Arasé hydrofugée

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.016 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Herault
Bonjour, notre vide sanitaire est monté et il possible de voire si il y a bien l’arase hydrofugée, sur ma fiche descriptive concernant le vide sanitaire Voilà ce qu’il y a de marqué:

Le vide sanitaire est ventilé par des claustras de dimen- sions 20 x 20 avec grille anti rongeurs.
Coupure de capillarité assurée par une arase étanche par incorporation d'hydrofuge de masse ou l'application
d'un revêtement bitumeux.

Je joins une photo.

IMG-20181223-WA0004.jpg
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Bonjour,

On ne voit pas votre photo.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Herault
Pardon





Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne
Vu qu'il y a les planelles, une dalle hydrofuge ne suffit pas a faire la coupure de capillarité et difficile de vous dire s'ils ont bien mis un enduit bitumineux sous les planelles (à première vue, non).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Haute Garonne
Bonjour

Avec le gris badigeonné pour tout cacher, on n'y voit pas grand chose.

Vous n'auriez pas plutôt des photos avant le coulage de la dalle ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Herault
La seule photo c’est celle-là ou on voit peut-être un peu


Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Herault
Personne pour m’aiguiller ?

Merci et bonne année 2019
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Oise
La il est impossible de vous répondre sur la base des photos. Il n'est pas possible de dire si du produit hydrofuge a été intégré au mortier et si la préparation ou l'application a été faite dans les règles de l'art.

Essayez de voir si des sacs d'hydrofuge sont présents sur le chantier. Ou questionnez le maçon pour savoir de quelles manière ont ils procédé. Et en même temps faites part au CST de vos doutes sur la bonne réalisation de l'arase étanche (par LRAR copie le garant) en lui demandant de vous indiquer de quelle manière a t'il procédé- ne lui parler d'aucun procédé technique restez profane c'est lui le professionnel.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 700 message Oise
Le VS c'est hauteur 60? Visitable ? C'est quoi la dalle en terre plein attenante ? le garage ? Il y a un système de fondations différents validés par une étude de sol ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Herault
Re hauteur du vide sanitaire est de 60, il est visitable par une trappe et le garage est sans vide sanitaire nous avons fait une étude de sol avant de signer le ccmi.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 700 message Oise
Faites attention qu'il y ait une arase correctement faite sur la dalle du garage a moins que celle ci soit coffrée intégralement.

Dommage également qu'il n'y ait pas de joint de dilatation entre les deux ouvrages étant donné que le système d'assise est différent.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Herault
Re pour le joint de dilatation il est indiqué sur le plan donc il va le mettre je suppose.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 300 message Essonne
Il faut un écart entre le garage et la maison (mon maçon met 2cm), cela ne s’ajoute pas après
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Autant sur la partie gauche de la photo on voit bien une épaisseur de beton qui pourrait correspondre a une arase étanche , autant sur la partie droite , malgrès le badigeonnage , j'ai pas l'impression qu'il y est cette épaisseur de béton.

Par contre, il me semble que les parpaings de votre garage touchent les parpaing de votre maison , et si c'est le cas , même si il y a une arase étanche sur votre maison, comme il n'y en a pas sur votre garage, elle ne servira a rien.

De plus,il n'y a pas de joint de dilatation entre votre garage et votre maison (espace de 5 cm libre de tout entre tout élément de votre garage et de votre maison, des fondations jusqu'au toit). Il ne peux pas être mis après.

Que dit votre étude de sol ? il y a t'il eu des fondations séparées ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : La Colle Sur Loup (6)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Oise
Le test de la goutte d'eau pour contrôler si c'est hydrofuge ou pas.
Elle pénètre c'est non, elle reste en goutte d'eau tout le temps c'est bon.
Messages : Env. 100
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Cadaujac (33)
https://www.rector.fr/produits/box-rupteurs-thermiques-tous-les-etages
On ne voit pas les rupteurs thermiques en polystyrene autour de la dalle RT2012 l'impose ...
Messages : Env. 50
De : Cadaujac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonsoir, je reste perplexe sur votre hauteur de vide sanitaire ? si ce vide sanitaire se situe au niveau du coffrage bois formant un T(première photo) vous n'avez pas 60 mais 50 cm(2 hauteur de parpaing de 25) la photo le prouve. Renseignez vous également sur la sismicité de votre terrain. Ferraillage des aciers de reprise. CDT
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Rdeff a écrit:https://www.rector.fr/produits/box-rupteurs-thermiques-tous-les-etages
On ne voit pas les rupteurs thermiques en polystyrene autour de la dalle RT2012 l'impose ...


Bonjour,

Par curiosité, ou avez vous lu que c'est imposé ?

Ne rajoutons pas des problèmes a notre amis si ils n'ont pas lieu d'être, il a assez de soucis comme ca. :p
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vienne
Bonjour, je vais me renseigner de mon côté. Mais si malfaçons il y a, autant faire toutes les étapes correctement, n'est ce pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Haute Garonne
Enfin moi, je voudrais bien savoir comment on peut dire que les rupteurs thermiques ne sont pas posés à partir d'une photo où la dalle est déjà entièrement coulée

On fait mieux que Superman ici. On sait voir au travers des matériaux... sur une photo
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Cadaujac (33)
Les rupteurs thermiques servent justement à ce que le froid extérieur ne viennent refroidir la dalle et justement on doit voir cette bande de polystyrène de 5 cm émerger à 15 cm du bord en arasement de la dalle et cela sur tout le pourtour d'ou coupure du béton intérieur et béton extérieur. 230mm pour les voussoirs en polystyrène entre hourdis pour un R6.2 au sol

Avant de traiter le monde de neuneu il faut se renseigner !!!
https://www.batirama.com/article/4257-un-plancher-sur-vide-s[...]forme-a-la-rt-2012.html

J'ai construit ma maison en auto-construction et je suis en DPE classe A si vous voulez dépenser de l'énergie en plus libre à vous !
Messages : Env. 50
De : Cadaujac (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Rhone
Rdeff a écrit:Les rupteurs thermiques servent justement à ce que le froid extérieur ne viennent refroidir la dalle et justement on doit voir cette bande de polystyrène de 5 cm émerger à 15 cm du bord en arasement de la dalle et cela sur tout le pourtour d'ou coupure du béton intérieur et béton extérieur. 230mm pour les voussoirs en polystyrène entre hourdis pour un R6.2 au sol

Avant de traiter le monde de neuneu il faut se renseigner !!!
https://www.batirama.com/article/4257-un-plancher-sur-vide-s[...]forme-a-la-rt-2012.html

J'ai construit ma maison en auto-construction et je suis en DPE classe A si vous voulez dépenser de l'énergie en plus libre à vous !


C'est bien ce que je pensais, vous faites des raccourcis a partir d'une publicité.

Votre solution en est juste une parmis d'autres, et n'est absolument pas "obligatoire en rt2012". Et pour cause, la rt2012 c'est une obligation de résultat, pas de moyens !

Je n'ai aucun doute sur le serieux de votre travail sur votre maison, mais le DPE comment dire... Hum.

Parlez-nous plutôt de votre étude thermique (enfin pas ici c'est hors sujet) ca sera une base de comparaison autrement plus sérieuse.

Très bon weekend
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vienne
Re bonjour j'ai une autre solution. Que faites vous à l'intérieur de votre maison ?
Sur votre dalle de compression, je m'entends. Si c'est une chappe sur un isolant, ce sera faisable. Faites faire votre barrière anticapitalite avant votre premier rang de parpaings.C
dt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Oise
divinix33 a écrit:Re bonjour j'ai une autre solution. Que faites vous à l'intérieur de votre maison ?
Sur votre dalle de compression, je m'entends. Si c'est une chappe sur un isolant, ce sera faisable. Faites faire votre barrière anticapitalite avant votre premier rang de parpaings.C
dt


Non ce n'est pas une coupure de capillarité viable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vienne
Je m'explique, je veux parler d'une arase étanche à base de bitume armé, ça fonctionne.
Cdt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 700 message Oise
Non pour être viable la coupure de capillarité doit se situer sur le dernier rang du VS.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Oise
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Moselle
Idem que panpan

Coupure de capillarité sur le dernier rang d’agglo du vs
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Moselle
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vienne
Quand les travaux sont bien fait, ça devrait être fait comme ça.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 300 message Vienne
J'aurais améliorer certains points mais on serait hors sujet.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Bonjour
cette fameuse arase étanche fait toujours autant parler.

Je rajoute une question.
Dans le DTU, il est dit qu'elle peut être faite de deux façons
feuille de bande bitumineuse, plastique ou élastomère
ou chape de mortier hydrofugé

Comment doit'on comprendre cette dernière méthode qui est citée juste sous la figure 11 du DTU?

Sur la phrase du DTU, Tournesol indiquait dans un autre post que après rélexion la bande bitumineuse et la feuille plastique ou élastomètre, devaient toutes être posées sur lit de mortier.
si c'était le cas, est ce que le mot "posée" de la phrase du DTU ne devrait pas être au pluriel?

je pose la question car mon maçon prévoit de poser une bande bitumineuse a sec ou bien de faire un lit de mortier hydrofuge simple sous les planelles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir