Env. 20 message Landes
Bonjour,
Nous venons de signer le compromis de vente d'un terrain. Le lotisseur a fait une étude de sol par un spécialiste (AFGE). En voici les grandes lignes :

_______________________________________________________________________________________________
" - 0 / 0.60m = Terre végétale limoneuse marron

- 0.60m / 1.40m = Sable limono argileuse de plus en plus mou
-1.40m / 2.70m = Sable propre gris saturé en eau

Niveau eau stabilisé (Prof / TN, en m): 1.16m

Après analyse des essais de pénétration dynamique, nous avons pu mettre en évidence pour l’ensemble des pénétromètres réalisés :

Profondeurs d’apparition des couches très molles / TN :
1) Entre 0.50m et 1.50m

2) Entre 3.30m et 4.10m


- La présence de la nappe phréatique entre 1.05m et 3.12m de profondeur / TN;

- La non présence du substratum sain à au moins 15 m de profondeur / TN ;

Ainsi, on écartera la solution de fondations superficielles classiques au vu des éléments
suivants :
- Présence de sols de consistance très molle à faible profondeur directement sous la terre
végétale ;
- Présence d’une deuxième couche de sol de consistance très molle, pouvant être à priori de
nature sableuse, et se situant sous la nappe phréatique, impliquant une suspicion de
liquéfaction de cette couche
Pour les fondations, on s’orientera plutôt vers :
En se basant sur l’état actuel des connaissances révélées par la présente étude, au regard de la
suspicion de liquéfaction de la couche assez profonde, on s’orientera plutôt vers des fondations
profondes par pieux ou micropieux, associés à un réseau de longrines.
La profondeur d’assise de ces fondations sera dans tous les cas supérieure à 10ml, profondeur
à partir de laquelle les résistances de pointe augmentent assez significativement, sans toutefois
atteindre des valeurs de refus. "
______________________________________________________________________________________________

Le lotisseur cependant nous dit qu'il ne faut pas nous inquiéter, que l'entreprise veut simplement se couvrir au maximum.
Nous sommes les derniers à faire construire sur ce lotissement. 30 maisons sont construites ou en cours. Apparemmment, chaque constructeur a refait une étude de sol et aucun n'a suivi les préconisations du diagnostique déjà effectué.
De notre côté, nous avons fait appel à un artisan qui propose des MOB. Après lecture du diagnostique, il lui paraît peu probable d'envisager une fondation classique.
Nous sommes donc très perplexes. Que pouvons nous faire ?

Merci à ceux qui pourront nous éclairer!
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
Personnellement je ferais confiance a l'étude de sol, si les autres maisons auront des fissures dans quelques années due a des mouvements de terrain, le lotisseur ne sera plus la.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour,

L'étude de sol du lotisseur ne remplace pas une g2avp.
Il eut été judicieux de prévoir des conditions suspensives en fonction des résultats de l'étude de sol g2avp AVANT de signer le compromis de vente du terrain.
Maintenant que c'est signé, reste à prier !
Il est mignon Monsieur Pignon
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Bonjour,
Là, cette première étude de sol vous prévient que la maison va devoir s’adapter à ce sol avec des fondations couteuses.
Et en réalité c’est surtout le vendeur du terrain qui se couvre.

Si vous partez sur une construction sur ce terrain (ou un autre d’ailleurs), le constructeur devrait faire une étude de sol spécifique pour votre maison et ses fondations.
Dans les faits cela ne se passe pas comme cela car ce n’est pas imposé par l’assureur du constructeur qui accepte de faire l’impasse et garantie la maison, c’est fait au pif (comme le drainage qui va avec au passage).

Si vous voulez une vrai étude de sol spécifique à votre maison par un Be extérieur, voir les nombreusux sujets sur le forum, il faut le faire spécifier dans le contrat et son coût sera inclu dans la globalité du coût de la construction. Vous aurez aussi le coût des fondations profondes mais ça vous le saviez déjà car la première étude de sol vous a prévenu.

Si c’est un MOE c’est exactement pareil.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Vendargues (34)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Je comprends le lotisseur qui vous vends le terrain, il ne va pas soutenir un document indépendant qui dit que son terrain (enfin le sol) est pourri.
Dans le sens où il ne porte rien (pas même à 15m), et il y a une nappe phréatique à 1,16m (ce qui va compliquer les sous-sols, piscines, et tout ce qui doit être enterré ...).
D'ailleurs, qui dit que vos voisins n'ont pas suivi l'étude de sol ? Ce même lotisseur ?
Vous avez une clause dans votre compromis de vente qui dit qu'en cas d'étude de sol défavorable, vous pouvez vous retirer de l'achat du terrain ? Si oui, le lotisseur à intêret à minimiser la chose pour que vous l'achetiez ce dernier terrain.

Il faut suivre l'étude de sol. Si votre maison s'écroule avant 10 ans, le constructeur sera fautif pour ne pas avoir suivi l'étude de sol.
Si votre maison s'écroule après les 10 ans, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, donc il est préférable de prévoir large et de suivre l'étude de sol.


EDIT : je viens de voir la réponse d'Hajime, je pensais que l'étude était une G2 AVP. La G1 du lotisseur ne peut pas suffir pour calculer les fondations d'une construction, ça donne juste une estimation au doigt mouillé (ça fait donc un doigt de 1,16m minimum), il faut faire une G2 AVP.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Landes
Merci pour toutes vos réponses.
Il y a bien une clause suspensive sur le compromis de vente concernant l'étude de sol du terrain et les 10jours de rétractations ne sont pas encore dépassés donc nous pouvons annuler sans aucun problème. Il est d'ailleurs spécifié dans ce compromis de faire faire une autre étude de sol, spécifique au terrain acheté.
Seulement, que vaut l'étude de sol de certains constructeurs? Comment peuvent-il être si différents sur les bases de fondation à mettre en place?
L'un des constructeurs (MCA) qui a déjà fait construire quelques maisons dans ce lotissement, précise que son étude de sol est à la norme NFP94-105. Je n'arrive pas à trouver à quoi cela correspond. Serait-ce un diagnostique superficiel?

Qu'est ce que le G1 et le G2AVP?

Si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas!
Merci!
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Herault
Bonjour,
La G1 = étude de sol sur quelques points du lotissement
La G2AVP = étude de sol sur VOTRE terrain, selon VOTRE plan et VOTRE implantation de construction, donc à l'endroit EXACT de VOS fondations.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Landes
Super! Merci beaucoup
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
L'étude de sol est un boulot de géotechnicien, les constructeurs n'ont pas les compétences ni le matériel pour le faire (et si vous signez le CCMI avant étude de sol, c'est dans son intérêt que les fondations soient les moins chères possible donc il peut être tenté de la bidouiller).
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Sarthe
Et pour information, il s'agit plutôt de la norme NF-P 94-500 qui explique les différentes missions géotechniques et ce que le client est en droit d'attendre en termes de résultats pour telle ou telle mission.

Cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Landes
Fayt a écrit:Et pour information, il s'agit plutôt de la norme NF-P 94-500 qui explique les différentes missions géotechniques et ce que le client est en droit d'attendre en termes de résultats pour telle ou telle mission.

Cordialement

Bonjour, l'étude G1 est bien à la norme NF-P 94-500 .
Voilà ce que nous propose le constructeur :
" 1.1 étude de sol

Sondage effectué à l'emplacement de la construction, par un pénétromètre dynamique
type PANDA 2 , pour évaluer la résistance des sols, ainsi que leur homogénéité,
conformément à la norme NF P 94-105 et aux exigences réglementaires.
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 17h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir