CET aide au choix de modèle et d'installation

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Lyon (69)
Bonjour

En cours de construction d'une maison pour un usage locatif, je m'interroge sur le choix du CET et son emplacement.
L'étude thermique préconise un CET avec un COP >2.89 installé dans un volume chauffé

La maison sera chauffée par une chaudiere gaz condensation avec du chauffage au sol.
Le CET et la chaudière seront installés dans la buanderie de 6,8m2. Elle communique avec le garage d'un coté et la cuisine/sejour de l'autre.

J'ai vu le CET Atlantic calypso connect 250l qui possède un COP correct 3.11 et un traitement specifique anode cuve.
Mais comment l'installer vu que la buanderie fait moins de 20m3 ?
- Entrée / sortie air sur l'exterieur (a voir distance à respecter avec la ventouse de la chaudière).
- Gainage des entrées sortie jusqu'au garage ?
- Solution split avec PAC dans le garage ?

Je me demande si ce serait pas plus simple et moins onéreux de mettre un CESI optimisé (mais peut on modifier son choix d'énergie renouvelable avec acceptation du Permis de Construire ?) Comment faire une demande à la mairie en cours de construction (demande de travaux ?)
La chaudière est déjà achetée (Chappée initia HTE micro accumulation)

Merci pour vos conseils et retour d'experience
Messages : Env. 200
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 200 message Finistere
Y'a pas moyen de de faire de l'eau chaude sanitaire au gaz?

J'ai le calypso chez moi. L'histoire des 20m3 n'a de sens que si on prend/rejette de l'air dans la pièce, sinon je ne vois pas où le problème... chez des amis il est dans une sorte de placard.
La prise d'air et rejet extérieur sont fortement conseillé (préco RT2012 et c'est ce que j'ai suivi), la prise d'air parce que tu as une chaudière gaz, et le rejet pour ne pas transformer la pièce en frigo.
Le manuel est dispo sur le site du fabriquant il me semble.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Lyon (69)
Merci pour votre retour
la chaudière est a micro accumulation, elle peut produire de l'ECS mais pour respecter RT2012 il me faut une énergie renouvelable
Pour les 20m3, effectivement c'est en utilisant l'air intérieur
Pour le calypso, ça oblige a faire 2 percements d160 sur l'extérieur ?
Le problème c'est que le calypso est prévu a cote de la chaudière gaz, ce qui me semble trop proche via a vis de la ventouse de la chaudière

Content de votre CET calypso ? Y a t'il de l'entretien a prevoir ?
Messages : Env. 200
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Finistere
Oui il faut deux percements. Si tu le mets dans un angle tu peux prendre sur une facade et rejeter sur une autre. Ou gainer sur qq metres en intérieur pour espacer la prise d'air de ta ventouse.

Par contre, que préconise ton étude thermique? ou tu passes par un BE en ligne et c'est toi qui a saisi les sources? parcequ'il me semble bien que la RT2012 n'impose pas d'energie renouvelable, mais un plafond de conso. L'électrique étant majoré d'un coeff 2.58 c'est presque impossible de faire du tout électrique. Mais au gaz avec une bonne isolation ça passe je pense.
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Finistere
Mon calypso tourne depuis 3 mois donc pas de recul pour l'entretien. Autrement ça va, c'est pas compliqué à programmer, le manuel est assez complet (j'ai fait la mise en route), et à 55°C en éco ça suffit pour avoir de l'eau chaude pour 4 et parfois des invités. Avec 8-10°C dehors il tourne environ 5h (je l'ai programmé entre 11 et 20h pour profiter des T° diurnes).
Le seul inconvénient c'est de ne pas pouvoir dissocier les plages de fonctionnement PAC et les plages de fonctionnement en marche forcée. Mais pour le moment pas eu besoin des résistances, il faut dire que dans mon coin on a pas encore eu de T°<0 (même si y'a eu des journées à 4°C)
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Lyon (69)
Je suis passé par un BE pour l'étude thermique
Pour la RT2012, je pense que c'est obligatoire d'avoir une energie renouvelable ou une solution alternative comme CET

Je m'interroge sur le choix CET ou CESI Optimisé ?
Messages : Env. 200
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 28 avril 2024 à 10h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir