Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une yutaki S80 et ce qui me tracasse c'est le mode de fonctionnement du compresseur 8 a 10 mn de travail environs et 4 mn de repos et ça recommence,le technicien qui est venu l'installer et frigoriste m'ad Dit que c'était normal
J'attends vos réponses merci
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir une yutaki S80 et ce qui me tracasse c'est le mode de fonctionnement du compresseur 8 a 10 mn de travail environs et 4 mn de repos et ça recommence,le technicien qui est venu l'installer et frigoriste m'ad Dit que c'était normal
J'attends vos réponses merci
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Drome
Bonjour,
Si c'est ce que vous avez constaté est bien des courts cycles, effectivement 10 mm fait peu. Je suis en train de surveiller, également, en ce moment, le fonctionnement d'une Yukati S Combi de 11 kw. Beaucoup de paramètres (PAC, réglage Loi d'eau, isolation maison, position sonde(s) extérieure(s),...) font que l'unité extérieure (compresseur) fonctionnera différemment.

Bon, je ne suis pas le mieux placé pour l'instant pour vous donner des conseils. Il y a des spécialistes sur le forum qui le feront beaucoup mieux que moi. En ce moment, je suis dans l'étude, bien qu'ayant des connaissances mais plutôt en géothermie, électrotechnique.

Je pense qu'il faudrait que vous donniez sur le forum beaucoup plus d'infos sur votre situation géographique (conditions climatiques), superficie habitation, année de construction, les isolations thermiques, type d'émetteurs - plancher chauffant, radiateurs aciers, fonte, l'installation des 2 unités (position géographiques), mise en place d'une bouteille de découplage éventuelle par l'installateur,....Il y a t-il une chauffage d'appoint.
Messages : Env. 80
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Merci pour la réponse
C’est une yutaki S80 11kw
Je suis situé dans le NORD EST de la France
6 radiateurs fonte
Superficie de 100m
Ma loi d’eau est de 1.2

je me répète peut être mais le frigoriste m’a dit que c’etait un fonctionnement normal
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Drome
C'est difficile à répondre, n'étant pas un spécialiste des PAC. C'est pour cette raison que je préfère que des pros te répondent.

En ce qui me concerne, j'apprends en liant des doc techniques, en faisant des calculs, en observant le comportement de la PAC, en notant. En partie comme le faisant les inventeurs d'antan. Mais je n'en suis pas un. La vie m'a fait comprendre que l'on apprenait beaucoup, en partie, en observant.

Un peu pour te rassurer, la PAC qui est une Yukati S combi de 11 kw (chauffage pour 75 m2 - 5 radiateurs fonte et 1 petit pour la SdB, apportant d'après mes calculs environ 11 000 kw - déperditions thermiques aux environs de 8 500 kw - isolation toiture d'époque 1960, garage sur tout le RdC et donc plafond non isolé, murs habitations pierre épaisseur environ 40 cm sans aucune isolation ; seules les fenêtres, volets roulants et porte entrée sont récentes et apportent une bonne isolation), que je vois de temps en temps car elle n'est pas chez moi, se comporte un eu de la même façon que toi mais en ayant à certains moments de la journée des cycles plus long (20 mm) et un arrêt de 3 mm (réglé d'origine par sécurité). Après dans le menu du contrôleur, on règle le temps de marche minimum (6 mm si mes souvenirs sont exacts et le temps d'arrêt). D'usine, cela doit être réglé. Mais bon, je regarderai les docs car encore une fois, je ne suis pas chez la personne possédant cette PAC.

Après un frigoriste est à même de mieux connaître le système qu'un chauffagiste, en théorie. Après cela dépend de la compétence de chacun.

Est-ce une maison récente (radiateurs fonte !! mais pourquoi pas) que tu as. Sinon, ton chauffage d'avant était à quoi et avais-tu le même confort que maintenant ou peut-être devrais-je dire la PAC t'apporte t-elle le même confort qu'avant ?
Messages : Env. 80
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Avant je me chauffais au fioul
Le confort c’est que j’aI toujours les radiateurs chaud j’ai plus cette sensation de froid,avec la chaudière fioul une fois la température atteinte elle se coupait,attendre le deltaT de 2 degrés pour se relancer,mais avec la PAC qui fonctionne en loi d’eau je n’ai plus ce fonctionnement.
Ce que j’a compris avec la loi d’eau plus la pente est basse moins elle consomme,pour cela il faut isoler un maximum
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Bonjour, non c'est pas normal j'ai le même problème et moi c'est les affaires juridique qui ont pris le relais. il est fort probable que votre pompe a chaleur soit surdimensionnée ou que votre installation n'est pas correcte il manque un ballon tampon peut être ou découplage hydraulique trop petit.
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Merci pour la réponse
Avant de l’installer j’avais posé la question du ballon tampon l’installateur il m’a répondu que non
Elle ne fait que des courts cycles alors 8 mn de fonctionnement et 4 4 mn d’arrêt et ce relance
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Dsl 8 mn de fonctionnement et 4 mn d'arret
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,
En effet ce n'est pas optimal.
En ce moment les températures sont clémentes, et toutes les installations sont sur-dimensionnées. A 10°C extérieur, vous n'avez besoin que d'environ 1/3 de la puissance de chauffage disponible de votre installation.

Ceci étant dit, pour l'instant, pas de panique. 8 minutes de fonctionnement c'est assez pour assurer le retour d'huile au compresseur. 4 + 8 = 12, vous avez donc 5 démarrages par heure, ce qui est en dessous de la spécification d'un compresseur scroll (10 démarrages par heure maximum).

Il faut améliorer la configuration et la régulation.
Je ne connais pas vraiment le air/eau, mais plutôt le air/air. Ceci-dit la fréquence des cycles dépendra du positionnement de la sonde de température d'eau, du volume d'eau de l'installation, du réglage de l'hysteresis entre la mise en marche et l'arrêt total.
Encore une fois, le maximum d'économie sera obtenu pour une température d'eau de chauffage la plus basse possible et pour un fonctionnement le plus régulier.

Chez Hitachi, il y a beaucoup de possibilité de configuration des UI et des UE, pour cela il faut avoir accès aux "service manual", on les trouve assez facilement sur internet.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 80 message Drome
Bonjour,
Oui pour ce qu'affirme Jetblack,
Cf. https://climate.emerson.com/documents/compresseurs-scroll-po[...]ation-fr-fr-4215444.pdf ---voir page 22 § 5-12.
Messages : Env. 80
Dept : Drome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Merci pour vos reponse
Hier je suis allé voir l’installateur pour lui poser la question sur la nécessité d'un ballon Tampon il m’a répondu que non je me pose vraiment la question
Je me souviens de ça réponse,tu as un échangeur à plaque pas besoin de ballon tampon ça réponse à un peu surpris
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
Bonjour à tous
Dernier relevé sur le temps de fonctionnement de ma PAC
Avec une température extérieure de 9°c d’apres le tableau de commande le compresseur a tounrné 7mn50 et c’est arrêté 5mn20
Cela vous semble-t-il convenable
Merci de vos réponse
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Avez vous la possibilité de mesurer le courant ou la puissance consommée par la PAC en fonction du temps ? Ca permettrait de voir comment se comporte la puissance absorbée et l'inverter. Il s'agit de comprendre si la PAC s'arrête au bout de 7m50 parce que l'inverter ne peut pas descendre la puissance (limite basse de modulation) ou pas.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Territoire De Belfort
La puissance consommée je peux la voir grâce à mon linky je n’ai de wattmètre
J’ai remarqué que plus les températures sont clémentes moins la PAC tourne ,normalement La durée des cycles par temps froid ou plus clément devrait être les mêmes
Messages : Env. 20
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 11 juin 2025 à 21h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
15
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir