Bonjour. Je viens vers vous car j’ai encore un soucis dans l’étape plomberie de notre construction.
Le plombier est passé. Nous avons des questions nous aimerions savoir si une gaine de 32 passe dans une chape de 5 sans soucis? Ou c’est risqué car risque que la gaine casse et décollage du carrelage. Sommes nous hors norme DTU?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Non, une dans une chape de finition pour carrelage rien ne doit passer !

Il faut faire une chape de ravoirage avant la chape pour mettre ses réseaux.

De plus j'espere Que c'est isolé sous votre dalle car le tuyau d'eau chaude sans isolation c'est loin d'etre Top...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
+1 avec l'explication de Tornes , mais encore faut-il savoir si la chape que vous indiquez est une chape de ravoirage , ou pour la pose du carrelage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Merci pour vos réponse. La chape est une chape liquide pour pose de carrelage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
C'est malheureusement très répandu de voir les électriciens ou les chauffagistes de passer leurs gaines dans la chape destinée au carrelage, mais c'est interdit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Il y a un DTU ou une loi qui le spécifie ?


Gwendalfr a écrit:C'est malheureusement très répandu de voir les électriciens ou les chauffagistes de passer leurs gaines dans la chape destinée au carrelage, mais c'est interdit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Oui. Il est interdit de passer n'importe quoi dans une chape pour le carrelage. Et me demandez pas de chercher l'article . C'est la base.
Les électriciens et les chauffagistes qui sont incompétents c'est le quotidien du métier.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
mayjo a écrit:Il y a un DTU ou une loi qui le spécifie ?


Gwendalfr a écrit:C'est malheureusement très répandu de voir les électriciens ou les chauffagistes de passer leurs gaines dans la chape destinée au carrelage, mais c'est interdit


Bonjour,

Allez voir mon récit, vous verrez que j'ai bientôt une réunion avec le constructeur qui à mis des réseaux dans la chape!
Un constructeur n'est pas obligé de respecter les DTU, il à une obligation de résultat. Maintenant si vous trouvez que c'est mal fait ou vous avez peur pour la suite alors explication avec le constructeur et si il ne veut rien entendre courrier à la dommage ouvrage pour expliquer la problématique. Puis expertise... un conseil, prenez des photos de votre dalle et des réseaux qui passent dessus et surtout avec un mètre prenez des photos de la hauteur des réseaux. Prenez la hauteur d'un point de référence pour voir l'épaisseur de la chape qu'il vont couler.
Ensuite demandez la fiche technique de la chape à votre constructeur, il est obligé de vous fournir ce DTA qui comprend le nom de votre chape, et toutes ces caractéristiques et sa méthode de mise en oeuvre (DTA Document Technique d'Application). 

Le DTU il n'est pas obligé de le respecter, par contre le DTA il aura du mal à justifier de ne pas le respecter!!  Et c’est la que ça devient intéressant !
Si c'est une chape liquide anhydrite, dans la plupart des cas, sur ces fiches techniques il est indiqué les conditions de mises en oeuvre de la chape et les travaux préparatoires. (bien vérifier ce qu'il est indiqué sur ces fiches)
Ces travaux préparatoires font souvent références au e-cahier du CST 3578_V3 qui indique:
Si présence de fourreaux ou de canalisation sur le support (dalle) alors un ravoirage est nécessaire pour "noyer" ces réseaux!
lien pour télécharger le cahier du cstb: E cahier 3578_V3

Seulement très peu de professionnel respecte ça et la plupart du temps il coule la chape directement sur la dalle... avec les réseaux...


PS: si vos gaines font 32mm de diamètre extérieur et votre chape fait bien 50mm, vérifier dans la fiche technique (DTA de la chape) l'épaisseur minimale et maximale obligatoire en tous points de la chape.
Si par exemple l'epaisseur mini est de 20mm, je vois mal comment il peut respecter cela avec des gaines de 32...  (32+20)=52 = hors tolérance (même si ça reste respectable encore) mais si l'épaisseur mini est de 25mm alors la vous seriez a 57mm donc hors tolérance de 7mm
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez pris à me répondre et les repnses apporté qui vont beaucoup m'aider. Je vais aller voir votre récit.
Tout ta fait c'est mal fait on venir deux plombiers qui était choqué il pensait que c'était un novice qui avait fait sa tellement que la plomberie est mal faite rien est cohérent une e-mail et en cours pour notre chef de chantier. Mais le pire c'est inquiétant pour maison France confort n°1 de France 100 d'âge.



jeremmarion13 a écrit:
mayjo a écrit:Il y a un DTU ou une loi qui le spécifie ?


Gwendalfr a écrit:C'est malheureusement très répandu de voir les électriciens ou les chauffagistes de passer leurs gaines dans la chape destinée au carrelage, mais c'est interdit


Bonjour,

Allez voir mon récit, vous verrez que j'ai bientôt une réunion avec le constructeur qui à mis des réseaux dans la chape!
Un constructeur n'est pas obligé de respecter les DTU, il à une obligation de résultat. Maintenant si vous trouvez que c'est mal fait ou vous avez peur pour la suite alors explication avec le constructeur et si il ne veut rien entendre courrier à la dommage ouvrage pour expliquer la problématique. Puis expertise... un conseil, prenez des photos de votre dalle et des réseaux qui passent dessus et surtout avec un mètre prenez des photos de la hauteur des réseaux. Prenez la hauteur d'un point de référence pour voir l'épaisseur de la chape qu'il vont couler.
Ensuite demandez la fiche technique de la chape à votre constructeur, il est obligé de vous fournir ce DTA qui comprend le nom de votre chape, et toutes ces caractéristiques et sa méthode de mise en oeuvre (DTA Document Technique d'Application). 

Le DTU il n'est pas obligé de le respecter, par contre le DTA il aura du mal à justifier de ne pas le respecter!!  Et c’est la que ça devient intéressant !
Si c'est une chape liquide anhydrite, dans la plupart des cas, sur ces fiches techniques il est indiqué les conditions de mises en oeuvre de la chape et les travaux préparatoires. (bien vérifier ce qu'il est indiqué sur ces fiches)
Ces travaux préparatoires font souvent références au e-cahier du CST 3578_V3 qui indique:
Si présence de fourreaux ou de canalisation sur le support (dalle) alors un ravoirage est nécessaire pour "noyer" ces réseaux!
lien pour télécharger le cahier du cstb: E cahier 3578_V3

Seulement très peu de professionnel respecte ça et la plupart du temps il coule la chape directement sur la dalle... avec les réseaux...


PS: si vos gaines font 32mm de diamètre extérieur et votre chape fait bien 50mm, vérifier dans la fiche technique (DTA de la chape) l'épaisseur minimale et maximale obligatoire en tous points de la chape.
Si par exemple l'epaisseur mini est de 20mm, je vois mal comment il peut respecter cela avec des gaines de 32...  (32+20)=52 = hors tolérance (même si ça reste respectable encore) mais si l'épaisseur mini est de 25mm alors la vous seriez a 57mm donc hors tolérance de 7mm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
De rien ;) attention je vous le répète il ne sont pas obligé de respecter les DTU ;) donc si vous estimez que c'est mal fait il va falloir leur prouver Car très souvent ils ne veulent rien entendre

De plus tant que vous n’avez pas cette fiche technique vous ne pouvez rien affirmer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
D'accord mais vous inquiétez pas nous allons faire pression et autres. Car c'est honteux.

jeremmarion13 a écrit:De rien ;) attention je vous le répète il ne sont pas obligé de respecter les DTU ;) donc si vous estimez que c'est mal fait il va falloir leur prouver Car très souvent ils ne veulent rien entendre

De plus tant que vous n’avez pas cette fiche technique vous ne pouvez rien affirmer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Bonjour, Pour faire suite les gaines 32 on étaient placé dans le plénum. Les gaines ne pouvez pas passé dans la chape cela ne respecter pas le DTU & normes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Besançon (25)
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour mayjo
j ai une question mais rien a voir avec les gaines
quelle longueur fait ta trémie et tes escalier ne sont ils pas trop raide
merci
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mercredi 20 mars 2024 à 15h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir