Bonjour je suis en train de faire construire et je pense faire les tranchés moi même pour l'alimentation de ma maison en eau et électricité.
J'aurais voulu savoir si je pouvais passer mon câble moi même jusqu'au tableau EDF et qu'elle section de cable me préconisé vous sachant que je vais opter pour un abonnement de 9kVA et que la longueur de câble va être de 35 mètres.

et qu'elle forfait pour la pose du compteur et le raccordement d'edf ?
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
Bonjour,

Si tu es à 35 m ,il te faut passer le cable toi meme(ou ton electricien),je suis dans le meme cas que toi ,je suis en tout electrique,et apres appel au consuel,j'ai passé un cable de 2*16mm²,pour la pose du deuxieme coffret + disjoncteur ,ma facture(recu hier) s'eleve à 317 euros.N'oublie pas de passer un cable 2*1.5mm² en plus si tu as un cumulus et de poser un disjoncteur instantanné de 500mA 30/60.
J'espere t'avoir eclairer Tongue
3 eme maison lancée!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Villeneuve Les Beziers (34)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message
t'es 317 euros c quoi exactement c le pris du coffret+disjoncteur situé en dehors de ton habitation ?
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,
lulo a écrit:... et de poser un disjoncteur instantanné de 500mA 30/60.

Voui, et surtout pas un type S (selectif) à l'interieur puisque y en aura déja un posé par EDF en bordure de terrain.
Le type S a un retardateur pour disjoncter quelques milli-secondes après un instantané.
J'ai testé pour vous : si y a 2 500mA type S : le 1er qui disjoncte... c'est celui qui est loiiiiinnnn dehors la nuit sous la pluie Crying non, je rigole y faisait pas nuit Crying mais quand même c'est ch**t.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
T'as vu elisa j'ai bien retenu tes leçons!!!! Wink
3 eme maison lancée!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Villeneuve Les Beziers (34)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Wink

il est là pour çà le forum : on apprend puis on explique aux autres Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message
Sur qu'elle méthode de calcul se base t'il ?
car du 16 mm2 pour 45A c'est énorme. en effectuant les calcul avec un logiciel de calcul comme tr-ciel on peut aisément mettre du 10 mm2 pour 35 mètre de cable dans des fourreaux !
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message
bonsoir,
comment as-tu pu évaluer tes besoins à 9KVA ?
tous les électriciens que l'on a rencontrés nous disent que l'on aura besoin de 15 KVA
or maison ossature bois 140 m2 avec 1 étage avec isolation "performante" (150 LV 220 rampanst cellulose densité 55kg/m3 260 dans combles perdus, menuiseries mixtes, vitrage argon 4/16/4 + poele à bois puissance : 9 kw..) , abies ouvertes au Sud, mais chauffage élect (radiateurs à inertie)
Messages : Env. 400

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message
sur le site d'EDF et cela dépend si tu as un délesteur !
Messages : Env. 30

Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Loiret
Pour nous avec un PRE, en tout electrique, ce sera du 9k, avec câble de 25²
Maisons CTVL - Loiret
Livrée le 20/02/2007
Adherent AAMOI
Messages : Env. 300
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
anthonyB0 a écrit:Sur qu'elle méthode de calcul se base t'il ?
car du 16 mm2 pour 45A c'est énorme. en effectuant les calcul avec un logiciel de calcul comme tr-ciel on peut aisément mettre du 10 mm2 pour 35 mètre de cable dans des fourreaux !


Moi ,j'ai rien calculé,j'ai appelé mon consuel,qui m'a dit qu'il fallait du 16 alors moi ,bete et disciplinée j'ai mis du 16.Mieux vaut suivre ce que le consuel dit!!
3 eme maison lancée!!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 900
De : Villeneuve Les Beziers (34)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Gard
Voilà, vu les difficultés que j'ai rencontrées pour avoir l'eau je préfère anticiper pour l'edf Biggrin

A quel moment avez-vous fait ouvrir l'edf ? Je ne parle pas de raccordements mais de coffrets extérieurs (je suis en lotissement).
C'est ce qu'on appelle un compteur de chantier ?

D'autre part si j'ai bien retenu les infos il vaut mieux souscrire avant le mois de juillet sinon ça passe dans le domaine privé et aie aie aie les prix W00t W00t

D'avance merci pour vos lumières Biggrin
Messages : Env. 200
Dept : Gard
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Loiret
Pour nous, coup de fil le lundi 12/02, et rdv possible pour la mise en service le ... 13/02!!!!!!!!!!!
Maisons CTVL - Loiret
Livrée le 20/02/2007
Adherent AAMOI
Messages : Env. 300
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 01h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir