êtes vous satisfait de votre PAC

oui (12 votes)
 60% 
non (8 votes)
 40% 
20 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
 
Env. 80 message Haute Savoie
 Bonjour,

J'ai mis l'affaire entre les mains de mes services juridiques un expert passe le 10 mai/19. 

Mon installateur ose me dire qu’après avoir installé ma pac il en installé plus de 15 autres en une année (mais ne la connait toujours pas mieux puisqu'il continue a bidouiller au lieu de mettre le matériel nécessaire dès le départ) et que d'entrée ils mettent un ballon tampon de 50L.

Sachant maintenant que pour mettre un bon ballon tampon il faut calculer le volume nécessaire avec la formule et non mettre au pif un ballon tampon. 

INCROYABLE !!! ces messieurs, ils font ça toute l'année et ils sont incapable de s’améliorer après leurs échecs. 

Aucune conscience professionnelle !!!   
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les postes précédents ayant moi même un soucis comparable. Dommage de ne pas avoir la suite, si ça fonctionne bien, si il y a des modifications de l'installation, de réglages bref si il y a une solution.
Bon courage en tout cas car je sais combien c'est compliqué de se faire entendre Mad
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour TatieDaniele,

Pour ma part, le problème s'est solutionné par un remplacement de la PAC a neuf par une de la bonne taille (j'avais initialement une taille 6, je suis passé à une taille 4). Je vais également envisager un ballon tampon un peu plus important que celui que j'ai de 25 litres, car en intersaison, c'est un peu juste, cependant dans ces rares cas, je suis passé de cycles de 3 minutes a des cycles de 20 minutes.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour

J'ai le meme problème, ma pompe a chaleur une Hitachi yutaki 11KW air/eau démarre 15min et s'arrête 6min et redémarre ainsi de suite lorsqu'elle est en demande le sous traitant de l'installateur encore une histoire compliqué lol me dit qu'elle est trop grosse qu'il aurait fallu passer en 8KW.
Alors ma première question est ce que la surdimension d'une pompe à chaleur provoque ce phénomène ?
Deuxième question peut on la brider pour éviter ce phénomène ou bien un réglage?

Merci d'avoir pris le temps de me lire et de l'aide que vous m'apporterez.
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Moselle
Salut David,
Pour répondre a ta question, oui c’est un surdimensionnement de la pac qui cause ce problème. Certes d’autres paramètres peuvent jouer comme la loi d’eau, la vitesse des circulateurs, la section des tuyaux, mais très très souvent, c’est du a un surdimensionnement de pac. Leurs outils de calcul sont trop pessimistes en verité.
Si l’installateur est habitué, en général il colle un ballon tampon pour endiguer les courts cycles, genre entre 100 et 200 litres, au cas par cas.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Merci de ta réponse
Oui j'ai bien un ballon tampon du moins une bouteille de mélange de 100l
J'ai 2 circuits indépendants l'un de l'autre les 2 circulateurs son sur la vitesse 2 et en therme de débit je suis à 1,70m3 de mémoire sur le circulateur (maître) après sur l'installation c'est du diamètre 32 les lois d'eau sont de 1.4 de pente sur les 2 circuits.
Donc en gros la conclusion, c'est bien qu'elle est surdimensionné.
N'y aurait il pas un paramètre à changer pour éviter ces démarrage intempestif?
Car au niveau consommation cest de la folie je regrette presque ma chaudière au fioul
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir, en fouillant dans les service manuals des UE d'Hitachi, chapitre optional functions, j'ai vu qu'il y avait 2 possibilités de brider le compresseur de l'UE et ainsi de brider la puissance. La première solution consiste à activer l'option "low noise Setting" de l'UE qui limite la vitesse du compresseur et donc sa puissance calorifique à un niveau sélectionnable de 60 à 100 %.
L'autre possibilité, c'est d'activer le "demand control", qui permet de limiter la puissance électrique consommée par l'UE à une valeur comprise entre 60 et 100% de la puissance nominale, faisant de fait varier la puissance calorifique max de l'UE.
Je n'ai pas testé ces options, elles sont configurables à partir de la carte électronique de l'UE.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
David8472 a écrit:Bonjour

J'ai le meme problème, ma pompe a chaleur une Hitachi yutaki 11KW air/eau démarre 15min et s'arrête 6min et redémarre ainsi de suite

3 démarrages par heure, ca reste raisonnable. Tout dépend de la température extérieure.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Malheureusement elle ne démarre pas que 3 fois par heure elle fait ses cycles toute la durée de la demande du thermostat et en ce qui concerne la température ext qu'il fasse 10 ou 0 degrés elle fait toujours pareil
Jetblack a écrit:
3 démarrages par heure, ca reste raisonnable. Tout dépend de la température extérieure.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
David8472 a écrit:Malheureusement elle ne démarre pas que 3 fois par heure elle fait ses cycles toute la durée de la demande du thermostat
Jetblack a écrit:
3 démarrages par heure, ca reste raisonnable. Tout dépend de la température extérieure.


je ne comprends pas trop, vous parlez d'un cycle durant 15 minutes, suivi de 6 minutes entre cycles ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Merci de ta réponse mais manip assez compliqué à faire mais si cette config existe pour la brider c'est bon a savoir
Jetblack a écrit:Bonsoir, en fouillant dans les service manuals des UE d'Hitachi, chapitre optional functions, j'ai vu qu'il y avait 2 possibilités de brider le compresseur de l'UE et ainsi de brider la puissance. La première solution consiste à activer l'option "low noise Setting" de l'UE qui limite la vitesse du compresseur et donc sa puissance calorifique à un niveau sélectionnable de 60 à 100 %.
L'autre possibilité, c'est d'activer le "demand control", qui permet de limiter la puissance électrique consommée par l'UE à une valeur comprise entre 60 et 100% de la puissance nominale, faisant de fait varier la puissance calorifique max de l'UE.
Je n'ai pas testé ces options, elles sont configurables à partir de la carte électronique de l'UE.

Jetblack
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
David8472 a écrit:Merci de ta réponse mais manip assez compliqué à faire mais si cette config existe pour la brider c'est bon a savoir
Jetblack a écrit:Bonsoir, en fouillant dans les service manuals des UE d'Hitachi, chapitre optional functions, j'ai vu qu'il y avait 2 possibilités de brider le compresseur de l'UE et ainsi de brider la puissance. La première solution consiste à activer l'option "low noise Setting" de l'UE qui limite la vitesse du compresseur et donc sa puissance calorifique à un niveau sélectionnable de 60 à 100 %.
L'autre possibilité, c'est d'activer le "demand control", qui permet de limiter la puissance électrique consommée par l'UE à une valeur comprise entre 60 et 100% de la puissance nominale, faisant de fait varier la puissance calorifique max de l'UE.
Je n'ai pas testé ces options, elles sont configurables à partir de la carte électronique de l'UE.

Jetblack


Il suffit d'avoir la doc "service manual" de l'UE, et ensuite tout se passe à partir de l'afficheur de la carte électronique et des boutons poussoirs... pas plus compliqué que de programmer un magnétoscope des années 1980 ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Elle fonctionne 15min (compresseur) s'arrête environ 6 min redémarre 15 min et s'arrête encore 6min ainsi de suite jusqu'à la température atteinte dans la pièce où la elle s'arrête complètement jusqu'à la prochaine demande du thermostat
Jetblack a écrit:
David8472 a écrit:Malheureusement elle ne démarre pas que 3 fois par heure elle fait ses cycles toute la durée de la demande du thermostat
Jetblack a écrit:
3 démarrages par heure, ca reste raisonnable. Tout dépend de la température extérieure.


je ne comprends pas trop, vous parlez d'un cycle durant 15 minutes, suivi de 6 minutes entre cycles ?
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
David8472 a écrit:Elle fonctionne 15min (compresseur) s'arrête environ 6 min redémarre 15 min et s'arrête encore 6min ainsi de suite jusqu'à la température atteinte dans la pièce où la elle s'arrête complètement jusqu'à la prochaine demande du thermostat 

 Ok donc j'avais bien compris. On a donc un cycle de 15 minutes de marche et 6 minutes d'arrêt. Soit un cycle de 21 minutes, soit un peu moins de 3 démarrage par heure. On doit pouvoir faire mieux mais ce n'est pas un nombre inquiétant de démarrage. La durée de fonctionnement, 15 minutes, est suffisant pour une bonne lubrification du compresseur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Euh oui vu comme sa sa fait 3 démarrage Par heure exact moi ce qu'il me fait peur c'est la consommation et surtout la durée de vie de la Pac.
Demain j'essayerai de trouver la doc et je vais voir comment sa ce passe au niveau du panneau de contrôle
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 15 juillet 2025 à 04h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
15
abonnés
surveillent ce sujet
Cliquez ici pour en savoir plus

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir