houston37 a écrit:
Jetblack a écrit:C'est quoi les besoins de puissance de chauffe de chaque pièce à la température extérieure de base ? Quel est le débit d'air correspondant, calculé et mesuré ?
Aucune idée c'est au delà de mes compétences

C'est le travail de l'installateur

Vous avez combien en température de soufflage lorsqu'il fait doux dehors, et lorsqu'il fait très froid ? (chez moi ca varie entre 30 et 50 °C en soufflage selon la température extérieure).
En été ça souffle à 4°C je ne sais pas en hivers en mode chauffage

Faites une mesure, on saura si la PAC tourne à fond en permanence (soufflage à 50°C), ou si elle arrive à réguler sur l'inverter (température de soufflage adapté aux circonstances de température)
(4 degrés c'est très froid en soufflage l'été).


L'UI de la PAC régule sur quelle sonde de température ?
Comment savoir?
Mode d'emploi de l'UI de la PAC - parfois réglable dans les paramètres avancés 

Le système Airzone régule sur quelle référence de température ?
Vous parlez de la consigne affichée?
Non, c'est la sonde de température de l'UI que l'airzone lit et à partir de laquelle l'AZ applique son algorithme de régulation pour fixer la température de consigne envoyée à l'UI pour réguler la puissance de chauffage.
Sur un système AZ, il est primordial que la référence prise par l'AZ corresponde à la sonde de température à partir de laquelle l'UI de la PAC se régule (point précédent). Egalement, il vaut mettre à 0 la valeur du différentiel de stratification, si cette fonction existe sur l'UI.

En fonctionnement (chauffage), sur le thermostat bluface, vous lisez quoi dans les informations systèmes comme :
- température de reprise
- température de consigne ?
Je suis au bureau là mais dans 30min je peux regarder.
Super, ca donnera une info très importante !

Quel est le mode EcoAdapt que vous utilisez ?
le premier je crois que c'est off
Passez en Ecoadapt Manuel et pas Off, ca va améliorer les choses (symbole en forme de feuille sans l'indication Off).
(Eventuellment, en ecoadaptA (feuille avec lettre A), mais ca peut ne pas très bien fonctionner avec certaines PAC, en particulier Hitachi)

Etes vous en mode proportionnel ou tout ou rien ?
proportionnel
parfait

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:Quand le thermostat mesure consigne +0.5°C, je suis sûr qu'il y a coupure du soufflage dans la pièce, SAUF si votre installateur a réglé un débit de fuite permanent au niveau du plenum Airzone qui laisse passer un soufflage minimum même si la zone est Off. Vérifiez ce point (ca se joue au niveau des 2 manettes qu'il y a sur chaque registre pour brider les butées de chaque volet lors de l'équilibrage aéraulique).
Alors oui le système se coupe bien à +0,5°C lu sur le thermostat mais en réalité c'est à +1,5°C c'est ça le problème et ça re-chauffe  à -0,5°C lu sur le thermostat mais en réalité c'est -1,5°C.
Les volets ne sont pas réglés avec un minimum d'ouverture.
En fait si on se fie juste aux thermostat ça régule à l'idéal mais comme je l'ai dit les thermostats affichent ce qu'ils veulent.


Pour le reste, je vous ai posé des questions précises sur votre installation, sans ces réponses, je ne peux pas vous aider davantage... Désolé.
Si vous n'avez pas ces informations, demandez les à votre installateur. S'il ne les possède pas, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion sur le dimensionnement par rapport au besoin.
à mon avis aucune étude n'a été faite...
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:
En fonctionnement (chauffage), sur le thermostat bluface, vous lisez quoi dans les informations systèmes comme :
- température de reprise
- température de consigne ?

Consigne et reprise à 21°C
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:L'UI de la PAC régule sur quelle sonde de température ? Le système Airzone régule sur quelle référence de température ?
Je crois que la mesure de température dont vous parlez pour l’unité extérieure est la sonde dans le thermostat Toshiba, avant elle était dans la bouche de reprise.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
houston37 a écrit:
Jetblack a écrit:Quand le thermostat mesure consigne +0.5°C, je suis sûr qu'il y a coupure du soufflage dans la pièce, SAUF si votre installateur a réglé un débit de fuite permanent au niveau du plenum Airzone qui laisse passer un soufflage minimum même si la zone est Off. Vérifiez ce point (ca se joue au niveau des 2 manettes qu'il y a sur chaque registre pour brider les butées de chaque volet lors de l'équilibrage aéraulique).
Alors oui le système se coupe bien à +0,5°C lu sur le thermostat mais en réalité c'est à +1,5°C c'est ça le problème et ça re-chauffe  à -0,5°C lu sur le thermostat mais en réalité c'est -1,5°C.
Les volets ne sont pas réglés avec un minimum d'ouverture.
En fait si on se fie juste aux thermostat ça régule à l'idéal mais comme je l'ai dit les thermostats affichent ce qu'ils veulent.


Pour le reste, je vous ai posé des questions précises sur votre installation, sans ces réponses, je ne peux pas vous aider davantage... Désolé.
Si vous n'avez pas ces informations, demandez les à votre installateur. S'il ne les possède pas, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion sur le dimensionnement par rapport au besoin.
à mon avis aucune étude n'a été faite...


Je vois 1 piste pour vous aider :
- le placement des thermostats dans les pièces pour qu'ils soient placés à un endroit plus représentatif des variations de la température de la pièce (si possible et si ce n'est déjà pas le cas).
Dans mon cas, je ne constate pas de retard entre la température de la pièce et celle donnée par les thermostats. En terme de ressenti dans la pièce, le confort est bon. Et je vous comprend, des oscillations de +/- 1 à 1.5°C est très inconfortable !!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
houston37 a écrit:
Jetblack a écrit:L'UI de la PAC régule sur quelle sonde de température ? Le système Airzone régule sur quelle référence de température ?
Je crois que la mesure de température dont vous parlez pour l’unité extérieure est la sonde dans le thermostat Toshiba, avant elle était dans la bouche de reprise.


tout cela a l'air très bien.
Passez en Ecoadapt manuel à la place de EcoAdapt Off pour voir ce que ca donne

EDIT : en ecoadapt Manuel, vous ne pourrez pas mettre une température de consigne sur les thermostats qui soit supérieure à la température de consigne sélectionnée sur le bluface 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:
Quelle taille de bouche et quelle vitesse d'air ont été choisies pour chaque bouche ?
13cm x 38cm
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
houston37 a écrit:
Jetblack a écrit:
Quelle taille de bouche et quelle vitesse d'air ont été choisies pour chaque bouche ?
13cm x 38cm


Grille 15x40 pour accueillir les gaines en 200 mm. Classique dans les installation. Bien pour une pièce de 20 à 25  m2, mais trop grand pour une chambre par exemple. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:
houston37 a écrit:
Jetblack a écrit:
Quelle taille de bouche et quelle vitesse d'air ont été choisies pour chaque bouche ?
13cm x 38cm


Grille 15x40 pour accueillir les gaines en 200 mm. Classique dans les installation. Bien pour une pièce de 20 à 25  m2, mais trop grand pour une chambre par exemple. 

Mais les volets sont bridés au maximum donc l'apport d'air est déjà limité au maximum?
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Citation: tout cela a l'air très bien.
Passez en Ecoadapt manuel à la place de EcoAdapt Off pour voir ce que ca donne

EDIT : en ecoadapt Manuel, vous ne pourrez pas mettre une température de consigne sur les thermostats qui soit supérieure à la température de consigne sélectionnée sur le bluface 

Oui c'est le problème je demande 19°C dans notre chambre et 21°C pour les enfants, donc pas possible pour moi.
Mais pour la journée je vais régler tout à 21°C et voir ce que ça change...
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
houston37 a écrit:
Jetblack a écrit:
houston37 a écrit:
Jetblack a écrit:
Quelle taille de bouche et quelle vitesse d'air ont été choisies pour chaque bouche ?
13cm x 38cm


Grille 15x40 pour accueillir les gaines en 200 mm. Classique dans les installation. Bien pour une pièce de 20 à 25  m2, mais trop grand pour une chambre par exemple. 

Mais les volets sont bridés au maximum donc l'apport d'air est déjà limité au maximum?

Oui mais ca peut ne pas être suffisant. Chez moi j'ai des grilles de 15x40 dans des petites chambres, même avec le bridage à fond, le débit est trop grand. Pour le réduire plus, 2 solutions : mettre un volet supplémentaire en aval du plenum Airzone pour réduire le débit d'air, ou alors, orienter les lames orientables des bouches de soufflage pour les placer à l'horizontal et fermer une partie de la surface de la bouche de soufflage (c'est ce que j'ai fait, ca réduit la surface effective de la bouche et donc le débit).
Si les débits sont trop importants dans toutes les pièces, la première chose à fair dans ce cas c'est de réduite la pression statique de l'unité intérieure de la PAC
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Jetblack a écrit:
houston37 a écrit:
Jetblack a écrit:Quand le thermostat mesure consigne +0.5°C, je suis sûr qu'il y a coupure du soufflage dans la pièce, SAUF si votre installateur a réglé un débit de fuite permanent au niveau du plenum Airzone qui laisse passer un soufflage minimum même si la zone est Off. Vérifiez ce point (ca se joue au niveau des 2 manettes qu'il y a sur chaque registre pour brider les butées de chaque volet lors de l'équilibrage aéraulique).
Alors oui le système se coupe bien à +0,5°C lu sur le thermostat mais en réalité c'est à +1,5°C c'est ça le problème et ça re-chauffe  à -0,5°C lu sur le thermostat mais en réalité c'est -1,5°C.
Les volets ne sont pas réglés avec un minimum d'ouverture.
En fait si on se fie juste aux thermostat ça régule à l'idéal mais comme je l'ai dit les thermostats affichent ce qu'ils veulent.


Pour le reste, je vous ai posé des questions précises sur votre installation, sans ces réponses, je ne peux pas vous aider davantage... Désolé.
Si vous n'avez pas ces informations, demandez les à votre installateur. S'il ne les possède pas, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion sur le dimensionnement par rapport au besoin.
à mon avis aucune étude n'a été faite...


Je vois 1 piste pour vous aider :
- le placement des thermostats dans les pièces pour qu'ils soient placés à un endroit plus représentatif des variations de la température de la pièce (si possible et si ce n'est déjà pas le cas).
Dans mon cas, je ne constate pas de retard entre la température de la pièce et celle donnée par les thermostats. En terme de ressenti dans la pièce, le confort est bon. Et je vous comprend, des oscillations de +/- 1 à 1.5°C est très inconfortable !!

Pour mes mesures j'utilise un thermomètre professionnel que j'ai au boulot et que j'ai acheté sur amazone.
Thermomètre Testo 174H
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
houston37 a écrit:
Citation: tout cela a l'air très bien.
Passez en Ecoadapt manuel à la place de EcoAdapt Off pour voir ce que ca donne

EDIT : en ecoadapt Manuel, vous ne pourrez pas mettre une température de consigne sur les thermostats qui soit supérieure à la température de consigne sélectionnée sur le bluface 

Oui c'est le problème je demande 19°C dans notre chambre et 21°C pour les enfants, donc pas possible pour moi.
Mais pour la journée je vais régler tout à 21°C et voir ce que ça change...

Oui en effet, tout dépend où se situe le bluface. 
Faites un test à 21 partout. 
Eventuellement après ce test en ecoAdapt Manu, essayer le mode EcoAdapt A, qui permet de régler les températures indépendamment avec une limite haute globale de 22°C me semble t il. Mais l'EcoAdapt A ne marche pas avec toutes les PAC (en particulier Hitachi)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Citation: Si les débits sont trop importants dans toutes les pièces, la première chose à fair dans ce cas c'est de réduite la pression statique de l'unité intérieure de la PAC

Je suis déjà au minimum à 30Pa
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 90 message Indre Et Loire
Ah une expérience que je trouve intéressante. Il y a 2 semaines j'ai coupé les système de chauffage à cause de la présence d'une personne covid dans la maison. Chauffage avec juste les radiateurs (avec une stabilité au top soit dit en passant...)
Et bien à la remise en service les thermostats indiquaient 14°C (alors que les chambres étaient à 19°C et 21°C).
Les valeurs sont ensuite remontées tout doucement à leur valeur de consigne et tout ça pendant 1h... Quand j'ai évoqué ça au SAV d'airzone ils m'ont dit que c'était l'algorithme qui faisait ça. Donc la valeur affichée sur le thermostat est bien une valeur "travaillée" et non pas la valeur réelle de mesure.
Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

25
abonnés
surveillent ce sujet
Voir