Hitachi Yutaki S - Explications sur certains paramètres

Ce sujet comporte 481 messages et a été affiché 10.805 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
44
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Seine Maritime
Je ne comprends pas bien, c'est ce que j'ai fait également, bridage chauffage et ECS complètement libre.
À la limite paramétré comme j'ai fait permet d'être certain d'avoir de l'ECS justement, même si le bridage du chauffage déconne.


Moi aussi je voudrais y coller un relais pilotables via domotique pour pouvoir faire sauter la bride du chauffage à distance si besoin (genre coup de froid non prévu, hop je fais sauter la bride pour être sûr qu'il fasse bon en rentrant le soir) mais je galère car je suis en somfy et pour l'instant je ne trouve pas de simple relais dans ce protocole.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello motus - tres interessant ! je n'ai pas tres bien compris le reglage que vous avez fait pour le circulateur - car je voudrais faire le meme, j'ai le meme comportement que vous et en effet votre analyse est bonne et interessante !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Pour faire simple toutes mes tempos de fonctionnement du circulateur sont à zéro.

Fonctionnement du circulateur strictement en même temps que la PAC.

Avant j'avais une tempo de fonctionnement du circulateur de 5 minutes après l'arrêt PAC.
Ça refroidissait donc l'eau du ballon.

Maintenant dès que la PAC s'arrête, le circulateur s'arrête, donc l'eau chaude reste dans le ballon.
Du coup au redémarrage au cycle suivant je repars avec de l'eau plus chaude, donc une meilleure réactivité pour chauffer le circuit.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 60 message Cotes D'armor
motus306 intéressant .
Quand on limite l intensité si on descend trop l intensité de limitation que se passe t il avec le compresseur?
car pour ma part 5 ou 6 A c est vraiment le mini de chez mini pour que le compresseur tourne.
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
En fait j'ai mis 5 mais j'aurais mis 3A (le mini possible) que ça aurait été pareil pour notre modèle de PAC.

De ce que j'ai vu la PAC utilise le minimum qu'elle peut utiliser sans pour autant dégrader la fiabilité du compresseur.

En gros elle démarre en consommant env 1500W soit 6A pendant quelques secondes/minutes, puis elle redescend sa puissance vers les 1200W (si la température d'eau est basse genre 30 degrés).

Puis monte progressivement et proportionnellement à l'augmentation de température d'eau jusqu'à env 1500/1600W pour de l'eau proche des 50° (ce matin vu que j'avais descendu la température de la maison cette nuit à 19,5° elle a tourné plus longtemps que d'habitude pour remonter à 20°, elle a tourné 1 heure, et a terminé à 52° d'eau, en tournant au minimum de ce qu'elle pouvait en permanence).

Niveau rotation du compresseur ça donne 31 hertz en permanence sauf quelques secondes par ci par là où elle fait des trucs bizarres mais qui doivent être liés à des caractéristiques genre pression que je ne connais pas.
Donc 31 hertz on est dans la vitesse de rotation du compresseur permettant une lubrification ok du compresseur.

Il faudrait voir lors d'un dégivrage mais quasi certain qu'elle s'affranchirait du bridage pour monter plus haut lors de cette phase spécifique.

En tout cas ça prouve que dans mon cas, tourner en loi d'eau est illusoire, car en fonctionnement au mini de chez mini, par température douce (env 10 degrés) je peux monter à plus de 50 degrés de température d'eau.
Et pour l'avoir vu à 6° de température extérieure c'est quasi pareil.

Je continue mon projet de changer mes radiateurs du rdv + 1 à l'étage par des plus puissants, ça ne peut pas faire de mal (température d'eau plus faible quand il gèle pour maintenir la température air de la maison, donc économie, et monté en température d'air plus rapide de la maison en période de température extérieure douce.

Par contre je commence à douter sur la nécessité de changer mon ballon de découplage par un plus gros.
Car je ne vois pas ce que ça peut m'apporter en plus ayant définitivement abandonné l'idée de tourner en loi d'eau.

Le fonctionnement actuel me convient, pas de cycle court, bon réactivité et bon lissage de la température très proche de la consigne donc bon confort (au passage je garde mon netatmo en thermostat principal, bien plus pratique que celui Hitachi et son hystérésis de 1° minimum), consommation minimum par rapport à ce que peut faire la PAC.

D'ailleurs je réfléchissais, en ce moment si on part du principe pour simplifier que la PAC tourne 30 minutes puis 1 heure d'arrêt etc, ça me fait en lissant sur une période de 3 heure => 1 heure de fonctionnement pour 2 heures d'arrêt.
Avec une consommation lissée d'environ 1400W , donc 1,4KW pour 3 heure soit env 450W par heure.
Si je tournais en loi d'eau avec une PAC capable de tourner avec de l'eau tiède genre 30° pour maintenir la température je ne pense pas que ça consommerait beaucoup moins que 450W.

Bref je vais voir sur plusieurs semaines mais pour l'instant je pense que c'est pas mal optimisé.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 200 message Seine Maritime
Question aux possesseurs de S combi avec gaz R410 (important) donc à partir de 11kw.

À quelle température de consigne vous tournez?
Avec ou sans aide de la résistance ?

Et est ce que votre production d'eau chaude se fait en 1 cycle ou est ce que elle fait du thermo off à cause de la limite de température à 60° sur le circuit primaire qui est atteinte ?
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 60 message Cotes D'armor


PAS DE ECS POUR MOI.
J ai modifié  mes param  pour appliquer la limitation de avec une loi d eau par point assez élevé voir photo.

Premier constat on arrête bien sur le thermostat  avec 1 deg  d écart pas le choix sur cette pac.
Concernant la conso pour l instant  pas satisfait
je vais essayer de descendre un peu la limitation  en passant de 10 à  7A.
Je ne voulais pas descendre  trop bas pour  laisser la possibilité  au compresseur  de tourner un peu plus vite que le mini.
Je penses que le laisser au mini n est pas top https://www.forumconstruire.com/img/https://www.forumconstru[...]img/nologo.pnglogo.pngn plus.

Cependant par temps très doux comme actuellement  j ai encore trop de thermo off avant qu elle coupe avec le thermostat, malgré les 38 degrés  d eau mini

Faire comme Motus avec une consigne d eau élevé pour limiter les thermo off est une solution  que je vais choisir pour essayer de voir la différence.




Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Le lien ne fonctionne pas Wink.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 60 message Cotes D'armor
Le lien ne marche pas car mauvaise manip ne pas s en occuper.
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Il m'aurait intéressé !

Sinon pour ma part après quelques jours d'utilisation de les paramètres expliqués plus haut ça me va toujours autant.
Des cycles qui vont de 30 minutes à 1 heure en fonction des apports solaires/vie dans la maison, avec des périodes d'arrêt qui vont de 1 heure à plusieurs heures en fonction des apports extérieurs cités précédemment.

Pour une consommation ridicule.

Pourtant il a fait env 10 degrés ces derniers jours, donc une température très critique pour les cycles courts quand on a une PAC.

En loi d'eau je n'ose même pas imaginer le carnage que cela aurait été, enfin si, des cycles de 3min d'arrêt/3 min de fonctionnement H24!
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Je tend a la meme chose egalement Juste je pense qu'il va falloir que j'augmente de 1 degre encore ma temperature de depart d'eau par temperature plus douce. Elle fait des cycles de 20-25 min par 12-13 - et je voudrais les alonger un peu pour quand il ferra un poil plus chaud encore.

Mais en effet - c'est pas si mal regle comme ca et surtout ca me permet de la couper en fin de journee et de retarder la mise en route de la cheminee - voir de l'annuler
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Après j'ai la chance de pouvoir mettre un hystérésis de 0.1° sur netatmo, ça aurait été nettement moins confortable avec l'hystéresis de 1° minimum du thermostat Hitachi.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Oui tout a fait - je la pilote avec le netatmo aussi ! bien pratique ce thermostat en plus d'etre controlable a distance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Seine Maritime
Surtout que le seul avantage de tourner avec le thermostat Hitachi c'est d'avoir la compensation d'ambiance, mais de toute manière avec le fonctionnement en loi d'eau inapplicable pour moi ça ne m'apporterait strictement rien de plus.
Messages : Env. 200
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 mois
 
Env. 60 message Cotes D'armor


motus306
Concernant ton thermostat il y a une chose que je ne comprends  pas comment tu as fait pour ne pas tenir compte des 1 degrés  mini de ta pac.

C est un point que tu as certainement  déjà expliqué mais il y a tellement de commentaires que perso je n ai pas envie de tout relire
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 19 mai 2024 à 21h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
7
6

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

44
abonnés
surveillent ce sujet
Voir