Bonjour à tous,

Je voulais avoir votre avis sur les pieux qui ont été mis sur notre terrain... ils sont censés mettre des longrines par la suite. Que pensez vous de ce qui a été réalisé jusque là pour ceux qui ont l'habitude



Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 90 message Herault
Bonsoir, les têtes de pieux coffré en boisseau je ne connaissais pas, les têtes de pieux et longrines on était étudié ? ( BET structure)
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour,

Il ny a pas eu d'étude béton mais il y a eu une étude de sol G2AVP qui préconisait des pieux avec longrines.
Je suppose que les longrines se mettent après mais après séchage? En même temps que la dalle?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Herault
Bonjour,
Le diamètre et la profondeur des pieux ont était préconisé par l’etude de sol ? Les longrines seront la prochaine étape de votre construction, elle se pose sur les têtes de pieux, si il n’y a pas eu étude structure ce sont au moins des poutres industrielles ?
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour, 
Je vous copie/colle ce que dit l'étude de sol....
"Dans ce contexte, du fait de la présence de sols remaniés et remblayés pouvant atteindre 2 m de profondeur en sondage, le bâtiment R+0 projeté devra être fondé sur des appuis profonds de type « PIEU » (associés à des longrines préfabriquées ou rapportées), ancrés de 3  (avec un minimum de 1,5 m) dans les terrains résistants établis à partir d’environ 4,8 m (en PD1) et 5,7 m (en PD2) de profondeur le terrain naturel actuel (TN), conduisant à une hauteur d’appui théorique de 6,3 m (en PD1) et 7,2 m (en PD2) pour un pieu  400 mm (hors terrassement de la plate-forme d’assise du bâtiment)"
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Le diametre du pieu est de combien ???  comment ils ont fait le recépage ??

qu'elle entreprise a fait les pieux ??
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour, le diamètre des pieux est de 400 mm par contre je n'ai pas le détail pour le récepage, c'est l'entreprise PACHER qui est intervenue, dans la région toulousaine..

Pour la dalle, pensez-vous qu'ils vont la couler dans la foulée de la pose des longrines, ou on pose les longrines on fait sécher et on coule la dalle?

Le cdt m'a parlé d'une semaine de séchage voir deux (il fait très beau et chaud en ce moment dans la région)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Herault
On ne coule pas la dalle en même temps que les longrines, et il faudrait déjà savoir si ça sera des préfa ou coulées en place (si couler en place je vous conseille vivement une étude structure)
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Super bloggeur Env. 70 message Haute Garonne
Après avoir lu l'étude de sol en détail ce sera des longrines préfabriquées
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Herault
sjenny31 a écrit:Après avoir lu l'étude de sol en détail ce sera des longrines préfabriquées

Ok donc ça sera posé des longrines et clavetage et après pose des poutrelles hourdis qui pourrons être fait assez rapidement
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Landes
Bonjour, le ferraillage logique d un pieu est composé de ferraille formant un cercle tenu par des cadres de formes circulaires. Pour vos pieux diam 400 il y aurait normalement des fers tors qui dépassent des pieux formant un cercle et non 4 tors U plantés. Concernant le recepage, Il n est pas nécessaire d en faire car ils ont fait "débordé "le béton afin d éliminer la laitance. Ne pas confondre avec les micropieux qui sont remplis de coulis de béton qui eux nécessite un recepage. Les boisseaux ne servent que de coffrage pour le béton.
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Benito40 a écrit:Concernant le recepage, Il n est pas nécessaire d en faire car ils ont fait "débordé "le béton afin d éliminer la laitance. Ne pas confondre avec les micropieux qui sont remplis de coulis de béton qui eux nécessite un recepage. Les boisseaux ne servent que de coffrage pour le béton.


C'est nouveau, ça : depuis quand seuls les micropieux nécessitent un recépage ???
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Landes
Pardon je me suis mal exprimé ! Je n ai pas dit que seul les micropieux nécessité un recepage, mais je parlais vis à vis de la technique employé (pieux fores sur ce chantier) et de la façon dont on était coulé les pieux.
Tournesol a écrit:
Benito40 a écrit:Concernant le recepage, Il n est pas nécessaire d en faire car ils ont fait "débordé "le béton afin d éliminer la laitance. Ne pas confondre avec les micropieux qui sont remplis de coulis de béton qui eux nécessite un recepage. Les boisseaux ne servent que de coffrage pour le béton.


C'est nouveau, ça : depuis quand seuls les micropieux nécessitent un recépage ???
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je vois, semble-t'il du moins sur les photos, qu'il y a un large espacement entre les pieux.
Les longrines vont donc avoir déjà un peu de portée.
Il me paraît alors opportun de les dimensionner correctement plutôt qu'au pif.
En général, ce dimensionnement relève d'une prestation de BET.
Eventuellement, si l'entreprise dispose d'un technicien compétent en étude dans son personnel, elle peut faire ce dimensionnement. Mais ce n'est pas un cas de figure courant.

Pour ce qui est des pieux, les armatures que l’on voit semblent être des attentes, piquées dans le béton frais juste après coulage.
C’est possible, si les pieux sont « non armés », car soumis uniquement à des charges axées.
Les armatures disposées en rond avec armatures cerces dont parle Benito sont le cas de pieux armés.
Mais il aurait normalement fallu une étude de dimensionnement structurel des pieux, confirmant s’ils doivent être armés ou non (en fonction des charges notamment).

Et pour répondre à la question des longrines avant ou après, je précise à sjenny que les longrines se font en deux fois :

- d’abord la partie en retombée (sous le niveau du dessous de la dalle), qui peut être coulée en place, ou préfabriquée ce qui est plus simple. Les armatures supérieures dépassent en attendant le coulage de la partie haute
- ensuite la partie qui est dans la hauteur de la dalle, et qui est coulée en même temps que celle-ci. Seul un petit coffrage est fait au droit des pieux pour que le béton de dalle remplisse l’espace entre éléments de longrines, sans déborder.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 100 message Landes
Même si les pieux sont non armés, il m est arrivé de devoir mettre des armatures circulaires afin de liaisonner le casque et le pieu. La hauteur de l armature était de 1.10m. Néanmoins seul une étude béton peut donner le diamètre des pieux, si il a besoin de le ferrailler ainsi que pour le calcul du ferraillage des longrines.
Ilovir a écrit:

Pour ce qui est des pieux, les armatures que l’on voit semblent être des attentes, piquées dans le béton frais juste après coulage.
C’est possible, si les pieux sont « non armés », car soumis uniquement à des charges axées.
Les armatures disposées en rond avec armatures cerces dont parle Benito sont le cas de pieux armés.
Mais il aurait normalement fallu une étude de dimensionnement structurel des pieux, confirmant s’ils doivent être armés ou non (en fonction des charges notamment).
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le jeudi 02 mai 2024 à 14h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir