre reponse , donc moi avec un 400m/h en 125 d un bout a l autre , cela devrais le faire , apres pourles avis technique cstb , c est assez compliquer a dechiffrer qlq fois , tant que ca na pas de risque vital ou dangereux pour la sante
Emile73 a écrit:
Citation: Bonjour , donc par rapport a mon schéma initial , je suis pas trop mal , ma question est : vu que les bouches sont directionnelles , au lieu de les placer en fond de pièces ( chambres ) comme sur le schéma , es ce que je peux les recentrer prés du conduit principal pour gagner de la distance.
Avec un distributeur 400m/3 heures combien de mètre max peut on avoir de longueur de gaines.
Et de quels surprises réglementaires parler vous ?certaines chose sont pas bonne dans mon schema , je devrais changer certaines choses

Bonjour,
bien évidement une bouche directionnelle peut-être posée au dessus d'une porte ... surtout si ça simplifie l'instal et si ça diminue la perte de charge.

Avec la version 400m3/h ... c'est sans perte de charge, donc il faut s'attendre à 300m3/h environ ... surtout si le réseau principal est en 125. Je suis abasourdi de voir du 125 pour 300m3/h, mais bon c'est le spécialiste en ventilation qui parle pas un chauffagiste 

Pour les surprises "possibles" sur la réglementation, il faut lire complètement l'avis technique CSTB. Je ne me permets pas de commenter.
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,
ce n'est pas difficile à lire les règles à respecter ... un diffuseur d'air chaud c'est du recyclage et pas du renouvellement d'air. Donc il y a des règles à respecter avec la ventilation en place. Il est interdit de faire certains montages !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Allier
Le mien est il convenable comme sur mon plan sauf que les bouche directionnelle seront en entree chambre pour reduire les distances
Emile73 a écrit:Bonjour,
ce n'est pas difficile à lire les règles à respecter ... un diffuseur d'air chaud c'est du recyclage et pas du renouvellement d'air. Donc il y a des règles à respecter avec la ventilation en place. Il est interdit de faire certains montages !
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Allier
Coucou a tous
je reviens vers vous pour redonner quelques retours sur mon installations , et vu que le poêle a bois tourne régulièrement cela me permet de vraiment vous dire ce qu il en ai vraiment.
j ai tous laisser comme sur le plan de mon 1 er message sur le post , j ai juste recouvert les gaine isoler par une couche de laine de verre de 20 cm .
le récupérateur d'air chaud Heress pour poêle à bois assure vraiment bien son rôle en terme de récupération d air chaud autour du conduit du poele qui est ensuite aspirer par le distributeur et envoyer dans les 3 chambres.
l an dernier je tournais entre 17 et 18 degrés dans les chambres , maintenant je suis entre 22 et 24 selon la force de chauffe avec une chaleur homogène même en fond de couloir.
voila , donc merci aux personnes ayant inter agis sur mon post ( 500xt et emile73 ) , cela ma bien aider .
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour tout le monde,

Je vous explique un peu la situation car besoin de conseils.

Nous avons acheté l'année dernière notre première maison, 220m2 sur 2 niveau plus combles.
Rdc: salon, salle à manger,cuisine, wc bureau
1er: 2 chambres, salle de bain,wc

Au rez-de-chaussée nous avons un insert tubé, dont le tubage passe dans le Boisseau d'origine, ce dernier passe par notre chambre et les combles avant de s'évacuer par le toit.

La cheminée chauffe très rapidement la salle à manger, salon, cuisine.

J'ai eu donc l'idée de demander la faisabilité et un devis à un artisant pour un récupérateur d'air chaud.

Pas en chauffage principale, mais histoire que toute l'énergie soit utilisée.

L'artisant me propose donc un 550m3/h installé dans les combles avec 4 bouches de distributions.
Donc les 2 chambres, la salle de bain et le couloir.

Le problème c'est que, à ma connaissance,le puisage se fait dans la hotte le plus proche possible de l'installation.

Cependant il me propose le moteur dans les combles, carotter le boisseau pour y faire descendre 3m de puisage aluminium souple le long du tubage jusqu'à la hotte.
Il m'a aussi parlé de la sonde du thermostat qu'il faudra rallonger pour la mettre au plus prêt de la hotte pour le déclenchement.

Toute les gaines de distribution sont des gaines isolé.

D'après lui cela serait très efficient, et mon entourage qui m'a conseillé cet artisant sont tous satisfait.

Mais j'ai un doute sur le fait de carroter mon Boisseau (mais si il est tubé).

Qu'en pensez vous?

Au plaisir de vous lire! 😉
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 20 message Allier
Bonjour , ayant fait pendant , l an dernier , plusieurs semaines des recherches sur x forum , discuter avec beaucoup de pro, je peux vous donner mon avis .
donc moi perso pour 100m2 j utilise un 400 m3/h suivi d un caisson de filtration qui diffuse l air chaud dans 3 chambres par le biais de gaines isoler que j ai glisser sous ma laine de verre , je passe d une température de 17/18 degré a 22/24 degrés ( prenez des bouches de sortie réglable car très pratique. après oui il faut aller puiser l air chaud dans la hotte avec une gaine souple qui sera distribuer par le distributeur d air chaud ( n oublier pas le caisson de filtration pour éviter les poussières et le noircissement au niveau des bouches de sortie )par contre pourquoi un thermostats en plus  ! la plupart des distributeur d air chaud sont déjà muni d un thermostat intégré réglable qui enclenche la distribution a a partir d une certaine chaleur.( sauf si vous voulez pouvoir gérer la chaleur avec un boitier  comme pour une chaudière ) moi je trouve ça inutile car vous n aller pas non plu avoir des température caniculaire en sortie.
ce qui me semble bizarre , c est pour la sortie salle de bain , tous les pro me l on déconseiller , même ici d ailleurs ( a cause de la condensation et humidité ) , si une bouche dans le couloir assez proche de la salle de bain , ça devrait être pas trop mal pour chauffer la salle de bain je pense.
pour le carottage du boisseau aucun souci , il peut aussi carotter a coter , tant que la gaine de puisage se trouve dans la hotte .
moi j ai trouver un super site pro sur internet , Prosynergie , vendeur de super conseil .
Messages : Env. 20
Dept : Allier
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Moselle
Merci pour votre réponse, oui en effet quand je met "salle de bain" la bouche sera dans le dressing qui raccorde notre chambre à la salle de bain mais pas directement dedans juste assez pour la chauffer.
En revanche il m'a juste parlé de remplacer le thermostat existant du kit par un thermostat directement dans la hote car entre la hotte et le moteur il y a 3m donc la chaleur risque de ne pas monter tout de suite déclencher le moteur.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine


Bonjour à tous,
j'ai commencé mon installation de récupérateur d'air chaud 400m3 diam 125. Dans le principe avec hotte de vieille cheminée avec trémie où j'ai mis un poele à bois.
J'ai isolé la trémie pour éviter les pertes de chaleur de mon poele via la hotte.

Ma question :
J'ai peur que cela ne freine la montée en température du tuyau de récupération d'air chaud dans la hotte sachant que j'ai 4m50 de gaine acier galva de puisage d'air avant le récupérateur sans thermostat réglable.
Je me tâte à changer de caisson pour avoir un caisson à thermostat réglable qui sera sûrement plus adapté à mon installation.
Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 19h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir